Wenn die Sonne mal nicht so schön scheint wie heute kann es sein, dass zu dem Zeitpunkt, wenn der Min-SoC des Hausakku erreicht ist, die "freie" PV-Leistung niedriger ist, als die minimale Leistung mit der das Auto lädt. Bei 3 Phasen und minimaler Stromstärke sind das ja immerhin 3,3kW, bei 2 Fahrzeugen an je einer Phase auch schon 2,2kW.

In dem Fall wird der Akku sofort wieder entladen so dass schon wenige Minuten nach dem Ladestart der eingestellte Min-SoC des Hausakkus wieder unterschritten und die Ladung wieder beendet wird.

Ich möchte eine Differenz einstellen können, wie weit der Hausakku-SoC unter das eingestellte Ladestartminimum fallen darf, bevor die Ladung wieder beendet wird.

bye
TW
Zuletzt geändert von Thomas aus W am Mi Apr 08, 2020 8:57 pm, insgesamt 3-mal geändert.
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Min + PV - separate Einstellung für Abschalt-SoC

Beitrag von openWB »

Das ist bereits implementiert...
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 739
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm

Re: Min + PV - separate Einstellung für Abschalt-SoC

Beitrag von Thomas aus W »

KevinW hat geschrieben: Sa Apr 04, 2020 9:13 am Das ist bereits implementiert...
In der 1.7.302Nightly sehe ich keine passende Einstellungsmöglichkeit.

bye
TW
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Min + PV - separate Einstellung für Abschalt-SoC

Beitrag von openWB »

Updaten.
Zu Finden unter Einstellungen -> PV -> Ladeeinstellungen -> Speicherladeoptionen
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 739
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm

Re: Min + PV - separate Einstellung für Abschalt-SoC

Beitrag von Thomas aus W »

KevinW hat geschrieben: Sa Apr 04, 2020 9:43 am Updaten.
Zu Finden unter Einstellungen -> PV -> Ladeeinstellungen -> Speicherladeoptionen
Danke!

bye
TW
makes_sense
Beiträge: 3
Registriert: Mo Apr 06, 2020 1:38 pm

Re: [umgesetzt] Min + PV - separate Einstellung für Abschalt-SoC

Beitrag von makes_sense »

Hallo zusammen,

Danke für das tolle Projekt, ich war bislang stiller Mitleser, bekomme aber mein Setup mit PV (4,94 kWp), neuer ZOE 55 und go-eCharger nicht so richtig zum laufen.
Das oben beschriebene Feature fängt bei mir schon bei 70% an zu laden, obwohl er den Speicher (2,5 kW SMA Wechselrichter) eigentlich erst bis 80% laden sollte. Verstehe ich etwas falsch?

Danke für eure Hilfe!!

Lg,
Florian
Dateianhänge
68B86DD4-8FBC-45D6-A330-88BB054B64BD.png
(447.86 KiB) 594-mal heruntergeladen
A05757D8-511C-4620-8E51-3073DB0A7019.jpeg
(358.8 KiB) 594-mal heruntergeladen
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 739
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm

Re: [umgesetzt] Min + PV - separate Einstellung für Abschalt-SoC

Beitrag von Thomas aus W »

makes_sense hat geschrieben: Di Apr 07, 2020 6:34 pm Das oben beschriebene Feature fängt bei mir schon bei 70% an zu laden, obwohl er den Speicher (2,5 kW SMA Wechselrichter) eigentlich erst bis 80% laden sollte. Verstehe ich etwas falsch?
Das Feature ist noch brandneu und hat aktuell einen Bug: der Abschaltwert erszetzt zZ. fälschlicher Weise den Einschaltwert. Ich habe schon einen Bugreport über die Webanwendung der OWB gesendet und ich denke, die Jungs arbeiten schon an einer Lösung.

bye
TW
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: [umgesetzt] Min + PV - separate Einstellung für Abschalt-SoC

Beitrag von openWB »

Bitte in der aktuellen Nightly nochmal testen
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 739
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm

Re: [umgesetzt] Min + PV - separate Einstellung für Abschalt-SoC

Beitrag von Thomas aus W »

Die 308 ist irgendwie ganz kaputt... :o(
Bildschirmfoto_2020-04-08_18-00-21-PV-leistung falsch.png
(74.45 KiB) 548-mal heruntergeladen
kann man auf die 307 zurück?

bye
TW
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: [umgesetzt] Min + PV - separate Einstellung für Abschalt-SoC

Beitrag von openWB »

Bitte Text dazu.
PV durchgehend 0 und speicher immer gleich?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten