So, ich habe einen Elektriker gefunden. Yippee.
Am Telefon sprach der schon von einem FI für über 300€, den man brauchen würde.
Ist das so generell richtig? Wovon hängt es ab, ob ich einen FI A für 30€ brauche oder so ein Monster für 300€?
Was braucht openwb? Bspw. Bis 11kw oder bis 22kw?
Anfängerfragen
Re: Anfängerfragen
Tesla Model Y LR + Fiat 500e La Prima
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1)
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1)
Re: Anfängerfragen
Moin,
teurer "Fi-B" bzw. "Doepke Fi-A EV" ist ein langes Thema, s. Goingelectric-threads
Kurzform:
* bei Neubau Pflicht (Lobbyistenwunsch)
* technisch bei >1p und nicht galvanisch trennenden Ladern (z.B. in der Zoe) sinnvoll
* bei openWB-Fertigbox gibt es ganz neu eine elektronische Gleichstromfehlererkennung integriert, die nach einem günstigen Fi A installiert werden kann (gibt's aber nicht beim Bausatz)
* alternativ Fi B aus snaptec's shop nehmen und dem Elektriker beistellen
https://openwb.de/shop/?product=allstro ... b-63a-30ma
* bei Neuverkabelung einen extra Strang vom Hauptzählerschrank abgehend für die EV-Ladungen vorsehen. 5x6mm2 bzw. 5x10mm2 f. 22kW je nach Leitungslänge. An den Querschnitten sollte man nicht sparen, da die ARBEIT das Teuerste ist.
VG aiole
teurer "Fi-B" bzw. "Doepke Fi-A EV" ist ein langes Thema, s. Goingelectric-threads
Kurzform:
* bei Neubau Pflicht (Lobbyistenwunsch)
* technisch bei >1p und nicht galvanisch trennenden Ladern (z.B. in der Zoe) sinnvoll
* bei openWB-Fertigbox gibt es ganz neu eine elektronische Gleichstromfehlererkennung integriert, die nach einem günstigen Fi A installiert werden kann (gibt's aber nicht beim Bausatz)
* alternativ Fi B aus snaptec's shop nehmen und dem Elektriker beistellen
https://openwb.de/shop/?product=allstro ... b-63a-30ma
* bei Neuverkabelung einen extra Strang vom Hauptzählerschrank abgehend für die EV-Ladungen vorsehen. 5x6mm2 bzw. 5x10mm2 f. 22kW je nach Leitungslänge. An den Querschnitten sollte man nicht sparen, da die ARBEIT das Teuerste ist.
VG aiole
Re: Anfängerfragen
Deswegen sagte ich ja. NIX von wegen Elektroauto erzählen. Dann sehen die sofort $-ZeichenXerabo hat geschrieben: ↑Mi Apr 03, 2019 4:23 pm So, ich habe einen Elektriker gefunden. Yippee.
Am Telefon sprach der schon von einem FI für über 300€, den man brauchen würde.
Ist das so generell richtig? Wovon hängt es ab, ob ich einen FI A für 30€ brauche oder so ein Monster für 300€?
Was braucht openwb? Bspw. Bis 11kw oder bis 22kw?
Wie gesagt. Du willst einfach nur eine CEE32 Dose. Mehr muss den nicht interessieren. Da gehört, der VDE entsprechend, ein Typ A FI davor. (Das Ding für 30€)
Wenn du unbedingt die DC-Fehlerstromerkennung haben willst (bzw. glaubst zu brauchen ) dann gibts die in die OpenWB integriert.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Anfängerfragen
Jarry, ich kann Dir warum auch immer keine PN schicken. Die bleiben im Postausgang stecken....
Tesla Model Y LR + Fiat 500e La Prima
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1)
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1)
Re: Anfängerfragen
Er muss die PN erst abholen .
VG aiole
VG aiole
Re: Anfängerfragen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Anfängerfragen
Ah. Okay. Danke.
Tesla Model Y LR + Fiat 500e La Prima
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1)
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1)
Re: Anfängerfragen
Ist in die fertige openwb ein FI A oder B integriert?
Ändert sich das zu einem FI B, wenn man bei der Bestellung „DC Fehlerstrom“ auswählt?
Ändert sich das zu einem FI B, wenn man bei der Bestellung „DC Fehlerstrom“ auswählt?
Tesla Model Y LR + Fiat 500e La Prima
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1)
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1)
Re: Anfängerfragen
Ein Typ A musst du selber vorschalten. Die DC Fehlerstromerkennung ergänzt den dann quasi zum Typ B