Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
wawibu
Beiträge: 71
Registriert: Di Aug 10, 2021 8:54 am

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von wawibu »

auch in einer neuen privaten session ist der Hausverbrauch fix bei 109 Watt während die aktive WB (v1.9) einen Verbrauch von 1.2kw anzeigt

Wie gesagt die Netzeinspeisung passt auch, nur wird der Hausverbrauch nicht angepasst.
2022-03-10_15-52-12.png
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von LenaK »

Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen Log-Auszug posten.
wawibu
Beiträge: 71
Registriert: Di Aug 10, 2021 8:54 am

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von wawibu »

habe den service gestoppt, das log umbenannt, service gestartet - kurz gewartet und dann ist das hier im log

Code: Alles auswählen

2022-03-11 13:01:34,541 - {/packages/main.py:160} - DEBUG - Warten auf das Ende des Boot-Prozesses
2022-03-11 13:01:34,541 - {/packages/main.py:163} - DEBUG - Boot-Prozess abgeschlossen
2022-03-11 13:01:34,541 - {/packages/helpermodules/update_config.py:297} - DEBUG - Broker-Konfiguration aktualisieren
2022-03-11 13:01:36,700 - {/packages/helpermodules/update_config.py:336} - DEBUG - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/fault_str
2022-03-11 13:01:36,701 - {/packages/helpermodules/update_config.py:336} - DEBUG - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/fault_state
2022-03-11 13:01:47,842 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID autolock_plan -1
2022-03-11 13:01:47,843 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID mqtt_bridge -1
2022-03-11 13:01:47,843 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID charge_template 0
2022-03-11 13:01:47,844 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID charge_template_scheduled_plan -1
2022-03-11 13:01:47,845 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID charge_template_time_charging_plan -1
2022-03-11 13:01:47,846 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID chargepoint_template 0
2022-03-11 13:01:47,846 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID device 0
2022-03-11 13:01:47,847 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID ev_template 0
2022-03-11 13:01:47,848 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID vehicle 0
2022-03-11 13:01:47,848 - {/packages/helpermodules/command.py:137} - DEBUG - Max ID hierarchy 4
2022-03-11 13:01:56,851 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start*** 
2022-03-11 13:01:56,854 - {/packages/modules/loadvars.py:104} - ERROR - Fehler im loadvars-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 40, in handler10Sec
    exit_time = data.data.general_data["general"].data["control_interval"]
KeyError: 'general'

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 100, in _get_general
    if data.data.general_data["general"].data[
KeyError: 'general'
2022-03-11 13:01:56,857 - {/packages/modules/openwb_flex/device.py:53} - DEBUG - Start device reading {'component1': <modules.openwb_flex.inverter.PvKitFlex object at 0xb37635b0>, 'component4': <modules.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0xb3763718>}
2022-03-11 13:01:57,268 - {/packages/modules/openwb_flex/inverter.py:47} - DEBUG - PV-Kit Leistung[W]: -4009.190185546875
2022-03-11 13:01:57,279 - {/packages/helpermodules/setdata.py:284} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/1/get/currents, Payload 5.6 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2022-03-11 13:01:57,282 - {/packages/modules/openwb_flex/counter.py:40} - DEBUG - Start kit reading
2022-03-11 13:01:57,832 - {/packages/modules/common/modbus.py:62} - DEBUG - Close Modbus TCP connection
2022-03-11 13:01:57,832 - {/packages/modules/common/simcount.py:266} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 95912343Ws, Export-Zähler: 52912011Ws
2022-03-11 13:01:57,833 - {/packages/modules/common/simcount.py:315} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]38.62430715560913, vorherige Leistung[W]: -3141, aktuelle Leistung[W]: -2824.764404296875
2022-03-11 13:01:57,834 - {/packages/modules/common/simcount.py:327} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -115211.75838478102
2022-03-11 13:01:57,834 - {/packages/modules/common/simcount.py:286} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 95912343, Einspeisung[Ws]: 53027222.75838478
2022-03-11 13:01:57,835 - {/packages/modules/common/simcount.py:293} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 26642.3175, Einspeisung[Wh]: 14729.784099551327
2022-03-11 13:01:57,835 - {/packages/modules/common/simcount.py:297} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 95912343 Export: 53027222.75838478 Power: -2824.764404296875
2022-03-11 13:01:57,836 - {/packages/modules/openwb_flex/counter.py:82} - DEBUG - EVU-Kit Leistung[W]: -2824.764404296875
2022-03-11 13:01:57,876 - {/packages/helpermodules/setdata.py:284} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/4/get/power_factors, Payload -1.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2022-03-11 13:01:58,161 - {/packages/control/counter.py:348} - DEBUG - 45000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-03-11 13:01:58,164 - {/packages/control/pv.py:85} - DEBUG - 2709.764404296875W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-11 13:01:58,166 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': 0, 'hybrid_system_detected': False}}
2022-03-11 13:01:58,167 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_yield': 0, 'power': 0, 'counter': 0}}
2022-03-11 13:01:58,167 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-03-11 13:01:58,168 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 46, 'invalid_home_consumption': 1, 'daily_yield_home_consumption': 24388.644993325965}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 4, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}]}}
2022-03-11 13:01:58,168 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter4
{'set': {'consumption_left': 45000, 'currents_used': [3.65, 3.85, 2.32]}, 'get': {'daily_yield_export': 8710.330763881902, 'daily_yield_import': 15596.045757207703, 'voltages': [242.98, 242.62, 242.03], 'currents': [3.65, 3.85, 2.32], 'powers': [-1033.44, -1073.34, -717.99], 'imported': 26642.3175, 'exported': 14729.784099551327, 'power': -2824.764404296875, 'frequency': 49.92210006713867, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power_factors': [0.72, 0.86, 0.97]}, 'config': {'max_currents': [63, 63, 63], 'max_total_power': 45000}}
2022-03-11 13:01:58,168 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 6, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10}}}}
2022-03-11 13:01:58,169 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ev0
{'set': {}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop'}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': []}
2022-03-11 13:01:58,169 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}
2022-03-11 13:01:58,170 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 1}, 'pv_charging': {'bat_prio': 1, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 5, 'switch_off_delay': 60, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1500, 'feed_in_yield': 15000, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 1}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': True, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.3, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-03-11 13:01:58,170 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-03-11 13:01:58,171 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-03-11 13:01:58,171 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 2709.764404296875, 'available_power': 2709.764404296875, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -4009.19, 'counter': 1632040.894, 'daily_yield': 17502.930000000168, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-03-11 13:01:58,171 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - pv1
{'get': {'daily_yield': 17502.930000000168, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'power': -4009.19, 'counter': 1632040.894, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}}
2022-03-11 13:01:58,172 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.193.12', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1647000083, 'time': '13:01:23', 'grid': -3.141, 'house-power': 0.046, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -4.026}}
2022-03-11 13:01:58,172 - {/packages/control/data.py:255} - DEBUG - 

2022-03-11 13:01:58,172 - {/packages/control/algorithm.py:39} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-03-11 13:01:58,173 - {/packages/control/algorithm.py:41} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -2824.764404296875, Ströme[A] [3.65, 3.85, 2.32]
2022-03-11 13:01:58,173 - {/packages/control/algorithm.py:46} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-03-11 13:01:58,174 - {/packages/control/algorithm.py:217} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-03-11 13:01:58,175 - {/packages/control/algorithm.py:638} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-03-11 13:01:58,176 - {/packages/control/algorithm.py:677} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-03-11 13:01:58,176 - {/packages/control/algorithm.py:956} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-03-11 13:01:58,180 - {/packages/control/process.py:20} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-03-11 13:01:58,183 - {/packages/control/pv.py:429} - DEBUG - 2709.764404296875W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-11 13:01:58,185 - {/packages/control/counter.py:367} - DEBUG - 45000W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-03-11 13:02:06,850 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start*** 
2022-03-11 13:02:06,853 - {/packages/modules/openwb_flex/device.py:53} - DEBUG - Start device reading {'component1': <modules.openwb_flex.inverter.PvKitFlex object at 0xb37635b0>, 'component4': <modules.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0xb3763718>}
2022-03-11 13:02:07,417 - {/packages/modules/openwb_flex/inverter.py:47} - DEBUG - PV-Kit Leistung[W]: -4013.0487060546875
2022-03-11 13:02:07,429 - {/packages/helpermodules/setdata.py:284} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/1/get/currents, Payload 5.6 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2022-03-11 13:02:07,434 - {/packages/modules/openwb_flex/counter.py:40} - DEBUG - Start kit reading
2022-03-11 13:02:08,484 - {/packages/modules/common/modbus.py:62} - DEBUG - Close Modbus TCP connection
2022-03-11 13:02:08,485 - {/packages/modules/common/simcount.py:266} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 95912343Ws, Export-Zähler: 53027222Ws
2022-03-11 13:02:08,489 - {/packages/modules/common/simcount.py:315} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.652864456176758, vorherige Leistung[W]: -2824, aktuelle Leistung[W]: -3113.2324829101562
2022-03-11 13:02:08,492 - {/packages/modules/common/simcount.py:327} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -31624.26644262584
2022-03-11 13:02:08,495 - {/packages/modules/common/simcount.py:286} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 95912343, Einspeisung[Ws]: 53058846.26644263
2022-03-11 13:02:08,496 - {/packages/modules/common/simcount.py:293} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 26642.3175, Einspeisung[Wh]: 14738.568407345174
2022-03-11 13:02:08,498 - {/packages/modules/common/simcount.py:297} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 95912343 Export: 53058846.26644263 Power: -3113.2324829101562
2022-03-11 13:02:08,502 - {/packages/modules/openwb_flex/counter.py:82} - DEBUG - EVU-Kit Leistung[W]: -3113.2324829101562
2022-03-11 13:02:08,524 - {/packages/helpermodules/setdata.py:284} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/4/get/power_factors, Payload -1.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2022-03-11 13:02:09,058 - {/packages/control/counter.py:348} - DEBUG - 45000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-03-11 13:02:09,061 - {/packages/control/pv.py:85} - DEBUG - 2998.2324829101562W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-11 13:02:09,066 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': 0, 'hybrid_system_detected': False}}
2022-03-11 13:02:09,068 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_yield': 0, 'power': 0, 'counter': 0}}
2022-03-11 13:02:09,070 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-03-11 13:02:09,071 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 46, 'invalid_home_consumption': 1, 'daily_yield_home_consumption': 24388.644993325965}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 4, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}]}}
2022-03-11 13:02:09,073 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter4
{'set': {'consumption_left': 45000, 'currents_used': [4.67, 4.86, 3.4]}, 'get': {'daily_yield_export': 8710.330763881902, 'daily_yield_import': 15596.045757207703, 'voltages': [242.94, 242.43, 241.53], 'currents': [4.67, 4.86, 3.4], 'powers': [-1135.06, -1173.9, -804.28], 'imported': 26642.3175, 'exported': 14738.568407345174, 'power': -3113.2324829101562, 'frequency': 49.91622543334961, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power_factors': [0.72, 0.86, 0.97]}, 'config': {'max_currents': [63, 63, 63], 'max_total_power': 45000}}
2022-03-11 13:02:09,074 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 6, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10}}}}
2022-03-11 13:02:09,078 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ev0
{'set': {}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop'}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': []}
2022-03-11 13:02:09,079 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}
2022-03-11 13:02:09,081 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 1}, 'pv_charging': {'bat_prio': 1, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 5, 'switch_off_delay': 60, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1500, 'feed_in_yield': 15000, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 1}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': True, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.3, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-03-11 13:02:09,081 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-03-11 13:02:09,081 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-03-11 13:02:09,082 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 2998.2324829101562, 'available_power': 2998.2324829101562, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -4013.05, 'counter': 1632051.88, 'daily_yield': 17502.930000000168, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-03-11 13:02:09,082 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - pv1
{'get': {'daily_yield': 17502.930000000168, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'power': -4013.05, 'counter': 1632051.88, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}}
2022-03-11 13:02:09,083 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.193.12', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1647000118, 'time': '13:01:58', 'grid': -2.825, 'house-power': 0.046, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -4.009}}
2022-03-11 13:02:09,083 - {/packages/control/data.py:255} - DEBUG - 

2022-03-11 13:02:09,083 - {/packages/control/algorithm.py:39} - DEBUG - # Algorithmus-Start
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von LenaK »

Du hast den WR in der Hierarchie nicht unter dem EVU-Zähler konfiguriert. So wird er nur abgefragt, aber nicht bei der Berechnung berücksichtigt. Das hatte sich im Rahmen des Breaking Change geändert viewtopic.php?p=59138#p59138
wawibu
Beiträge: 71
Registriert: Di Aug 10, 2021 8:54 am

Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex

Beitrag von wawibu »

Danke ! Das war es !
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
Antworten