Shelly 3EM (Drehstrommesser)

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Shelly 3EM (Drehstrommesser)

Beitrag von yankee »

HSC hat geschrieben: Di Nov 09, 2021 9:06 amEin 3em [..]liefert für EVU oder PV keine Zählerstände für die Ertragsbildung.
Also "liefern" ist das falsche Wort, aber der shelly hat schon Zählerstände. Die openWB fragt die halt nicht ab. Das könnte man aber ändern.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Shelly 3EM (Drehstrommesser)

Beitrag von HSC »

Für PV ist es seit dieser Woche geändert.
Die Zählerstände werden nun berechnet, da der shelly seinen Zählerstand nach Stromausfall verliert.
viewtopic.php?p=51448#p51448
VG
willi9974
Beiträge: 6
Registriert: Fr Feb 14, 2020 12:51 pm

Re: Shelly 3EM (Drehstrommesser)

Beitrag von willi9974 »

Hallo zusammen,

ich hab einen Shelly 3EM daheim installiert und möchte gerne die openWB series2 kaufen.
Kann diese den Shelly3EM abfragen wie der Einspeisewert gerade ist und dann entsprechend mein Auto laden?

Shelly 3EM
http://192.168.0.144/status

Man sieht also die einzelnem Phasen und einen Total Wert, in dem Fall


Phase 1 speist ein -1696
Phase 2 speist ein -1679
Phase 3 speist ein -1061

Total Einspeisung -4436



{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN","ip":"192.168.0.144","rssi":-36},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"11:03","unixtime":1649754212,"serial":59968,"has_update":true,"mac":"68C63AFB5737","cfg_changed_cnt":3,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"http"}],

"emeters":
[{"power":-1696.09,"pf":-0.98,"current":7.33,"voltage":236.95,"is_valid":true,"total":177173.9,"total_returned":542320.4},
{"power":-1679.18,"pf":-0.98,"current":7.30,"voltage":234.63,"is_valid":true,"total":186179.5,"total_returned":461668.3},
{"power":-1061.61,"pf":-0.95,"current":4.76,"voltage":234.03,"is_valid":true,"total":888586.5,"total_returned":183124.3}],

"total_power":-4436.88,"fs_mounted":true,"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb","old_version":"20210909-150410/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d"},"ram_total":49440,"ram_free":30132,"fs_size":233681,"fs_free":154867,"uptime":7890250}
derNeueDet
Beiträge: 4226
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Shelly 3EM (Drehstrommesser)

Beitrag von derNeueDet »

Aktuell sehe ich kein dediziertes Shelly EVU Modul für den EM3. Über JSON könntest du ihn einbinden. Da der EM3 aber keine kWh Werte liefert, müsste das berechnet werden. Bin mir gerade nicht sicher, ob Simcount für JSON eingesetzt wird.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Shelly 3EM (Drehstrommesser)

Beitrag von yankee »

willi9974 hat geschrieben: Di Apr 12, 2022 10:02 amKann diese den Shelly3EM abfragen wie der Einspeisewert gerade ist und dann entsprechend mein Auto laden?
Ja.

(EDIT: Unfug entfernt)
Zuletzt geändert von yankee am Di Apr 12, 2022 5:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
derNeueDet
Beiträge: 4226
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Shelly 3EM (Drehstrommesser)

Beitrag von derNeueDet »

Irgendwie bin ich wohl blind. Ich hab bei EVU kein Shelly Modul.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Shelly 3EM (Drehstrommesser)

Beitrag von yankee »

derNeueDet hat geschrieben: Di Apr 12, 2022 5:23 pm Irgendwie bin ich wohl blind. Ich hab bei EVU kein Shelly Modul.
Oh ja, entschuldige ich habe falsch gelesen. Irgendwie war ich überzeugt er will ein PV-Modul abbilden.

Ein JSON-Modul sollte aber gehen. Einfach bei Json Abfrage für Watt folgendes eintragen:

Code: Alles auswählen

[.emeters[].power] | add
(Ungetestet und ohne Gewähr)
derNeueDet
Beiträge: 4226
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Shelly 3EM (Drehstrommesser)

Beitrag von derNeueDet »

Im Wiki findet man das auch

https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul

Zwar als PV Modul, aber die Filter sind die gleichen.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Antworten