PV-Laden: Einschaltschwelle und 1p3-Umschaltung

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
Antworten
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

PV-Laden: Einschaltschwelle und 1p3-Umschaltung

Beitrag von Gero »

Hallo zusammen,

mein Model3 hängt an einer openWB mit 1p3-Umschaltung und die Einschaltschwelle ist auf 1500W eingestellt. So dachte ich, wäre es auch richtig. Aber nun ist der Heizlüfter angesprungen, dessen Einschaltschwelle bei 3500W steht. Zusätzlich ist noch ein Ion angesteckt, - an der anderen openWB ebenfalls mit 1p3-Umschaltung - der aber nur einphasig laden kann.

Wie ist das denn nun mit der Einschaltschwelle? Beide Ladepunkte werden ja gemeinsam betrieben und die openWB verteilt den Strom unter 1.9 auch nur gleichmäßig und weiß vor allem nicht, welches von den Autos überhaupt laden würde. Der Akku kann ja schon voll sein bzw. beim Tesla so voll, dass es über dem bei Tesla eingestellten Ziel-SoC liegt.

Wünschenswert wäre gewesen, man nähme wegen 1p3-Umschaltung die 1500W nur einmal und legt dann los, wenn 3000W Überschuss erreicht sind. Lädt einer von den beiden EVs nicht, gehen "seine" 1500W in den andere und irgendwann wird auf dreiphasig umgeschaltet. So ist es aber nicht, da ja der Heizlüfter angesprungen ist. Ist denn der Ladestart immer auf 3-phasig berechnet, obwohl die 1p3-Umschaltung vorhanden und auch aktiv ist? Das wären ja dann 9kW, die ich bräuchte, damit das Laden loslegt. Ein bisschen sieht es ja so aus, als wäre das Vorhandensein der 1p3-Umschaltung egal und es wird immer mit vollen 3 Phasen gerechnet:
ladestart.jpg
Die 50%-SoC-Linie ist 10kW und die beiden Ladepunkte sind die, die um 10:50 anfangen zu laden.

Was muss denn eingestellt werden, damit schon bei 1,5kW angefangen wird zu laden?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: PV-Laden: Einschaltschwelle und 1p3-Umschaltung

Beitrag von Gero »

Komisch. Gerade hat es geklappt. Überschuss 2-3kW und es wird einphasig geladen. Es ist aber auch nur der Tesla eingesteckt.

edit: Und nun hat es auch brav auf 3 Phasen umgeschaltet. Hier mal ein Auszug aus dem PV-Log:

Code: Alles auswählen

2021-09-14 10:32:17: Überschuss (1652) ist größer als Schaltschwelle (690), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2021-09-14 10:32:17: SpeicherSoc (99) über konfiguriertem Wert (80), neuer Überschusswert: 1652 (LV0)
2021-09-14 10:32:17: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-14 10:32:17: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-09-14 10:32:17: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2021-09-14 10:32:17: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2021-09-14 10:32:17: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-09-14 10:31:43: Überschuss (2979) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2021-09-14 10:31:43: SpeicherSoc (99) über konfiguriertem Wert (80), neuer Überschusswert: 2979 (LV0)
2021-09-14 10:31:43: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-14 10:31:43: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-09-14 10:31:43: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2021-09-14 10:31:43: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2021-09-14 10:31:43: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
Die Meldung mit dem Überschuss und die Meldungen mit dem SpeicherSoC kommen aber erst seitdem auch Überschuss vorhanden ist.

Vorher stand da immer:

Code: Alles auswählen

2021-09-14 10:15:46: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-14 10:15:46: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-09-14 10:15:46: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2021-09-14 10:15:46: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2021-09-14 10:15:46: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
Diese Schaltschwelle von 230 bzw. 690 bei 3-phasigem Laden, wo kommt die her? Es ist nicht die, die ich konfiguriert habe. Die steht beim Ladestart im Log:

Code: Alles auswählen

2021-09-14 10:15:56: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 90 (LV0)
2021-09-14 10:15:56: Überschuss 3444 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2021-09-14 10:15:56: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-14 10:15:56: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-09-14 10:15:56: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2021-09-14 10:15:56: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2021-09-14 10:15:56: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
Und hier geht's dann los:

Code: Alles auswählen

2021-09-14 10:22:37: setzte Soctimer hoch zum Abfragen des aktuellen SoC (LV0)
2021-09-14 10:22:37: starte Ladung (LV0)
2021-09-14 10:22:36: Einschaltverzögerung erreicht, Aktuell: 90, Ziel: 90 (LV0)
2021-09-14 10:22:36: Überschuss 3671 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2021-09-14 10:22:36: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-14 10:22:36: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-09-14 10:22:36: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2021-09-14 10:22:36: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2021-09-14 10:22:36: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
Also irgendwie ist das Ladelog nicht so ganz selbsterklärend. Ich verstehe die 230/690 nicht die da mit dem Überschuss verglichen werden. Kann mich da mal einer erhellen?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
grothauu
Beiträge: 72
Registriert: Do Dez 24, 2020 6:14 am

Re: PV-Laden: Einschaltschwelle und 1p3-Umschaltung

Beitrag von grothauu »

Ich kann mich dem Wunsch der verständlicheren Formulierung im Ladelog nur anschließen. Vielleicht kann man auch so was für 2.0 überarbeiten. Das sollte auch Support Aufwand sparen.
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
Antworten