Hi,

ich würde gern wissen ob es möglich wäre eine einfache OpenWB bspw 22KW Netzbezug vom Betreiber + 6-7kw vom Dach zu laden ?

oder alternativ Schieflast umgehen von max 4,6 kW pro Phase der Rest vom Speicher / PV Anlage :?
OpenWB 1 Phasig 32a
mit 3 Phasen Option
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Solar-Boost-Modus von SolarEdge auch mit OpenWB möglich ?

Beitrag von openWB »

Mit einem Ladepunkt sind maximal 22kW möglich.

Wenn du mehrere Ladepunkte hast und 2 EVs wäre es möglich den Min+PV Modus zu nutzen.

Hier stellst du dann 16A ein.
Dann wird immer, je Ladepunkt, mit 16A (11kW) geladen -> 22kW in Summe.
Wenn du dann noch 6-7kW Einspeisung hast, regelt OpenWB die Leistung hoch.

zu2.:
Wenn du einen EVU Zähler verwendest (SDM630 oder MPM3PM) kannst du das Lastmanagement auf 20A stellen.
Wird eine Phase dann mit mehr als 20A belastet regelt OpenWB runter.
Speist du auf der ladenden Phase aus PV/Speicher ein, kannst du dann mit mehr als 20A laden.
Schieflast wäre dann nicht vorhanden - aber bitte mit EVU abklären.