Feedback zu meiner Überlegung - PV geführte Ladung

openWB
Site Admin
Beiträge: 7905
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Feedback zu meiner Überlegung - PV geführte Ladung

Beitrag von openWB »

pvsash hat geschrieben: Fr Jun 19, 2020 8:11 pm Eine Frage hab ich noch. Nach dem Besuch meines Elektrikers stellt sich raus, dass zum Stellplatz nur 5x1,5mm2 Erdkabel (10 - 15 m) verlegt wurde.
Nach einiger Diskussion an anderer Stelle scheint die allgemeine Meinung, dass man hier keine 16A / 3 Phasen absichern sollte, da je nach Verlegesituation das Kabel zu heiss werden könnte. Es wurde empfohlen, auf z.B. 13 A zu begrenzen.

Nun meine Frage: In der techn. Daten Datei auf Eurem Server findet sich der Hinweis, dass mind. 2,5 mm2 Querschnitt bei 16 A und Mindestabsicherung 16 A sind. Kann ich die OpenWB hardwareseitig auf bspw. 13 A begrenzen?
Ich hab ein bissal Sorge, dass mein Elektriker mir das so nicht anschließen wollen wird und Suche nach Argumentationshilfen :-)
Begrenzung auf 10/11/12/13/14/15 ist in openWB darstellbar (Bei Bestellung mit angeben).
Absegnen muss es allerdings der Elektriker, er steht dann auch für gerade.