Victron-Integration

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
Berndte
Beiträge: 128
Registriert: Do Sep 24, 2020 7:18 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von Berndte »

installierte Version: 1.9.254 (2022-02-09 12:15:29 +0100 [85cd8057] )
suggarman
Beiträge: 407
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von suggarman »

Das sollte mit dieser Firmware genau so funktionieren.
Ist im GX Modbus aktiviert?
Einstellungen/Dienste/Modbus TCP -> aktiviert
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Berndte
Beiträge: 128
Registriert: Do Sep 24, 2020 7:18 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von Berndte »

Das war es wohl.
Modbus war noch deaktiviert. Habe ich aktiviert und die Werte kommen.

Dankeschön!
aiole
Beiträge: 6779
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von aiole »

Auf Victron ist eben Verlass ;).
macung
Beiträge: 1
Registriert: Mo Mär 21, 2022 8:10 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von macung »

Hallo zusammen,


ich bin neu hier und versuche meine Anlage auf PV Überschuss laden zu erweitern.

ich haben ein Victron ESS mit mulitplus und fronius Wechselrichter installiert und würde jetzt gerne die Go e Wallbox integrieren.

dazu habe ich mich eingelesen udn vermute das ich die mit der openWB standalone richtig bin oder sehe ich das falsch.

die standalone steuert doch dann die go-e wallbox???

Sorry für die blöde Frage.
sunnykleineichen
Beiträge: 117
Registriert: Mi Nov 18, 2020 7:13 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von sunnykleineichen »

Hallo,
gestern wurde unsere PV-Anlage mit einem Speicher auf Basis von Victron/Pylontech angeschlossen.
Konrekt: Ein Multiplus 2 sowie ein Cerbo GX
Installation lief einwandfrei und die Batterie wurde gestern direkt fleissig geladen.

Gestern dann auch die OpenWB entsprechend erweitert / angepasst.

Bisher nutzte ich volkszaehler im EVU-Modul.
Hier habe gestern die IP-Adresse des Cerbo GX eingestellt und direkt wurden auch die Verbrauchswerte angezeigt.
Alles sah also gut aus.

Heute wollte ich dann erstmals das Auto laden - hatte jedoch Probleme, dass beim Modus PV+Min nicht mehr das Min geliefert wurde (was vorher immer problemlos geklappt hat). Hierzu mache ich einen eigenen Thread auf.

Aber als ich heute Abend nach der Arbeit nach Hause kam, stellte ich fest, dass die OpenWB den aktuellen Hausverbrauch nicht mehr hat.
Hier wird einfach konstant 24 Watt angezeigt - schön wärs :-)

Im Status-Log der OpenWB finde ich folgende Fehlermeldung:
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, GatewayPathUnavailable)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

Und im Cerbo sehe ich unter Einstellungen/Dienste/Modbus auch eine Fehlermeldung:
ERROR "Error processing function code 3, unit id 30, start
address 2600, quantity 3, src 192.168.178.20: Error
finding service with device type grid at device instance
30"

Cerbo GX ist auf Firmware 2.84

Wo liegt das Problem / der Fehler?
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, VW ID.3 Pro Performance Max und Opel Corsa-e Ultimate
openWB
Site Admin
Beiträge: 7905
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von openWB »

Welche IDs hat dein Cerbo den im ModbusTCP vergeben?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
sunnykleineichen
Beiträge: 117
Registriert: Mi Nov 18, 2020 7:13 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von sunnykleineichen »

Wo finde ich das?
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, VW ID.3 Pro Performance Max und Opel Corsa-e Ultimate
sunnykleineichen
Beiträge: 117
Registriert: Mi Nov 18, 2020 7:13 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von sunnykleineichen »

So, gefunden ... ich musste auf 31 umstellen.
Warum auch immer das gestern mit der 30 geklappt hat.
DANKE!
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, VW ID.3 Pro Performance Max und Opel Corsa-e Ultimate
sunnykleineichen
Beiträge: 117
Registriert: Mi Nov 18, 2020 7:13 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von sunnykleineichen »

Noch eine Ergänzung.
Im VRM-Portal finde ich 1 Grid-Meter (ich habe ja auch nur 1 EM24).
Wenn ich aber in der Remote-Console auf dem Verbo schauen, dann sehe ich unter Einstellungen/Energiemessgeräte 2 Einträge ... warum auch immer.
Eines beginnt mit BU323... und eines beginnt mit BV271...
Ich bin mir recht sicher, dass es gestern nur 1 Gerät war, welches angezeigt wurde.

Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielleicht ist das der Grund, warum ich jetzt auf 31 gehen musste und vorher auf 30 die Werte zu sehen waren.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, VW ID.3 Pro Performance Max und Opel Corsa-e Ultimate
Antworten