Seite 1 von 1

E3DC Modbus

Verfasst: Fr Mär 15, 2019 5:58 pm
von arne
Hallo, ich wollte Heute die Kombination aus Go-E Charger und E3DC mit Raspberry Steuerung über openWB Live nehmen. Hat alles einwandfrei funktioniert, bis auf die Verbindung zum E3DC. Hier der Auszug aus dem Log:

raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.62:502)]

Ich hoffe jemand hat eine Idee bzw. Lösung - ich kenne mich leider nur wenig aus.

Modbus ist am E3DC aktiviert
Alle Geräte Go-E, E3DC und RPI hängen per LAN am Switch

Ich freue mich wenn jemand einen Tipp hat.

Danke

Gruß
Arne

Re: E3DC Modbus

Verfasst: So Apr 14, 2019 8:18 am
von 0000
Hallo Arne,

Welchen E3DC Speicher hast du? S10? Quattroporte?
Bist du sicher, dass im E3DC Modbus aktiviert ist? Ich habe mich dort auch vertran.

In dieser Stellung ist Modbus TCP aktiviert:
an.png
an.png (2.74 KiB) 3978 mal betrachtet


In dieser Stellung ist Modbus TCP nicht aktiviert:
aus.png
aus.png (2.17 KiB) 3978 mal betrachtet

Wichtig ist auch folgende Einstellungen vorzunehmen:
e3dc.png
e3dc.png (9.6 KiB) 3978 mal betrachtet

Re: E3DC Modbus

Verfasst: So Apr 14, 2019 5:49 pm
von aiole
Das ist ja wirklich eine zweifelsfreie Schalterstellung :lol: . Gut, dass Du das unter Schmerzen herausgefunden hast. Man fragt sich, wer so etwas programmiert.

VG aiole