Anbindung zweiter Ladepunkt

Verfasst: Fr Jun 11, 2021 6:06 am
von suggarman
Moin zusammen,

ich kämpfe gerade mit der Anbindung eines zweiten Ladepunktes.

OpenWB1 aus Raspberry, SDM120 (lädt nur einphasig), EVSE DIN mit Anbindung Solaredge, Speicher BYD (über Solaredge), läuft einwandfrei.
Neue openWB2 aus Raspberry, SDM630 und EVSE DIN.

Wenn ich die neue openWB alleine laufen lasse (ohne Anbindung an Solaredge) funktioniert sie im Sofortladenmodus einwandfrei.

Nun möchte ich sie natürlich verbinden.

In der openWB1 aktiviere ich den Ladepunkt2 als externe openWB und gebe die IP-Adresse an.
In der openWB2 aktiviere ich "nur Ladepunkt".

Im Webinterface taucht der zweite Ladepunkt korrekt auf, aber schon die Erkennung, ob der Stecker steckt, klappt nicht.
Das Setzen eines Ladestroms wird nicht umgesetzt.

Beide openWB laufen auf der nightly 238 und sind per LAN-Kabel angeschlossen.

Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?


Grüße
Stefan

Re: Anbindung zweiter Ladepunkt

Verfasst: Fr Jun 11, 2021 11:28 am
von LocutusB
Spar Dir die zweite openWB und mach in den zweiten Ladepunkt nur EVSE DIN und SDM630 (natürlich auch den Schütz und so weiter). Die EVSE hängst Du dann mit auf den ModBus. ModBus IDs der Zähler und EVSEs beachten. Alternativ, und um Probleme zu vermeiden, hängst Du die zweiten EVSE und SDM an einen eigenen USB ModBus Konverter an die openWB.

Re: Anbindung zweiter Ladepunkt

Verfasst: Fr Jun 11, 2021 11:49 am
von suggarman
Die sind so weit auseinander, dass ich dann einen Modbus-/LAN-Wandler nehmen müsste. In der Theorie sollen sich ja zwei komplette openWB verbinden lassen.

Re: Anbindung zweiter Ladepunkt

Verfasst: Fr Jun 11, 2021 12:35 pm
von aiole
RS485 geht schon über lange Strecken. Dann muss man nur mit der Terminierung probieren.