Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von HSC »

Als Erweiterung/ Unterteilung zu "Feedback 2.0 Alpha 1" viewtopic.php?f=9&t=4514 starte ich hier mal mit den openWB-Kit flex- Modulen.
Vorab muss ich sagen, dass ich nur das bereitgestellte Image verwenden und nichts in der SW an sich ändern kann.
Bin also reiner Anwender, kann aber mit etwas HW (div. Zähler + MB-NW-Adapter) und einem 3B+ testen.
Der erste Beitrag zum Thema folgt etwas später...
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von HSC »

Gestartet bin ich mit der Modulkonfig. "Geräte und Komponenten" und habe dort versucht 1x EVU und 2x PV als flex einzurichten, zusätzlich (nur mal so) 4 unterschiedliche LP. Auch hatte ich zwischenzeitlich mehrmals den Mülleimer genutzt.
Der Status sieht soweit erstmal gut aus:
Screenshot 2021-12-30 at 14-42-16 openWB Status.png
Allerdings kommen hier die ersten Fragen auf:
* Die Klammern deuten auf die insgesamt angelegten und auch wieder gelöschten LP hin? Die Betrachtung der LP soll aber hier nicht weiter stattfinden.
* Was haben mir in den flex- Kits die aufsteigenden ID in den Klammern zu sagen? Habe diese nirgends so hinterlegt.
* Welche Bedeutung haben diese ID?

Nun zur Modul- konfig., EVU:
Screenshot 2021-12-30 at 15-31-09 openWB Hardware Installation.png
Was ich erwartet habe, konnte ich eintragen.
* Werte kommen auf Startseite leider keine.
* Woher die sichtbaren fixen 600W stammen, konnte ich bislang nicht ergründen.

Zur PV- konfig.(PV1 ist analog zu PV2 mit 2x SDM120 an 2. MB-NW-Adapter):
Screenshot 2021-12-30 at 15-55-32 openWB Hardware Installation.png
Im Gegensatz zu EVU finde ich nur eine JSON- konfig..
Darin habe ich meine beiden ID entsprechend eingetragen. Mehr verstehe ich nicht von der JSON- Materie.
Daten kommen letzlich keine auf Startseite, auch fehlt mir dort ein PV- Fenster.
Hätte hier eine analoge Eingabe wie bei EVU erwartet (gilt auch für flex- Speicher).

Auf der Startseite wird folgendes als Gesamtheit angezeigt:
Screenshot 2021-12-30 at 14-42-59 openWB.png
* für EVU fixe 600 W
* PV fehlt
* Graph wird nicht erzeugt
und unter Vorbehalt:
* merkwürdige Ladepunkte

Ich hoffe, Ihr (oder wer Anderes) kann damit schon etwas anfangen.

Bei angepassten Versionen bleibt mir wohl erstmal nur, angepasste Images neu zu installieren, bis eine update- Möglichkeit geschaffen wurde.
Desweiteren möchte ich anregen, schnellstmöglich die "Shutdown- Funktion" zu integrieren, um ein geordnetes Herunterfahren zu gewährleisten.
VG
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von derNeueDet »

Um ein Stück weit weiter zu kommen, kannst du zumindest das Log anschauen.
Das findest du unter http://<deinRASPI>/openWB/ramdisk/main.log

Debug Level kannst du auch nach oben schrauben.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von LenaK »

* Welche Bedeutung haben diese ID?
Ladepunkte, Autos, Zähler, WR, .. werden fortlaufend nummeriert, um Überschneidungen zu vermeiden. Die Nummern entsprechen den Topics (openWB/chargepoint/1/config) und Namen der jeweiligen Instanzen im Algorithmus (cp1). Für den Anwender ist eher der Name interessant, zur Fehlersuche eher die Nummer in Klammern zur schnelleren Zuordnung.
Hätte hier eine analoge Eingabe wie bei EVU erwartet (gilt auch für flex- Speicher).
Das json-Objekt wird aus der Standard-Konfiguration des Moduls geparst. So können für jedes Modul Einstellungen angeboten werden, ohne Eingabefelder programmieren zu müssen. Etwas rudimentär, aber Du hast das richtig verstanden, mehr gibt es dort nicht zu tun.
* Graph wird nicht erzeugt
Was steht denn da, wenn Du die Graph-Karte aufklappst?
* merkwürdige Ladepunkte
Ich habe heute noch einen Bug behoben, dass die Ladepunkte im Algorithmus nicht gelöscht wurden. Ich vermute, dass hängt damit zusammen.

Wie Det angeregt hat, gerne einen Auszug aus dem Log posten, dann kann ich mir das mal genauer anschauen.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von HSC »

Hallo ihr Beiden,
danke für Eure RM-en...
@Det,
den Level hatte ich vor Konfig. als erstes schon erhöht, leider fand ich keine Möglichkeit für das Log. Habe es am Ende eingefügt.

@Lena,
ok, dann kann ich jetzt mit den Klammern etwas anfangen.
Cp1 -11 mit Lücken habe ich auch schon in der LM- Struktur gesehen, hatte nur keinen Bezug.
Auch den Bug beim Löschen hatte ich vermutet.
Screenshot 2021-12-30 at 17-10-06 openWB Konfiguration Lastmanagement.png
Im Graph steht nur: "Graph lädt, bitte warten... "

Soo, das Log ist nun leider noch etwas lang... :lol:

Code: Alles auswählen

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 366, in put_stats
    Pub().pub("openWB/set/counter/0/set/consumption_left", self.data["set"]["consumption_left"])
KeyError: 'consumption_left'
2021-12-30 16:52:13,101 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Graph-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 26, in pub_graph_data
    data.data.counter_data[evu_counter].data["get"]["power_all"])})
KeyError: 'power_all'
2021-12-30 16:52:22,407 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 32, in copy_system_data
    data.data.system_data = copy.deepcopy(subdata.SubData.system_data)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 146, in deepcopy
    y = copier(x, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 230, in _deepcopy_dict
    y[deepcopy(key, memo)] = deepcopy(value, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 172, in deepcopy
    y = _reconstruct(x, memo, *rv)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 270, in _reconstruct
    state = deepcopy(state, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 146, in deepcopy
    y = copier(x, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 230, in _deepcopy_dict
    y[deepcopy(key, memo)] = deepcopy(value, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 172, in deepcopy
    y = _reconstruct(x, memo, *rv)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 270, in _reconstruct
    state = deepcopy(state, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 146, in deepcopy
    y = copier(x, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 230, in _deepcopy_dict
    y[deepcopy(key, memo)] = deepcopy(value, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 172, in deepcopy
    y = _reconstruct(x, memo, *rv)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 270, in _reconstruct
    state = deepcopy(state, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 146, in deepcopy
    y = copier(x, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 230, in _deepcopy_dict
    y[deepcopy(key, memo)] = deepcopy(value, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 172, in deepcopy
    y = _reconstruct(x, memo, *rv)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 270, in _reconstruct
    state = deepcopy(state, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 146, in deepcopy
    y = copier(x, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 230, in _deepcopy_dict
    y[deepcopy(key, memo)] = deepcopy(value, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 161, in deepcopy
    rv = reductor(4)
TypeError: cannot pickle '_thread.RLock' object
2021-12-30 16:52:22,411 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im loadvars-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 84, in _get_cp
    thread = threading.Thread(target=chargepoint_module.get_values, args=())
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_values'
2021-12-30 16:52:22,413 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im loadvars-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 84, in _get_cp
    thread = threading.Thread(target=chargepoint_module.get_values, args=())
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_values'
2021-12-30 16:52:22,414 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2021-12-30 16:52:22,415 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2021-12-30 16:52:22,416 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2021-12-30 16:52:22,417 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2021-12-30 16:52:22,418 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2021-12-30 16:52:22,419 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2021-12-30 16:52:22,420 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2021-12-30 16:52:22,421 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2021-12-30 16:52:22,945 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul fuer Ladepunkt cp2
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 59, in copy_data
    data.data.cp_data[chargepoint].data["config"]["template"])]
KeyError: 'config'
2021-12-30 16:52:22,947 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul fuer Ladepunkt cp9
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 59, in copy_data
    data.data.cp_data[chargepoint].data["config"]["template"])]
KeyError: 'config'
2021-12-30 16:52:22,955 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:32} - INFO - # ***Start*** 
2021-12-30 16:52:22,955 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der Zaehler-Klasse von 3
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 360, in setup_counter
    self.data["set"]["current_used"] = self.data["get"]["current"]
KeyError: 'current'
2021-12-30 16:52:22,956 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse fuer Ladepunkt cp0
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 100, in get_power_counter_all
    counter_all = counter_all + chargepoint.data["get"]["counter"]
KeyError: 'counter'
2021-12-30 16:52:22,957 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse fuer Ladepunkt cp1
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 100, in get_power_counter_all
    counter_all = counter_all + chargepoint.data["get"]["counter"]
KeyError: 'counter'
2021-12-30 16:52:22,958 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse fuer Ladepunkt cp2
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 100, in get_power_counter_all
    counter_all = counter_all + chargepoint.data["get"]["counter"]
KeyError: 'counter'
2021-12-30 16:52:22,959 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse fuer Ladepunkt cp4
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 100, in get_power_counter_all
    counter_all = counter_all + chargepoint.data["get"]["counter"]
KeyError: 'counter'
2021-12-30 16:52:22,960 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse fuer Ladepunkt cp5
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 100, in get_power_counter_all
    counter_all = counter_all + chargepoint.data["get"]["counter"]
KeyError: 'counter'
2021-12-30 16:52:22,960 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse fuer Ladepunkt cp6
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 100, in get_power_counter_all
    counter_all = counter_all + chargepoint.data["get"]["counter"]
KeyError: 'counter'
2021-12-30 16:52:22,961 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse fuer Ladepunkt cp7
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 100, in get_power_counter_all
    counter_all = counter_all + chargepoint.data["get"]["counter"]
KeyError: 'counter'
2021-12-30 16:52:22,962 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse fuer Ladepunkt cp8
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 100, in get_power_counter_all
    counter_all = counter_all + chargepoint.data["get"]["counter"]
KeyError: 'counter'
2021-12-30 16:52:22,963 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse fuer Ladepunkt cp9
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 100, in get_power_counter_all
    counter_all = counter_all + chargepoint.data["get"]["counter"]
KeyError: 'counter'
2021-12-30 16:52:22,963 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse fuer Ladepunkt cp11
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 100, in get_power_counter_all
    counter_all = counter_all + chargepoint.data["get"]["counter"]
KeyError: 'counter'
2021-12-30 16:52:22,970 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:32} - INFO - LP 0: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2021-12-30 16:52:22,971 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der Ladepunkt-Klasse von 1
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 497, in get_state
    if self.data["set"]["charging_ev"] != -1:
KeyError: 'charging_ev'
2021-12-30 16:52:22,975 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 271, in _pub_connected_vehicle
    if soc_obj != chargepoint.data["get"]["connected_vehicle"]["soc"]:
KeyError: 'soc'
2021-12-30 16:52:22,978 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:32} - INFO - LP 1: Keine Ladung, da ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 497, in get_state
    if self.data["set"]["charging_ev"] != -1:
KeyError: 'charging_ev'

2021-12-30 16:52:22,982 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul fuer Ladepunkt cp2
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 223, in _check_chargepoints
    data.data.ev_data["ev"+str(cp.data["config"]["ev"])], cp)
KeyError: 'config'
2021-12-30 16:52:22,991 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:32} - INFO - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2021-12-30 16:52:22,992 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der Ladepunkt-Klasse von 5
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 497, in get_state
    if self.data["set"]["charging_ev"] != -1:
KeyError: 'charging_ev'
2021-12-30 16:52:22,999 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 271, in _pub_connected_vehicle
    if soc_obj != chargepoint.data["get"]["connected_vehicle"]["soc"]:
KeyError: 'soc'
2021-12-30 16:52:23,002 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:32} - INFO - LP 5: Keine Ladung, da ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 497, in get_state
    if self.data["set"]["charging_ev"] != -1:
KeyError: 'charging_ev'

2021-12-30 16:52:23,003 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der Ladepunkt-Klasse von 6
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 497, in get_state
    if self.data["set"]["charging_ev"] != -1:
KeyError: 'charging_ev'
2021-12-30 16:52:23,009 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 271, in _pub_connected_vehicle
    if soc_obj != chargepoint.data["get"]["connected_vehicle"]["soc"]:
KeyError: 'soc'
2021-12-30 16:52:23,013 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:32} - INFO - LP 6: Keine Ladung, da ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 497, in get_state
    if self.data["set"]["charging_ev"] != -1:
KeyError: 'charging_ev'

2021-12-30 16:52:23,015 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:32} - INFO - LP 7: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2021-12-30 16:52:23,018 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:32} - INFO - LP 8: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2021-12-30 16:52:23,020 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul fuer Ladepunkt cp9
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 223, in _check_chargepoints
    data.data.ev_data["ev"+str(cp.data["config"]["ev"])], cp)
KeyError: 'config'
2021-12-30 16:52:23,026 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:32} - INFO - LP 11: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2021-12-30 16:52:23,028 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - Kein PV-Modul konfiguriert.
2021-12-30 16:52:23,031 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Zaehler-Klasse
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 42, in calc_home_consumption
    evu = data.data.counter_data[self.get_evu_counter()].data["get"]["power_all"]
KeyError: 'power_all'
2021-12-30 16:52:23,033 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': 0, 'hybrid_system_detected': False}}
2021-12-30 16:52:23,034 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - all
{'get': {'daily_yield': 0, 'power_all': 0, 'counter_all': 0}}
2021-12-30 16:52:23,035 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - cp0
{'set': {'charging_ev': -1, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 0, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '0', 'rfid': 0, 'manual_lock': False, 'log': {'counter_at_plugtime': 0, 'timestamp_start_charging': '0', 'counter_at_mode_switch': 0, 'charged_since_mode_switch': 0, 'charged_since_plugged_counter': 0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'chargemode_log_entry': '_'}}, 'get': {'read_tag': {'tag': '0', 'timestamp': '0'}, 'daily_yield': 0, 'plug_state': False, 'charge_state': False, 'power_all': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range': 0, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 0, 'name': 'Standard-Fahrzeug'}, 'config': {'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': True, 'current_plan': '', 'average_consumption': 17}}, 'state_str': 'Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.'}, 'config': {'name': 'Test externe1', 'ev': 0, 'template': 2, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 1, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 0, 'connection_module': {'type': 'mqtt', 'configuration': {}}, 'power_module': {}}}
2021-12-30 16:52:23,035 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - cp1
{'set': {'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'plug_time': '0', 'rfid': 0, 'log': {'counter_at_plugtime': 0, 'timestamp_start_charging': '0', 'counter_at_mode_switch': 0, 'charged_since_mode_switch': 0, 'charged_since_plugged_counter': 0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'chargemode_log_entry': '_'}}, 'get': {'read_tag': {'tag': '0', 'timestamp': '0'}, 'daily_yield': 0, 'plug_state': False, 'charge_state': False, 'power_all': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}}, 'state_str': 'Keine Ladung, da ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 497, in get_state\n    if self.data["set"]["charging_ev"] != -1:\nKeyError: \'charging_ev\'\n'}, 'config': {'name': 'Standard-Ladepunkt', 'ev': 0, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 0, 'auto_phase_switch_hw': False, 'control_pilot_interruption_hw': False, 'id': 1, 'connection_module': {'type': 'mqtt', 'configuration': {}}, 'power_module': {}}}
2021-12-30 16:52:23,036 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - cp2
{'set': {'charging_ev': -1, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 0, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '0', 'rfid': 0, 'manual_lock': False, 'log': {'counter_at_plugtime': 0, 'timestamp_start_charging': '0', 'counter_at_mode_switch': 0, 'charged_since_mode_switch': 0, 'charged_since_plugged_counter': 0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'chargemode_log_entry': '_'}}, 'get': {'read_tag': {'tag': '0', 'timestamp': '0'}, 'daily_yield': 0, 'plug_state': False, 'charge_state': False, 'power_all': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {}, 'info': {}, 'config': {}}}}
2021-12-30 16:52:23,036 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - cp4
{'set': {'charging_ev': -1, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 0, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '0', 'rfid': 0, 'manual_lock': False, 'log': {'counter_at_plugtime': 0, 'timestamp_start_charging': '0', 'counter_at_mode_switch': 0, 'charged_since_mode_switch': 0, 'charged_since_plugged_counter': 0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'chargemode_log_entry': '_'}}, 'get': {'read_tag': {'tag': '0', 'timestamp': '0'}, 'daily_yield': 0, 'plug_state': False, 'charge_state': False, 'power_all': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range': 0, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 0, 'name': 'Standard-Fahrzeug'}, 'config': {'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': True, 'current_plan': '', 'average_consumption': 17}}, 'state_str': 'Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.'}, 'config': {'name': 'Test externe2', 'ev': 0, 'template': 2, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': False, 'id': 4, 'connection_module': {'type': 'mqtt', 'configuration': {}}, 'power_module': {}}}
2021-12-30 16:52:23,038 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - cp5
{'set': {'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'plug_time': '0', 'rfid': 0, 'log': {'counter_at_plugtime': 0, 'timestamp_start_charging': '0', 'counter_at_mode_switch': 0, 'charged_since_mode_switch': 0, 'charged_since_plugged_counter': 0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'chargemode_log_entry': '_'}}, 'get': {'read_tag': {'tag': '0', 'timestamp': '0'}, 'daily_yield': 0, 'plug_state': False, 'charge_state': False, 'power_all': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}}, 'state_str': 'Keine Ladung, da ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 497, in get_state\n    if self.data["set"]["charging_ev"] != -1:\nKeyError: \'charging_ev\'\n'}, 'config': {'name': 'Standard-Ladepunkt', 'ev': 0, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 0, 'auto_phase_switch_hw': False, 'control_pilot_interruption_hw': False, 'id': 5, 'connection_module': {'type': 'mqtt', 'configuration': {}}, 'power_module': {}}}
2021-12-30 16:52:23,040 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - cp6
{'set': {'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'plug_time': '0', 'rfid': 0, 'log': {'counter_at_plugtime': 0, 'timestamp_start_charging': '0', 'counter_at_mode_switch': 0, 'charged_since_mode_switch': 0, 'charged_since_plugged_counter': 0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'chargemode_log_entry': '_'}}, 'get': {'read_tag': {'tag': '0', 'timestamp': '0'}, 'daily_yield': 0, 'plug_state': False, 'charge_state': False, 'power_all': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}}, 'state_str': 'Keine Ladung, da ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 497, in get_state\n    if self.data["set"]["charging_ev"] != -1:\nKeyError: \'charging_ev\'\n'}, 'config': {'name': 'Standard-Ladepunkt', 'ev': 0, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 0, 'auto_phase_switch_hw': False, 'control_pilot_interruption_hw': False, 'id': 6, 'connection_module': {'type': 'mqtt', 'configuration': {}}, 'power_module': {}}}
2021-12-30 16:52:23,042 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - cp7
{'set': {'charging_ev': -1, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 0, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '0', 'rfid': 0, 'manual_lock': False, 'log': {'counter_at_plugtime': 0, 'timestamp_start_charging': '0', 'counter_at_mode_switch': 0, 'charged_since_mode_switch': 0, 'charged_since_plugged_counter': 0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'chargemode_log_entry': '_'}}, 'get': {'read_tag': {'tag': '0', 'timestamp': '0'}, 'daily_yield': 0, 'plug_state': False, 'charge_state': False, 'power_all': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range': 0, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 0, 'name': 'Standard-Fahrzeug'}, 'config': {'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': True, 'current_plan': '', 'average_consumption': 17}}, 'state_str': 'Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.'}, 'config': {'name': 'Standard-Ladepunkt', 'ev': 0, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 0, 'auto_phase_switch_hw': False, 'control_pilot_interruption_hw': False, 'id': 7, 'connection_module': {'type': 'mqtt', 'configuration': {}}, 'power_module': {}}}
2021-12-30 16:52:23,043 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - cp8
{'set': {'charging_ev': -1, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 0, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '0', 'rfid': 0, 'manual_lock': False, 'log': {'counter_at_plugtime': 0, 'timestamp_start_charging': '0', 'counter_at_mode_switch': 0, 'charged_since_mode_switch': 0, 'charged_since_plugged_counter': 0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'chargemode_log_entry': '_'}}, 'get': {'read_tag': {'tag': '0', 'timestamp': '0'}, 'daily_yield': 0, 'plug_state': False, 'charge_state': False, 'power_all': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range': 0, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 0, 'name': 'Standard-Fahrzeug'}, 'config': {'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': True, 'current_plan': '', 'average_consumption': 17}}, 'state_str': 'Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.'}, 'config': {'name': 'Standard-Ladepunkt', 'ev': 0, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 0, 'auto_phase_switch_hw': False, 'control_pilot_interruption_hw': False, 'id': 8, 'connection_module': {'type': 'mqtt', 'configuration': {}}, 'power_module': {}}}
2021-12-30 16:52:23,044 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - cp9
{'set': {'charging_ev': -1, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 0, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '0', 'rfid': 0, 'manual_lock': False, 'log': {'counter_at_plugtime': 0, 'timestamp_start_charging': '0', 'counter_at_mode_switch': 0, 'charged_since_mode_switch': 0, 'charged_since_plugged_counter': 0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'chargemode_log_entry': '_'}}, 'get': {'read_tag': {'tag': '0', 'timestamp': '0'}, 'daily_yield': 0, 'plug_state': False, 'charge_state': False, 'power_all': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {}, 'info': {}, 'config': {}}}}
2021-12-30 16:52:23,045 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - cp11
{'set': {'charging_ev': -1, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 0, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '0', 'rfid': 0, 'manual_lock': False, 'log': {'counter_at_plugtime': 0, 'timestamp_start_charging': '0', 'counter_at_mode_switch': 0, 'charged_since_mode_switch': 0, 'charged_since_plugged_counter': 0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'chargemode_log_entry': '_'}}, 'get': {'read_tag': {'tag': '0', 'timestamp': '0'}, 'daily_yield': 0, 'plug_state': False, 'charge_state': False, 'power_all': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range': 0, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 0, 'name': 'Standard-Fahrzeug'}, 'config': {'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': True, 'current_plan': '', 'average_consumption': 17}}, 'state_str': 'Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.'}, 'config': {'name': 'Test mqtt4', 'ev': 0, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 0, 'auto_phase_switch_hw': False, 'control_pilot_interruption_hw': False, 'id': 11, 'connection_module': {'type': 'mqtt', 'configuration': {}}, 'power_module': {}}}
2021-12-30 16:52:23,045 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2021-12-30 16:52:23,045 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - cpt1
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': [], 'id': 1}
2021-12-30 16:52:23,046 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - cpt2
{'name': 'Test Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': True, 'valid_tags': ['5678'], 'id': 2}
2021-12-30 16:52:23,047 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'loadmanagement_available': True, 'home_consumption': 0, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 0}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 'counter3', 'children': [{'id': 'cp2', 'children': []}, {'id': 'cp3', 'children': []}, {'id': 'cp4', 'children': []}, {'id': 'cp7', 'children': []}, {'id': 'cp8', 'children': []}, {'id': 'cp9', 'children': []}, {'id': 'cp11', 'children': []}]}, {'id': 'cp0', 'children': []}]}}
2021-12-30 16:52:23,048 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - counter3
{'set': {}, 'get': {'daily_yield_export': 0, 'daily_yield_import': 0}, 'config': {'max_current': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2021-12-30 16:52:23,048 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': True, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 6, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'soc', 'soc': 50, 'amount': 10}}}}
2021-12-30 16:52:23,048 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - ct1
{'name': 'Test2-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': True, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {'1': {'name': 'Zeitladen-Standard', 'active': False, 'time': ['06:00', '07:00'], 'current': 16, 'frequency': {'selected': 'daily', 'once': ['2021-11-01', '2021-11-05'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}}}}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 6, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10}}}}
2021-12-30 16:52:23,048 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - ev0
{'set': {}, 'get': {'range_charged': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop'}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': []}
2021-12-30 16:52:23,049 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - ev1
{'set': {}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop'}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Test HS-Fahrzeug', 'tag_id': ['1256']}
2021-12-30 16:52:23,049 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 4, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': True, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}
2021-12-30 16:52:23,049 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - et1
{'name': 'Test1-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}
2021-12-30 16:52:23,050 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': 1, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 5, 'switch_off_delay': 60, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1500, 'feed_in_yield': 15000, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': True, 'unbalanced_load_limit': 20}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': True, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.22, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2021-12-30 16:52:23,051 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2021-12-30 16:52:23,051 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2021-12-30 16:52:23,051 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 0, 'available_power': 0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}}
2021-12-30 16:52:23,052 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.120', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master'}
2021-12-30 16:52:23,052 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - 

2021-12-30 16:52:23,052 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2021-12-30 16:52:23,052 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Algorithmus-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 42, in calc_current
    "EVU-Punkt: Leistung[W] " + str(data.data.counter_data[evu_counter].data["get"]["power_all"]) +
KeyError: 'power_all'
2021-12-30 16:52:23,054 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - # Ladung starten.
2021-12-30 16:52:23,055 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Process-Modul fuer Ladepunkt cp1
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 25, in process_algorithm_results
    if chargepoint.data["set"]["charging_ev"] != -1:
KeyError: 'charging_ev'
2021-12-30 16:52:23,057 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Process-Modul fuer Ladepunkt cp2
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 41, in process_algorithm_results
    if chargepoint.data["get"]["state_str"] is not None:
KeyError: 'state_str'
2021-12-30 16:52:23,060 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Process-Modul fuer Ladepunkt cp5
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 25, in process_algorithm_results
    if chargepoint.data["set"]["charging_ev"] != -1:
KeyError: 'charging_ev'
2021-12-30 16:52:23,062 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Process-Modul fuer Ladepunkt cp6
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 25, in process_algorithm_results
    if chargepoint.data["set"]["charging_ev"] != -1:
KeyError: 'charging_ev'
2021-12-30 16:52:23,065 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler im Process-Modul fuer Ladepunkt cp9
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 41, in process_algorithm_results
    if chargepoint.data["get"]["state_str"] is not None:
KeyError: 'state_str'
2021-12-30 16:52:23,068 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - MQTT-Ladepunkte subscriben die Daten direkt vom Broker.
2021-12-30 16:52:23,069 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - MQTT-Ladepunkte subscriben die Daten direkt vom Broker.
2021-12-30 16:52:23,072 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - MQTT-Ladepunkte subscriben die Daten direkt vom Broker.
2021-12-30 16:52:23,083 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - MQTT-Ladepunkte subscriben die Daten direkt vom Broker.
2021-12-30 16:52:23,090 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - MQTT-Ladepunkte subscriben die Daten direkt vom Broker.
2021-12-30 16:52:23,092 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:35} - DEBUG - 0W EVU-Ueberschuss, der fuer die Regelung verfuegbar ist, davon 0W fuer die Einschaltverzoegerung reservierte Leistung.
2021-12-30 16:52:23,093 - {/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py:47} - ERROR - Fehler in der Zaehler-Klasse von 3
Traceback (most recent call last):
VG erstmal
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von LutzB »

Die JSON Struktur bei den Einstellungen ist ein Fallback, falls keine spezielle Konfigurationsseite erstellt wurde. Da bin ich noch etwas in Verzug bei der Umsetzung. Das ändert sich in den nächsten Tagen.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von HSC »

Ok, ich habe erstmal Eure Info's und warte dann ab, bis es ein angepasstes Image im Download gibt.

Denkt vor lauter Arbeit aber bitte auch ans Feiern!
Guten Rutsch schonmal vorab.....
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von derNeueDet »

Noch ein keiner Tipp für die, die eine Installation aktualisieren wollen.

Anmelden als pi am Raspi Passwort war glaube ich openWB, das steht aber irgendwo in der Beschreibung.

Code: Alles auswählen

cd /var/www/html/openWB
sudo systemctl stop openwb2.service
git pull
sudo runs/atreboot.sh
sudo systemctl start openwb2.service
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Bastelfrosch
Beiträge: 213
Registriert: Mi Mär 25, 2020 9:19 am

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von Bastelfrosch »

@derneueDet

Vielen Dank , das ist sehr hilfreich und guten Rutsch ins neue Jahr !
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von derNeueDet »

👍🏻

Ich wünsche auch allen einen guten Rutsch in 2022 🥳
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Antworten