Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
mairj
Beiträge: 62
Registriert: Di Mär 03, 2020 3:25 pm

Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen

Beitrag von mairj »

So, anbei jetzt mal meine Parameter für die Waschmaschine. Es sind die gleichen wie für die Spülmaschine und den Trockner.

Bei allen ist es so, dass wenn die Anlauferkennung am Abend zuschlägt und das Device entsprechend ausgeht und auf PV-Strom wartet, das Gerät um Mitternacht nach dem Reset noch einmal kurz angeht, ehe es wieder ausgeschaltet wird. Lässt sich das irgendwie anderweitig lösen?

Außerdem ist mir noch ein Problem aufgefallen. Irgendwie tut die Anlauferkennung nicht mehr richtig. Keine Ahnung, ob es am Update auf die Beta liegt. Waschmaschine und Trockner sind heute den ganzen Tag nicht gelaufen. Am Abend standen beide dennoch auf grün, obwohl der PV-Strom nicht mehr reichte. Sollten die nicht den ganzen Tag blau bleiben? Zumindest habe ich das so verstanden. Unschöner Nebeneffekt: Meine Frau schaltet die Waschmaschine ein, die sofort losläuft und später mittendrin aufhört, weil die Abschaltbedingung erfüllt wird.
waschma1.JPG
waschma2.JPG
waschma3.JPG
Im Log sieht man auch, dass die Anlauferkennung nur noch für die Spülmaschine aktiv ist, die am Tag einmal gelaufen war.

Code: Alles auswählen

2022-08-28 19:19:49,775 INFO (4) Trockner Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 159
2022-08-28 19:19:49,775 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-28 19:19:49,775 INFO (3) Spuelmasch Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-28 19:19:49,774 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-28 19:19:49,774 INFO (3) Spuelmasch unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-28 19:19:49,773 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 159
2022-08-28 19:19:49,773 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-28 19:19:49,771 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=159 old 164
2022-08-28 19:19:49,769 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=159 old 164
2022-08-28 19:19:49,766 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-28 19:19:49,766 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-28 19:19:49,766 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-28 19:19:49,766 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-28 19:19:49,765 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-28 19:19:49,764 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/10075 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-28 19:19:49,162 INFO (3) Spuelmasch rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/9909 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-28 19:19:48,365 INFO (2) Waschma rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/10075 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-28 19:19:47,772 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-28 19:19:47,772 INFO Uberschuss: 159 Uberschuss mit Offset: 159
2022-08-28 19:19:47,771 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 159 max Speicherladung: 0
Was heißt eigentlich das SpeicherSOC im Log? Hab keinen Hausspeicher.
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen

Beitrag von okaegi »

Kannst du auf die neuste Nightly gehen ? Wenn die Anlauferkennung aktiv ist, sollte das Gerät den Status 20 haben.
Status/Üeb: 20/1
Hast du vielleicht bei den anderen Geräten eine spätestens fertig Zeit definiert ?
Oder hast du Anlauferkennung mehrmals auf Nein ?
Den Speicher kannst du auch als Steuerungsparameter nehmen. Wenn du keinen Speicher hast, wird im Speicher Soc 100 angenommen, um die Regelung nicht zu stören
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
mairj
Beiträge: 62
Registriert: Di Mär 03, 2020 3:25 pm

Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen

Beitrag von mairj »

Werde die aktuelle Nightlife testen, ob’s da funktioniert. Spätestens fertig Zeiten hatte ich mal definiert, aber wieder rausgenommen. Anlauferkennung mehrmals ist bei allen auf ja.
Ilchi
Beiträge: 179
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:18 am

Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen

Beitrag von Ilchi »

Hallo,

eine kleine Idee, die m.E. die Nutzung für Spül- und Waschmaschinen im Automatikmodus noch ein wenig verbessern würde:

Wäre es denkbar, dass man eine Checkbox in die Optionen mit aufnimmt, die an Mitternacht eine Rückschaltung in den Automatikmodus veranlasst? HIntergrund ist, dass wir gerne derartige Geräte im Automatikmodus nutzen. Soll das Gerät dann doch mal manuell gestartet werden, hilft ja mittlerweile die ShellySchalter-Methode sehr gut weiter. Leider vergessen wir aber immer wieder, das Gerät in den Automatikmodus zurück zu schalten. Ok, ein Luxusproblem ;-), aber Software ist ja dafür da, Fehlermöglichkeiten auszumerzen...

Alternativ: Wäre es auch denkbar, neben der derzeitigen ShellySchalter-Methode eine weitere Methode zu implimentieren: Durch Druck der Taste wird nicht der Modus gewechselt, sondern es wird ein sofortiger Start - quasi ein Überdrücken der sonstigen Randbedingungen - forciert. Das Gerät läuft dann eben unabhängig von PV. Nach dem jeweiligen Zyklus ist es dann aber ganz normal wieder im Automatikmodus, hört also auf den nächsten Anschaltvorgang etc. Diese Art fände ich fast noch besser, da das eigentlich der normale Vorgang ist. D.h. man startet ein Gerät und will ja dann in dem Moment, dass es auch wirklich läuft...

Was haltet ihr davon?
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen

Beitrag von Gero »

Ilchi hat geschrieben: Di Aug 30, 2022 2:38 pm Durch Druck der Taste wird nicht der Modus gewechselt, sondern es wird ein sofortiger Start - quasi ein Überdrücken der sonstigen Randbedingungen - forciert.
Das ist eine gute Idee, die würde mir auch bei meinen Heizlüftern im Frühjahr helfen. Denn da ist an einigen Tagen durchaus absehbar, dass der Strom den ganzen Tag über zuviel sein wird. Dann könnte man so den Heizlüfter einschalten und wenn der Überschuss weg ist, ist es am nächsten Tag so als wäre nichts gewesen. (Aktuell habe ich so eine Logik in nodeRED gebaut)
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen

Beitrag von okaegi »

Hm... was ich mir vorstellen könnte das man am Tageswechsel mit einer Option das Gerät auf automatisch stellt. Was meint ihr dazu ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
philipp123
Beiträge: 1032
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen

Beitrag von philipp123 »

okaegi hat geschrieben: Mi Aug 31, 2022 9:09 am Hm... was ich mir vorstellen könnte das man am Tageswechsel mit einer Option das Gerät auf automatisch stellt. Was meint ihr dazu ?
Gruss Oliver
Die fände ich gut. Meine Frau vergisst doch manchmal die Spülmaschine wieder auf automatisch zu stellen :D
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
Ilchi
Beiträge: 179
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:18 am

Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen

Beitrag von Ilchi »

okaegi hat geschrieben: Mi Aug 31, 2022 9:09 am Hm... was ich mir vorstellen könnte das man am Tageswechsel mit einer Option das Gerät auf automatisch stellt. Was meint ihr dazu ?
Gruss Oliver
Ja, das wäre super. Das wäre ja dann auch meine Option 1, siehe oben.
mairj
Beiträge: 62
Registriert: Di Mär 03, 2020 3:25 pm

Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen

Beitrag von mairj »

mairj hat geschrieben: So Aug 28, 2022 7:40 pm Werde die aktuelle Nightlife testen, ob’s da funktioniert. Spätestens fertig Zeiten hatte ich mal definiert, aber wieder rausgenommen. Anlauferkennung mehrmals ist bei allen auf ja.
So, gerade der nächste Test. Anlauferkennung hat funktioniert, WEaschmaschine und Spülmaschine sind gestartet.

Die Spülmaschine jedoch ist nach kurzer Laufzeit wieder ausgegangen. Im Log steht was von Failed to connect, aber ich weiß nicht, ob das die Ursache ist. Bis 14:16:57 geht's noch, dann ist sie aus.

Oliver, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen?

Code: Alles auswählen

2022-08-31 14:17:44,484 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:17:44,484 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:17:44,484 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 4
2022-08-31 14:17:44,483 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:17:44,482 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:17:43,969 INFO (3) Spuelmasch rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/1333 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
failed to connect to device on 192.168.178.72, setting all values to 0
2022-08-31 14:17:39,440 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1331 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-08-31 14:17:38,824 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:17:38,824 INFO Uberschuss: 1615 Uberschuss mit Offset: 1615
2022-08-31 14:17:38,824 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1615 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:17:33,817 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:17:33,817 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:17:33,816 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:17:33,269 INFO (3) Spuelmasch Überschuss 1555 kleiner Einschaltschwelle, schalte aus 2100
2022-08-31 14:17:33,269 INFO (3) Spuelmasch standbycheck abgelaufen 5 ,sec pruefe Einschaltschwelle 3
2022-08-31 14:17:33,268 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1555
2022-08-31 14:17:33,268 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:17:33,266 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=4 old 168
2022-08-31 14:17:33,265 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=29 old 24
2022-08-31 14:17:33,264 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17576.77 old 17576.6
2022-08-31 14:17:33,264 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1324 old 1317
2022-08-31 14:17:33,263 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93886571 old 93886403
2022-08-31 14:17:33,262 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=33 old 192
2022-08-31 14:17:33,261 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63276368 old 63275759
2022-08-31 14:17:33,260 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26079.6 old 26079.56
2022-08-31 14:17:33,258 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:17:33,257 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:17:33,257 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:17:33,257 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 33
2022-08-31 14:17:33,256 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:17:33,256 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:17:32,733 INFO (3) Spuelmasch rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/1333 Status/Üeb: 20/1 akt: 29 Z: 0
2022-08-31 14:17:32,102 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1324 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-08-31 14:17:31,497 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:17:31,496 INFO Uberschuss: 1555 Uberschuss mit Offset: 1555
2022-08-31 14:17:31,496 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1555 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:17:26,489 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:17:26,489 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:17:26,488 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:17:26,488 INFO (3) Spuelmasch Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:17:26,487 INFO (3) Spuelmasch Ueberschussberechnung anders (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-08-31 14:17:26,487 INFO (3) Spuelmasch SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 1555
2022-08-31 14:17:26,486 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:17:26,486 INFO (3) Spuelmasch standbycheck gestartet 24 > 3
2022-08-31 14:17:26,484 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1555
2022-08-31 14:17:26,484 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:17:26,481 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=168 old 131
2022-08-31 14:17:26,480 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=24 old 0
2022-08-31 14:17:26,479 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17576.6 old 17576.2
2022-08-31 14:17:26,478 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1555 old 1471
2022-08-31 14:17:26,476 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Status=20 old 10
2022-08-31 14:17:26,475 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1317 old 1306
2022-08-31 14:17:26,474 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93886403 old 93886340
2022-08-31 14:17:26,473 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=192 old 131
2022-08-31 14:17:26,472 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/oncountnor=0 old 1
2022-08-31 14:17:26,470 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63275759 old 63274314
2022-08-31 14:17:26,469 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1555 old 1471
2022-08-31 14:17:26,467 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26079.56 old 26079.54
2022-08-31 14:17:26,464 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:17:26,464 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:17:26,464 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:17:26,463 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 192
2022-08-31 14:17:26,462 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:17:26,461 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:17:25,721 INFO (3) Spuelmasch rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/1333 Status/Üeb: 20/0 akt: 24 Z: 0
2022-08-31 14:17:25,074 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1317 Status/Üeb: 10/1 akt: 168 Z: 0
2022-08-31 14:17:24,424 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:17:24,423 INFO Uberschuss: 1555 Uberschuss mit Offset: 1555
2022-08-31 14:17:24,422 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1555 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:17:19,415 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:17:19,415 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:17:19,415 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:17:18,698 INFO (3) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 0
2022-08-31 14:17:18,697 INFO (3) Spuelmasch Anlauferkennung nun aktiv, eingeschaltet 
2022-08-31 14:17:18,697 INFO (3) Spuelmasch Mindesteinschaltdauer nicht bekannt restarte Anlauferkennung 
2022-08-31 14:17:18,697 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:17:18,696 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1471
2022-08-31 14:17:18,696 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:17:18,693 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=131 old 154
2022-08-31 14:17:18,693 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17576.2 old 17575.8
2022-08-31 14:17:18,692 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1471 old 1576
2022-08-31 14:17:18,691 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1306 old 1296
2022-08-31 14:17:18,691 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=131 old 154
2022-08-31 14:17:18,690 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63274314 old 63272864
2022-08-31 14:17:18,688 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1471 old 1576
2022-08-31 14:17:18,686 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:17:18,685 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:17:18,685 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:17:18,685 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 131
2022-08-31 14:17:18,685 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:17:18,684 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:17:18,154 INFO (3) Spuelmasch rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1333 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
failed to connect to device on 192.168.178.72, setting all values to 0
2022-08-31 14:17:14,558 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1306 Status/Üeb: 10/1 akt: 131 Z: 0
2022-08-31 14:17:13,980 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:17:13,980 INFO Uberschuss: 1471 Uberschuss mit Offset: 1471
2022-08-31 14:17:13,979 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1471 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:17:08,972 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:17:08,971 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:17:08,970 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:17:08,969 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1576
2022-08-31 14:17:08,968 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:17:08,967 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1576
2022-08-31 14:17:08,966 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:17:08,962 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=154 old 4
2022-08-31 14:17:08,961 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=0 old 45
2022-08-31 14:17:08,959 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17575.8 old 17575.66
2022-08-31 14:17:08,958 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Status=10 old 11
2022-08-31 14:17:08,956 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1296 old 1288
2022-08-31 14:17:08,955 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93886340 old 93886115
2022-08-31 14:17:08,953 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=154 old 49
2022-08-31 14:17:08,952 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RelayStatus=0 old 1
2022-08-31 14:17:08,950 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63272864 old 63272374
2022-08-31 14:17:08,948 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26079.54 old 26079.48
2022-08-31 14:17:08,944 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:17:08,943 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:17:08,942 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:17:08,942 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 154
2022-08-31 14:17:08,941 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:17:08,939 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:17:07,814 INFO (3) Spuelmasch rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1333 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
failed to connect to device on 192.168.178.72, setting all values to 0
2022-08-31 14:17:04,231 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1296 Status/Üeb: 10/1 akt: 154 Z: 0
2022-08-31 14:17:03,487 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:17:03,486 INFO Uberschuss: 1576 Uberschuss mit Offset: 1576
2022-08-31 14:17:03,486 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1576 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:16:58,480 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:16:58,479 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:58,479 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:16:58,479 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1576
2022-08-31 14:16:58,478 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:58,477 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1576
2022-08-31 14:16:58,477 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:58,475 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=4 old 3
2022-08-31 14:16:58,474 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=45 old 0
2022-08-31 14:16:58,474 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17575.66 old 17575.65
2022-08-31 14:16:58,473 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1576 old -518
2022-08-31 14:16:58,472 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Status=11 old 10
2022-08-31 14:16:58,471 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1288 old 1278
2022-08-31 14:16:58,471 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93886115 old 93885989
2022-08-31 14:16:58,470 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=49 old 3
2022-08-31 14:16:58,469 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RelayStatus=1 old 0
2022-08-31 14:16:58,469 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63272374 old 63272344
2022-08-31 14:16:58,468 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1576 old -518
2022-08-31 14:16:58,467 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26079.48 old 26079.44
2022-08-31 14:16:58,464 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:16:58,464 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:16:58,464 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:16:58,464 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 49
2022-08-31 14:16:58,463 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:16:58,462 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:16:57,919 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1333 Status/Üeb: 10/1 akt: 45 Z: 0
2022-08-31 14:16:56,552 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1288 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-08-31 14:16:55,846 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:16:55,845 INFO Uberschuss: 1576 Uberschuss mit Offset: 1576
2022-08-31 14:16:55,844 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1576 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:16:50,840 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:16:50,840 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:50,840 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:16:50,839 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -518
2022-08-31 14:16:50,839 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:50,838 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -518
2022-08-31 14:16:50,838 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:50,836 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=3 old 5
2022-08-31 14:16:50,835 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=0 old 2027
2022-08-31 14:16:50,835 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17575.65 old 17575.64
2022-08-31 14:16:50,834 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Status=10 old 11
2022-08-31 14:16:50,833 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1278 old 1271
2022-08-31 14:16:50,832 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93885989 old 93876134
2022-08-31 14:16:50,832 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=3 old 2032
2022-08-31 14:16:50,831 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RelayStatus=0 old 1
2022-08-31 14:16:50,830 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63272344 old 63272321
2022-08-31 14:16:50,829 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26079.44 old 26076.7
2022-08-31 14:16:50,826 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:16:50,826 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:16:50,826 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:16:50,826 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3
2022-08-31 14:16:50,825 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:16:50,825 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:16:50,122 INFO (3) Spuelmasch rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1333 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
failed to connect to device on 192.168.178.72, setting all values to 0
2022-08-31 14:16:46,538 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1278 Status/Üeb: 10/1 akt: 3 Z: 0
2022-08-31 14:16:46,004 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:16:46,004 INFO Uberschuss: -518 Uberschuss mit Offset: -518
2022-08-31 14:16:46,004 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -518 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:16:40,998 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:16:40,998 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:40,997 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:16:40,997 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -518
2022-08-31 14:16:40,997 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:40,996 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -518
2022-08-31 14:16:40,995 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:40,993 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=5 old 161
2022-08-31 14:16:40,993 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17575.64 old 17575.4
2022-08-31 14:16:40,992 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-518 old -593
2022-08-31 14:16:40,991 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1271 old 1260
2022-08-31 14:16:40,991 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93876134 old 93861945
2022-08-31 14:16:40,990 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2032 old 2188
2022-08-31 14:16:40,989 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63272321 old 63271431
2022-08-31 14:16:40,988 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-518 old -593
2022-08-31 14:16:40,988 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=1333 old 1326
2022-08-31 14:16:40,986 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26076.7 old 26072.76
2022-08-31 14:16:40,984 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:16:40,984 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:16:40,984 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:16:40,983 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2032
2022-08-31 14:16:40,983 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:16:40,982 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:16:40,435 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1333 Status/Üeb: 10/1 akt: 2027 Z: 0
2022-08-31 14:16:39,158 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1271 Status/Üeb: 10/1 akt: 5 Z: 0
2022-08-31 14:16:38,579 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:16:38,579 INFO Uberschuss: -518 Uberschuss mit Offset: -518
2022-08-31 14:16:38,579 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -518 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:16:33,572 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:16:33,572 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:33,572 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:16:33,571 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -593
2022-08-31 14:16:33,571 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:33,570 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -593
2022-08-31 14:16:33,570 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:33,568 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=161 old 5
2022-08-31 14:16:33,567 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=2027 old 2032
2022-08-31 14:16:33,566 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17575.4 old 17575.28
2022-08-31 14:16:33,566 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-593 old -602
2022-08-31 14:16:33,565 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1260 old 1253
2022-08-31 14:16:33,564 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93861945 old 93841670
2022-08-31 14:16:33,564 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2188 old 2037
2022-08-31 14:16:33,563 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63271431 old 63271011
2022-08-31 14:16:33,562 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-593 old -602
2022-08-31 14:16:33,561 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=1326 old 1315
2022-08-31 14:16:33,560 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26072.76 old 26067.13
2022-08-31 14:16:33,558 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:16:33,557 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:16:33,557 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:16:33,557 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2188
2022-08-31 14:16:33,557 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:16:33,556 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:16:33,015 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1326 Status/Üeb: 10/1 akt: 2027 Z: 0
2022-08-31 14:16:28,725 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1260 Status/Üeb: 10/1 akt: 161 Z: 0
2022-08-31 14:16:27,901 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:16:27,901 INFO Uberschuss: -593 Uberschuss mit Offset: -593
2022-08-31 14:16:27,901 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -593 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:16:22,894 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:16:22,894 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:22,894 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:16:22,893 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -602
2022-08-31 14:16:22,893 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:22,892 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -602
2022-08-31 14:16:22,891 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:22,889 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=5 old 3
2022-08-31 14:16:22,889 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=2032 old 2004
2022-08-31 14:16:22,888 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17575.28 old 17575.27
2022-08-31 14:16:22,887 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-602 old -798
2022-08-31 14:16:22,887 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1253 old 1244
2022-08-31 14:16:22,886 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93841670 old 93827557
2022-08-31 14:16:22,885 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2037 old 2007
2022-08-31 14:16:22,885 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63271011 old 63270984
2022-08-31 14:16:22,884 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-602 old -798
2022-08-31 14:16:22,883 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=1315 old 1308
2022-08-31 14:16:22,882 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26067.13 old 26063.21
2022-08-31 14:16:22,879 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:16:22,879 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:16:22,879 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:16:22,879 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2037
2022-08-31 14:16:22,878 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:16:22,877 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:16:22,350 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1315 Status/Üeb: 10/1 akt: 2032 Z: 0
2022-08-31 14:16:21,750 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1253 Status/Üeb: 10/1 akt: 5 Z: 0
2022-08-31 14:16:21,096 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:16:21,095 INFO Uberschuss: -602 Uberschuss mit Offset: -602
2022-08-31 14:16:21,094 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -602 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:16:16,091 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:16:16,090 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:16,090 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:16:16,089 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -798
2022-08-31 14:16:16,088 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:16,086 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -798
2022-08-31 14:16:16,085 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:16,082 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=3 old 5
2022-08-31 14:16:16,080 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=2004 old 2020
2022-08-31 14:16:16,078 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-798 old -792
2022-08-31 14:16:16,076 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1244 old 1236
2022-08-31 14:16:16,075 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93827557 old 93809412
2022-08-31 14:16:16,073 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2007 old 2025
2022-08-31 14:16:16,072 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63270984 old 63270958
2022-08-31 14:16:16,070 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-798 old -792
2022-08-31 14:16:16,069 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=1308 old 1298
2022-08-31 14:16:16,063 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26063.21 old 26058.17
2022-08-31 14:16:16,058 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:16:16,057 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:16:16,056 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:16:16,055 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2007
2022-08-31 14:16:16,054 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:16:16,052 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:16:15,318 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1308 Status/Üeb: 10/1 akt: 2004 Z: 0
2022-08-31 14:16:12,085 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1244 Status/Üeb: 10/1 akt: 3 Z: 0
2022-08-31 14:16:11,481 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:16:11,481 INFO Uberschuss: -798 Uberschuss mit Offset: -798
2022-08-31 14:16:11,480 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -798 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:16:06,474 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:16:06,473 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:06,473 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:16:06,472 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -792
2022-08-31 14:16:06,471 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:06,470 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -792
2022-08-31 14:16:06,469 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:16:06,467 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=5 old 161
2022-08-31 14:16:06,465 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=2020 old 2016
2022-08-31 14:16:06,464 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17575.27 old 17575.1
2022-08-31 14:16:06,463 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1236 old 1228
2022-08-31 14:16:06,462 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93809412 old 93795300
2022-08-31 14:16:06,459 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2025 old 2177
2022-08-31 14:16:06,458 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63270958 old 63270356
2022-08-31 14:16:06,457 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=1298 old 1290
2022-08-31 14:16:06,455 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26058.17 old 26054.25
2022-08-31 14:16:06,452 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:16:06,451 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:16:06,451 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:16:06,451 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2025
2022-08-31 14:16:06,450 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:16:06,449 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:16:05,729 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1298 Status/Üeb: 10/1 akt: 2020 Z: 0
2022-08-31 14:16:04,005 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1236 Status/Üeb: 10/1 akt: 5 Z: 0
2022-08-31 14:16:03,421 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:16:03,421 INFO Uberschuss: -792 Uberschuss mit Offset: -792
2022-08-31 14:16:03,420 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -792 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:15:58,414 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:15:58,414 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:58,413 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:15:58,412 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -792
2022-08-31 14:15:58,412 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:58,411 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -792
2022-08-31 14:15:58,410 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:58,408 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=161 old 151
2022-08-31 14:15:58,407 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=2016 old 0
2022-08-31 14:15:58,406 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17575.1 old 17574.67
2022-08-31 14:15:58,405 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-792 old -834
2022-08-31 14:15:58,404 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Status=11 old 10
2022-08-31 14:15:58,403 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1228 old 1218
2022-08-31 14:15:58,402 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93795300 old 93788453
2022-08-31 14:15:58,401 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2177 old 151
2022-08-31 14:15:58,400 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RelayStatus=1 old 0
2022-08-31 14:15:58,399 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63270356 old 63268801
2022-08-31 14:15:58,398 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-792 old -834
2022-08-31 14:15:58,396 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26054.25 old 26052.35
2022-08-31 14:15:58,394 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:15:58,394 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:15:58,393 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:15:58,393 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2177
2022-08-31 14:15:58,392 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:15:58,391 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:15:57,764 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1290 Status/Üeb: 10/1 akt: 2016 Z: 0
2022-08-31 14:15:56,946 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1228 Status/Üeb: 10/1 akt: 161 Z: 0
2022-08-31 14:15:56,113 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:15:56,113 INFO Uberschuss: -792 Uberschuss mit Offset: -792
2022-08-31 14:15:56,112 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -792 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:15:51,106 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:15:51,106 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:51,105 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:15:51,105 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -834
2022-08-31 14:15:51,104 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:51,104 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -834
2022-08-31 14:15:51,103 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:51,100 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=151 old 4
2022-08-31 14:15:51,100 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=0 old 2020
2022-08-31 14:15:51,099 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17574.67 old 17574.5
2022-08-31 14:15:51,098 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-834 old -747
2022-08-31 14:15:51,097 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Status=10 old 11
2022-08-31 14:15:51,097 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1218 old 1210
2022-08-31 14:15:51,096 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93788453 old 93777973
2022-08-31 14:15:51,095 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=151 old 2024
2022-08-31 14:15:51,095 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RelayStatus=0 old 1
2022-08-31 14:15:51,094 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63268801 old 63268209
2022-08-31 14:15:51,093 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-834 old -747
2022-08-31 14:15:51,092 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26052.35 old 26049.44
2022-08-31 14:15:51,089 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:15:51,089 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:15:51,088 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:15:51,088 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 151
2022-08-31 14:15:51,088 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:15:51,087 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:15:50,587 INFO (3) Spuelmasch rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1290 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
failed to connect to device on 192.168.178.72, setting all values to 0
2022-08-31 14:15:46,816 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1218 Status/Üeb: 10/1 akt: 151 Z: 0
2022-08-31 14:15:45,955 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:15:45,955 INFO Uberschuss: -834 Uberschuss mit Offset: -834
2022-08-31 14:15:45,954 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -834 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:15:40,949 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:15:40,948 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:40,948 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:15:40,948 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -747
2022-08-31 14:15:40,947 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:40,946 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -747
2022-08-31 14:15:40,946 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:40,944 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=2020 old 2025
2022-08-31 14:15:40,943 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-747 old -614
2022-08-31 14:15:40,942 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1210 old 1203
2022-08-31 14:15:40,942 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93777973 old 93763827
2022-08-31 14:15:40,941 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2024 old 2029
2022-08-31 14:15:40,940 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63268209 old 63268185
2022-08-31 14:15:40,940 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-747 old -614
2022-08-31 14:15:40,939 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=1290 old 1282
2022-08-31 14:15:40,938 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26049.44 old 26045.51
2022-08-31 14:15:40,935 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:15:40,935 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:15:40,935 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:15:40,935 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2024
2022-08-31 14:15:40,934 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:15:40,933 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:15:40,268 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1290 Status/Üeb: 10/1 akt: 2020 Z: 0
2022-08-31 14:15:38,631 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1210 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-08-31 14:15:38,040 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:15:38,040 INFO Uberschuss: -747 Uberschuss mit Offset: -747
2022-08-31 14:15:38,040 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -747 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:15:33,033 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:15:33,033 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:33,033 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:15:33,032 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -614
2022-08-31 14:15:33,031 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:33,030 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -614
2022-08-31 14:15:33,030 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:33,028 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=4 old 136
2022-08-31 14:15:33,027 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=2025 old 2023
2022-08-31 14:15:33,026 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17574.5 old 17574.36
2022-08-31 14:15:33,025 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-614 old -536
2022-08-31 14:15:33,024 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1203 old 1196
2022-08-31 14:15:33,023 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93763827 old 93749665
2022-08-31 14:15:33,021 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2029 old 2159
2022-08-31 14:15:33,020 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63268185 old 63267699
2022-08-31 14:15:33,019 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-614 old -536
2022-08-31 14:15:33,018 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=1282 old 1275
2022-08-31 14:15:33,016 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26045.51 old 26041.57
2022-08-31 14:15:33,013 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:15:33,013 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:15:33,012 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:15:33,012 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2029
2022-08-31 14:15:33,012 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:15:33,010 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:15:32,414 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1282 Status/Üeb: 10/1 akt: 2025 Z: 0
2022-08-31 14:15:31,718 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1203 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-08-31 14:15:30,886 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:15:30,885 INFO Uberschuss: -614 Uberschuss mit Offset: -614
2022-08-31 14:15:30,884 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -614 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:15:25,878 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:15:25,878 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:25,877 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:15:25,876 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -536
2022-08-31 14:15:25,876 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:25,875 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -536
2022-08-31 14:15:25,874 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:25,871 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=136 old 3
2022-08-31 14:15:25,869 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=2023 old 2002
2022-08-31 14:15:25,868 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17574.36 old 17574.23
2022-08-31 14:15:25,867 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1196 old 1189
2022-08-31 14:15:25,865 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93749665 old 93737608
2022-08-31 14:15:25,864 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2159 old 2005
2022-08-31 14:15:25,862 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63267699 old 63267237
2022-08-31 14:15:25,860 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=1275 old 1268
2022-08-31 14:15:25,859 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26041.57 old 26038.22
2022-08-31 14:15:25,856 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:15:25,855 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:15:25,855 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:15:25,854 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2159
2022-08-31 14:15:25,854 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:15:25,853 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:15:25,237 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1275 Status/Üeb: 10/1 akt: 2023 Z: 0
2022-08-31 14:15:24,730 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1196 Status/Üeb: 10/1 akt: 136 Z: 0
2022-08-31 14:15:24,203 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:15:24,203 INFO Uberschuss: -536 Uberschuss mit Offset: -536
2022-08-31 14:15:24,202 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -536 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:15:19,196 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:15:19,196 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:19,195 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:15:19,194 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -536
2022-08-31 14:15:19,194 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:19,193 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -536
2022-08-31 14:15:19,192 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:19,190 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=3 old 6
2022-08-31 14:15:19,190 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=2002 old 1997
2022-08-31 14:15:19,189 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-536 old -481
2022-08-31 14:15:19,188 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1189 old 1182
2022-08-31 14:15:19,187 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93737608 old 93723628
2022-08-31 14:15:19,186 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2005 old 2003
2022-08-31 14:15:19,185 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63267237 old 63267213
2022-08-31 14:15:19,184 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-536 old -481
2022-08-31 14:15:19,183 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=1268 old 1261
2022-08-31 14:15:19,181 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26038.22 old 26034.34
2022-08-31 14:15:19,179 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:15:19,178 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:15:19,178 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:15:19,178 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2005
2022-08-31 14:15:19,177 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:15:19,176 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:15:18,635 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1268 Status/Üeb: 10/1 akt: 2002 Z: 0
2022-08-31 14:15:17,661 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1189 Status/Üeb: 10/1 akt: 3 Z: 0
2022-08-31 14:15:16,885 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:15:16,884 INFO Uberschuss: -536 Uberschuss mit Offset: -536
2022-08-31 14:15:16,884 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -536 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:15:11,880 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:15:11,879 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:11,879 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:15:11,878 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -481
2022-08-31 14:15:11,878 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:11,877 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -481
2022-08-31 14:15:11,877 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:11,875 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=6 old 36
2022-08-31 14:15:11,874 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17574.23 old 17574.19
2022-08-31 14:15:11,874 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-481 old -454
2022-08-31 14:15:11,873 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1182 old 1175
2022-08-31 14:15:11,872 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93723628 old 93709648
2022-08-31 14:15:11,871 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2003 old 2033
2022-08-31 14:15:11,871 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63267213 old 63267072
2022-08-31 14:15:11,870 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-481 old -454
2022-08-31 14:15:11,869 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=1261 old 1254
2022-08-31 14:15:11,868 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26034.34 old 26030.46
2022-08-31 14:15:11,866 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:15:11,865 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:15:11,865 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:15:11,865 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2003
2022-08-31 14:15:11,865 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:15:11,864 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:15:11,311 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1261 Status/Üeb: 10/1 akt: 1997 Z: 0
2022-08-31 14:15:10,636 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1182 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-08-31 14:15:09,871 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:15:09,870 INFO Uberschuss: -481 Uberschuss mit Offset: -481
2022-08-31 14:15:09,870 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -481 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:15:04,864 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:15:04,863 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:04,863 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:15:04,862 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -454
2022-08-31 14:15:04,862 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:04,861 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -454
2022-08-31 14:15:04,861 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:15:04,859 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=36 old 3
2022-08-31 14:15:04,858 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=1997 old 2034
2022-08-31 14:15:04,858 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17574.19 old 17574.15
2022-08-31 14:15:04,857 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1175 old 1168
2022-08-31 14:15:04,856 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93709648 old 93697534
2022-08-31 14:15:04,856 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2033 old 2037
2022-08-31 14:15:04,855 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63267072 old 63266946
2022-08-31 14:15:04,854 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=1254 old 1247
2022-08-31 14:15:04,853 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26030.46 old 26027.09
2022-08-31 14:15:04,850 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:15:04,850 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:15:04,850 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:15:04,849 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2033
2022-08-31 14:15:04,849 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:15:04,848 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:15:04,308 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1254 Status/Üeb: 10/1 akt: 1997 Z: 0
2022-08-31 14:15:03,659 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1175 Status/Üeb: 10/1 akt: 36 Z: 0
2022-08-31 14:15:03,074 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:15:03,073 INFO Uberschuss: -454 Uberschuss mit Offset: -454
2022-08-31 14:15:03,072 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -454 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:14:58,065 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:14:58,065 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:14:58,065 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:14:58,064 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -454
2022-08-31 14:14:58,063 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:14:58,062 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -454
2022-08-31 14:14:58,061 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:14:58,057 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=3 old 130
2022-08-31 14:14:58,056 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=2034 old 2039
2022-08-31 14:14:58,055 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17574.15 old 17574.01
2022-08-31 14:14:58,053 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-454 old -438
2022-08-31 14:14:58,051 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1168 old 1161
2022-08-31 14:14:58,050 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93697534 old 93683291
2022-08-31 14:14:58,049 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2037 old 2169
2022-08-31 14:14:58,047 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63266946 old 63266435
2022-08-31 14:14:58,046 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-454 old -438
2022-08-31 14:14:58,045 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=1247 old 1240
2022-08-31 14:14:58,043 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26027.09 old 26023.14
2022-08-31 14:14:58,041 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:14:58,040 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:14:58,040 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:14:58,040 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2037
2022-08-31 14:14:58,040 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:14:58,039 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:14:57,391 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1247 Status/Üeb: 10/1 akt: 2034 Z: 0
2022-08-31 14:14:56,546 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1168 Status/Üeb: 10/1 akt: 3 Z: 0
2022-08-31 14:14:55,784 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:14:55,784 INFO Uberschuss: -454 Uberschuss mit Offset: -454
2022-08-31 14:14:55,784 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -454 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:14:50,782 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:14:50,781 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:14:50,781 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:14:50,780 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -438
2022-08-31 14:14:50,780 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:14:50,779 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -438
2022-08-31 14:14:50,779 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:14:50,777 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=130 old 136
2022-08-31 14:14:50,776 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=2039 old 2046
2022-08-31 14:14:50,776 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=17574.01 old 17573.79
2022-08-31 14:14:50,775 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-438 old -459
2022-08-31 14:14:50,774 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1161 old 1154
2022-08-31 14:14:50,773 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=93683291 old 93668990
2022-08-31 14:14:50,773 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=2169 old 2182
2022-08-31 14:14:50,772 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=63266435 old 63265634
2022-08-31 14:14:50,771 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-438 old -459
2022-08-31 14:14:50,770 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=1240 old 1232
2022-08-31 14:14:50,769 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=26023.14 old 26019.16
2022-08-31 14:14:50,767 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-08-31 14:14:50,767 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-08-31 14:14:50,766 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-08-31 14:14:50,766 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2169
2022-08-31 14:14:50,766 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-31 14:14:50,765 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2022-08-31 14:14:50,254 INFO (3) Spuelmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1240 Status/Üeb: 10/1 akt: 2039 Z: 0
2022-08-31 14:14:49,016 INFO (2) Waschma rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1161 Status/Üeb: 10/1 akt: 130 Z: 0
2022-08-31 14:14:48,436 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-08-31 14:14:48,435 INFO Uberschuss: -438 Uberschuss mit Offset: -438
2022-08-31 14:14:48,434 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -438 max Speicherladung: 0
2022-08-31 14:14:43,431 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2022-08-31 14:14:43,431 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:14:43,431 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2022-08-31 14:14:43,430 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -459
2022-08-31 14:14:43,430 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-08-31 14:14:43,429 INFO (2) Waschma Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -459
2022-08-31 14:14:43,429 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
Danach ist sie lustigerweise nicht wieder in die Anlauferkennung gegangen, sondern auf grün. Mittlerweile läuft sie wieder, weil genug Strom zur Verfügung steht.
Gero
Beiträge: 2371
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen

Beitrag von Gero »

okaegi hat geschrieben: Mi Aug 31, 2022 9:09 am Hm... was ich mir vorstellen könnte das man am Tageswechsel mit einer Option das Gerät auf automatisch stellt.
Das weckt natürlich sofort die Begehrlichkeit, beim Neustart der openWB die Geräte einen definierten Status zu geben: "Manuell", "Automatik" und "Täglich Automatisch".

Dann stellt der Shelly Button um auf Manuell und wenn das Device auf "Täglich Auto" steht, wird das Device um 24:00 auf Automatik gestellt.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Antworten