Leistungsmessung für 1ph PV-Anlage

Stevie_AN
Beiträge: 301
Registriert: Di Jan 19, 2021 11:04 am

Re: Leistungsmessung für 1ph PV-Anlage

Beitrag von Stevie_AN »

HSC hat geschrieben: Mo Jan 17, 2022 8:20 am 2) auch nein, wäre ja wie 1), nur wenn ein 2. Raspi verfügbar. Zur Einbindung per USB kann ich nichts sagen.
Schade, dass das auch nicht geht. Der Kleinverteiler, in den der SDM120 soll, hängt genau gegenüber der openWB an der Wand - wären keine 30cm Buskabel.


Ok, danke... dann wird es wohl Version 3. In meinem Fundus fand fand sich noch:
sdm120.png
und so einer hier, den hab ich noch von den erfolglosen Experimenten, den alten SMA-WR per RS485 auszulesen:
elfin_ee11.png
Geht das damit?
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Leistungsmessung für 1ph PV-Anlage

Beitrag von HSC »

Nur wenn beide dargestellten Geräte wirklich Modbus können.... ;)
Da bin ich mir nicht so sicher, musste mal googlen
VG

Edit: Sollte eigentlich funktionieren.
Der 11A ist für MB und schau mal auf die Seite vom 120, was dort für ein Anschlussbild ist, bitte mal fotografieren.
Stevie_AN
Beiträge: 301
Registriert: Di Jan 19, 2021 11:04 am

Re: Leistungsmessung für 1ph PV-Anlage

Beitrag von Stevie_AN »

HSC hat geschrieben: Mo Jan 17, 2022 8:47 am Der 11A ist für MB und schau mal auf die Seite vom 120, was dort für ein Anschlussbild ist, bitte mal fotografieren.
sdm120_2.JPG

So schaut der aus.
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Leistungsmessung für 1ph PV-Anlage

Beitrag von HSC »

Ja, passt .
Unter Einstellungen/ Wiki findest Du für alle Teile die Konfig. (SDM als PV).
Wenn Du dennoch Hilfe bei Konfig. benötigst, dann melden...
VG
Antworten