openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht

Benutzeravatar
ragsna
Beiträge: 184
Registriert: Mi Nov 04, 2020 5:00 pm

Re: openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht

Beitrag von ragsna »

Mal "ext Meter mit Auslesen" abwählen.
openWB series2 custom - SolarEdge | 9.92 kWp | 2 x SE5000H | LG Resu10H 9.3 kWh - MB EQA 250
annuncio
Beiträge: 19
Registriert: Fr Mär 26, 2021 9:47 am

Re: openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht

Beitrag von annuncio »

danke , habe ich alles schon probiert..
Andi
Beiträge: 383
Registriert: So Jun 21, 2020 8:48 am

Re: openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht

Beitrag von Andi »

M.E. ist die Geräte ID falsch angegeben. Der Master (PV?) WR hat laut Anzeige die Id 1 nicht 2 (oder das ist die ID des Speicher WR, dann fehlt der PV WR...) und der smartmeter die 2. scroll mal im Display weiter runter ob da noch ein Eintrag kommt...
okaegi
Beiträge: 2186
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht

Beitrag von okaegi »

Also evu daten stimmen, batterie Leistung stimmt.
Er liest die externe Power was deine Pv Leistung sein könnte aus Meter zwei aus. Wie ist der Meter definiert der die Pv Leistung liest ?
Hier hat es ein hilfstool um den Wr direkt auszulesen:
viewtopic.php?p=29022#p29022
Ip adresse nehmen funktion 3 oder 4 probieren
Pv Leistung wird im Solaredge bei adresse angeliefert
40084
Mal startadresse 40070 , laenge 20 auslesen (es kann das du hier nur die Batterlieleistung mit negativem Vorzeichen drin hast).
Externe pv Leistung wird Meter 2 erwartet und bei adresse angeliefert
40380
Mal startadresse 40295 , laenge 100 auslesen
Wenn externe Pv Leistung im Meter 3 ist, wäre das Adresse
40555
Mal startadresse 40469 , laenge 100 auslesen
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
annuncio
Beiträge: 19
Registriert: Fr Mär 26, 2021 9:47 am

Re: openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht

Beitrag von annuncio »

Moin, da bin ich leider auch noch nicht schlau draus geworden. Nachdem ich es gestern geschafft hatte einige Einstellungen der WR zu verstellen habe ich es nun nach ein paar Stunden tüfteln wieder raus (habe jetzt noch ein paar graue Haare mehr) und verstehe nun auch etwas besser wie das zusammenhängt. Vielleicht helfen die folgenden Aussagen:

Der SE7K WR für die PV Module inkl. SE Leistungsoptimierern hat die Einstellungen Prot= SE Master/Slave: S ID# 1 am RS485-1 dieser ist verbunden mit dem WR SE3680H (der die Batterie steuert) an dem Erweiterungsmodul RS485-E mit den Einstellungen Prot= SE Master/Slave: M ID# 1, der RS485-1 am SE3680H ist als Multi eingestellt, zum einen hängt dort die Batterie zum anderen der Modbus Zähler mit ID 2 So wird dann im Display auch das folgende gezeigt: MLT 02 02.

Eigentlich hat der WR SE7K für die PV Module die ID 1 am RS485-E des SE3680H der die Kommunikation und das Ethernet Modul hat...

Aber ich erhalte einfach keinen korrekten PV Wert...
annuncio
Beiträge: 19
Registriert: Fr Mär 26, 2021 9:47 am

Re: openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht

Beitrag von annuncio »

nun noch ein Schaubild... ich bin mit meinem Latein am Ende...
Dateianhänge
2021-03-28 13_17_15-1b2921803702446daf931cc4df37968f und 7 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ .png
okaegi
Beiträge: 2186
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht

Beitrag von okaegi »

Kannst du mal die Werte mit dem Hilfsform direkt auslesen ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
annuncio
Beiträge: 19
Registriert: Fr Mär 26, 2021 9:47 am

Re: openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht

Beitrag von annuncio »

url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.10.222&start=40070&len=20&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.10.222 start 40070 len 20 id 1 fun 4
03/28/2021, 13:23:07 opentrace read holding register ip 192.168.10.222 start 40070 len 20 id 1
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 0 inhalt 50 0X32
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 1 inhalt 360 0X168
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 2 inhalt 360 0X168
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 3 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 4 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 5 inhalt 65534 0XFFFE
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 6 inhalt 2348 0X92C
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 7 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 8 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 9 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 10 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 11 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 12 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 13 inhalt 57180 0XDF5C
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 14 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 15 inhalt 50013 0XC35D
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 16 inhalt 65533 0XFFFD
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 17 inhalt 8467 0X2113
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 18 inhalt 65535 0XFFFF
03/28/2021, 13:23:07 opentrace start 40070 + 19 inhalt 13684 0X3574
annuncio
Beiträge: 19
Registriert: Fr Mär 26, 2021 9:47 am

Re: openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht

Beitrag von annuncio »

und noch

url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.10.222&start=+40295&len=100&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.10.222 start +40295 len 100 id 1 fun 4
03/28/2021, 13:29:09 opentrace read holding register ip 192.168.10.222 start 40295 len 100 id 1
annuncio
Beiträge: 19
Registriert: Fr Mär 26, 2021 9:47 am

Re: openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht

Beitrag von annuncio »

und der 40469

url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.10.222&start=40469&len=100&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.10.222 start 40469 len 100 id 1 fun 4
03/28/2021, 13:29:55 opentrace read holding register ip 192.168.10.222 start 40469 len 100 id 1