Falsche Werte werden angezeigt

Antworten
sonny1001
Beiträge: 49
Registriert: So Jun 07, 2020 1:29 pm

Falsche Werte werden angezeigt

Beitrag von sonny1001 »

Bitte zu jedem Problem mit angeben:

openWB Version 1.9.220
openWB Variante? series2
Wenn selbst installiert, welches OS?
Browser Cache gelöscht? nein
Welches Theme? Falsche Daten werden auf der Homepage angzeigt

Je nach Problem:
Welches PV Modul SMA Homemanger 2.0 / SMA Wechselrichter?
Welches EVU Modul keins
Welches Speichermodul? keins
Welches Auto wird geladen? Zoe 52kWh

Wenn das Auto nicht geladen wird:
Bei "Hausverbrauch" wird die erzeugte Leistung angezeigt.
Bei "Netz Exp" wird die erzeugte Leistung abzüglich des wirklichen Verbrauchs angezeigt.
Bei "PV" wird Hausverbrauch + Netz Exp angezeigt.

Für Hilfe wäre ich dankbar. Der Elektriker hat heute die WB angeschlossen.

Gruß sonny
openWB serie 2 Ver.2.1.3-Patch.1 mit RFID 11kW
Zoe Bj2020 52kWh, 3p
PV 16,9kWp Ost/West, SMA Tripower, SHM 2.0
Batterie 10,5kWh Pylontech, SMA IS 4.4M
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Falsche Werte werden angezeigt

Beitrag von mrinas »

muss der HomeManager nicht als EVU Modul ausgewählt werden? Und als PV Modul dann SMA Wechselrichter, dort die IP des WR eintragen. Und kontrollieren ob im WR ModbusTCP aktiv ist.

So ist mein Setup, das läuft gut.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
sonny1001
Beiträge: 49
Registriert: So Jun 07, 2020 1:29 pm

Re: Falsche Werte werden angezeigt

Beitrag von sonny1001 »

Danke, das scheint richtig zu sein.
Ich hatte gedacht als PV Modul müsste ich zusaätzlich auch noch den SMH auswählen, weil das möglich war.

Gruß
sonny
openWB serie 2 Ver.2.1.3-Patch.1 mit RFID 11kW
Zoe Bj2020 52kWh, 3p
PV 16,9kWp Ost/West, SMA Tripower, SHM 2.0
Batterie 10,5kWh Pylontech, SMA IS 4.4M
Antworten