Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Integration von Heizstäben
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Beitrag von okaegi »

Hallo zusammen,
Wir haben gerade den Acthor so umgestellt, das der Überschuss aus Openwb im kürzeren Abstand (bisher cirka 30 Sekunden, neu wählbar) übertragen wird und als Resultat reagiert nun Acthor schneller auf Änderung im Pv Überschuss.
Das logging wurde auch verbessert, neu wird im smarthome.log angezeigt, wieviel Überschuss übertragen wurde (zweite Zeile unten)

Code: Alles auswählen

2022-09-15 17:46:38,186 INFO (2) Actest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/23893 Status/Üeb: 10/1 akt: 40 Z: 0
2022-09-15 17:46:38,183 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 500 Periode 32
Details hier:
viewtopic.php?p=72024#p72024
Ich möchte das nun auch für Elwa machen.
Gibt es einen Elwa user der bereit ist die Nightly runterzuladen , das zu testen und hier zu dokumentieren ?
Geändert ist für Elwa noch nichts , ich ändere es erst wenn jemand Bereitschaft zum testen hat...bitte hier posten...
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
steve65
Beiträge: 8
Registriert: Mi Dez 29, 2021 5:57 pm

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Beitrag von steve65 »

Hallo Oliver, ich habe gestern die Regelung von meinem E3DC runter genommen und auf die WB verlagert. In der Hoffnung bessere Einstellmöglichkeiten vorzufinden.
Eine Ansteuerung findet grundsätzlich statt. Die Regelung ist allerdings viel zu langsam. Daher vermutlich deine Suche nach einem Tester.

Die Nightly habe ich installiert. Gerne können wir meine Umgebung für einen Test nutzen. Allerings bin ich nicht zu 100% im Thema und werde daher deine Unterstützung benötigen.


Was mir allerings auch auffällt und was fehlt.
- Im Modus Manuell, regelt der Elwa ebenfalls nur auf die PV Leistung. Hier müsste wählbar sein, das er auch mit seiner vollen Leistung von 3kW im Manuellen Modus Arbeiten kann und das ggf. trotz Akku oder Netzbezug.
- Die Anzeige der Temperatur fehlt und der Parameter, dass er doch bitte nur heizt bis Temp X.

Gruß Steve
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Beitrag von okaegi »

steve65 hat geschrieben: Mi Nov 16, 2022 8:30 am Hallo Oliver, ich habe gestern die Regelung von meinem E3DC runter genommen und auf die WB verlagert. In der Hoffnung bessere Einstellmöglichkeiten vorzufinden.
Eine Ansteuerung findet grundsätzlich statt. Die Regelung ist allerdings viel zu langsam. Daher vermutlich deine Suche nach einem Tester.

Die Nightly habe ich installiert. Gerne können wir meine Umgebung für einen Test nutzen. Allerings bin ich nicht zu 100% im Thema und werde daher deine Unterstützung benötigen.


Was mir allerings auch auffällt und was fehlt.
- Im Modus Manuell, regelt der Elwa ebenfalls nur auf die PV Leistung. Hier müsste wählbar sein, das er auch mit seiner vollen Leistung von 3kW im Manuellen Modus Arbeiten kann und das ggf. trotz Akku oder Netzbezug.
- Die Anzeige der Temperatur fehlt und der Parameter, dass er doch bitte nur heizt bis Temp X.

Gruß Steve
Hallo Steve,
Okay ich melde mich wenn der Sekundentakt für Elwa umgesetzt ist.

Wenn ich mir die Schnittstelle anschaue, könnte ich die Warmwasser Temperatur anzeigen

Adresse r/w Parameter Value Unit
1001 R actual water temperature 0,1°C
Zum Modus Manuell, was meine andere dazu ?

Wir könnten z.b. in der Parametrisierung einen festen Wert in Watt oder 0 eingeben . Wenn das Gerät dann in den manuellen Modus geschaltet wird wird bei 0 wie heute der PV Überschuss übertragen oder der feste Wert
Bitte Feedback.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Beitrag von okaegi »

In diesem PR hat es für alle Elwa Benutzer folgende Änderungen
1) Neu kann die updatehäufigkeit von Openwb mit dem Parameter updategerät in den Smarthomesettings beeinflusst werden.
0 bedeutet Standardverhalten (cirka 45 - 60 Sekunden(
Alles andere ist die Anzahl Sekunden nachdem Openwb Elwas mit dem Überschuss updated.
Dieser Update wird neu auch im Smarthomelog angezeigt.
2) Wenn Elwa als Smarthomegerät 1 oder 2 definiert ist, wird neu die Warmwassertemperatur (Modbusadresse 1001) in Openwb angezeigt.
Es waren doch einige Änderungen nötig, bitte Elwa Anwender vor update auf die neuste Nighlty eine Sicherung machen.

https://github.com/snaptec/openWB/pull/2527

Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
steve65
Beiträge: 8
Registriert: Mi Dez 29, 2021 5:57 pm

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Beitrag von steve65 »

Moin Oliver, das Uodate habe ich Eingespielt.
Der Elwa ist als Gerät 2 Angelegt. In der Übersicht finde ich allerdings keine Anzeige der Temperatur.
Ich habe auch das Standard Theme geprüft. Bitte um kurze Angabe, wo das Erscheinen soll.
Falls wir mal wieder Sonne haben, prüfe ich die Regelung.
Danke
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Beitrag von okaegi »

Hallo Steve,
Der pr ist noch nicht im nightly.
Ich melde mich, wenn du testen kannst.
Gruss Oluver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Beitrag von okaegi »

Hallo Steve,
Der PR ist im Nightly. Bitte Nightly runterladen und du kannst testen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Heavendenied
Beiträge: 603
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Beitrag von Heavendenied »

Sorry wenn ich den Thread kapere, aber gilt das mit der Temperatur auch für ACThor?
Gruß,
Jürgen
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Beitrag von okaegi »

Wenn es für elwa läuft, bau ich es auch in acthor ein. (Tempanzeige nur für Gerät 1 und 2).
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
steve65
Beiträge: 8
Registriert: Mi Dez 29, 2021 5:57 pm

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Beitrag von steve65 »

Guten Morgen.
Update ist eingespielt.
Den Sekundentakt kann ich bei der Witterung leider nicht Testen.
Temp. Verläufe bekomme ich keine Angezeigt.
Wo würden diese erscheinen ?
Dateianhänge
Zwischenablage02.jpg
Antworten