Kostal Piko Modul fehlerhaft?

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
openWB
Site Admin
Beiträge: 7960
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Kostal Piko Modul fehlerhaft?

Beitrag von openWB »

Was ist als evu Modul gewählt?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
etechni
Beiträge: 60
Registriert: Fr Aug 21, 2020 9:03 pm

Re: Kostal Piko Modul fehlerhaft?

Beitrag von etechni »

openWBSupport hat geschrieben: So Sep 27, 2020 5:29 am Was ist als evu Modul gewählt?

Kostal Smart Energy Meter oder TQ Em410

Verbaut ist ein KSEM
openWB
Site Admin
Beiträge: 7960
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Kostal Piko Modul fehlerhaft?

Beitrag von openWB »

Wird ein Zählerstand unter Hauptseite -> Status bei EVU Bezug (kWh) bzw. EVU Einspeisung angezeigt?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
etechni
Beiträge: 60
Registriert: Fr Aug 21, 2020 9:03 pm

Re: Kostal Piko Modul fehlerhaft?

Beitrag von etechni »

Nein, wird nichts bzw. nichts sinnvolles angezeigt:
openwb_haupt.png
openWB
Site Admin
Beiträge: 7960
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Kostal Piko Modul fehlerhaft?

Beitrag von openWB »

Was wird unter Status bei Zählerstand angezeigt?
Was sind die „echten“ Werte?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
etechni
Beiträge: 60
Registriert: Fr Aug 21, 2020 9:03 pm

Re: Kostal Piko Modul fehlerhaft?

Beitrag von etechni »

openWBSupport hat geschrieben: Mo Sep 28, 2020 5:02 pm Was wird unter Status bei Zählerstand angezeigt?
Was sind die „echten“ Werte?
Meinst du diese Werte (siehe Anhang)? Sind etwas verwirrend...
Screenshot_20200928-191843.png
Das KSEM zeigt für heute an:
Import: 2,1kWh
Export: 32,7kWh

Diese Werte finde ich im openwb nicht
etechni
Beiträge: 60
Registriert: Fr Aug 21, 2020 9:03 pm

Re: Kostal Piko Modul fehlerhaft?

Beitrag von etechni »

openWBSupport hat geschrieben: Mo Sep 28, 2020 5:02 pm Was wird unter Status bei Zählerstand angezeigt?
Was sind die „echten“ Werte?
Benötigst du noch andere Werte/Informationen um das Problem finden zu können?
openWB
Site Admin
Beiträge: 7960
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Kostal Piko Modul fehlerhaft?

Beitrag von openWB »

Kannst du die „all time“ werte vom ksem noch posten (also die Zählerstände).
Gesamt Bezug / Einspeisung seit Installation.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
etechni
Beiträge: 60
Registriert: Fr Aug 21, 2020 9:03 pm

Re: Kostal Piko Modul fehlerhaft?

Beitrag von etechni »

openWBSupport hat geschrieben: Do Okt 01, 2020 6:44 pm Kannst du die „all time“ werte vom ksem noch posten (also die Zählerstände).
Gesamt Bezug / Einspeisung seit Installation.
Bezug: 671kWh
Einspeisung: 18995kWh

Hilft das weiter oder fehlt noch etwas?
openWB
Site Admin
Beiträge: 7960
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Kostal Piko Modul fehlerhaft?

Beitrag von openWB »

Scheint um Faktor 1000 falsch.
Issue auf Github erstellt und den Ersteller des Moduls gefragt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten