Beitrag von mrinas »

Hm, irgendetwas scheint mit der Abschaltschwelle nicht zu passen. Wechselnde Bewölkung heute, der Ladevorgang wird gestoppt obwohl die Abschaltschwelle nicht dauerhaft erreicht wird.
Screenshot 2022-05-16 093737.png

Code: Alles auswählen


2022-05-16 09:35:32,838 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-05-16 09:35:32,844 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-16 09:35:32,845 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-05-16 09:35:32,848 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-16 09:35:32,849 - {modules.http.device:61} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x72fab130>}
2022-05-16 09:35:32,850 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x72fab2c8>}
2022-05-16 09:35:32,851 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['LP1']
2022-05-16 09:35:32,853 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-05-16 09:35:32,865 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:32,876 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x72fab4d8>}
2022-05-16 09:35:32,880 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-05-16 09:35:32,882 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x72fab700>}
2022-05-16 09:35:32,885 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-16 09:35:32,886 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x72fab988>}
2022-05-16 09:35:32,886 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-05-16 09:35:32,891 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus']
2022-05-16 09:35:32,894 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-16 09:35:32,896 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage']
2022-05-16 09:35:32,910 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-05-16 09:35:32,918 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-05-16 09:35:32,922 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-05-16 09:35:32,935 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":1.11,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1652693733,"counters":[1.134, 1.129, 1.134],"total":1367225}
2022-05-16 09:35:34,148 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-16 09:35:34,149 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[227.755, 222.328, 227.874], powers=[-915.5, 812.9, 264.1], currents=[-4.972, 3.958, 1.431], power_factors=[0.822, 0.987, 0.974], imported=32407313.099999998, exported=71932402.9, power=161.6, frequency=None)
2022-05-16 09:35:34,150 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=0, power=1.11, frequency=50)
2022-05-16 09:35:34,162 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:34,173 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2022-05-16 09:35:34,177 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-05-16 09:35:34,584 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1044, counter=179897)
2022-05-16 09:35:34,586 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-05-16 09:35:34,586 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1147, counter=38414712)
2022-05-16 09:35:35,386 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-16 09:35:35,387 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=None, power=0, frequency=50)
2022-05-16 09:35:35,393 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-16 09:35:35,395 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-05-16 09:35:35,403 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-05-16 09:35:35,421 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:35,427 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-16 09:35:35,430 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-16 09:35:35,431 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-05-16 09:35:35,437 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:35,445 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-05-16 09:35:35,447 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4368.223
2022-05-16 09:35:35,448 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4368.223
2022-05-16 09:35:35,454 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:35,461 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-05-16 09:35:35,463 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-05-16 09:35:35,464 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-05-16 09:35:35,466 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4368.223, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-05-16 09:35:35,989 - {control.counter:393} - DEBUG - 23838.4W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-05-16 09:35:35,998 - {control.chargepoint:488} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-05-16 09:35:35,999 - {control.chargepoint:513} - DEBUG - Lademodus-Phasen beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-05-16 09:35:36,000 - {control.ev:310} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-05-16 09:35:36,001 - {control.ev:238} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-05-16 09:35:36,008 - {control.prepare:277} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.9
2022-05-16 09:35:36,009 - {control.pv:90} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:36,012 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-05-16 09:35:36,012 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 138.0, 'daily_exported': 0, 'power': 1539, 'imported': 2390429.0, 'exported': 0}}
2022-05-16 09:35:36,014 - {control.data:268} - DEBUG - cp13
{'set': {'charging_ev': 3, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 7.95, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '05/16/2022, 08:09:55', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 1380, 'log': {'imported_at_plugtime': 2390203.0, 'timestamp_start_charging': '05/16/2022, 09:25:16', 'imported_at_mode_switch': 2390203.0, 'imported_since_mode_switch': 222.0, 'imported_since_plugged': 222.0, 'range_charged': 1.1099999999999999, 'time_charged': '0:10', 'chargemode_log_entry': 'pv_charging'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 1, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x72aa2340>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 138.0, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': True, 'power': 1539, 'imported': 2390429.0, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 1.09, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 3, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': False, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'state_str': None, 'phases_in_use': 1, 'currents': [6.9, 0.0, 0.0], 'voltages': [221.7, 228.3, 228.2], 'daily_yield': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 3, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-05-16 09:35:36,014 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-05-16 09:35:36,015 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 812, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 4757.20000000298}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-05-16 09:35:36,015 - {control.data:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 23838.4, 'currents_used': [-4.97, 3.96, 1.43]}, 'get': {'daily_exported': 588.7999999970198, 'daily_imported': 2773.0, 'voltages': [227.75, 222.33, 227.87], 'currents': [-4.97, 3.96, 1.43], 'powers': [-915.5, 812.9, 264.1], 'power_factors': [0.82, 0.99, 0.97], 'imported': 32407313.099999998, 'exported': 71932402.9, 'power': 161.6, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-05-16 09:35:36,015 - {control.data:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4368.223, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-16 09:35:36,016 - {control.data:268} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'exported': 0, 'power': 1.11, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-16 09:35:36,017 - {control.data:268} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'power': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-16 09:35:36,018 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-05-16 09:35:36,019 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': 10}}}}
2022-05-16 09:35:36,020 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-16 09:35:36,021 - {control.data:268} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '05/16/2022, 09:33:56', 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-16 09:35:36,021 - {control.data:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-16 09:35:36,021 - {control.data:268} - DEBUG - et1
{'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-16 09:35:36,022 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-100, 250], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1100, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 10, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-05-16 09:35:36,023 - {control.data:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-05-16 09:35:36,023 - {control.data:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-05-16 09:35:36,024 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 0, 'available_power': 0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 1380}, 'get': {'power': -2221, 'counter': 38594603, 'daily_yield': 2711, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-05-16 09:35:36,024 - {control.data:268} - DEBUG - pv18
{'get': {'daily_yield': 1447, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1147, 'counter': 38414712, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-16 09:35:36,024 - {control.data:268} - DEBUG - pv19
{'get': {'daily_yield': 1264, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1044, 'counter': 179897, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-16 09:35:36,024 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1652686526, 'time': '09:35:26', 'grid': -0.204, 'counter10-power': 0.0, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'house-power': 0.687, 'charging-all': 1.329, 'pv-all': -2.24, 'cp13-power': 1.329}, 'version': '1.99.002'}
2022-05-16 09:35:36,025 - {control.data:255} - DEBUG - 

2022-05-16 09:35:36,025 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-05-16 09:35:36,025 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 161.6, Ströme[A] [-4.97, 3.96, 1.43]
2022-05-16 09:35:36,025 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-05-16 09:35:36,026 - {control.pv:377} - DEBUG - 207.00000000000009W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:36,028 - {control.algorithm:112} - DEBUG - Ladung an LP13 um -0.9000000000000004A auf 6A angepasst.
2022-05-16 09:35:36,031 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-05-16 09:35:36,034 - {control.pv:264} - DEBUG - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: EVU 161.6W, freigegebener Überschuss 1380W, Einspeisegrenze 0W
2022-05-16 09:35:36,034 - {control.pv:278} - DEBUG - Relevante Leistung für Löschen der Abschaltschwelle: 1541.6W, Schwelle: 500W
2022-05-16 09:35:36,034 - {control.algorithm:573} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-05-16 09:35:36,035 - {control.algorithm:611} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-05-16 09:35:36,035 - {control.algorithm:865} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-05-16 09:35:36,037 - {control.algorithm:973} - DEBUG - LP13: max Überschuss pro Phase 6.9A
2022-05-16 09:35:36,037 - {control.algorithm:996} - DEBUG - LP13: Leistungsänderung: 207.00000000000009, neuer Strom 6.9, max genutzter Strom 6.9A
2022-05-16 09:35:36,037 - {control.pv:377} - DEBUG - 0.0W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:36,038 - {control.algorithm:1016} - DEBUG - LP13: Korrektur durch LM 0A
2022-05-16 09:35:36,038 - {control.algorithm:1018} - INFO - Überschussladen an LP13: Ladestrom: 6.9A
2022-05-16 09:35:36,042 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-05-16 09:35:36,043 - {control.chargelog:61} - DEBUG - imported_since_mode_switch 226.0 counter 2390429.0
2022-05-16 09:35:36,047 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 6.9 A
2022-05-16 09:35:36,049 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-16 09:35:36,072 - {control.pv:427} - DEBUG - 0.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:36,074 - {control.counter:412} - DEBUG - 23838.4W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-05-16 09:35:42,838 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-05-16 09:35:42,844 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-16 09:35:42,845 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-05-16 09:35:42,847 - {modules.http.device:61} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x72fab130>}
2022-05-16 09:35:42,849 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x72fab2c8>}
2022-05-16 09:35:42,849 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-16 09:35:42,850 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x72fab4d8>}
2022-05-16 09:35:42,851 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x72fab700>}
2022-05-16 09:35:42,852 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['LP1']
2022-05-16 09:35:42,853 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x72fab988>}
2022-05-16 09:35:42,854 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-05-16 09:35:42,858 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-05-16 09:35:42,860 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus']
2022-05-16 09:35:42,871 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:42,872 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage']
2022-05-16 09:35:42,882 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-05-16 09:35:42,894 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-05-16 09:35:42,907 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-16 09:35:42,912 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-16 09:35:42,916 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-05-16 09:35:42,927 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-05-16 09:35:42,932 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:42,936 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":0.97,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1652693743,"counters":[1.134, 1.129, 1.134],"total":1367225}
2022-05-16 09:35:44,695 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-16 09:35:44,697 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2022-05-16 09:35:44,700 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=0, power=0.97, frequency=50)
2022-05-16 09:35:44,700 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[228.222, 222.399, 227.992], powers=[-1041.4, 610.6, 262.9], currents=[-4.571, 3.141, 1.42], power_factors=[1.0, 0.977, 0.973], imported=32407313.4, exported=71932403.0, power=-167.9, frequency=None)
2022-05-16 09:35:44,709 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1172, counter=38414715)
2022-05-16 09:35:44,710 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-16 09:35:44,712 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-05-16 09:35:44,723 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-16 09:35:45,942 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=None, power=0, frequency=50)
2022-05-16 09:35:45,943 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-05-16 09:35:45,136 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1044, counter=179900)
2022-05-16 09:35:45,945 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-05-16 09:35:45,960 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-05-16 09:35:45,967 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:45,981 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-16 09:35:45,982 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-16 09:35:45,983 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-05-16 09:35:45,992 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:46,003 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-05-16 09:35:46,004 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4368.223
2022-05-16 09:35:46,005 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4368.223
2022-05-16 09:35:46,010 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:46,019 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-05-16 09:35:46,021 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-05-16 09:35:46,022 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-05-16 09:35:46,024 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4368.223, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-05-16 09:35:46,554 - {control.counter:393} - DEBUG - 24000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-05-16 09:35:46,559 - {control.chargepoint:488} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-05-16 09:35:46,561 - {control.chargepoint:513} - DEBUG - Lademodus-Phasen beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-05-16 09:35:46,563 - {control.ev:310} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-05-16 09:35:46,565 - {control.ev:238} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-05-16 09:35:46,573 - {control.prepare:277} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.0
2022-05-16 09:35:46,574 - {control.pv:90} - DEBUG - 242.9W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:46,577 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-05-16 09:35:46,578 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 138.0, 'daily_exported': 0, 'power': 1325, 'imported': 2390433.0, 'exported': 0}}
2022-05-16 09:35:46,579 - {control.data:268} - DEBUG - cp13
{'set': {'charging_ev': 3, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 6.9, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '05/16/2022, 08:09:55', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 1380, 'log': {'imported_at_plugtime': 2390203.0, 'timestamp_start_charging': '05/16/2022, 09:25:16', 'imported_at_mode_switch': 2390203.0, 'imported_since_mode_switch': 226.0, 'imported_since_plugged': 226.0, 'range_charged': 1.1300000000000001, 'time_charged': '0:10', 'chargemode_log_entry': 'pv_charging'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 1, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x729b2b20>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 138.0, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': True, 'power': 1325, 'imported': 2390433.0, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 1.1099999999999999, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 3, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': False, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'state_str': None, 'phases_in_use': 1, 'currents': [6.0, 0.0, 0.0], 'voltages': [221.6, 228.3, 228.2], 'daily_yield': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 3, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-05-16 09:35:46,580 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-05-16 09:35:46,580 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 722, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 4757.20000000298}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-05-16 09:35:46,581 - {control.data:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 24000, 'currents_used': [-4.57, 3.14, 1.42]}, 'get': {'daily_exported': 588.7999999970198, 'daily_imported': 2773.0, 'voltages': [228.22, 222.4, 227.99], 'currents': [-4.57, 3.14, 1.42], 'powers': [-1041.4, 610.6, 262.9], 'power_factors': [1.0, 0.98, 0.97], 'imported': 32407313.4, 'exported': 71932403.0, 'power': -167.9, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-05-16 09:35:46,582 - {control.data:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4368.223, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-16 09:35:46,583 - {control.data:268} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'exported': 0, 'power': 0.97, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-16 09:35:46,583 - {control.data:268} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'power': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-16 09:35:46,584 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-05-16 09:35:46,584 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': 10}}}}
2022-05-16 09:35:46,584 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-16 09:35:46,585 - {control.data:268} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '05/16/2022, 09:33:56', 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-16 09:35:46,587 - {control.data:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-16 09:35:46,587 - {control.data:268} - DEBUG - et1
{'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-16 09:35:46,588 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-100, 250], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1100, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 10, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-05-16 09:35:46,588 - {control.data:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-05-16 09:35:46,588 - {control.data:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-05-16 09:35:46,589 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 242.9, 'available_power': 242.9, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 1380}, 'get': {'power': -2216, 'counter': 38594612, 'daily_yield': 2711, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-05-16 09:35:46,589 - {control.data:268} - DEBUG - pv18
{'get': {'daily_yield': 1447, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1172, 'counter': 38414715, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-16 09:35:46,590 - {control.data:268} - DEBUG - pv19
{'get': {'daily_yield': 1264, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1044, 'counter': 179900, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-16 09:35:46,590 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1652686536, 'time': '09:35:36', 'grid': 0.162, 'counter10-power': 0.0, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'house-power': 0.812, 'charging-all': 1.539, 'pv-all': -2.221, 'cp13-power': 1.539}, 'version': '1.99.002'}
2022-05-16 09:35:46,591 - {control.data:255} - DEBUG - 

2022-05-16 09:35:46,591 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-05-16 09:35:46,592 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -167.9, Ströme[A] [-4.57, 3.14, 1.42]
2022-05-16 09:35:46,592 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-05-16 09:35:46,595 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-05-16 09:35:46,597 - {control.pv:264} - DEBUG - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: EVU -167.9W, freigegebener Überschuss 1380W, Einspeisegrenze 0W
2022-05-16 09:35:46,597 - {control.pv:278} - DEBUG - Relevante Leistung für Löschen der Abschaltschwelle: 1212.1W, Schwelle: 500W
2022-05-16 09:35:46,598 - {control.algorithm:573} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-05-16 09:35:46,599 - {control.algorithm:611} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-05-16 09:35:46,599 - {control.algorithm:865} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-05-16 09:35:46,602 - {control.algorithm:973} - DEBUG - LP13: max Überschuss pro Phase 7.956086956521739A
2022-05-16 09:35:46,602 - {control.algorithm:996} - DEBUG - LP13: Leistungsänderung: 242.89999999999992, neuer Strom 7.956086956521739, max genutzter Strom 6.0A
2022-05-16 09:35:46,602 - {control.pv:377} - DEBUG - 8.526512829121202e-14W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:46,604 - {control.algorithm:1016} - DEBUG - LP13: Korrektur durch LM 0A
2022-05-16 09:35:46,604 - {control.algorithm:1018} - INFO - Überschussladen an LP13: Ladestrom: 7.956086956521739A
2022-05-16 09:35:46,607 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-05-16 09:35:46,608 - {control.chargelog:61} - DEBUG - imported_since_mode_switch 230.0 counter 2390433.0
2022-05-16 09:35:46,610 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 7.96 A
2022-05-16 09:35:46,612 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-16 09:35:46,629 - {control.pv:427} - DEBUG - 8.526512829121202e-14W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:46,631 - {control.counter:412} - DEBUG - 23757.1W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-05-16 09:35:52,839 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von LenaK »

mrinas hat geschrieben: So Mai 15, 2022 3:41 pm So, wir waren ein wenig unterwegs und das Auto durfte wieder laden. Zwei Dinge sind mir heut' aufgefallen. Zum einen wurde von 1p nach 3p umgeschaltet obwohl es die ganze Zeit Bezug gab - womöglich war ich aber noch innerhalb meines konfigurierten Schaltfensters, das kann ich jetzt am Graph nicht genau sagen.
Das liegt an der Lücke zwischen 3.6 und 4.1kW bei der Umschaltung von 1 auf 3 Phasen. Ich habe einen PR dazu erstellt, der kommt im Laufe der Woche rein.
mrinas hat geschrieben: So Mai 15, 2022 3:41 pm Umschaltung hat geklappt, dann hat die Leistung aber nicht mehr gereicht. Es gab dann leider keine Umschaltung von 3p auf 1p sondern einen Ladestopp. Nach Ablauf der Einschaltverzögerung wurde wieder geladen nur um dann wieder zu stoppen. und so weiter. Hab' die Konfig dann auf fix 3p, dann fix 1p geändert, Umschaltung erfolgt, läd' nun schön mit 1p weiter.
Der Zeitstempel für die Verzögerung wurde nicht gelöscht, dadurch konnte keine Umschaltung stattfinden. PR#403 behebt den Bug, dass trotzdem die Phasenzahl gesetzt wurde und deshalb keine neue Umschaltung mehr getriggert wurde.
mrinas hat geschrieben: So Mai 15, 2022 3:41 pm Zweites Thema: Wir waren unterwegs, es gab durchwegs Überschuss. Ladung wurde aber nicht sofort nach dem Anstecken gestartet sondern erst nach Anstecken + Einschaltverzögerung. Schöner wäre es wenn die Einschaltverzögerung schon vorher gelaufen wäre und die Ladung sofort begonnen hätte.
Das ist bei größeren Anlagen nicht ganz so trivial.
Die Einschaltverzögerung wird aber nicht gestartet, wenn von Sofortladen zu PV-Laden umgeschaltet wird und genügend Überschuss vorhanden ist. Wenn man nach dem Anstecken die Ladung mit Sofortladen startet und dann auf PV-Laden umstellt, kann man die Einschaltverzögerung überspringen.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von mrinas »

LenaK hat geschrieben: Mo Mai 16, 2022 1:14 pm
mrinas hat geschrieben: So Mai 15, 2022 3:41 pm So, wir waren ein wenig unterwegs und das Auto durfte wieder laden. Zwei Dinge sind mir heut' aufgefallen. Zum einen wurde von 1p nach 3p umgeschaltet obwohl es die ganze Zeit Bezug gab - womöglich war ich aber noch innerhalb meines konfigurierten Schaltfensters, das kann ich jetzt am Graph nicht genau sagen.
Das liegt an der Lücke zwischen 3.6 und 4.1kW bei der Umschaltung von 1 auf 3 Phasen. Ich habe einen PR dazu erstellt, der kommt im Laufe der Woche rein.
mrinas hat geschrieben: So Mai 15, 2022 3:41 pm Umschaltung hat geklappt, dann hat die Leistung aber nicht mehr gereicht. Es gab dann leider keine Umschaltung von 3p auf 1p sondern einen Ladestopp. Nach Ablauf der Einschaltverzögerung wurde wieder geladen nur um dann wieder zu stoppen. und so weiter. Hab' die Konfig dann auf fix 3p, dann fix 1p geändert, Umschaltung erfolgt, läd' nun schön mit 1p weiter.
Der Zeitstempel für die Verzögerung wurde nicht gelöscht, dadurch konnte keine Umschaltung stattfinden. PR#403 behebt den Bug, dass trotzdem die Phasenzahl gesetzt wurde und deshalb keine neue Umschaltung mehr getriggert wurde.
Alles klar, teste ich gleich mal.
LenaK hat geschrieben: Mo Mai 16, 2022 1:14 pm
mrinas hat geschrieben: So Mai 15, 2022 3:41 pm Zweites Thema: Wir waren unterwegs, es gab durchwegs Überschuss. Ladung wurde aber nicht sofort nach dem Anstecken gestartet sondern erst nach Anstecken + Einschaltverzögerung. Schöner wäre es wenn die Einschaltverzögerung schon vorher gelaufen wäre und die Ladung sofort begonnen hätte.
Das ist bei größeren Anlagen nicht ganz so trivial.
Die Einschaltverzögerung wird aber nicht gestartet, wenn von Sofortladen zu PV-Laden umgeschaltet wird und genügend Überschuss vorhanden ist. Wenn man nach dem Anstecken die Ladung mit Sofortladen startet und dann auf PV-Laden umstellt, kann man die Einschaltverzögerung überspringen.
Jo okay, das ist nachvollziehbar, wenngleich eine Änderung im Verhalten zur 1.9er. Aber ich kann damit leben, in den 40s wird jetzt ja nicht die extreme Menge an Energie geladen.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von LenaK »

mrinas hat geschrieben: Mo Mai 16, 2022 7:39 am Hm, irgendetwas scheint mit der Abschaltschwelle nicht zu passen. Wechselnde Bewölkung heute, der Ladevorgang wird gestoppt obwohl die Abschaltschwelle nicht dauerhaft erreicht wird.

Screenshot 2022-05-16 093737.png

Code: Alles auswählen


2022-05-16 09:35:32,838 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-05-16 09:35:32,844 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-16 09:35:32,845 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-05-16 09:35:32,848 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-16 09:35:32,849 - {modules.http.device:61} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x72fab130>}
2022-05-16 09:35:32,850 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x72fab2c8>}
2022-05-16 09:35:32,851 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['LP1']
2022-05-16 09:35:32,853 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-05-16 09:35:32,865 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:32,876 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x72fab4d8>}
2022-05-16 09:35:32,880 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-05-16 09:35:32,882 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x72fab700>}
2022-05-16 09:35:32,885 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-16 09:35:32,886 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x72fab988>}
2022-05-16 09:35:32,886 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-05-16 09:35:32,891 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus']
2022-05-16 09:35:32,894 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-16 09:35:32,896 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage']
2022-05-16 09:35:32,910 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-05-16 09:35:32,918 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-05-16 09:35:32,922 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-05-16 09:35:32,935 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":1.11,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1652693733,"counters":[1.134, 1.129, 1.134],"total":1367225}
2022-05-16 09:35:34,148 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-16 09:35:34,149 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[227.755, 222.328, 227.874], powers=[-915.5, 812.9, 264.1], currents=[-4.972, 3.958, 1.431], power_factors=[0.822, 0.987, 0.974], imported=32407313.099999998, exported=71932402.9, power=161.6, frequency=None)
2022-05-16 09:35:34,150 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=0, power=1.11, frequency=50)
2022-05-16 09:35:34,162 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:34,173 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2022-05-16 09:35:34,177 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-05-16 09:35:34,584 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1044, counter=179897)
2022-05-16 09:35:34,586 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-05-16 09:35:34,586 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1147, counter=38414712)
2022-05-16 09:35:35,386 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-16 09:35:35,387 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=None, power=0, frequency=50)
2022-05-16 09:35:35,393 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-16 09:35:35,395 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-05-16 09:35:35,403 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-05-16 09:35:35,421 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:35,427 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-16 09:35:35,430 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-16 09:35:35,431 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-05-16 09:35:35,437 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:35,445 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-05-16 09:35:35,447 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4368.223
2022-05-16 09:35:35,448 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4368.223
2022-05-16 09:35:35,454 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:35,461 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-05-16 09:35:35,463 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-05-16 09:35:35,464 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-05-16 09:35:35,466 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4368.223, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-05-16 09:35:35,989 - {control.counter:393} - DEBUG - 23838.4W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-05-16 09:35:35,998 - {control.chargepoint:488} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-05-16 09:35:35,999 - {control.chargepoint:513} - DEBUG - Lademodus-Phasen beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-05-16 09:35:36,000 - {control.ev:310} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-05-16 09:35:36,001 - {control.ev:238} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-05-16 09:35:36,008 - {control.prepare:277} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.9
2022-05-16 09:35:36,009 - {control.pv:90} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:36,012 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-05-16 09:35:36,012 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 138.0, 'daily_exported': 0, 'power': 1539, 'imported': 2390429.0, 'exported': 0}}
2022-05-16 09:35:36,014 - {control.data:268} - DEBUG - cp13
{'set': {'charging_ev': 3, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 7.95, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '05/16/2022, 08:09:55', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 1380, 'log': {'imported_at_plugtime': 2390203.0, 'timestamp_start_charging': '05/16/2022, 09:25:16', 'imported_at_mode_switch': 2390203.0, 'imported_since_mode_switch': 222.0, 'imported_since_plugged': 222.0, 'range_charged': 1.1099999999999999, 'time_charged': '0:10', 'chargemode_log_entry': 'pv_charging'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 1, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x72aa2340>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 138.0, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': True, 'power': 1539, 'imported': 2390429.0, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 1.09, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 3, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': False, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'state_str': None, 'phases_in_use': 1, 'currents': [6.9, 0.0, 0.0], 'voltages': [221.7, 228.3, 228.2], 'daily_yield': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 3, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-05-16 09:35:36,014 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-05-16 09:35:36,015 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 812, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 4757.20000000298}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-05-16 09:35:36,015 - {control.data:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 23838.4, 'currents_used': [-4.97, 3.96, 1.43]}, 'get': {'daily_exported': 588.7999999970198, 'daily_imported': 2773.0, 'voltages': [227.75, 222.33, 227.87], 'currents': [-4.97, 3.96, 1.43], 'powers': [-915.5, 812.9, 264.1], 'power_factors': [0.82, 0.99, 0.97], 'imported': 32407313.099999998, 'exported': 71932402.9, 'power': 161.6, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-05-16 09:35:36,015 - {control.data:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4368.223, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-16 09:35:36,016 - {control.data:268} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'exported': 0, 'power': 1.11, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-16 09:35:36,017 - {control.data:268} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'power': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-16 09:35:36,018 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-05-16 09:35:36,019 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': 10}}}}
2022-05-16 09:35:36,020 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-16 09:35:36,021 - {control.data:268} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '05/16/2022, 09:33:56', 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-16 09:35:36,021 - {control.data:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-16 09:35:36,021 - {control.data:268} - DEBUG - et1
{'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-16 09:35:36,022 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-100, 250], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1100, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 10, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-05-16 09:35:36,023 - {control.data:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-05-16 09:35:36,023 - {control.data:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-05-16 09:35:36,024 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 0, 'available_power': 0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 1380}, 'get': {'power': -2221, 'counter': 38594603, 'daily_yield': 2711, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-05-16 09:35:36,024 - {control.data:268} - DEBUG - pv18
{'get': {'daily_yield': 1447, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1147, 'counter': 38414712, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-16 09:35:36,024 - {control.data:268} - DEBUG - pv19
{'get': {'daily_yield': 1264, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1044, 'counter': 179897, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-16 09:35:36,024 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1652686526, 'time': '09:35:26', 'grid': -0.204, 'counter10-power': 0.0, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'house-power': 0.687, 'charging-all': 1.329, 'pv-all': -2.24, 'cp13-power': 1.329}, 'version': '1.99.002'}
2022-05-16 09:35:36,025 - {control.data:255} - DEBUG - 

2022-05-16 09:35:36,025 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-05-16 09:35:36,025 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 161.6, Ströme[A] [-4.97, 3.96, 1.43]
2022-05-16 09:35:36,025 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-05-16 09:35:36,026 - {control.pv:377} - DEBUG - 207.00000000000009W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:36,028 - {control.algorithm:112} - DEBUG - Ladung an LP13 um -0.9000000000000004A auf 6A angepasst.
2022-05-16 09:35:36,031 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-05-16 09:35:36,034 - {control.pv:264} - DEBUG - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: EVU 161.6W, freigegebener Überschuss 1380W, Einspeisegrenze 0W
2022-05-16 09:35:36,034 - {control.pv:278} - DEBUG - Relevante Leistung für Löschen der Abschaltschwelle: 1541.6W, Schwelle: 500W
2022-05-16 09:35:36,034 - {control.algorithm:573} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-05-16 09:35:36,035 - {control.algorithm:611} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-05-16 09:35:36,035 - {control.algorithm:865} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-05-16 09:35:36,037 - {control.algorithm:973} - DEBUG - LP13: max Überschuss pro Phase 6.9A
2022-05-16 09:35:36,037 - {control.algorithm:996} - DEBUG - LP13: Leistungsänderung: 207.00000000000009, neuer Strom 6.9, max genutzter Strom 6.9A
2022-05-16 09:35:36,037 - {control.pv:377} - DEBUG - 0.0W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:36,038 - {control.algorithm:1016} - DEBUG - LP13: Korrektur durch LM 0A
2022-05-16 09:35:36,038 - {control.algorithm:1018} - INFO - Überschussladen an LP13: Ladestrom: 6.9A
2022-05-16 09:35:36,042 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-05-16 09:35:36,043 - {control.chargelog:61} - DEBUG - imported_since_mode_switch 226.0 counter 2390429.0
2022-05-16 09:35:36,047 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 6.9 A
2022-05-16 09:35:36,049 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-16 09:35:36,072 - {control.pv:427} - DEBUG - 0.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:36,074 - {control.counter:412} - DEBUG - 23838.4W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-05-16 09:35:42,838 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-05-16 09:35:42,844 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-16 09:35:42,845 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-05-16 09:35:42,847 - {modules.http.device:61} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x72fab130>}
2022-05-16 09:35:42,849 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x72fab2c8>}
2022-05-16 09:35:42,849 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-16 09:35:42,850 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x72fab4d8>}
2022-05-16 09:35:42,851 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x72fab700>}
2022-05-16 09:35:42,852 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['LP1']
2022-05-16 09:35:42,853 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x72fab988>}
2022-05-16 09:35:42,854 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-05-16 09:35:42,858 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-05-16 09:35:42,860 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus']
2022-05-16 09:35:42,871 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:42,872 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage']
2022-05-16 09:35:42,882 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-05-16 09:35:42,894 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-05-16 09:35:42,907 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-16 09:35:42,912 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-16 09:35:42,916 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-05-16 09:35:42,927 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-05-16 09:35:42,932 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:42,936 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":0.97,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1652693743,"counters":[1.134, 1.129, 1.134],"total":1367225}
2022-05-16 09:35:44,695 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-16 09:35:44,697 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2022-05-16 09:35:44,700 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=0, power=0.97, frequency=50)
2022-05-16 09:35:44,700 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[228.222, 222.399, 227.992], powers=[-1041.4, 610.6, 262.9], currents=[-4.571, 3.141, 1.42], power_factors=[1.0, 0.977, 0.973], imported=32407313.4, exported=71932403.0, power=-167.9, frequency=None)
2022-05-16 09:35:44,709 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1172, counter=38414715)
2022-05-16 09:35:44,710 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-16 09:35:44,712 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-05-16 09:35:44,723 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-16 09:35:45,942 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=None, power=0, frequency=50)
2022-05-16 09:35:45,943 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-05-16 09:35:45,136 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1044, counter=179900)
2022-05-16 09:35:45,945 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-05-16 09:35:45,960 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-05-16 09:35:45,967 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:45,981 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-16 09:35:45,982 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-16 09:35:45,983 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-05-16 09:35:45,992 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:46,003 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-05-16 09:35:46,004 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4368.223
2022-05-16 09:35:46,005 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4368.223
2022-05-16 09:35:46,010 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-16 09:35:46,019 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-05-16 09:35:46,021 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-05-16 09:35:46,022 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-05-16 09:35:46,024 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4368.223, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-05-16 09:35:46,554 - {control.counter:393} - DEBUG - 24000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-05-16 09:35:46,559 - {control.chargepoint:488} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-05-16 09:35:46,561 - {control.chargepoint:513} - DEBUG - Lademodus-Phasen beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-05-16 09:35:46,563 - {control.ev:310} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-05-16 09:35:46,565 - {control.ev:238} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-05-16 09:35:46,573 - {control.prepare:277} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.0
2022-05-16 09:35:46,574 - {control.pv:90} - DEBUG - 242.9W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:46,577 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-05-16 09:35:46,578 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 138.0, 'daily_exported': 0, 'power': 1325, 'imported': 2390433.0, 'exported': 0}}
2022-05-16 09:35:46,579 - {control.data:268} - DEBUG - cp13
{'set': {'charging_ev': 3, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 6.9, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '05/16/2022, 08:09:55', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 1380, 'log': {'imported_at_plugtime': 2390203.0, 'timestamp_start_charging': '05/16/2022, 09:25:16', 'imported_at_mode_switch': 2390203.0, 'imported_since_mode_switch': 226.0, 'imported_since_plugged': 226.0, 'range_charged': 1.1300000000000001, 'time_charged': '0:10', 'chargemode_log_entry': 'pv_charging'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 1, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x729b2b20>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 138.0, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': True, 'power': 1325, 'imported': 2390433.0, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 1.1099999999999999, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 3, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': False, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'state_str': None, 'phases_in_use': 1, 'currents': [6.0, 0.0, 0.0], 'voltages': [221.6, 228.3, 228.2], 'daily_yield': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 3, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-05-16 09:35:46,580 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-05-16 09:35:46,580 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 722, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 4757.20000000298}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-05-16 09:35:46,581 - {control.data:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 24000, 'currents_used': [-4.57, 3.14, 1.42]}, 'get': {'daily_exported': 588.7999999970198, 'daily_imported': 2773.0, 'voltages': [228.22, 222.4, 227.99], 'currents': [-4.57, 3.14, 1.42], 'powers': [-1041.4, 610.6, 262.9], 'power_factors': [1.0, 0.98, 0.97], 'imported': 32407313.4, 'exported': 71932403.0, 'power': -167.9, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-05-16 09:35:46,582 - {control.data:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4368.223, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-16 09:35:46,583 - {control.data:268} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'exported': 0, 'power': 0.97, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-16 09:35:46,583 - {control.data:268} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'power': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-16 09:35:46,584 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-05-16 09:35:46,584 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': 10}}}}
2022-05-16 09:35:46,584 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-16 09:35:46,585 - {control.data:268} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '05/16/2022, 09:33:56', 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-16 09:35:46,587 - {control.data:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-16 09:35:46,587 - {control.data:268} - DEBUG - et1
{'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-16 09:35:46,588 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-100, 250], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1100, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 10, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-05-16 09:35:46,588 - {control.data:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-05-16 09:35:46,588 - {control.data:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-05-16 09:35:46,589 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 242.9, 'available_power': 242.9, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 1380}, 'get': {'power': -2216, 'counter': 38594612, 'daily_yield': 2711, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-05-16 09:35:46,589 - {control.data:268} - DEBUG - pv18
{'get': {'daily_yield': 1447, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1172, 'counter': 38414715, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-16 09:35:46,590 - {control.data:268} - DEBUG - pv19
{'get': {'daily_yield': 1264, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1044, 'counter': 179900, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-16 09:35:46,590 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1652686536, 'time': '09:35:36', 'grid': 0.162, 'counter10-power': 0.0, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'house-power': 0.812, 'charging-all': 1.539, 'pv-all': -2.221, 'cp13-power': 1.539}, 'version': '1.99.002'}
2022-05-16 09:35:46,591 - {control.data:255} - DEBUG - 

2022-05-16 09:35:46,591 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-05-16 09:35:46,592 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -167.9, Ströme[A] [-4.57, 3.14, 1.42]
2022-05-16 09:35:46,592 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-05-16 09:35:46,595 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-05-16 09:35:46,597 - {control.pv:264} - DEBUG - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: EVU -167.9W, freigegebener Überschuss 1380W, Einspeisegrenze 0W
2022-05-16 09:35:46,597 - {control.pv:278} - DEBUG - Relevante Leistung für Löschen der Abschaltschwelle: 1212.1W, Schwelle: 500W
2022-05-16 09:35:46,598 - {control.algorithm:573} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-05-16 09:35:46,599 - {control.algorithm:611} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-05-16 09:35:46,599 - {control.algorithm:865} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-05-16 09:35:46,602 - {control.algorithm:973} - DEBUG - LP13: max Überschuss pro Phase 7.956086956521739A
2022-05-16 09:35:46,602 - {control.algorithm:996} - DEBUG - LP13: Leistungsänderung: 242.89999999999992, neuer Strom 7.956086956521739, max genutzter Strom 6.0A
2022-05-16 09:35:46,602 - {control.pv:377} - DEBUG - 8.526512829121202e-14W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:46,604 - {control.algorithm:1016} - DEBUG - LP13: Korrektur durch LM 0A
2022-05-16 09:35:46,604 - {control.algorithm:1018} - INFO - Überschussladen an LP13: Ladestrom: 7.956086956521739A
2022-05-16 09:35:46,607 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-05-16 09:35:46,608 - {control.chargelog:61} - DEBUG - imported_since_mode_switch 230.0 counter 2390433.0
2022-05-16 09:35:46,610 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 7.96 A
2022-05-16 09:35:46,612 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-16 09:35:46,629 - {control.pv:427} - DEBUG - 8.526512829121202e-14W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-16 09:35:46,631 - {control.counter:412} - DEBUG - 23757.1W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-05-16 09:35:52,839 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
Sollte mit PR #404 wieder behoben sein.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von mrinas »

So, ich hab mal wieder einen. Mir ist eben aufgefallen dass die Ladefreigabe aufrecht erhalten wurde obwohl PV Laden aktiv und kein Überschuss vorhanden ist (Sonne ist untergegangen).

Geladen wird dennoch nicht, im Auto konfiguriertes SoC Limit ist erreicht.

Code: Alles auswählen

2022-05-18 21:35:17,775 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-05-18 21:35:17,779 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-18 21:35:17,780 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-05-18 21:35:17,782 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-18 21:35:17,783 - {modules.http.device:61} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x738dbe38>}
2022-05-18 21:35:17,784 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['LP1']
2022-05-18 21:35:17,789 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-18 21:35:17,791 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x738dbfa0>}
2022-05-18 21:35:17,793 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-05-18 21:35:17,793 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x738ea1d8>}
2022-05-18 21:35:17,796 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-18 21:35:17,797 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x738ea400>}
2022-05-18 21:35:17,798 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-05-18 21:35:17,802 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-05-18 21:35:17,805 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-18 21:35:17,806 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus']
2022-05-18 21:35:17,807 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x738dbd00>}
2022-05-18 21:35:17,823 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage']
2022-05-18 21:35:17,813 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-05-18 21:35:17,812 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-05-18 21:35:17,831 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-18 21:35:17,837 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-05-18 21:35:17,839 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":1.05,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1652909717,"counters":[1.081, 1.078, 1.088],"total":1371941}
2022-05-18 21:35:18,248 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-18 21:35:19,064 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-18 21:35:19,067 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-18 21:35:19,068 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=0, power=1.05, frequency=50)
2022-05-18 21:35:19,069 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2022-05-18 21:35:19,069 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[227.743, 227.921, 227.248], powers=[31.4, 78.4, 313.6], currents=[0.294, 0.693, 1.541], power_factors=[0.567, 0.59, 0.949], imported=32425158.1, exported=71985866.3, power=423.5, frequency=None)
2022-05-18 21:35:19,071 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-05-18 21:35:19,075 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":2.38,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-05-18 21:35:19,477 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, counter=38467426)
2022-05-18 21:35:20,288 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-18 21:35:20,292 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, counter=229227)
2022-05-18 21:35:20,293 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=None, power=2.38, frequency=50)
2022-05-18 21:35:20,296 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-05-18 21:35:20,321 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-05-18 21:35:20,315 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-18 21:35:20,327 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-18 21:35:20,333 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-05-18 21:35:20,340 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-18 21:35:20,346 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-05-18 21:35:20,348 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4377.096
2022-05-18 21:35:20,349 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4377.096
2022-05-18 21:35:20,356 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-18 21:35:20,372 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-05-18 21:35:20,373 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-05-18 21:35:20,374 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-05-18 21:35:20,376 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4377.096, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-05-18 21:35:20,904 - {control.counter:395} - DEBUG - 23576.5W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-05-18 21:35:20,909 - {control.chargepoint:496} - DEBUG - Automat. Phasenumschaltung vor Ladestart: Es wird die kleinstmögliche Phasenzahl angenommen. Phasenzahl: 0
2022-05-18 21:35:20,910 - {control.chargepoint:519} - DEBUG - Lademodus beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-05-18 21:35:20,911 - {control.ev:310} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-05-18 21:35:20,911 - {control.ev:238} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-05-18 21:35:20,915 - {control.prepare:276} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2022-05-18 21:35:20,918 - {control.pv:90} - DEBUG - -538.5W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-18 21:35:20,923 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-05-18 21:35:20,926 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 1815.0, 'daily_exported': 0, 'power': 0, 'imported': 2406128.0, 'exported': 0}}
2022-05-18 21:35:20,928 - {control.data:268} - DEBUG - cp13
{'set': {'charging_ev': 3, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 6, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '05/18/2022, 08:22:31', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 1380, 'log': {'imported_at_plugtime': 2404313.0, 'timestamp_start_charging': '05/18/2022, 08:56:50', 'imported_at_mode_switch': 2404313.0, 'imported_since_mode_switch': 1815.0, 'imported_since_plugged': 1815.0, 'range_charged': 9.075, 'time_charged': '8:55', 'chargemode_log_entry': 'pv_charging'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 1, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x72ea3f70>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 1815.0, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': False, 'power': 0, 'imported': 2406128.0, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 9.075, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 3, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': False, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'state_str': None, 'phases_in_use': 1, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'voltages': [228.4, 227.3, 227.7], 'daily_yield': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 3, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-05-18 21:35:20,929 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-05-18 21:35:20,930 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 420, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 19281.10000001639}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-05-18 21:35:20,931 - {control.data:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 23576.5, 'currents_used': [0.29, 0.69, 1.54]}, 'get': {'daily_exported': 23299.9999999851, 'daily_imported': 3255.10000000149, 'voltages': [227.74, 227.92, 227.25], 'currents': [0.29, 0.69, 1.54], 'powers': [31.4, 78.4, 313.6], 'power_factors': [0.57, 0.59, 0.95], 'imported': 32425158.1, 'exported': 71985866.3, 'power': 423.5, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-05-18 21:35:20,931 - {control.data:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 8.872999999999593, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4377.096, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-18 21:35:20,931 - {control.data:268} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'exported': 0, 'power': 1.05, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-18 21:35:20,932 - {control.data:268} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'power': 2.38, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-18 21:35:20,932 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-05-18 21:35:20,932 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': 10}}}}
2022-05-18 21:35:20,933 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-18 21:35:20,934 - {control.data:268} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-18 21:35:20,935 - {control.data:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-18 21:35:20,937 - {control.data:268} - DEBUG - et1
{'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-18 21:35:20,937 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-230, 0], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1100, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 10, 'phases_to_use': 0}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-05-18 21:35:20,937 - {control.data:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-05-18 21:35:20,937 - {control.data:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-05-18 21:35:20,939 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -538.5, 'available_power': -538.5, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0, 'counter': 38696653, 'daily_yield': 41141, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-05-18 21:35:20,943 - {control.data:268} - DEBUG - pv18
{'get': {'daily_yield': 21165, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'counter': 38467426, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-18 21:35:20,943 - {control.data:268} - DEBUG - pv19
{'get': {'daily_yield': 19976, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'counter': 229227, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-18 21:35:20,943 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1652902510, 'time': '21:35:10', 'grid': 0.424, 'counter10-power': 0.0, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.002, 'house-power': 0.42, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.0, 'cp13-power': 0.0}, 'version': '1.99.002'}
2022-05-18 21:35:20,944 - {control.data:255} - DEBUG - 

2022-05-18 21:35:20,944 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-05-18 21:35:20,944 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 423.5, Ströme[A] [0.29, 0.69, 1.54]
2022-05-18 21:35:20,945 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-05-18 21:35:20,947 - {control.algorithm:123} - DEBUG - Ladung an LP13 auf 6A angepasst.
2022-05-18 21:35:20,950 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-05-18 21:35:20,953 - {control.algorithm:573} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-05-18 21:35:20,954 - {control.algorithm:611} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-05-18 21:35:20,955 - {control.algorithm:865} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-05-18 21:35:20,959 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-05-18 21:35:20,961 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 6 A
2022-05-18 21:35:20,966 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-18 21:35:20,980 - {control.pv:428} - DEBUG - -538.5W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-18 21:35:20,983 - {control.counter:414} - DEBUG - 23576.5W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von mrinas »

Sonne scheint, genug Überschuss für die Umschaltung auf 3p, allerdings ist die Box dann mit 3p irgndwie nicht glücklich und schaltet wieder zurück. Um dann wieder auf 3p umzuschalten. und wieder zurück. Auch bei 3p wäre noch ein wenig Überschuss vorhanden, so gesehen gibts m.E. keine Notwendigkeit wieder auf 1p zurück zu schalten.
Screenshot 2022-05-21 153212.png
Ich hab' das leider erst eben bemerkt, hoffe dass im Log noch die passenden Zeilen enthalten sind.
main (2).log
(2.14 MiB) 100-mal heruntergeladen
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von LenaK »

mrinas hat geschrieben: Mi Mai 18, 2022 7:42 pm So, ich hab mal wieder einen. Mir ist eben aufgefallen dass die Ladefreigabe aufrecht erhalten wurde obwohl PV Laden aktiv und kein Überschuss vorhanden ist (Sonne ist untergegangen).

Geladen wird dennoch nicht, im Auto konfiguriertes SoC Limit ist erreicht.

Code: Alles auswählen

2022-05-18 21:35:17,775 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-05-18 21:35:17,779 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-18 21:35:17,780 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-05-18 21:35:17,782 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-18 21:35:17,783 - {modules.http.device:61} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x738dbe38>}
2022-05-18 21:35:17,784 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['LP1']
2022-05-18 21:35:17,789 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-18 21:35:17,791 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x738dbfa0>}
2022-05-18 21:35:17,793 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-05-18 21:35:17,793 - {modules.json.device:58} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x738ea1d8>}
2022-05-18 21:35:17,796 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-18 21:35:17,797 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x738ea400>}
2022-05-18 21:35:17,798 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-05-18 21:35:17,802 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-05-18 21:35:17,805 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-18 21:35:17,806 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus']
2022-05-18 21:35:17,807 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x738dbd00>}
2022-05-18 21:35:17,823 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage']
2022-05-18 21:35:17,813 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-05-18 21:35:17,812 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-05-18 21:35:17,831 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-18 21:35:17,837 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-05-18 21:35:17,839 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":1.05,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1652909717,"counters":[1.081, 1.078, 1.088],"total":1371941}
2022-05-18 21:35:18,248 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-18 21:35:19,064 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-18 21:35:19,067 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-18 21:35:19,068 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=0, power=1.05, frequency=50)
2022-05-18 21:35:19,069 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2022-05-18 21:35:19,069 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[227.743, 227.921, 227.248], powers=[31.4, 78.4, 313.6], currents=[0.294, 0.693, 1.541], power_factors=[0.567, 0.59, 0.949], imported=32425158.1, exported=71985866.3, power=423.5, frequency=None)
2022-05-18 21:35:19,071 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-05-18 21:35:19,075 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":2.38,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-05-18 21:35:19,477 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, counter=38467426)
2022-05-18 21:35:20,288 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-18 21:35:20,292 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, counter=229227)
2022-05-18 21:35:20,293 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0, exported=None, power=2.38, frequency=50)
2022-05-18 21:35:20,296 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-05-18 21:35:20,321 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-05-18 21:35:20,315 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-18 21:35:20,327 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-18 21:35:20,333 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-05-18 21:35:20,340 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-18 21:35:20,346 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-05-18 21:35:20,348 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4377.096
2022-05-18 21:35:20,349 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4377.096
2022-05-18 21:35:20,356 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-18 21:35:20,372 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-05-18 21:35:20,373 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-05-18 21:35:20,374 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-05-18 21:35:20,376 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4377.096, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-05-18 21:35:20,904 - {control.counter:395} - DEBUG - 23576.5W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-05-18 21:35:20,909 - {control.chargepoint:496} - DEBUG - Automat. Phasenumschaltung vor Ladestart: Es wird die kleinstmögliche Phasenzahl angenommen. Phasenzahl: 0
2022-05-18 21:35:20,910 - {control.chargepoint:519} - DEBUG - Lademodus beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-05-18 21:35:20,911 - {control.ev:310} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-05-18 21:35:20,911 - {control.ev:238} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-05-18 21:35:20,915 - {control.prepare:276} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2022-05-18 21:35:20,918 - {control.pv:90} - DEBUG - -538.5W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-18 21:35:20,923 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-05-18 21:35:20,926 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 1815.0, 'daily_exported': 0, 'power': 0, 'imported': 2406128.0, 'exported': 0}}
2022-05-18 21:35:20,928 - {control.data:268} - DEBUG - cp13
{'set': {'charging_ev': 3, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 6, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '05/18/2022, 08:22:31', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 1380, 'log': {'imported_at_plugtime': 2404313.0, 'timestamp_start_charging': '05/18/2022, 08:56:50', 'imported_at_mode_switch': 2404313.0, 'imported_since_mode_switch': 1815.0, 'imported_since_plugged': 1815.0, 'range_charged': 9.075, 'time_charged': '8:55', 'chargemode_log_entry': 'pv_charging'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 1, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x72ea3f70>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 1815.0, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': False, 'power': 0, 'imported': 2406128.0, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 9.075, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 3, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': False, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'state_str': None, 'phases_in_use': 1, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'voltages': [228.4, 227.3, 227.7], 'daily_yield': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 3, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-05-18 21:35:20,929 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-05-18 21:35:20,930 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 420, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 19281.10000001639}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-05-18 21:35:20,931 - {control.data:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 23576.5, 'currents_used': [0.29, 0.69, 1.54]}, 'get': {'daily_exported': 23299.9999999851, 'daily_imported': 3255.10000000149, 'voltages': [227.74, 227.92, 227.25], 'currents': [0.29, 0.69, 1.54], 'powers': [31.4, 78.4, 313.6], 'power_factors': [0.57, 0.59, 0.95], 'imported': 32425158.1, 'exported': 71985866.3, 'power': 423.5, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-05-18 21:35:20,931 - {control.data:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 8.872999999999593, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4377.096, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-18 21:35:20,931 - {control.data:268} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'exported': 0, 'power': 1.05, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-18 21:35:20,932 - {control.data:268} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'power': 2.38, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-18 21:35:20,932 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-05-18 21:35:20,932 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': 10}}}}
2022-05-18 21:35:20,933 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-18 21:35:20,934 - {control.data:268} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-18 21:35:20,935 - {control.data:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-18 21:35:20,937 - {control.data:268} - DEBUG - et1
{'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-18 21:35:20,937 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-230, 0], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1100, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 10, 'phases_to_use': 0}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-05-18 21:35:20,937 - {control.data:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-05-18 21:35:20,937 - {control.data:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-05-18 21:35:20,939 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -538.5, 'available_power': -538.5, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0, 'counter': 38696653, 'daily_yield': 41141, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-05-18 21:35:20,943 - {control.data:268} - DEBUG - pv18
{'get': {'daily_yield': 21165, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'counter': 38467426, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-18 21:35:20,943 - {control.data:268} - DEBUG - pv19
{'get': {'daily_yield': 19976, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'counter': 229227, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-18 21:35:20,943 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1652902510, 'time': '21:35:10', 'grid': 0.424, 'counter10-power': 0.0, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.002, 'house-power': 0.42, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.0, 'cp13-power': 0.0}, 'version': '1.99.002'}
2022-05-18 21:35:20,944 - {control.data:255} - DEBUG - 

2022-05-18 21:35:20,944 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-05-18 21:35:20,944 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 423.5, Ströme[A] [0.29, 0.69, 1.54]
2022-05-18 21:35:20,945 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-05-18 21:35:20,947 - {control.algorithm:123} - DEBUG - Ladung an LP13 auf 6A angepasst.
2022-05-18 21:35:20,950 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-05-18 21:35:20,953 - {control.algorithm:573} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-05-18 21:35:20,954 - {control.algorithm:611} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-05-18 21:35:20,955 - {control.algorithm:865} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-05-18 21:35:20,959 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-05-18 21:35:20,961 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 6 A
2022-05-18 21:35:20,966 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-18 21:35:20,980 - {control.pv:428} - DEBUG - -538.5W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-18 21:35:20,983 - {control.counter:414} - DEBUG - 23576.5W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
PR #412 sollte das Problem beheben, braucht aber noch ein Review.
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von LenaK »

mrinas hat geschrieben: Sa Mai 21, 2022 1:33 pm Sonne scheint, genug Überschuss für die Umschaltung auf 3p, allerdings ist die Box dann mit 3p irgndwie nicht glücklich und schaltet wieder zurück. Um dann wieder auf 3p umzuschalten. und wieder zurück. Auch bei 3p wäre noch ein wenig Überschuss vorhanden, so gesehen gibts m.E. keine Notwendigkeit wieder auf 1p zurück zu schalten.

Screenshot 2022-05-21 153212.png

Ich hab' das leider erst eben bemerkt, hoffe dass im Log noch die passenden Zeilen enthalten sind.
main (2).log
Ich habe in PR#402 die Umschaltungsverzögerung komplett überarbeitet, damit sollte das dann auch bei einer 11KW Box sauber laufen. Ich würde Dich bitten, das nochmal zu testen, wenn der PR gemergt ist.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von mrinas »

Danke Lena, mach ich natürlich wird nur ein paar Tage dauern bis ich dazu komme.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von LenaK »

mrinas hat geschrieben: Mo Mai 23, 2022 2:02 pm Danke Lena, mach ich natürlich wird nur ein paar Tage dauern bis ich dazu komme.
Der PR#402 zur Phasenumschaltung ist nun drin.
Gesperrt