Victron-Integration

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
vonhof
Beiträge: 93
Registriert: Do Sep 03, 2020 6:23 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von vonhof »

Multiplus 2 gibt es in 2 Leistungsstufen 3.000Watt und 5.000Watt.
Falls ich eine Grundlast von 300 - 600 Watt habe, meinen Induktionsherd mit Netzstrom betreibe, die Waschmaschine nicht zusammen mit der Spülmaschine betreibe, meine Solaranlage max. 5.000Watt in der Spitze leistet, dann genügt doch ein 3.000Watt Gerät?
e-up, go-e charger
mafe68
Beiträge: 48
Registriert: Mi Jan 05, 2022 11:45 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von mafe68 »

Ich habe hier bei meinem Victron ESS Systen einen MultiPlus2 3000 drin. Wenn er mehr braucht holt er sich den Rest vom Netz.
suggarman
Beiträge: 407
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von suggarman »

Hallo,

ich habe gerade gesehen, dass es ganz neu den Quattro-II gibt. Wer zusätzlich die Möglichkeit der Generatoreinspeisung haben möchte, wäre mit einem Quattro-II besser beraten als mit dem Multiplus-II.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
vonhof
Beiträge: 93
Registriert: Do Sep 03, 2020 6:23 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von vonhof »

Hallo,
braucht man das MK3-USB interface zum einrichten des Victron GX zwingend?
e-up, go-e charger
openWB
Site Admin
Beiträge: 7905
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von openWB »

Jenachdem was man will/braucht, ja!
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
vonhof
Beiträge: 93
Registriert: Do Sep 03, 2020 6:23 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von vonhof »

Einfach Polyntech us2000 anschließen.
e-up, go-e charger
suggarman
Beiträge: 407
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von suggarman »

braucht man das MK3-USB interface zum einrichten des Victron GX zwingend?
Für das GX-Device braucht man ihn nicht, wohl aber zum Programmieren der Multiplus.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
vonhof
Beiträge: 93
Registriert: Do Sep 03, 2020 6:23 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von vonhof »

EM24-Ethernet: wie lauten dann die Daten um sie in openWB zu verwenden? oder sucht openWB das richtige bei der Einstellung EM24?
Das EVU-Kit ist ja vorkonfektioniert => keine Probleme
e-up, go-e charger
suggarman
Beiträge: 407
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von suggarman »

Ob das direkt geht, weiß ich nicht.
Normalerweise holt die openWb die Daten über das GX-Decice.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
aiole
Beiträge: 6779
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von aiole »

Bei Direktauslesung des EVU-Punktes mit EM24 muss im EVU-Modul gewählt werden:
"Carlo Gavazzi EM24 LAN"

Ist bereits ein Victron-System verbaut, werden die Daten normalerweise am Victron abgeholt und im EVU-Modul ist zu wählen:
"Victron (z.B. GX)"
Antworten