Speicher geladen/entladen sowie PV stimmt nicht

Antworten
Harry1
Beiträge: 51
Registriert: Fr Apr 17, 2020 7:28 am

Speicher geladen/entladen sowie PV stimmt nicht

Beitrag von Harry1 »

Hallo,
bei meinem System ist ein Anzeigefehler von Speicher geladen/entladen sowie erzeugte Energie der PV.
Ich habe die OpenWB seit 10/2019 und meine PV seit 08/2019 die PV hat seither 34,1MW erzeugt und open WB zeigt 7,6MW an.
Das selbe hab ich beim Speichermodul dort habe ich 5800kWh geladen und 5140 entladen, openWb zeigt 884kWh und 708kWh an.
Aber die aktuellen Lade/Entladewerte stimmen immer überein, auch die Erzeugung der PV passt mit der tatsächlichen Leistung zusammen.

Woher kommen die falschen Werte?

LG
Harry
Dateianhänge
Bild 15.11.22 um 17.47.jpg
Bild 15.11.22 um 17.33.jpg
aiole
Beiträge: 6780
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Speicher geladen/entladen sowie PV stimmt nicht

Beitrag von aiole »

Harry1
Beiträge: 51
Registriert: Fr Apr 17, 2020 7:28 am

Re: Speicher geladen/entladen sowie PV stimmt nicht

Beitrag von Harry1 »

OpenWB: bis heute 1.9.281 gerade auf 1.9.282 update gemacht
fertige OpenWB Series 1 mit automatischer Umschaltung

PV Modul: Fronius WR
EVU Modul: Fronius Energy Meter
Speichermodul: Victron GX


2022-11-15 19:27:32: PID: 6044: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-15 19:27:27: PID: 4618: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
2022-11-15 19:27:27: PID: 4618: uberschuss -39 wattbezug 39 ladestatus 1 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert -39 schaltschwelle 230 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-15 19:27:27: PID: 4618: anzahlphasen 1 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-15 19:27:26: PID: 4618: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-15 19:27:26: PID: 4618: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-15 19:27:26: PID: 4618: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-15 19:27:25: PID: 4618: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-15 19:27:25: PID: 4618: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-15 19:27:25: PID: 4618: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-15 19:27:25: PID: 4618: EVU 1:V/-2A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-15 19:27:25: PID: 4618: lla3 0 llv3 237.1 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-15 19:27:25: PID: 4618: lla2 0 llv2 236.0 llas12 0 llas22 sofortll 19 hausverbrauch 721 wattbezug 39 uberschuss -39 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-15 19:27:25: PID: 4618: lla1 0 llv1 237.3 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss -50 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-15 19:27:25: PID: 4618: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-15 19:27:25: PID: 4618: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-11-15 19:27:25: PID: 4618: speicherleistung -682 speichersoc 94 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-15 19:27:25: PID: 7094: legacy run server: Completed running command in 0.25s: ["modules.fronius.device","counter_sm","10.0.0.48","0","1","none"]
2022-11-15 19:27:25: PID: 7094: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-524.77, 437.58, 126.8], imported=1177401.0804889558, power=39.61, exported=6862066.712690951, frequency=50, power_factors=[-0.99, 0.89, 0.6], currents=[-2.2170257710181667, 1.8510152284263959, 0.5350210970464135], voltages=[236.7, 236.4, 237])
2022-11-15 19:27:25: PID: 7094: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.0816992 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(power=39.61, timestamp=1668536845.1853576, exported=6862066.712690951, imported=1177401.0804889558)
2022-11-15 19:27:25: PID: 7094: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0.0816992
2022-11-15 19:27:25: PID: 7094: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00284072, power1: 17.91, power2: 39.61
2022-11-15 19:27:25: PID: 7094: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=17.91, timestamp=1668536834.958752, exported=6862066.712690951, imported=1177400.9987897396)
2022-11-15 19:27:25: PID: 7094: modules.fronius.counter_sm: Einbauort: MeterLocation.grid

}
}
"Timestamp" : "2022-11-15T19:34:54+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
},
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"DeviceClass" : "Meter",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
},
}
"Voltage_AC_Phase_3" : 237
"Voltage_AC_Phase_2" : 236.40000000000001,
"Voltage_AC_Phase_1" : 236.69999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 410.19999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 410,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 409.69999999999999,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1668537293,
"PowerReal_P_Sum" : 39.609999999999999,
"PowerReal_P_Phase_3" : 126.8,
"PowerReal_P_Phase_2" : 437.57999999999998,
"PowerReal_P_Phase_1" : -524.76999999999998,
"PowerReactive_Q_Sum" : -392.07999999999998,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -165.09999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -219.66999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -7.3099999999999996,
"PowerFactor_Sum" : 0.10000000000000001,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.59999999999999998,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.89000000000000001,
"PowerFactor_Phase_1" : -0.98999999999999999,
"PowerApparent_S_Sum" : 394,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 227.994,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 530.71800000000007,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 560.50559999999996,
"Meter_Location_Current" : 0,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 20134180,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 12644714,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 12644714,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 20134180,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 88511480,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 6040120,
"Enable" : 1,
},
"Serial" : "19160317"
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 0.96199999999999997,
"Current_AC_Phase_2" : 2.2450000000000001,
"Current_AC_Phase_1" : 2.3679999999999999,
"Data" : {
"Body" : {
2022-11-15 19:27:25: PID: 7094: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2022-11-15 19:27:25: PID: 7094: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.0.0.48:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0&DataCollection=MeterRealtimeData HTTP/1.1" 200 2273
2022-11-15 19:27:24: PID: 7094: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.0.0.48:80
2022-11-15 19:27:24: PID: 7094: modules.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x74da08d0>}
2022-11-15 19:27:24: PID: 7094: modules.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.0.0.48
2022-11-15 19:27:24: PID: 7094: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","10.0.0.48","0","1","none"]
2022-11-15 19:27:24: PID: 4932: WR Speicher: speicher_victron (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-11-15 19:27:24: PID: 4932: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-11-15 19:27:24: PID: 4932: WR Var2: 1 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-11-15 19:27:24: PID: 4932: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-11-15 19:27:24: PID: 4932: WR IP: 10.0.0.48 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-11-15 19:27:23: PID: 4830: BAT RET: 0 (LV2) at 19 main modules/speicher_victron/main.sh
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.victron.device","bat","10.0.0.2","100"]
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(power=-682, exported=709528.090986207, imported=884869.5727777778, soc=94)
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 1.86819 Wh, new state: SimCounterState(power=-682, timestamp=1668536843.4482214, exported=709528.090986207, imported=884869.5727777778)
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.86819
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276155, power1: -671, power2: -682
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-671.0, timestamp=1668536833.5066388, exported=709526.2227971285, imported=884869.5727777778)
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Victron Speicher']
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.victron.device: Start device reading {'componentNone': <modules.victron.bat.VictronBat object at 0x74d96150>}
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.victron.device: Victron MPPT: None
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.victron.device: Victron Modbus-ID: 100
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.victron.device: Victron Energy Meter: False
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.victron.device: Victron IP-Adresse: 10.0.0.2
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: legacy run server: Received command ["modules.victron.device","bat","10.0.0.2","100"]
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.fronius.device","inverter","10.0.0.48","0","0","none","1"]
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=0, exported=7666102.548611111, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None)
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(power=0, timestamp=1668536843.293967, exported=7666102.548611111, imported=0.0)
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276622, power1: 0, power2: 0
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=0.0, timestamp=1668536833.3355892, exported=7666102.548611111, imported=0.0)

}
}
"Timestamp" : "2022-11-15T19:34:52+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : 0,
"P_PV" : null,
"P_Load" : -19.609999999999999,
"P_Grid" : 19.609999999999999,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "meter",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : 9677755,
"E_Total" : 33606000,
"E_Day" : 5861,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 9677755,
"E_Total" : 33606000,
"E_Day" : 5861,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://10.0.0.48:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 909
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 10.0.0.48:80
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: modules.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 10.0.0.48
2022-11-15 19:27:23: PID: 7094: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","10.0.0.48","0","0","none","1"]
2022-11-15 19:27:23: PID: 4810: WR Speicher: speicher_victron (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-11-15 19:27:23: PID: 4810: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-11-15 19:27:23: PID: 4810: WR IP: 10.0.0.48 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-11-15 19:27:22: PID: 4618: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Harry1
Beiträge: 51
Registriert: Fr Apr 17, 2020 7:28 am

Re: Speicher geladen/entladen sowie PV stimmt nicht

Beitrag von Harry1 »

Hm,

Keiner eine Idee?
vuffiraa
Beiträge: 248
Registriert: Mo Apr 19, 2021 11:26 am

Re: Speicher geladen/entladen sowie PV stimmt nicht

Beitrag von vuffiraa »

Hallo Harry,

im Fronius Modul wird nur die aktuelle PV Erzeugung aufgezeichnet, wie sie durch die OpenWB erkannt wird.
Die gesamte PV Erzeugung des WR wird nicht (mehr) direkt aus dem WR ausgelesen. Daher gibt es hier unterschiedliche Werte.
Einzige Ausnahme wäre, wenn der WR erst nach der OpenWB installiert wurde und damit jegliche PV Erzeugung von der OpenWB aufgezeichnet wurde.

VG
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
Harry1
Beiträge: 51
Registriert: Fr Apr 17, 2020 7:28 am

Re: Speicher geladen/entladen sowie PV stimmt nicht

Beitrag von Harry1 »

vuffiraa hat geschrieben: Do Nov 17, 2022 8:09 am Hallo Harry,

im Fronius Modul wird nur die aktuelle PV Erzeugung aufgezeichnet, wie sie durch die OpenWB erkannt wird.
Die gesamte PV Erzeugung des WR wird nicht (mehr) direkt aus dem WR ausgelesen. Daher gibt es hier unterschiedliche Werte.
Einzige Ausnahme wäre, wenn der WR erst nach der OpenWB installiert wurde und damit jegliche PV Erzeugung von der OpenWB aufgezeichnet wurde.

VG
Hallo,

die PV wurde nur 1 Monat vor der OpenWB installiert und die Werte stimmen um das 4-5 fach nicht.
Der Speicher wurde überhaupt erst später installiert, aber ich habe mal eine neue SD bekommen weil meine defekt war, vielleicht wurde aus dem Backup nicht alles zurückgespielt.
Ist es möglich die Werte anzupassen?

lg
Antworten