Hallo zusammen,

Ich nutze eine OpenWB 2 Standard + und habe nun eine BWWP einbauen lassen.

Ich würde gerne über das SmartHome (2) Modul folgendes machen:

1. Verbrauch der WP über einen Shelly Plug S einbinden zur Visualisierung

2. Bei Überschuss größer 2kW über einen Shelly 1 das SG Ready Relais der WP schalten - bzw deaktivieren

Wie sollte man das am besten realisieren?

Danke.
derNeueDet
Beiträge: 4198
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: WP Steuerung über SG Ready Schnittstelle

Beitrag von derNeueDet »

Das geht in einem Smarthome Device. Du kannst getrennte Leistungsmessung einstellen, dann kannst du den Shelly PlugS als Leistungsmesser verwenden.
Ich mach das quasi auch, allerdings mit einem SDM72 wegen 3P WP.

Ist die WP mit Schuko Stecker? Alternativ einen Shelly 1pm in die Phase einschleifen als Strommesser
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
spooky82
Beiträge: 197
Registriert: Mo Okt 25, 2021 6:22 pm

Re: WP Steuerung über SG Ready Schnittstelle

Beitrag von spooky82 »

derNeueDet hat geschrieben: Sa Jul 30, 2022 12:37 pm Das geht in einem Smarthome Device. Du kannst getrennte Leistungsmessung einstellen, dann kannst du den Shelly PlugS als Leistungsmesser verwenden.
Ich mach das quasi auch, allerdings mit einem SDM72 wegen 3P WP.

Ist die WP mit Schuko Stecker? Alternativ einen Shelly 1pm in die Phase einschleifen als Strommesser
Ja, die WP ist mit einem Schukostecker versehen.
Nutze ich dafür das SmartHome 2 Modul? Dort habe ich keinen Schwellwert für das SG Signal gefunden 🤷‍♂️
derNeueDet
Beiträge: 4198
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: WP Steuerung über SG Ready Schnittstelle

Beitrag von derNeueDet »

Ich hab das so eingestellt
Screenshot_20220730-144551_Chrome.jpg
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
derNeueDet
Beiträge: 4198
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: WP Steuerung über SG Ready Schnittstelle

Beitrag von derNeueDet »

Ich habe einen WP Tarif, daher habe ich spätestens fertig so eingestellt, dass die WP falls kein Überschuss da war, im Nachtstrom dann die WW Bereitung macht. Bei mir reichen 600W, da die WP für die WW Bereitung nur ca. 450W benötigt.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
spooky82
Beiträge: 197
Registriert: Mo Okt 25, 2021 6:22 pm

Re: WP Steuerung über SG Ready Schnittstelle

Beitrag von spooky82 »

derNeueDet hat geschrieben: Sa Jul 30, 2022 12:48 pm Ich hab das so eingestellt

Screenshot_20220730-144551_Chrome.jpg

Dankeschön- werde es mal ausprobieren und berichten.
Muss mich eh mit der neuen WP noch etwas eingrooven 😊
spooky82
Beiträge: 197
Registriert: Mo Okt 25, 2021 6:22 pm

Re: WP Steuerung über SG Ready Schnittstelle

Beitrag von spooky82 »

derNeueDet hat geschrieben: Sa Jul 30, 2022 12:52 pm Ich habe einen WP Tarif, daher habe ich spätestens fertig so eingestellt, dass die WP falls kein Überschuss da war, im Nachtstrom dann die WW Bereitung macht. Bei mir reichen 600W, da die WP für die WW Bereitung nur ca. 450W benötigt.
Welchen Shelly nutzst du Leistungsmessung?
Ich habe einen Plug S genommen - der liefert an die OpenWB aber irgendwie keine Werte 🤷‍♂️
derNeueDet
Beiträge: 4198
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: WP Steuerung über SG Ready Schnittstelle

Beitrag von derNeueDet »

Ich hab den SDM72, aber ein Plug S funktioniert bei mir an anderer Stelle auch.

IP Adresse eintragen sollte reichen
Screenshot_20220730-232959_Chrome.jpg
Ah Moment, für getrennte Leistungsmessung funktioniert es dann bei mir so:
Screenshot_20220730-233344_Chrome.jpg
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
spooky82
Beiträge: 197
Registriert: Mo Okt 25, 2021 6:22 pm

Re: WP Steuerung über SG Ready Schnittstelle

Beitrag von spooky82 »

derNeueDet hat geschrieben: Sa Jul 30, 2022 9:29 pm Ich hab den SDM72, aber ein Plug S funktioniert bei mir an anderer Stelle auch.

IP Adresse eintragen sollte reichen

Screenshot_20220730-232959_Chrome.jpg

Ah Moment, für getrennte Leistungsmessung funktioniert es dann bei mir so:

Screenshot_20220730-233344_Chrome.jpg
Bin mir nicht ganz sicher, was du meinst.
Soll man den Leistungsmessenden Shelly zusätzlich als Gerät anlegen, damit es funktioniert?

Ich habe außerdem bei mir keine Option, alle Meter zu summieren bzw. Den Punkt gibt es bei mir garnicht.
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: WP Steuerung über SG Ready Schnittstelle

Beitrag von okaegi »

Dann bitte auf neuste nightly updaten.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923