Hallo zusammen,

Ich habe probiert einen Shelly 1PM als zweiten Wechselrichter einzubinden. Dazu habe ich probiert über die JSON Schnittstelle zu gehen.
Der Aufruf über die Webadresse liefert zurück
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"vastag","ip":"192.168.178.149","rssi":-54},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:59","unixtime":1617955172,"serial":3452,"has_update":false,"mac":"8CAAB50576D6","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":305.68,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1617962372,"counters":[307.198, 325.918, 258.734],"total":26645}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":29.12,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":29.12,"tF":84.42, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20210323-105928/v1.10.1-gf276b51","old_version":"20210323-105928/v1.10.1-gf276b51","beta_version":"20210405-092343/v1.10.2-rc5-gc86c23a"},"ram_total":49816,"ram_free":35588,"fs_size":233681,"fs_free":148090,"uptime":58275}
Laut der Beschreibung im Programm sollte dann der String lauten .power

Leider liefert es keinen Wert. Hat jemand eine Idee?
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von derNeueDet »

Nimm mal als URL

http://IPdesshelly/meter/0, dann sollte das Filter mit .power passen.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von HSC »

Eine Frage vom "Normalo", also ich bin kein SW- Experte :D :
Könnten die Shelly's (pm) künftig direkt als 2. PV- Modul in die SW mit aufgenommen werden?
Es gab mehrfach Anfragen im Forum, wie man einen "Kleinerzeuger" in oWB integrieren könnte.
Bspl. Balkon - KW
VG
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von derNeueDet »

Genau über den JSON Punkt ist das doch machbar ;-).
Dann muss man kein extra Modul pflegen.
Eine Doku dazu wäre sicher geschickt.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
cvastag
Beiträge: 3
Registriert: Fr Apr 09, 2021 8:04 am

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von cvastag »

derNeueDet hat geschrieben: Fr Apr 09, 2021 8:38 am Nimm mal als URL

http://IPdesshelly/meter/0, dann sollte das Filter mit .power passen.
Leider wirft er dann in den Logs aus
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 4
Beim aufruf der URL mit /meter/0
Not Found
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von derNeueDet »

Ich schau heute Abend noch mal
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von derNeueDet »

Was kommt denn im Browser, wenn du die Anfrage abschicken mit http://ip/meter/0 ?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von derNeueDet »

cvastag hat geschrieben: Fr Apr 09, 2021 8:08 am Hallo zusammen,

Ich habe probiert einen Shelly 1PM als zweiten Wechselrichter einzubinden. Dazu habe ich probiert über die JSON Schnittstelle zu gehen.
Der Aufruf über die Webadresse liefert zurück
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"vastag","ip":"192.168.178.149","rssi":-54},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:59","unixtime":1617955172,"serial":3452,"has_update":false,"mac":"8CAAB50576D6","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":305.68,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1617962372,"counters":[307.198, 325.918, 258.734],"total":26645}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":29.12,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":29.12,"tF":84.42, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20210323-105928/v1.10.1-gf276b51","old_version":"20210323-105928/v1.10.1-gf276b51","beta_version":"20210405-092343/v1.10.2-rc5-gc86c23a"},"ram_total":49816,"ram_free":35588,"fs_size":233681,"fs_free":148090,"uptime":58275}
Laut der Beschreibung im Programm sollte dann der String lauten .power

Leider liefert es keinen Wert. Hat jemand eine Idee?
Dazu muss der Filter wie folgt heissen:

.meters[0].power
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
cvastag
Beiträge: 3
Registriert: Fr Apr 09, 2021 8:04 am

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von cvastag »

Jetzt geht es...
Danke für die schnelle Hilfe!
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Shelly Modulanfrage

Beitrag von HSC »

cvastag hat geschrieben: Fr Apr 09, 2021 3:37 pm Jetzt geht es...
Danke für die schnelle Hilfe!
Supi....
Könntest Du mir an dieser Stelle Hilfstellung geben? Ich verstehe bei "Json" nur Bahnhof. Ich habe echt keine Ahnung von dieser Materie...
Wie würde eine Beispielinstallation für die shelly pm hier aussehen?