Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
PanaMax
Beiträge: 82
Registriert: So Feb 09, 2020 8:10 pm

Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB

Beitrag von PanaMax »

Vielen Dank.. habe nun den PE11 wie in der Anleitung beschrieben eingestellt, und auch im SmartHome 2.0 eingebunden wie auf deinen Screenshots, nun zeigt er durchgehend 100W an, das ist aber quatsch, es sind aktuell nur 7 W verbrauch dran...

Kann der PE11 auch ins smarthome (nicht 2.0) eingebunden werden?
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB

Beitrag von derNeueDet »

Zeig bitte mal Screenshots von deiner Konfig in Smarthome 2.0
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB

Beitrag von HSC »

PanaMax hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 2:53 pm Vielen Dank.. habe nun den PE11 wie in der Anleitung beschrieben eingestellt, und auch im SmartHome 2.0 eingebunden wie auf deinen Screenshots, nun zeigt er durchgehend 100W an, das ist aber quatsch, es sind aktuell nur 7 W verbrauch dran...

Kann der PE11 auch ins smarthome (nicht 2.0) eingebunden werden?
Solange es 100 W anzeigt, fehlt eine korrekte Verbindung.
So wie ich es in Deinem Screen sehe, gibt es keine Modbus- Kommunikation mit dem SDM.
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB

Beitrag von HSC »

Bitte auch nochmal die Screens aus dem PE für alle settings und alle Status.
VG
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB

Beitrag von derNeueDet »

Also sollte auch im Smarthome (ohne 2.0) als Verbraucher funktionieren, sofern alles andere sauber eingerichtet ist. Habe gerade mit SDM630 getestet, der ging ohne Probleme nur mit Angabe der IP und der korrekten UNIT_ID. Port muss also 8899 für den PE11 sein.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
PanaMax
Beiträge: 82
Registriert: So Feb 09, 2020 8:10 pm

Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB

Beitrag von PanaMax »

Soo... also hier der Versuch es unter SmartHome einzubinden (was mir lieber wäre, da ja unte SmartHome 2 leider nur 9 Geräte eingebunden werden können)
Bildschirmfoto 2022-02-01 um 16.02.18.png
Hier die Einstellungen im SH2.0
Bildschirmfoto 2022-02-01 um 16.03.57.png
Die Einstellungen im PE11:
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2022-02-01 um 16.04.52.png
Bildschirmfoto 2022-02-01 um 16.05.00.png
Bildschirmfoto 2022-02-01 um 16.05.11.png
PanaMax
Beiträge: 82
Registriert: So Feb 09, 2020 8:10 pm

Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB

Beitrag von PanaMax »

Bildschirmfoto 2022-02-01 um 16.04.44.png
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB

Beitrag von HSC »

PanaMax hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 3:07 pm Bildschirmfoto 2022-02-01 um 16.04.44.png
Ist der SDM jetzt auch auf Baud 9600 umgestellt?
VG
PanaMax
Beiträge: 82
Registriert: So Feb 09, 2020 8:10 pm

Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB

Beitrag von PanaMax »

Sooo Problem gelöst, im SDM120M war eine Baudrate von 2400 eingestellt ab Werk, habe es auf 9600 geändert, nun kommen die Werte durch... im SH sowie im SH2
PanaMax
Beiträge: 82
Registriert: So Feb 09, 2020 8:10 pm

Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB

Beitrag von PanaMax »

wenn ich den Verbrauch in SH1.0 abfrage, bekomme ich die werte dann nur angezeigt und nicht mitgeloggt in der Losging Tagesansicht?
Antworten