Leidfaden und FAQ für die anbindung am SMA SHM2.0

Antworten
kgb
Beiträge: 44
Registriert: Sa Jul 24, 2021 11:35 am

Leidfaden und FAQ für die anbindung am SMA SHM2.0

Beitrag von kgb »

Hallo,

da ja die anbindung am SMA SHM2.0 nicht einfach ist wäre es doch gut eine FAQ zu erstellen.

Was brauche ich ?

1 SHM 2.0
bracue ich auch den Smart ApplianceEnappler ?

Was muß eingestllt werden ?
Und Wo alles nur in der OpenWB oder auch im SmartApplianceEnappler ?

Freundlicher Gruß
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Leidfaden und FAQ für die anbindung am SMA SHM2.0

Beitrag von openWB »

Verstehe ich nicht ganz.
Vorausgesetzt Multicast klappt im Netzwerk (meistens der Fall)
Wird in openWB Als EVU Modul HomeManager gewählt, speichern, fertig.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Leidfaden und FAQ für die anbindung am SMA SHM2.0

Beitrag von mrinas »

Der SmartApplianeEnabler (SAE) ist ein reines visualieringsthema um die Daten in der anderen Richtung fließen zu lassen. Also den Verbrauch der openwb im sunny Portal darzustellen. Hat absolut nichts mit der Regelung zu tun. Nur nett anzuschauen.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
kgb
Beiträge: 44
Registriert: Sa Jul 24, 2021 11:35 am

Re: Leidfaden und FAQ für die anbindung am SMA SHM2.0

Beitrag von kgb »

Aber ich kann doch oder muß doch im sunny Portal einstellen wenn ich z.b den WR über die 70% fahren möchte das ich nur überschußladen auf der Wallbox mache oder ?

Danke Freundlicher Gruß
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Leidfaden und FAQ für die anbindung am SMA SHM2.0

Beitrag von mrinas »

Die Regelung erfolgt in der openwb, nicht im sunny Portal.

Der SHM regelt die 70% Einspeisung, die Box regelt die Ladung basierend auf den Daten des EVU, I.d.r. Also Einspeisung auf ein minimum reduzieren.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
kgb
Beiträge: 44
Registriert: Sa Jul 24, 2021 11:35 am

Re: Leidfaden und FAQ für die anbindung am SMA SHM2.0

Beitrag von kgb »

Danke für die Infos wenn ich aber die Werte auch im Sunnyportal vom der Wallbox haben möchte wie geht das denn ?
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Leidfaden und FAQ für die anbindung am SMA SHM2.0

Beitrag von mrinas »

Um die Daten der openWB im SunnyPortal anzeigen zu können braucht man den SmartApplianceEnabler. Der liefert die Daten, rein fürs Reporting, von der openWB zurück an SMA.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
kgb
Beiträge: 44
Registriert: Sa Jul 24, 2021 11:35 am

Re: Leidfaden und FAQ für die anbindung am SMA SHM2.0

Beitrag von kgb »

Vielen Dank wie muß ich das genau dann einstellen mit den SmartApplianceEnabler ?
Danke Freundlicher Gruß.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Leidfaden und FAQ für die anbindung am SMA SHM2.0

Beitrag von mrinas »

such mal hier im Forum, das hatten wir schonmal beschrieben.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
Benutzeravatar
Sonnenjunky
Beiträge: 352
Registriert: Fr Jun 26, 2020 9:27 am
Wohnort: Wien Umgebung

Re: Leidfaden und FAQ für die anbindung am SMA SHM2.0

Beitrag von Sonnenjunky »

und genau hier landest Du richtig: viewtopic.php?f=5&t=3&start=40
Antworten