SOC: VWID

Alles rund um SoC (Ladezustand des Fahrzeuges). Probleme, Fragen, Fehlfunktionen gehören hier hin
MusLee
Beiträge: 3
Registriert: Di Mär 08, 2022 11:32 am
Wohnort: NRW Lippe

Re: SOC: VWID

Beitrag von MusLee »

Original als Komplettsystem gekauft (openWB series2 standard+)
Also ein Thema für den Support oder ist das einfach selbst zu beheben?
openWB 2 Standard+ | PV 9,75 kWp Kostal Plenticore 8.5+ und KSEM| VW ID.4, Yuba Spicy Curry (an Shelly Plug S)
rleidner
Beiträge: 793
Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am

Re: SOC: VWID

Beitrag von rleidner »

OK, dann sollte die Python3- Umgebung OK sein.
Das Problem scheint dann in der Antwort vom VW-Server zu liegen.
In den Daten fehlt vermutlich der SOC, evtl. kommt da auch ein Fehler..
Das wird leider nicht im Detail gelogged.
Wenn Du mir User, Passwort (gerne vorher ändern) und VIN per PN zusendest, kann ich das gerne testen.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Smart EQ forfour
karlhenning
Beiträge: 41
Registriert: Sa Mär 07, 2020 5:11 pm

Re: SOC: VWID

Beitrag von karlhenning »

rleidner hat geschrieben: Mo Feb 14, 2022 11:54 am Hier wird bei Fragen und Problemen zum SoC-Modul VW ID geholfen.
Bei jeglichen Meldungen bitte immer die derzeit installierte Version angeben!

Dieses Modul ist in openWB ab Version 1.9.254 enthalten!

Erfolgreich getestet: ID3, ID4, eGolf, Golf 8 GTE, Passat GTE, eUP
Für nicht-VW Fahrzeuge (Audi, Skoda, etc.) funktioniert das Modul nicht.
Wichtig für nicht-ID Fahrzeuge:
Neben der "We Connect" App muss die "We Connect ID" App eingerichtet sein.


Bei Problemen zuerst sicherstellen, daß auf diesen VW-Seiten alle Einverständnisse gegeben wurden.
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer.html
https://vwid.vwgroup.io/landing-page

Bei mir bekomme ich den SoC nicht angezeigt.

Ich habe nach einem halben Jahr E-Fahrzeug-Pause nun einen ID.3 (Modelljahr 2020) (damals ID.4)

Systeminfo:
Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.262

Fahrzeug ist im VW-Portal sichtbar
(https://www.volkswagen.de/de/besitzer-u ... 002826.app)

Fahrzeug ist bei mir in der We Connect ID-App sichtbar

Fahrgestellnummer stimmt in openWB und im Portal überein

Zugangsdaten sind seit dem damaligen ID.4 unverändert

Den Nutzungsbedingungen habe ich (mal wieder) zugestimmt


Und nun weiß ich nicht weiter.
Wie kann ich den Fehler analysieren?

Kann ich irgendwie selber checken ob die Verbindung zustande kommt? Also ob openWB auf das VW-Portal kommt um Daten abzurufen?
- Server für die Box erreichbar?
- Login funktioniert?
- API-Rechte ok?
- Daten abrufbar?

über die App sehe ich alles.

Dankeschön!
MusLee
Beiträge: 3
Registriert: Di Mär 08, 2022 11:32 am
Wohnort: NRW Lippe

Re: SOC: VWID

Beitrag von MusLee »

SoC Anzeige funktioniert bei mir jetzt auch über oWB :)
Mit einem anderen PW ging es plötzlich und danach funktionierte es dann auch mit dem alten PW.
Ob ich mich tatsächlich irgendwo vertippt habe (hatte das PW mehrfach kontrolliert und sogar zur Kontrolle aus Klartext kopiert und eingefügt) oder sich irgendwas frei ruckeln musste weiß ich nicht :mrgreen:
Danke auf jeden Fall für die super schnelle Hilfe und das ID-Modul.

P.S. Eine Funktion, um sein PW kurz als Klartext anzeigen zu lassen, wäre übrigens sehr hilfreich, um die Eingabe zu kontrollieren. Vielleicht ein Punkt für die Software Version 2.0 der openWB :idea:
openWB 2 Standard+ | PV 9,75 kWp Kostal Plenticore 8.5+ und KSEM| VW ID.4, Yuba Spicy Curry (an Shelly Plug S)
rleidner
Beiträge: 793
Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am

Re: SOC: VWID

Beitrag von rleidner »

karlhenning hat geschrieben: Mi Apr 13, 2022 6:28 am Bei mir bekomme ich den SoC nicht angezeigt.

Ich habe nach einem halben Jahr E-Fahrzeug-Pause nun einen ID.3 (Modelljahr 2020) (damals ID.4)

Systeminfo:
Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.262

Fahrzeug ist im VW-Portal sichtbar
(https://www.volkswagen.de/de/besitzer-u ... 002826.app)

Fahrzeug ist bei mir in der We Connect ID-App sichtbar

Fahrgestellnummer stimmt in openWB und im Portal überein

Zugangsdaten sind seit dem damaligen ID.4 unverändert

Den Nutzungsbedingungen habe ich (mal wieder) zugestimmt


Und nun weiß ich nicht weiter.
Wie kann ich den Fehler analysieren?

Kann ich irgendwie selber checken ob die Verbindung zustande kommt? Also ob openWB auf das VW-Portal kommt um Daten abzurufen?
- Server für die Box erreichbar?
- Login funktioniert?
- API-Rechte ok?
- Daten abrufbar?

über die App sehe ich alles.

Dankeschön!
Ich nehme an, Du hast dies schon gemacht:
Bei Problemen zuerst sicherstellen, daß auf diesen VW-Seiten alle Einverständnisse gegeben wurden.
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer.html
https://vwid.vwgroup.io/landing-page

Mach mal einen manuellen SOC-Abruf (click auf den Kreis hinter der SOC-Anzeige).
Dann auf der Status Seite in EV-SOC Log und Debug log nachsehen, ob Fehlermeldungen kommen.
Die relevanten Abschnitte aus den logs hier als code block posten.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Smart EQ forfour
karlhenning
Beiträge: 41
Registriert: Sa Mär 07, 2020 5:11 pm

Re: SOC: VWID

Beitrag von karlhenning »

rleidner hat geschrieben: Mi Apr 13, 2022 7:18 am Ich nehme an, Du hast dies schon gemacht:
Bei Problemen zuerst sicherstellen, daß auf diesen VW-Seiten alle Einverständnisse gegeben wurden.
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer.html
https://vwid.vwgroup.io/landing-page
Ja, das hab ich gecheckt.
rleidner hat geschrieben: Mi Apr 13, 2022 7:18 am Mach mal einen manuellen SOC-Abruf (click auf den Kreis hinter der SOC-Anzeige).
Dann auf der Status Seite in EV-SOC Log und Debug log nachsehen, ob Fehlermeldungen kommen.
Die relevanten Abschnitte aus den logs hier als code block posten.
Ahaaaaa!!!

Code: Alles auswählen

2022-04-13 09:27:23: PID: 9838: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
ImportError: No module named 'lxml' (LV0)
    import lxml.html
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 8, in <module>
    import libvwid
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 5, in <module>
2022-04-13 09:27:13: PID: 8693: Lp1: Error from soc_vwid: Traceback (most recent call last):
2022-04-13 09:27:13: PID: 8693: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2022-04-13 09:27:03: PID: 7542: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-13 09:26:53: PID: 6365: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-13 09:26:43: PID: 5223: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)

Code: Alles auswählen

2022-04-13 09:30:04: PID: 28065: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    lla3 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 112, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-04-13 09:30:01: PID: 28065: smarthome handler not running! restarting process (LV0)
2022-04-13 09:30:01: PID: 28065: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-13 09:25:05: PID: 25716: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    lla3 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 112, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-04-13 09:25:02: PID: 25716: smarthome handler not running! restarting process (LV0)
2022-04-13 09:25:02: PID: 25716: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-13 09:20:04: PID: 23351: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    llkwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 121, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-04-13 09:20:01: PID: 23351: smarthome handler not running! restarting process (LV0)
... interessant, wieder was gelernt :-)

Immerhin scheint das schonmal zur Fehlersuche zu helfen.

Danke schonmal!
rleidner
Beiträge: 793
Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am

Re: SOC: VWID

Beitrag von rleidner »

Ist das eine selbst installierte oWB?
Falls ja, Stretch oder Buster?
Die notwendigen Module sollten bei jedem reboot automatisch installiert werden.
Evtl. den debug log nach einem Reboot auf Fehlermeldungen kontrollieren.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Smart EQ forfour
karlhenning
Beiträge: 41
Registriert: Sa Mär 07, 2020 5:11 pm

Re: SOC: VWID

Beitrag von karlhenning »

rleidner hat geschrieben: Mi Apr 13, 2022 7:43 am Ist das eine selbst installierte oWB?
Falls ja, Stretch oder Buster?
Nein, die hab ich so gekauft.
Das letzte Update hab ich gestern eingespielt.
rleidner hat geschrieben: Mi Apr 13, 2022 7:43 am Die notwendigen Module sollten bei jedem reboot automatisch installiert werden.
Evtl. den debug log nach einem Reboot auf Fehlermeldungen kontrollieren.
Neee, oder?

Is jetzt nicht wahr.

In der letzten Zeit ist mir die box immer wieder aus dem Netz verschwunden und ich hab die mit dem Aus- und Einschalten der Sicherung erneut zum Leben erweckt.

Mit dem Update gestern hätte ich gedacht, dass da alles stimmt.

An einen neuen Reboot hatte ich nun echt nicht gedacht.

Aber: NUN GEHT'S !! :-)

Code: Alles auswählen

2022-04-13 09:53:35: PID: 3499: Lp1: SoC: 90 (LV0)
2022-04-13 09:53:23: PID: 3499: Lp1: Requesting SoC (LV0)
**** REBOOT ****
Vielen Dank für den wirklich vorbildlichen Support!!
rleidner
Beiträge: 793
Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am

Re: SOC: VWID

Beitrag von rleidner »

Da hatte sich wohl beim ersten Restart nach dem Update nicht alles komplett installiert.
Gut zu hören dass es jetzt läuft.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Smart EQ forfour
Ralla
Beiträge: 3
Registriert: Fr Apr 22, 2022 8:49 am

Re: SOC: VWID

Beitrag von Ralla »

Hallo,
bei mir funktioniert die SoC Abfrage meines Passat GTE mit dem SoC Modul VW ID nicht.
Über die Apps We Connect und We Connect ID funktioniert alles und soweit ich das überblicken kann, habe ich auf den
VW-Seiten auch das Einverständnis für alle Abfragen gegeben.
Ich nutze die openWB Version 1.9.262 und habe bereits ein Reboot durchgeführt. Aber es kommen immer folgende Fehler:

Code: Alles auswählen

Get status failed (LV0) at 82 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-04-22 10:45:24: PID: 8085: Lp1: SoC: Got unknown 303 redirect
2022-04-22 10:45:23: PID: 8085: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 69 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 82 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
2022-04-22 10:45:15: PID: 7195: Lp1: SoC: Got unknown 303 redirect
2022-04-22 10:45:14: PID: 7195: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 69 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
Bei SoC wird immer nur 0% angezeigt. Andere SoC Module habe ich auch nicht ans laufen bekommen.
Kann es an den Sonderzeichen im Passwort liegen?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
VW Passat GTE - Go-eCharger - PV mit SMA WR - openWB auf VM eines Synology NAS
Antworten