Bitte die 9000W "Sperre" bei AC Thor entfernen

Integration von Heizstäben
kolbi
Beiträge: 24
Registriert: So Nov 07, 2021 7:07 pm

Re: Bitte die 9000W "Sperre" bei AC Thor entfernen

Beitrag von kolbi »

Ähm - wie mache ich das / was muss ich dazu tun ?
60 kwp:
67x Aleo S18 220 an SMA STP15
12x Aleo X63 305 + 16x Canadian 370 an SMA STP10
147x Aleo S18 220/230/255 an SMA STP15, SB5000, 2x SB4000
1x SMA SBS5.0 mit 2x BYD HVM13.8
2x MyPV AC Thor9s
1x openWB Duo
1x Skoda Citigo iV
1x Skoda Enyaq Coupe RS iV
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Bitte die 9000W "Sperre" bei AC Thor entfernen

Beitrag von okaegi »

Geh auf status
Und dann unten auf smarthome.log auf das + drücken
Da steht das log vom smarthome drin, welches jeden Schritt protokolliert.
Gruss Oluver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
kolbi
Beiträge: 24
Registriert: So Nov 07, 2021 7:07 pm

Re: Bitte die 9000W "Sperre" bei AC Thor entfernen

Beitrag von kolbi »

So sieht aus:


54-: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 12311
2022-04-14 10:55:54-: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-14 10:55:54-: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 12311
2022-04-14 10:55:54-: (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/106 Status/Üeb: 10/1 akt: 12311 Z: 0
2022-04-14 10:55:54-: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-14 10:55:54-: Uberschuss: 1276 Uberschuss mit Offset: -3724
2022-04-14 10:55:54-: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1276 max Speicherladung: 5000
2022-04-14 10:55:48-: (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-14 10:55:48-: (1) Heizstab Überschuss 1276 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 350
2022-04-14 10:55:48-: (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-04-14 10:55:48-: (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-04-14 10:55:48-: (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-14 10:55:48-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=12339 old 12317
2022-04-14 10:55:48-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=12339 old 12317
2022-04-14 10:55:48-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=100 old 95
2022-04-14 10:55:48-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattschalt=12339 old 12317
2022-04-14 10:55:48-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=685694724 old 685633090
2022-04-14 10:55:48-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=190470.76 old 190453.64
2022-04-14 10:55:48-: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 12339
2022-04-14 10:55:48-: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-14 10:55:48-: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 12339
2022-04-14 10:55:48-: (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/100 Status/Üeb: 10/1 akt: 12339 Z: 0
2022-04-14 10:55:48-: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-14 10:55:48-: Uberschuss: 1276 Uberschuss mit Offset: -3724
2022-04-14 10:55:48-: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1276 max Speicherladung: 5000
2022-04-14 10:55:43-: (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-14 10:55:43-: (1) Heizstab Überschuss 1356 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 350
2022-04-14 10:55:43-: (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-04-14 10:55:43-: (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-04-14 10:55:43-: (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-14 10:55:43-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=12317 old 12422
2022-04-14 10:55:43-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=12317 old 12422
2022-04-14 10:55:43-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=95 old 89
2022-04-14 10:55:43-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattschalt=12317 old 12422
2022-04-14 10:55:43-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=685633090 old 685571207
2022-04-14 10:55:43-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=190453.64 old 190436.45
2022-04-14 10:55:43-: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 12317
2022-04-14 10:55:43-: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-14 10:55:43-: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 12317
2022-04-14 10:55:43-: (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/95 Status/Üeb: 10/1 akt: 12317 Z: 0
2022-04-14 10:55:42-: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-14 10:55:42-: Uberschuss: 1356 Uberschuss mit Offset: -3644
2022-04-14 10:55:42-: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1356 max Speicherladung: 5000
2022-04-14 10:55:37-: (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-14 10:55:37-: (1) Heizstab Überschuss 1356 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 350
2022-04-14 10:55:37-: (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-04-14 10:55:37-: (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-04-14 10:55:37-: (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-14 10:55:37-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=12422 old 12524
2022-04-14 10:55:37-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=12422 old 12524
2022-04-14 10:55:37-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=89 old 84
2022-04-14 10:55:37-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattschalt=12422 old 12524
2022-04-14 10:55:37-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=685571207 old 685508802
2022-04-14 10:55:37-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=190436.45 old 190419.11
2022-04-14 10:55:37-: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 12422
2022-04-14 10:55:37-: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-14 10:55:37-: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 12422
2022-04-14 10:55:37-: (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/89 Status/Üeb: 10/1 akt: 12422 Z: 0
2022-04-14 10:55:37-: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-14 10:55:37-: Uberschuss: 1356 Uberschuss mit Offset: -3644
2022-04-14 10:55:37-: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1356 max Speicherladung: 5000
2022-04-14 10:55:32-: (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-14 10:55:32-: (1) Heizstab Überschuss 724 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 350
2022-04-14 10:55:32-: (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-04-14 10:55:32-: (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-04-14 10:55:32-: (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-14 10:55:32-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=12524 old 12544
2022-04-14 10:55:32-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=12524 old 12544
2022-04-14 10:55:32-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=84 old 78
2022-04-14 10:55:32-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattschalt=12524 old 12544
2022-04-14 10:55:32-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=685508802 old 685446112
2022-04-14 10:55:32-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=190419.11 old 190401.7
2022-04-14 10:55:32-: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 12524
2022-04-14 10:55:32-: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-14 10:55:32-: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 12524
2022-04-14 10:55:32-: (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/84 Status/Üeb: 10/1 akt: 12524 Z: 0
2022-04-14 10:55:31-: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-14 10:55:31-: Uberschuss: 724 Uberschuss mit Offset: -4276
2022-04-14 10:55:31-: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 724 max Speicherladung: 5000
2022-04-14 10:55:26-: (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-14 10:55:26-: (1) Heizstab Überschuss 724 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 350
2022-04-14 10:55:26-: (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-04-14 10:55:26-: (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-04-14 10:55:26-: (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-14 10:55:26-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=12544 old 12563
2022-04-14 10:55:26-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=12544 old 12563
2022-04-14 10:55:26-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=78 old 73
2022-04-14 10:55:26-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattschalt=12544 old 12563
2022-04-14 10:55:26-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=685446112 old 685383332
2022-04-14 10:55:26-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=190401.7 old 190384.26
2022-04-14 10:55:26-: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 12544
2022-04-14 10:55:26-: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-14 10:55:26-: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 12544
2022-04-14 10:55:26-: (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/78 Status/Üeb: 10/1 akt: 12544 Z: 0
2022-04-14 10:55:26-: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-14 10:55:26-: Uberschuss: 724 Uberschuss mit Offset: -4276
2022-04-14 10:55:26-: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 724 max Speicherladung: 5000
2022-04-14 10:55:21-: (1) Heizstab Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 332
2022-04-14 10:55:21-: (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-04-14 10:55:21-: (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-04-14 10:55:21-: (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-14 10:55:21-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=12563 old 12579
2022-04-14 10:55:21-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=12563 old 12579
2022-04-14 10:55:21-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=73 old 67
2022-04-14 10:55:21-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattschalt=12563 old 12579
2022-04-14 10:55:21-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=685383332 old 685320461
2022-04-14 10:55:21-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=190384.26 old 190366.79
2022-04-14 10:55:21-: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 12563
2022-04-14 10:55:21-: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-14 10:55:21-: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 12563
2022-04-14 10:55:21-: (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/73 Status/Üeb: 10/1 akt: 12563 Z: 0
2022-04-14 10:55:20-: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-14 10:55:20-: Uberschuss: 332 Uberschuss mit Offset: -4668
2022-04-14 10:55:20-: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 332 max Speicherladung: 5000
2022-04-14 10:55:15-: (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-14 10:55:15-: (1) Heizstab Überschuss 13520 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 350
2022-04-14 10:55:15-: (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-04-14 10:55:15-: (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-04-14 10:55:15-: (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-14 10:55:15-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=12579 old 10
2022-04-14 10:55:15-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=12579 old 10
2022-04-14 10:55:15-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=67 old 61
2022-04-14 10:55:15-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattschalt=12579 old 10
2022-04-14 10:55:15-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=685320461 old 685293091
2022-04-14 10:55:15-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=190366.79 old 190359.19
2022-04-14 10:55:15-: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 12579
2022-04-14 10:55:15-: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-14 10:55:15-: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 12579
2022-04-14 10:55:15-: (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/67 Status/Üeb: 10/1 akt: 12579 Z: 0
2022-04-14 10:55:14-: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-14 10:55:14-: Uberschuss: 13520 Uberschuss mit Offset: 8520
2022-04-14 10:55:14-: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 13520 max Speicherladung: 5000
2022-04-14 10:55:09-: (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-14 10:55:09-: (1) Heizstab Überschuss 13520 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 350
2022-04-14 10:55:09-: (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-04-14 10:55:09-: (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-04-14 10:55:09-: (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-14 10:55:09-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/oncountnor=2 old 1
2022-04-14 10:55:09-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=0 old 10
2022-04-14 10:55:09-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=1 old 0
2022-04-14 10:55:09-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattschalt=10 old 0
2022-04-14 10:55:09-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=11 old 10
2022-04-14 10:55:09-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=685293091 old 685293031
2022-04-14 10:55:09-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=190359.19 old 190359.18
2022-04-14 10:55:09-: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 10
2022-04-14 10:55:09-: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-14 10:55:09-: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 10
2022-04-14 10:55:09-: (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/61 Status/Üeb: 10/1 akt: 10 Z: 0
2022-04-14 10:55:09-: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-14 10:55:09-: Uberschuss: 13520 Uberschuss mit Offset: 8520
2022-04-14 10:55:09-: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 13520 max Speicherladung: 5000
2022-04-14 10:55:03-: (1) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-14 10:55:03-: (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 350
2022-04-14 10:55:03-: (1) Heizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-14 10:55:03-: (1) Heizstab SoC 100 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 16160
2022-04-14 10:55:03-: (1) Heizstab Überschuss 16160 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 350
2022-04-14 10:55:03-: (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-14 10:55:03-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=685293031 old 685292981
2022-04-14 10:55:03-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=190359.18 old 190359.16
2022-04-14 10:55:03-: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 10
2022-04-14 10:55:03-: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 10
2022-04-14 10:55:03-: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-14 10:55:03-: (1) Heizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/61 Status/Üeb: 10/1 akt: 10 Z: 0
2022-04-14 10:55:03-: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-14 10:55:03-: Uberschuss: 16160 Uberschuss mit Offset: 11160
2022-04-14 10:55:03-: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 16160 max Speicherladung: 5000
2022-04-14 10:54:58-: (1) Heizstab Einschaltverzögerung gestartet
2022-04-14 10:54:58-: (1) Heizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-14 10:54:58-: (1) Heizstab SoC 100 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 16160
2022-04-14 10:54:58-: (1) Heizstab Überschuss 16160 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 350
2022-04-14 10:54:58-: (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-14 10:54:58-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=10 old 14046
2022-04-14 10:54:58-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=10 old 14046
2022-04-14 10:54:58-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=10 old 14046
2022-04-14 10:54:58-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=685292981 old 685253321
2022-04-14 10:54:58-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=190359.16 old 190348.14
2022-04-14 10:54:58-: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 10
2022-04-14 10:54:58-: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 10
2022-04-14 10:54:58-: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-14 10:54:58-: (1) Heizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/61 Status/Üeb: 10/1 akt: 10 Z: 0
2022-04-14 10:54:57-: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-14 10:54:57-: Uberschuss: 16160 Uberschuss mit Offset: 11160
2022-04-14 10:54:57-: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 16160 max Speicherladung: 5000
2022-04-14 10:54:52-: (1) Heizstab Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-04-14 10:54:52-: (1) Heizstab Überschuss -756 kleiner Ausschaltschwelle 0
2022-04-14 10:54:52-: (1) Heizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-04-14 10:54:52-: (1) Heizstab Ueberschussberechnung anders (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-14 10:54:52-: (1) Heizstab SoC 100 Einschalt SoC 95 Ueberschuss -756
2022-04-14 10:54:52-: (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-14 10:54:52-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=14046 old 14045
2022-04-14 10:54:52-: Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=14046 old 14045
60 kwp:
67x Aleo S18 220 an SMA STP15
12x Aleo X63 305 + 16x Canadian 370 an SMA STP10
147x Aleo S18 220/230/255 an SMA STP15, SB5000, 2x SB4000
1x SMA SBS5.0 mit 2x BYD HVM13.8
2x MyPV AC Thor9s
1x openWB Duo
1x Skoda Citigo iV
1x Skoda Enyaq Coupe RS iV
kolbi
Beiträge: 24
Registriert: So Nov 07, 2021 7:07 pm

Re: Bitte die 9000W "Sperre" bei AC Thor entfernen

Beitrag von kolbi »

Moin Oliver,

so ganz haut das noch nicht hin.

1. Der angezeigte Tagesverbrauch passt nicht.
Es werden z.B. 215 kwh Tagesverbrauch angezeigt, obwohl erst 88 kwh vom Dach kamen.

2. Wird scheinbar nicht sauber runter geregelt. Sobald der Heizstab runter regeln müsste, schaltet er sich kurz ab und nach 10-20 s wieder ein.
Ich bin der Meinung, dass das schon mal ging.
Hm...

XRecorder_Edited_16042022_140923.jpg
60 kwp:
67x Aleo S18 220 an SMA STP15
12x Aleo X63 305 + 16x Canadian 370 an SMA STP10
147x Aleo S18 220/230/255 an SMA STP15, SB5000, 2x SB4000
1x SMA SBS5.0 mit 2x BYD HVM13.8
2x MyPV AC Thor9s
1x openWB Duo
1x Skoda Citigo iV
1x Skoda Enyaq Coupe RS iV
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Bitte die 9000W "Sperre" bei AC Thor entfernen

Beitrag von okaegi »

Der Tagesverbrauch sollte noch einem Tag stimmen.
Deine Ausschaltschwelle, was hast du dort parametrisiert ?

Do solltest 500 / 3 haben.
"Die Ausschaltschwelle/ Ausschaltverzögerung in OpenWB ist sinnvoll zu wählen (z.B. 500 / 3) um die Regelung von Acthor nicht zu stören."

Kann es sein das du 0 hast
.
gruss oliver

Dein Log
2022-04-14 10:54:52-: (1) Heizstab Überschuss -756 kleiner Ausschaltschwelle 0
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
kolbi
Beiträge: 24
Registriert: So Nov 07, 2021 7:07 pm

Re: Bitte die 9000W "Sperre" bei AC Thor entfernen

Beitrag von kolbi »

Ah, ok....
Danke
Teste ich
60 kwp:
67x Aleo S18 220 an SMA STP15
12x Aleo X63 305 + 16x Canadian 370 an SMA STP10
147x Aleo S18 220/230/255 an SMA STP15, SB5000, 2x SB4000
1x SMA SBS5.0 mit 2x BYD HVM13.8
2x MyPV AC Thor9s
1x openWB Duo
1x Skoda Citigo iV
1x Skoda Enyaq Coupe RS iV
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Bitte die 9000W "Sperre" bei AC Thor entfernen

Beitrag von okaegi »

kolbi hat geschrieben: Sa Apr 16, 2022 5:20 pm Ah, ok....
Danke
Teste ich
Any News zum Test ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
kolbi
Beiträge: 24
Registriert: So Nov 07, 2021 7:07 pm

Re: Bitte die 9000W "Sperre" bei AC Thor entfernen

Beitrag von kolbi »

Sorry für die späte Antwort.
Bis dato alles schick.
Danke nochmals :mrgreen:
60 kwp:
67x Aleo S18 220 an SMA STP15
12x Aleo X63 305 + 16x Canadian 370 an SMA STP10
147x Aleo S18 220/230/255 an SMA STP15, SB5000, 2x SB4000
1x SMA SBS5.0 mit 2x BYD HVM13.8
2x MyPV AC Thor9s
1x openWB Duo
1x Skoda Citigo iV
1x Skoda Enyaq Coupe RS iV
Antworten