mrinas hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 11:14 am Lade die Logs hier mal hoch, ohne die wird eine Analyse kaum möglich sein.
Das Logfile speichert leider nur ca. eine Stunde und der interessante Teil war schon wieder rausgescrollt. Mist. Nächstes mal sichere ich zeitnaher! Kann man die main.log-Größe irgendwo einstellen?
Selbst gefunden: in der Datei

Code: Alles auswählen

runs/cleanup_log.sh
kann man die maximale Anzahl an Zeilen der Logfiles "einstellen". Habe mal zwei Nullen hinzugefügt, außerdem die Größe der ramdisk in /etc/fstab vergrößert. Kann man solche Tipps vielleicht irgendwo sammeln?
2x OpenWB Duo + OpenWB 2.0 Proxmox-Container
aiole
Beiträge: 6779
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Feedback Beta 1

Beitrag von aiole »

2022-11-25 13:55:56 +0100 [b50f3985] in Kombi mit smartWB
Sofortladen
Eine veränderte slider-Stellung in Richtung weniger Ampere führt zu keiner Sollstromänderung mehr. Erst ein Stop hilft.
Richtung mehr Ampere funktioniert es.
tobox
Beiträge: 114
Registriert: Do Apr 28, 2022 7:18 am

Re: Feedback Beta 1

Beitrag von tobox »

aiole hat geschrieben: Di Nov 29, 2022 10:17 pm 2022-11-25 13:55:56 +0100 [b50f3985] in Kombi mit smartWB
Sofortladen
Eine veränderte slider-Stellung in Richtung weniger Ampere führt zu keiner Sollstromänderung mehr. Erst ein Stop hilft.
Richtung mehr Ampere funktioniert es.
Kann ich bestätigen - ist bei mir leider auch so.
2x OpenWB Duo + OpenWB 2.0 Proxmox-Container
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback Beta 1

Beitrag von LenaK »

tobox hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 8:12 pm So, ich habe jetzt nochmal eine komplett neue Instanz aufgesetzt und alles von Hand neu eingerichtet: Fehlermeldun immer noch / wieder da. Wo kommt der LP0 her? Er ist in der Grafik sichtbar und wird im Logfile bemängelt...

Code: Alles auswählen

2022-11-28 20:07:30,467 - {modules.loadvars:51} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element 0
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 48, in _set_values
    modules_threads.append(threading.Thread(target=cp.chargepoint_module.get_values,
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_values'
Screenshot_20221128_211108.png
Ist gefixt, nicht konfigurierte Ladepunkte werden nicht berücksichtigt.
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback Beta 1

Beitrag von LenaK »

aiole hat geschrieben: Di Nov 29, 2022 10:17 pm 2022-11-25 13:55:56 +0100 [b50f3985] in Kombi mit smartWB
Sofortladen
Eine veränderte slider-Stellung in Richtung weniger Ampere führt zu keiner Sollstromänderung mehr. Erst ein Stop hilft.
Richtung mehr Ampere funktioniert es.
Ist auch gefixt.
tobox
Beiträge: 114
Registriert: Do Apr 28, 2022 7:18 am

Re: Feedback Beta 1

Beitrag von tobox »

Super Arbeit, ich kann bestätigen dass beide Fehler weg sind!

Gibt es schon eine Idee, wann die Lastregelung angefasst wird, damit diese fiesen Überschwinger die ich manchmal sehe aufhören?

Ich denke, es würde als Workaround schon folgendes reichen: Egal welcher Ladestrom freigegeben ist für einen Ladepunkt, wenn er 0W zieht, sollten nur 6A freigegeben werden (oder ein anderer Minimalstrom). Sobald das Laden dann startet, kann ja hochgeregelt werden!

Aktueller Worst-Case ist: alle Autos sind fertig mit Laden, haben den maximalen Ladestrom noch freigegeben (in Summe viel mehr als das Lastmanagement eigentlich erlaubt), und starten dann das Vorheizen des Autos. Natürlich sind auch andere Szenarien denkbar!
2x OpenWB Duo + OpenWB 2.0 Proxmox-Container
tobox
Beiträge: 114
Registriert: Do Apr 28, 2022 7:18 am

Re: Feedback Beta 1

Beitrag von tobox »

Die Gesamtladeleistung oben rechts ist bei mir oft falsch, siehe Screenshot. Logfile gefällig?
Screenshot_20221201_111429.png

Code: Alles auswählen


2022-12-01 10:16:30,926 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2022-12-01 10:16:30,926 - {root:62} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2022-12-01 10:16:30,944 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7f197008f070>}
2022-12-01 10:16:30,944 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Hauptzähler']
2022-12-01 10:16:30,945 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device1} - Start device reading{'component5': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x7f197008fd00>}
2022-12-01 10:16:30,945 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Summenbegrenzung alle Wallboxen']
2022-12-01 10:16:30,945 - {modules.devices.sma_webbox.device:44} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component6': <modules.devices.sma_webbox.inverter.SmaWebboxInverter object at 0x7f197008f910>}
2022-12-01 10:16:30,946 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1669889780.3198657, power=0, imported=3.898388769891527, exported=0)
2022-12-01 10:16:30,946 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['SMA Wechselrichter Webbox']
2022-12-01 10:16:30,946 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.0029517, power1: 0, power2: 0
2022-12-01 10:16:30,949 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2022-12-01 10:16:30,949 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1669889790.9459755, power=0, imported=3.898388769891527, exported=0)
2022-12-01 10:16:30,948 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): 10.10.101.251:80
2022-12-01 10:16:30,946 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:30,946 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:30,949 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:30,949 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3.898388769891527, exported=0, power=0, frequency=50)
2022-12-01 10:16:30,949 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,081 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://10.10.101.251:80 "POST /rpc HTTP/1.1" 200 395
2022-12-01 10:16:31,082 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"result":{"overview":[{"meta":"GriPwr","name":"Leistung","unit":"W","value":"899"},{"meta":"GriEgyTdy","name":"Tagesertrag","unit":"kWh","value":"1.262"},{"meta":"GriEgyTot","name":"Gesamtertrag","unit":"kWh","value":"147911.793"},{"meta":"OpStt","name":"Zustand","value":"Ok, Ok"},{"meta":"Msg","name":"Meldung","value":""}]},"format":"JSON","proc":"GetPlantOverview","version":"1.0","id":"1"}
2022-12-01 10:16:31,082 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-899, exported=147911793.0, dc_power=None)
2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1669889780.7127616, power=26913.3603515625, imported=481883.3349242092, exported=0)
2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00295261, power1: 26913.4, power2: 26893.9
2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 79.436
2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 79.436 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1669889791.3421679, power=26893.9072265625, imported=481962.77093870094, exported=0)
2022-12-01 10:16:31,342 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.5094451904297, 230.55421447753906, 232.15493774414062], powers=[9496.0009765625, 8435.451171875, 8962.455078125], currents=[41.64834976196289, 36.78620529174805, 38.75075149536133], power_factors=[0.9891387820243835, 0.9946091771125793, 0.9962552189826965], imported=481962.77093870094, exported=0, power=26893.9072265625, frequency=49.995052337646484)
2022-12-01 10:16:31,344 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,344 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,346 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,347 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,351 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Summenbegrenzung alle Wallboxen']
2022-12-01 10:16:31,351 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component5} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[7146.1, 7226.6, 7178.3], currents=[31.07, 31.42, 31.21], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1169202.90838877, exported=0, power=21576.1, frequency=50)
2022-12-01 10:16:31,352 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['SMA Wechselrichter Webbox']
2022-12-01 10:16:31,352 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-899, exported=147911793.0, dc_power=None)
2022-12-01 10:16:31,352 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-899, exported=147911793.0, dc_power=None)
2022-12-01 10:16:31,363 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Hauptzähler']
2022-12-01 10:16:31,363 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.5094451904297, 230.55421447753906, 232.15493774414062], powers=[9496.0009765625, 8435.451171875, 8962.455078125], currents=[41.64834976196289, 36.78620529174805, 38.75075149536133], power_factors=[0.9891387820243835, 0.9946091771125793, 0.9962552189826965], imported=481962.77093870094, exported=0, power=26893.9072265625, frequency=49.995052337646484)
2022-12-01 10:16:31,393 - {control.counter:427} - {DEBUG:MainThread} - 6106.0927734375W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-12-01 10:16:31,395 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-12-01 10:16:31,395 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2022-12-01 10:16:31,396 - {control.ev:387} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.chargepoint:848} - {DEBUG:MainThread} - LP 1, EV: Fahrzeug 1 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.95
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.ev:459} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 6 neue Sollstromstärke: 8
2022-12-01 10:16:31,398 - {control.ev:387} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False
2022-12-01 10:16:31,398 - {control.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :True
2022-12-01 10:16:31,398 - {control.chargepoint:848} - {DEBUG:MainThread} - LP 2, EV: Fahrzeug 2 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 8A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2022-12-01 10:16:31,398 - {control.chargepoint:346} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-12-01 10:16:31,399 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-12-01 10:16:31,399 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2022-12-01 10:16:31,399 - {control.ev:387} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False
2022-12-01 10:16:31,399 - {control.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2022-12-01 10:16:31,400 - {control.chargepoint:848} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: Fahrzeug 4 (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.5
2022-12-01 10:16:31,400 - {control.pv:89} - {DEBUG:MainThread} - -26778.9072265625W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-12-01 10:16:31,401 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-12-01 10:16:31,401 - {control.data:269} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=26137.99, daily_exported=0, power=21575.7, imported=1169205.01, exported=0))
2022-12-01 10:16:31,401 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp1
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.57, 15.95, 15.8], daily_imported=3341.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=306217.99, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10907.93, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.31, 231.84, 230.29]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16.0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=302605.01, imported_at_plugtime=302605.01, imported_since_mode_switch=3582.0, imported_since_plugged=3582.0, range_charged=21.070588235294117, time_charged='0:20', timestamp_start_charging='12/01/2022, 09:56:20'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/01/2022, 09:56:01', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f19686ff400>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-garage.adwin.de', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Garage rechts/kurz', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=1))
2022-12-01 10:16:31,402 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=461152.01, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.27, 230.17, 231.96]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=8, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=461152.01, imported_at_plugtime=461152.01, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/01/2022, 09:11:51', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f19686fffd0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-garage.adwin.de', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=2, name='Garage links/lang', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=2))
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=157171.01, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.05, 230.17, 231.66]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f1968719e80>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-werkstatt.adwin.de', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Werkstatt links/lang', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.5, 15.48, 15.42], daily_imported=22796.99, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=244664.0, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10667.77, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[231.0, 229.73, 229.82]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=16.0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=221598.01, imported_at_plugtime=221598.01, imported_since_mode_switch=23030.0, imported_since_plugged=23030.0, range_charged=135.47058823529412, time_charged='2:16', timestamp_start_charging='12/01/2022, 08:00:40'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/01/2022, 08:00:31', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f19686e67c0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-werkstatt.adwin.de', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=4, name='Werkstatt rechts/kurz', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[], id=0)
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'consumption_left': 6106.0927734375, 'currents_used': [41.65, 36.79, 38.75]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 66735.62943409494, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.51, 230.55, 232.15], 'currents': [41.65, 36.79, 38.75], 'powers': [9496.0, 8435.45, 8962.46], 'power_factors': [0.99, 0.99, 1.0], 'imported': 481962.77093870094, 'exported': 0, 'power': 26893.9072265625, 'frequency': 49.995052337646484}, 'config': {'max_currents': [47, 47, 47], 'max_total_power': 33000}}
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter5
{'set': {'currents_used': [31.07, 31.42, 31.21]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 26137.99, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [31.07, 31.42, 31.21], 'powers': [7146.1, 7226.6, 7178.3], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 1169202.90838877, 'exported': 0, 'power': 21576.1, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [33, 33, 33], 'max_total_power': 22000}}
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:273} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=6216.8072265625015, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=41823.639434094934))
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 1', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 2', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 3', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 4', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 1', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Fahrzeug 1', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 2', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=8, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='Fahrzeug 2', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=3, ev_template=3, name='Fahrzeug 3', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=4, ev_template=4, name='Fahrzeug 4', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 1', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 2', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et4
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:277} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.55, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:279} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'set': {'overhang_power_left': -26778.9072265625, 'available_power': -26778.9072265625, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -899, 'exported': 147911793.0, 'daily_exported': 1226.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - pv6
{'get': {'daily_exported': 1226.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -899, 'exported': 147911793.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 12000}}
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '10.10.100.217', 'current_commit': '2022-11-30 10:27:48 +0100 [6be2f11a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2022-11-30 10:27:48 +0100 [6be2f11a]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.100', 'datastore_version': 4, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1669889780, 'time': '10:16:20', 'grid': 26.913, 'counter5-power': 21.558, 'house-power': 6.254, 'charging-all': 21.558, 'pv-all': 0.899, 'cp1-power': 10.895, 'cp2-power': 0.0, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 10.663}, 'module_update_completed': True}
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'OpenWB-Kit flex', 'type': 'openwb_flex', 'id': 0, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': 'rs485gw.adwin.de'}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'Hauptzähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 2, 'version': 2}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device1
{'name': 'Virtuelle Zähler', 'type': 'virtual', 'id': 1, 'configuration': {}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component5
{'name': 'Summenbegrenzung alle Wallboxen', 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Webbox', 'type': 'sma_webbox', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '10.10.101.251'}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component6
{'name': 'SMA Wechselrichter Webbox', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:283} - {DEBUG:MainThread} - 

2022-12-01 10:16:31,407 - {control.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26893.9072265625, Ströme[A] [41.65, 36.79, 38.75]
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.algorithm:85} - {INFO:MainThread} - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:205} - {DEBUG:MainThread} - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:574} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung des Überschusses
2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:610} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:870} - {INFO:MainThread} - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-12-01 10:16:31,409 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2022-12-01 10:16:31,409 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 3612.9799999999814 counter 306217.99
2022-12-01 10:16:31,409 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 16.0 A
2022-12-01 10:16:31,410 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 8 A
2022-12-01 10:16:31,411 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 23065.98999999999 counter 244664.0
2022-12-01 10:16:31,411 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16.0 A
2022-12-01 10:16:31,411 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,412 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,418 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,419 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,428 - {control.pv:434} - {DEBUG:MainThread} - -26778.9072265625W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-12-01 10:16:31,428 - {control.counter:446} - {DEBUG:MainThread} - 6106.0927734375W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-12-01 10:16:31,450 - {helpermodules.setdata:524} - {WARNING:Thread-6} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2022-12-01 10:16:31,451 - {helpermodules.setdata:524} - {WARNING:Thread-6} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2x OpenWB Duo + OpenWB 2.0 Proxmox-Container
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback Beta 1

Beitrag von LenaK »

tobox hat geschrieben: Do Dez 01, 2022 8:57 am Super Arbeit, ich kann bestätigen dass beide Fehler weg sind!

Gibt es schon eine Idee, wann die Lastregelung angefasst wird, damit diese fiesen Überschwinger die ich manchmal sehe aufhören?

Ich denke, es würde als Workaround schon folgendes reichen: Egal welcher Ladestrom freigegeben ist für einen Ladepunkt, wenn er 0W zieht, sollten nur 6A freigegeben werden (oder ein anderer Minimalstrom). Sobald das Laden dann startet, kann ja hochgeregelt werden!

Aktueller Worst-Case ist: alle Autos sind fertig mit Laden, haben den maximalen Ladestrom noch freigegeben (in Summe viel mehr als das Lastmanagement eigentlich erlaubt), und starten dann das Vorheizen des Autos. Natürlich sind auch andere Szenarien denkbar!
Ich bin schon dran. Am alten Algorithmus wird es keine Anpassung mehr geben.
tobox hat geschrieben: Do Dez 01, 2022 10:18 am Die Gesamtladeleistung oben rechts ist bei mir oft falsch, siehe Screenshot. Logfile gefällig?
Screenshot_20221201_111429.png

Code: Alles auswählen


2022-12-01 10:16:30,926 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2022-12-01 10:16:30,926 - {root:62} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2022-12-01 10:16:30,944 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7f197008f070>}
2022-12-01 10:16:30,944 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Hauptzähler']
2022-12-01 10:16:30,945 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device1} - Start device reading{'component5': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x7f197008fd00>}
2022-12-01 10:16:30,945 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Summenbegrenzung alle Wallboxen']
2022-12-01 10:16:30,945 - {modules.devices.sma_webbox.device:44} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component6': <modules.devices.sma_webbox.inverter.SmaWebboxInverter object at 0x7f197008f910>}
2022-12-01 10:16:30,946 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1669889780.3198657, power=0, imported=3.898388769891527, exported=0)
2022-12-01 10:16:30,946 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['SMA Wechselrichter Webbox']
2022-12-01 10:16:30,946 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.0029517, power1: 0, power2: 0
2022-12-01 10:16:30,949 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2022-12-01 10:16:30,949 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1669889790.9459755, power=0, imported=3.898388769891527, exported=0)
2022-12-01 10:16:30,948 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): 10.10.101.251:80
2022-12-01 10:16:30,946 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:30,946 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:30,949 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:30,949 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3.898388769891527, exported=0, power=0, frequency=50)
2022-12-01 10:16:30,949 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,081 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://10.10.101.251:80 "POST /rpc HTTP/1.1" 200 395
2022-12-01 10:16:31,082 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"result":{"overview":[{"meta":"GriPwr","name":"Leistung","unit":"W","value":"899"},{"meta":"GriEgyTdy","name":"Tagesertrag","unit":"kWh","value":"1.262"},{"meta":"GriEgyTot","name":"Gesamtertrag","unit":"kWh","value":"147911.793"},{"meta":"OpStt","name":"Zustand","value":"Ok, Ok"},{"meta":"Msg","name":"Meldung","value":""}]},"format":"JSON","proc":"GetPlantOverview","version":"1.0","id":"1"}
2022-12-01 10:16:31,082 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-899, exported=147911793.0, dc_power=None)
2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1669889780.7127616, power=26913.3603515625, imported=481883.3349242092, exported=0)
2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00295261, power1: 26913.4, power2: 26893.9
2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 79.436
2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 79.436 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1669889791.3421679, power=26893.9072265625, imported=481962.77093870094, exported=0)
2022-12-01 10:16:31,342 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.5094451904297, 230.55421447753906, 232.15493774414062], powers=[9496.0009765625, 8435.451171875, 8962.455078125], currents=[41.64834976196289, 36.78620529174805, 38.75075149536133], power_factors=[0.9891387820243835, 0.9946091771125793, 0.9962552189826965], imported=481962.77093870094, exported=0, power=26893.9072265625, frequency=49.995052337646484)
2022-12-01 10:16:31,344 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,344 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,346 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,347 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,351 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Summenbegrenzung alle Wallboxen']
2022-12-01 10:16:31,351 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component5} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[7146.1, 7226.6, 7178.3], currents=[31.07, 31.42, 31.21], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1169202.90838877, exported=0, power=21576.1, frequency=50)
2022-12-01 10:16:31,352 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['SMA Wechselrichter Webbox']
2022-12-01 10:16:31,352 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-899, exported=147911793.0, dc_power=None)
2022-12-01 10:16:31,352 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-899, exported=147911793.0, dc_power=None)
2022-12-01 10:16:31,363 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Hauptzähler']
2022-12-01 10:16:31,363 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.5094451904297, 230.55421447753906, 232.15493774414062], powers=[9496.0009765625, 8435.451171875, 8962.455078125], currents=[41.64834976196289, 36.78620529174805, 38.75075149536133], power_factors=[0.9891387820243835, 0.9946091771125793, 0.9962552189826965], imported=481962.77093870094, exported=0, power=26893.9072265625, frequency=49.995052337646484)
2022-12-01 10:16:31,393 - {control.counter:427} - {DEBUG:MainThread} - 6106.0927734375W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-12-01 10:16:31,395 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-12-01 10:16:31,395 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2022-12-01 10:16:31,396 - {control.ev:387} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.chargepoint:848} - {DEBUG:MainThread} - LP 1, EV: Fahrzeug 1 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.95
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.ev:459} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 6 neue Sollstromstärke: 8
2022-12-01 10:16:31,398 - {control.ev:387} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False
2022-12-01 10:16:31,398 - {control.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :True
2022-12-01 10:16:31,398 - {control.chargepoint:848} - {DEBUG:MainThread} - LP 2, EV: Fahrzeug 2 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 8A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2022-12-01 10:16:31,398 - {control.chargepoint:346} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-12-01 10:16:31,399 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-12-01 10:16:31,399 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2022-12-01 10:16:31,399 - {control.ev:387} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False
2022-12-01 10:16:31,399 - {control.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2022-12-01 10:16:31,400 - {control.chargepoint:848} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: Fahrzeug 4 (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.5
2022-12-01 10:16:31,400 - {control.pv:89} - {DEBUG:MainThread} - -26778.9072265625W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-12-01 10:16:31,401 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-12-01 10:16:31,401 - {control.data:269} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=26137.99, daily_exported=0, power=21575.7, imported=1169205.01, exported=0))
2022-12-01 10:16:31,401 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp1
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.57, 15.95, 15.8], daily_imported=3341.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=306217.99, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10907.93, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.31, 231.84, 230.29]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16.0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=302605.01, imported_at_plugtime=302605.01, imported_since_mode_switch=3582.0, imported_since_plugged=3582.0, range_charged=21.070588235294117, time_charged='0:20', timestamp_start_charging='12/01/2022, 09:56:20'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/01/2022, 09:56:01', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f19686ff400>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-garage.adwin.de', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Garage rechts/kurz', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=1))
2022-12-01 10:16:31,402 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=461152.01, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.27, 230.17, 231.96]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=8, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=461152.01, imported_at_plugtime=461152.01, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/01/2022, 09:11:51', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f19686fffd0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-garage.adwin.de', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=2, name='Garage links/lang', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=2))
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=157171.01, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.05, 230.17, 231.66]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f1968719e80>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-werkstatt.adwin.de', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Werkstatt links/lang', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.5, 15.48, 15.42], daily_imported=22796.99, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=244664.0, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10667.77, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[231.0, 229.73, 229.82]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=16.0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=221598.01, imported_at_plugtime=221598.01, imported_since_mode_switch=23030.0, imported_since_plugged=23030.0, range_charged=135.47058823529412, time_charged='2:16', timestamp_start_charging='12/01/2022, 08:00:40'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/01/2022, 08:00:31', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f19686e67c0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-werkstatt.adwin.de', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=4, name='Werkstatt rechts/kurz', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[], id=0)
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'consumption_left': 6106.0927734375, 'currents_used': [41.65, 36.79, 38.75]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 66735.62943409494, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.51, 230.55, 232.15], 'currents': [41.65, 36.79, 38.75], 'powers': [9496.0, 8435.45, 8962.46], 'power_factors': [0.99, 0.99, 1.0], 'imported': 481962.77093870094, 'exported': 0, 'power': 26893.9072265625, 'frequency': 49.995052337646484}, 'config': {'max_currents': [47, 47, 47], 'max_total_power': 33000}}
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter5
{'set': {'currents_used': [31.07, 31.42, 31.21]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 26137.99, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [31.07, 31.42, 31.21], 'powers': [7146.1, 7226.6, 7178.3], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 1169202.90838877, 'exported': 0, 'power': 21576.1, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [33, 33, 33], 'max_total_power': 22000}}
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:273} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=6216.8072265625015, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=41823.639434094934))
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 1', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 2', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 3', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 4', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 1', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Fahrzeug 1', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 2', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=8, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='Fahrzeug 2', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=3, ev_template=3, name='Fahrzeug 3', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=4, ev_template=4, name='Fahrzeug 4', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 1', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 2', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et4
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:277} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.55, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:279} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'set': {'overhang_power_left': -26778.9072265625, 'available_power': -26778.9072265625, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -899, 'exported': 147911793.0, 'daily_exported': 1226.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - pv6
{'get': {'daily_exported': 1226.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -899, 'exported': 147911793.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 12000}}
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '10.10.100.217', 'current_commit': '2022-11-30 10:27:48 +0100 [6be2f11a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2022-11-30 10:27:48 +0100 [6be2f11a]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.100', 'datastore_version': 4, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1669889780, 'time': '10:16:20', 'grid': 26.913, 'counter5-power': 21.558, 'house-power': 6.254, 'charging-all': 21.558, 'pv-all': 0.899, 'cp1-power': 10.895, 'cp2-power': 0.0, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 10.663}, 'module_update_completed': True}
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'OpenWB-Kit flex', 'type': 'openwb_flex', 'id': 0, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': 'rs485gw.adwin.de'}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'Hauptzähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 2, 'version': 2}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device1
{'name': 'Virtuelle Zähler', 'type': 'virtual', 'id': 1, 'configuration': {}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component5
{'name': 'Summenbegrenzung alle Wallboxen', 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Webbox', 'type': 'sma_webbox', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '10.10.101.251'}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component6
{'name': 'SMA Wechselrichter Webbox', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:283} - {DEBUG:MainThread} - 

2022-12-01 10:16:31,407 - {control.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26893.9072265625, Ströme[A] [41.65, 36.79, 38.75]
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.algorithm:85} - {INFO:MainThread} - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:205} - {DEBUG:MainThread} - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:574} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung des Überschusses
2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:610} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:870} - {INFO:MainThread} - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-12-01 10:16:31,409 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2022-12-01 10:16:31,409 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 3612.9799999999814 counter 306217.99
2022-12-01 10:16:31,409 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 16.0 A
2022-12-01 10:16:31,410 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 8 A
2022-12-01 10:16:31,411 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 23065.98999999999 counter 244664.0
2022-12-01 10:16:31,411 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16.0 A
2022-12-01 10:16:31,411 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,412 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,418 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,419 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,428 - {control.pv:434} - {DEBUG:MainThread} - -26778.9072265625W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-12-01 10:16:31,428 - {control.counter:446} - {DEBUG:MainThread} - 6106.0927734375W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-12-01 10:16:31,450 - {helpermodules.setdata:524} - {WARNING:Thread-6} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2022-12-01 10:16:31,451 - {helpermodules.setdata:524} - {WARNING:Thread-6} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
Ist gefixt.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Beta 1

Beitrag von mrinas »

uhm, am 'alten' Alogrithmus der beta1? Dabei ist der ja eigentlich schon neu, ich bin gespannt was da kommt.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
aiole
Beiträge: 6779
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Feedback Beta 1

Beitrag von aiole »

2 Dinge:
1. 2x ID: 0 ?
2. Farbe der Fahrzeuge besser anders als bei den Ladepunkten wählen (violett?)
Farben_Fzg.jpg