openWB und sonnenBatterie 10 performance

wernerburg
Beiträge: 23
Registriert: Sa Jun 20, 2020 10:01 am

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von wernerburg »

Seit dem Update letzte Woche von 1.9.244 auf 1.9.271 kommen Speicherladeleistung und SOC nicht mehr an. An den oben genannten Einstellungen habe ich nichts geändert. Mit der Modul-Einstellung Sonnen Eco hat es bei mir leider noch nie funktioniert. Meine Batterie (SonnenBatterie 10P mit Software-Version 1.6.10) antwortet aber auch nicht auf die Anfrage "http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/v1/status" sondern nur auf "http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/v2/status". Deshalb habe ich den komplizierteren Weg über das generische JSON-Modul gewählt.
Gab es an der Stelle Änderungen im o. g. Update?
Smartymann
Beiträge: 5
Registriert: Sa Feb 06, 2021 7:14 pm

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von Smartymann »

Ich nutze zwar noch die alte OpenWB V1.9.265, aber die URL "http://192.168.200.106/api/v1/status" funktioniert noch einwandfrei bei der Softwareversion 1.6.10 (22KW SB10P).
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von derNeueDet »

Von .244 auf .271 hat sich das JSON Modul schon verändert, allerdings sollte das trotzdem weiter funktionieren. Kannst du mal die JSON Konfig zeigen? Evtl. Kann ich dir eine Tipp geben.

Evtl. Hast du kein Protokoll angegeben, das hat in den alten Versionen noch funktioniert, geht aber in den neueren Nicht mehr.

Früher ging z.B. 192.168.178.xx/api/vx/...

Heute musst du das mit http://192.168.177.xx/... machen.

Curl war es egal, Python ist es an der Stelle nicht egal.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Smartymann
Beiträge: 5
Registriert: Sa Feb 06, 2021 7:14 pm

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von Smartymann »

Gerade die Box aktualisiert und es pass noch alles...
openWB_SOC_NeustesUpdate.jpg
Dateianhänge
openwb_SB10P_Config.jpg
Smartymann
Beiträge: 5
Registriert: Sa Feb 06, 2021 7:14 pm

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von Smartymann »

Sorry, habe Deinen letzten Satz nicht richtig gelesen
Deshalb habe ich den komplizierteren Weg über das generische JSON-Modul gewählt.
Das habe ich ja gar nicht.
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von LutzB »

wernerburg hat geschrieben: Mo Jun 20, 2022 4:24 pm Meine Batterie (SonnenBatterie 10P mit Software-Version 1.6.10) antwortet aber auch nicht auf die Anfrage "http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/v1/status" sondern nur auf "http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/v2/status".
Sehr seltsam. Mir ist keine Version bekannt, die nicht mehr die API v1 unterstützt. Bei meinen Eltern z. B. läuft das einwandfrei mit einer 10 P. Lass Dich nicht davon irritieren, dass im UI des Speichers nur die v2 angezeigt und beschrieben ist. V1 ist trotzdem vorhanden. Eventuell muss die Einstellung "Read API" noch aktiviert werden.
wernerburg
Beiträge: 23
Registriert: Sa Jun 20, 2020 10:01 am

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von wernerburg »

Read API ist aktiviert. Eigenartig ist auch, dass EVU- und PV-Modul noch funktionieren (Einstellungen json, http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/v2/status, .GridFeedIn_W*(-1) bzw. .Production_W), die Abfragen des Speichermoduls (Einstellungen json, http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/v2/status, .Pac_total_W*(-1) und .USOC) aber nicht mehr. D. h. es sieht nach Änderungen nur im Speichermodul aus, die zu dem Verhalten führen.
wernerburg
Beiträge: 23
Registriert: Sa Jun 20, 2020 10:01 am

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von wernerburg »

Smartymann hat geschrieben: Mo Jun 20, 2022 5:21 pm Sorry, habe Deinen letzten Satz nicht richtig gelesen
Deshalb habe ich den komplizierteren Weg über das generische JSON-Modul gewählt.
Das habe ich ja gar nicht.
Der Satz war auf den 7. Post von LutzB bezogen. War wohl an der Stelle etwas mißverständlich :(
wernerburg
Beiträge: 23
Registriert: Sa Jun 20, 2020 10:01 am

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von wernerburg »

Hier sind noch meine Einstellungen und das Resultat zu sehen. PV- und EVU-Modul funktionieren, das Speicher-Modul nicht. Das die Port-Nummer mal angegeben wurde und mal nicht hat keinen Einfluss. Ich werde in den nächsten Tagen mal zur Kontrolle die Version 244 installieren, bei der ist der gleichen Einstellung noch funktioniert hatte.
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Dateianhänge
20220623_Speicher.png
20220623_Sonnen.png
20220623_PV.png
20220623_openWB.png
20220623_EVU.png
wernerburg
Beiträge: 23
Registriert: Sa Jun 20, 2020 10:01 am

Re: openWB und sonnenBatterie 10 performance

Beitrag von wernerburg »

Das Backup mit V1.9.244 ist wiederhergestellt und alle Werte der SonnenBatterie kommen wieder an!
Antworten