Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von HSC »

Wenn das/die Gerät- e über je eine Vorsicherung verfügen, passen die shellys auch ganz gut direkt an die Vorsicherung in der Verteilung.
20210331_200625.jpg
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von derNeueDet »

Der Shelly 1 ohne PM hat was, was die anderen Shellys nicht haben ;) . Einen potentialfreien Schaltkontakt. Also was, um z.B. eine Niederspannung zu schalten.
In meiner Wärmepumpe schalte ich damit einen Widerstand parallel zum analogen Temperaturfühler. Effekt ist, dass der WP dann ca.10°C weniger Wassertemperatur vorgegaukelt werden und die Steuerung dann selbstständig beginnt, das WW weiter aufzuheizen. Durch Smarthome 2.0 passiert das dann, wenn PV Überschuss vorliegt und für max. 4h.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von okaegi »

Nur fragen...
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Ilchi
Beiträge: 179
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:18 am

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von Ilchi »

Hallo,

ich habe nun einen weiteren Test gemacht: Ich habe bei Smarthome 2 die Einschaltschwelle auf 15.000 Watt gesetzt. Die Speicherbetrachtung habe ich deaktiviert, also die Schieber auf 0 bzw. 100 gestellt. Um 7.28 Uhr habe ich die Spülmaschine gestartet. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir rund 3.000 Watt PV-Ertrag, der aber bis auf 500 Watt, die in den Hausakku gehen, in Auto und Haus gehen. D.h. der EVU-Wert ist nahe "0". Dennoch geht die Steckdose nicht in den Standby.
shelly15000.jpg
Was mache ich hier falsche?

Danke
Ilchi

2021-06-18 07:32:15: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 649
2021-06-18 07:32:15: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:32:15: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:32 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:32:15: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 26
2021-06-18 07:32:15: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:32:15: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/211 Status: 10 akt: 26 Z Hw: 0
2021-06-18 07:32:14: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 717 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:32:14: Uberschuss: 649 Uberschuss mit Offset: -1351
2021-06-18 07:32:14: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -68 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:32:09: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -68
2021-06-18 07:32:09: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:32:09: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:32 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:32:09: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 26
2021-06-18 07:32:09: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:32:09: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/205 Status: 10 akt: 26 Z Hw: 0
2021-06-18 07:32:09: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:32:09: Uberschuss: -68 Uberschuss mit Offset: -2068
2021-06-18 07:32:09: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -68 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:32:04: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 165
2021-06-18 07:32:04: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:32:04: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:32 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:32:04: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 26
2021-06-18 07:32:04: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:32:04: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/200 Status: 10 akt: 26 Z Hw: 0
2021-06-18 07:32:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -423 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:32:03: Uberschuss: 165 Uberschuss mit Offset: -1835
2021-06-18 07:32:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 588 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:31:58: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 165
2021-06-18 07:31:58: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:31:58: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:31 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:31:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 25
2021-06-18 07:31:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:31:58: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/194 Status: 10 akt: 25 Z Hw: 0
2021-06-18 07:31:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -423 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:31:57: Uberschuss: 165 Uberschuss mit Offset: -1835
2021-06-18 07:31:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 588 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:31:52: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 552
2021-06-18 07:31:52: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:31:52: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:31 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:31:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 26
2021-06-18 07:31:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:31:52: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/188 Status: 10 akt: 26 Z Hw: 0
2021-06-18 07:31:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 630 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:31:52: Uberschuss: 552 Uberschuss mit Offset: -1448
2021-06-18 07:31:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -78 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:31:47: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 552
2021-06-18 07:31:47: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:31:47: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:31 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:31:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 26
2021-06-18 07:31:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:31:47: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/183 Status: 10 akt: 26 Z Hw: 0
2021-06-18 07:31:46: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 630 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:31:46: Uberschuss: 552 Uberschuss mit Offset: -1448
2021-06-18 07:31:46: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -78 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:31:41: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1368
2021-06-18 07:31:41: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:31:41: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:31 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:31:41: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 26
2021-06-18 07:31:41: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:31:41: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/177 Status: 10 akt: 26 Z Hw: 0
2021-06-18 07:31:40: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1362 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:31:40: Uberschuss: 1368 Uberschuss mit Offset: -632
2021-06-18 07:31:40: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:31:35: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1368
2021-06-18 07:31:35: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:31:35: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:31 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:31:35: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 30
2021-06-18 07:31:35: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:31:35: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/171 Status: 10 akt: 30 Z Hw: 0
2021-06-18 07:31:34: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1362 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:31:34: Uberschuss: 1368 Uberschuss mit Offset: -632
2021-06-18 07:31:34: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:31:29: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 6
2021-06-18 07:31:29: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:31:29: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:31 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:31:29: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 32
2021-06-18 07:31:29: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:31:29: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/165 Status: 10 akt: 32 Z Hw: 0
2021-06-18 07:31:29: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 708 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:31:29: Uberschuss: 6 Uberschuss mit Offset: -1994
2021-06-18 07:31:29: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -702 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:31:24: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 697
2021-06-18 07:31:24: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:31:24: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:31 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:31:24: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 32
2021-06-18 07:31:24: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:31:24: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/160 Status: 10 akt: 32 Z Hw: 0
2021-06-18 07:31:23: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 696 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:31:23: Uberschuss: 697 Uberschuss mit Offset: -1303
2021-06-18 07:31:23: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:31:18: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 697
2021-06-18 07:31:18: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:31:18: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:31 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:31:18: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 32
2021-06-18 07:31:18: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:31:18: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/154 Status: 10 akt: 32 Z Hw: 0
2021-06-18 07:31:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 696 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:31:17: Uberschuss: 697 Uberschuss mit Offset: -1303
2021-06-18 07:31:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:31:12: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 689
2021-06-18 07:31:12: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:31:12: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:31 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:31:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 32
2021-06-18 07:31:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:31:12: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/148 Status: 10 akt: 32 Z Hw: 0
2021-06-18 07:31:12: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 689 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:31:12: Uberschuss: 689 Uberschuss mit Offset: -1311
2021-06-18 07:31:12: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:31:07: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 689
2021-06-18 07:31:07: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:31:07: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:31 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:31:07: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 32
2021-06-18 07:31:07: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:31:07: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/143 Status: 10 akt: 32 Z Hw: 0
2021-06-18 07:31:06: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 689 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:31:06: Uberschuss: 689 Uberschuss mit Offset: -1311
2021-06-18 07:31:06: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:31:01: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 722
2021-06-18 07:31:01: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:31:01: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:31 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:31:01: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 31
2021-06-18 07:31:01: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:31:01: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/137 Status: 10 akt: 31 Z Hw: 0
2021-06-18 07:31:00: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 691 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:31:00: Uberschuss: 722 Uberschuss mit Offset: -1278
2021-06-18 07:31:00: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 31 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:30:55: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 722
2021-06-18 07:30:55: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:30:55: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:30 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:30:55: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 12
2021-06-18 07:30:55: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:30:55: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/131 Status: 10 akt: 12 Z Hw: 0
2021-06-18 07:30:54: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 691 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:30:54: Uberschuss: 722 Uberschuss mit Offset: -1278
2021-06-18 07:30:54: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 31 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:30:49: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 664
2021-06-18 07:30:49: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:30:49: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:30 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:30:49: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 40
2021-06-18 07:30:49: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:30:49: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/125 Status: 10 akt: 40 Z Hw: 0
2021-06-18 07:30:49: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 664 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:30:49: Uberschuss: 664 Uberschuss mit Offset: -1336
2021-06-18 07:30:49: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:30:44: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 664
2021-06-18 07:30:44: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:30:44: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:30 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:30:44: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 40
2021-06-18 07:30:44: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:30:44: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/120 Status: 10 akt: 40 Z Hw: 0
2021-06-18 07:30:43: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 664 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:30:43: Uberschuss: 664 Uberschuss mit Offset: -1336
2021-06-18 07:30:43: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:30:38: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 661
2021-06-18 07:30:38: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:30:38: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:30 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:30:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 40
2021-06-18 07:30:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:30:38: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/114 Status: 10 akt: 40 Z Hw: 0
2021-06-18 07:30:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 661 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:30:37: Uberschuss: 661 Uberschuss mit Offset: -1339
2021-06-18 07:30:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:30:32: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 662
2021-06-18 07:30:32: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:30:32: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:30 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:30:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 40
2021-06-18 07:30:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:30:32: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/108 Status: 10 akt: 40 Z Hw: 0
2021-06-18 07:30:32: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 648 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:30:32: Uberschuss: 662 Uberschuss mit Offset: -1338
2021-06-18 07:30:32: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 14 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:30:27: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 662
2021-06-18 07:30:27: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:30:27: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:30 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:30:27: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 40
2021-06-18 07:30:27: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:30:27: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/103 Status: 10 akt: 40 Z Hw: 0
2021-06-18 07:30:26: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 648 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:30:26: Uberschuss: 662 Uberschuss mit Offset: -1338
2021-06-18 07:30:26: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 14 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:30:21: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 626
2021-06-18 07:30:21: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:30:21: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:30 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:30:21: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 46
2021-06-18 07:30:21: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:30:21: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/97 Status: 10 akt: 46 Z Hw: 0
2021-06-18 07:30:20: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 623 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:30:20: Uberschuss: 626 Uberschuss mit Offset: -1374
2021-06-18 07:30:20: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:30:15: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 626
2021-06-18 07:30:15: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:30:15: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:30 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:30:15: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 52
2021-06-18 07:30:15: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:30:15: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/91 Status: 10 akt: 52 Z Hw: 0
2021-06-18 07:30:14: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 623 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:30:14: Uberschuss: 626 Uberschuss mit Offset: -1374
2021-06-18 07:30:14: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:30:09: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 400
2021-06-18 07:30:09: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:30:09: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:30 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:30:09: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 50
2021-06-18 07:30:09: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:30:09: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/85 Status: 10 akt: 50 Z Hw: 0
2021-06-18 07:30:09: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 398 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:30:09: Uberschuss: 400 Uberschuss mit Offset: -1600
2021-06-18 07:30:09: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:30:04: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 506
2021-06-18 07:30:04: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:30:04: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:30 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:30:04: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 26
2021-06-18 07:30:04: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:30:04: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/80 Status: 10 akt: 26 Z Hw: 0
2021-06-18 07:30:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 398 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:30:03: Uberschuss: 506 Uberschuss mit Offset: -1494
2021-06-18 07:30:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 108 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:29:58: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 772
2021-06-18 07:29:58: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:29:58: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:29 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:29:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 35
2021-06-18 07:29:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:29:58: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/74 Status: 10 akt: 35 Z Hw: 0
2021-06-18 07:29:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 664 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:29:57: Uberschuss: 772 Uberschuss mit Offset: -1228
2021-06-18 07:29:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 108 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:29:52: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 666
2021-06-18 07:29:52: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:29:52: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:29 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:29:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15
2021-06-18 07:29:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:29:52: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/68 Status: 10 akt: 15 Z Hw: 0
2021-06-18 07:29:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 666 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:29:51: Uberschuss: 666 Uberschuss mit Offset: -1334
2021-06-18 07:29:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:29:46: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 666
2021-06-18 07:29:46: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:29:46: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:29 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:29:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15
2021-06-18 07:29:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:29:46: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/62 Status: 10 akt: 15 Z Hw: 0
2021-06-18 07:29:46: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 666 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:29:46: Uberschuss: 666 Uberschuss mit Offset: -1334
2021-06-18 07:29:46: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:29:41: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 658
2021-06-18 07:29:41: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:29:41: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:29 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:29:41: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15
2021-06-18 07:29:41: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:29:41: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/57 Status: 10 akt: 15 Z Hw: 0
2021-06-18 07:29:40: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 658 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:29:40: Uberschuss: 658 Uberschuss mit Offset: -1342
2021-06-18 07:29:40: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:29:35: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 659
2021-06-18 07:29:35: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:29:35: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:29 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:29:35: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15
2021-06-18 07:29:35: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:29:35: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/51 Status: 10 akt: 15 Z Hw: 0
2021-06-18 07:29:34: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 658 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:29:34: Uberschuss: 659 Uberschuss mit Offset: -1341
2021-06-18 07:29:34: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:29:29: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 652
2021-06-18 07:29:29: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:29:29: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:29 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:29:29: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15
2021-06-18 07:29:29: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:29:29: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/45 Status: 10 akt: 15 Z Hw: 0
2021-06-18 07:29:29: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 651 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:29:29: Uberschuss: 652 Uberschuss mit Offset: -1348
2021-06-18 07:29:29: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:29:24: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 637
2021-06-18 07:29:24: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:29:24: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:29 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:29:24: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15
2021-06-18 07:29:24: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:29:24: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/40 Status: 10 akt: 15 Z Hw: 0
2021-06-18 07:29:23: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 650 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:29:23: Uberschuss: 637 Uberschuss mit Offset: -1363
2021-06-18 07:29:23: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -13 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:29:18: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 637
2021-06-18 07:29:18: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:29:18: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:29 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:29:18: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3
2021-06-18 07:29:18: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:29:18: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/34 Status: 10 akt: 3 Z Hw: 0
2021-06-18 07:29:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 650 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:29:17: Uberschuss: 637 Uberschuss mit Offset: -1363
2021-06-18 07:29:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -13 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:29:12: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 651
2021-06-18 07:29:12: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:29:12: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:29 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:29:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 8
2021-06-18 07:29:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:29:12: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/28 Status: 10 akt: 8 Z Hw: 0
2021-06-18 07:29:11: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 638 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:29:11: Uberschuss: 651 Uberschuss mit Offset: -1349
2021-06-18 07:29:11: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 13 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:29:06: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 651
2021-06-18 07:29:06: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:29:06: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:29 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:29:06: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 9
2021-06-18 07:29:06: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:29:06: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/22 Status: 10 akt: 9 Z Hw: 0
2021-06-18 07:29:06: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 638 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:29:06: Uberschuss: 651 Uberschuss mit Offset: -1349
2021-06-18 07:29:06: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 13 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:29:01: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 640
2021-06-18 07:29:01: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:29:01: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:29 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:29:01: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 4
2021-06-18 07:29:01: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:29:01: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/17 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 0
2021-06-18 07:29:00: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 567 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:29:00: Uberschuss: 640 Uberschuss mit Offset: -1360
2021-06-18 07:29:00: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 73 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:28:55: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 560
2021-06-18 07:28:55: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:28:55: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:28 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:28:55: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 4
2021-06-18 07:28:55: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:28:55: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/11 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 0
2021-06-18 07:28:54: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 567 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:28:54: Uberschuss: 560 Uberschuss mit Offset: -1440
2021-06-18 07:28:54: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -7 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:28:49: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 561
2021-06-18 07:28:49: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:28:49: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:28 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:28:49: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 4
2021-06-18 07:28:49: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:28:49: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/5 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 0
2021-06-18 07:28:49: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 568 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:28:49: Uberschuss: 561 Uberschuss mit Offset: -1439
2021-06-18 07:28:49: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -7 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:28:44: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 554
2021-06-18 07:28:44: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:28:44: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:28 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:28:44: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 4
2021-06-18 07:28:44: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:28:44: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/0 Status: 10 akt: 4 Z Hw: 0
2021-06-18 07:28:43: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 547 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:28:43: Uberschuss: 554 Uberschuss mit Offset: -1446
2021-06-18 07:28:43: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:28:38: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 554
2021-06-18 07:28:38: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:28:38: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:28 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:28:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 17
2021-06-18 07:28:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:28:38: (1) Siemens rel: 1 oncnt/time: 0/0 Status: 10 akt: 17 Z Hw: 0
2021-06-18 07:28:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 547 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:28:37: Uberschuss: 554 Uberschuss mit Offset: -1446
2021-06-18 07:28:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:28:32: (1) Siemens standbycheck abgelaufen 10 ,sec schalte ein 8
2021-06-18 07:28:32: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:28 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:28:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 26
2021-06-18 07:28:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:28:32: (1) Siemens rel: 0 oncnt/time: 0/0 Status: 20 akt: 26 Z Hw: 0
2021-06-18 07:28:31: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 537 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:28:31: Uberschuss: 542 Uberschuss mit Offset: -1458
2021-06-18 07:28:31: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:28:26: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 542
2021-06-18 07:28:26: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:28:26: (1) Siemens standbycheck noch nicht erreicht 10 > 5
2021-06-18 07:28:26: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:28 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:28:26: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 26
2021-06-18 07:28:26: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:28:26: (1) Siemens rel: 0 oncnt/time: 0/0 Status: 20 akt: 26 Z Hw: 0
2021-06-18 07:28:26: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 537 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:28:26: Uberschuss: 542 Uberschuss mit Offset: -1458
2021-06-18 07:28:26: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:28:21: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 540
2021-06-18 07:28:21: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:28:21: (1) Siemens standbycheck gestartet 25 > 8
2021-06-18 07:28:21: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:28 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:28:21: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 25
2021-06-18 07:28:21: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:28:21: (1) Siemens rel: 0 oncnt/time: 0/0 Status: 20 akt: 25 Z Hw: 0
2021-06-18 07:28:20: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 560 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:28:20: Uberschuss: 540 Uberschuss mit Offset: -1460
2021-06-18 07:28:20: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -20 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:28:15: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 540
2021-06-18 07:28:15: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:28:15: (1) Siemens unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-06-18 07:28:15: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:28 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:28:15: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:28:15: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:28:15: (1) Siemens rel: 0 oncnt/time: 0/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0
2021-06-18 07:28:14: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 560 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:28:14: Uberschuss: 540 Uberschuss mit Offset: -1460
2021-06-18 07:28:14: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -20 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:28:09: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 558
2021-06-18 07:28:09: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-18 07:28:09: (1) Siemens unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-06-18 07:28:09: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:28 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:28:09: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:28:09: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:28:09: (1) Siemens rel: 0 oncnt/time: 0/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0
2021-06-18 07:28:09: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 552 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:28:09: Uberschuss: 558 Uberschuss mit Offset: -1442
2021-06-18 07:28:09: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6 max Speicherladung: 2000
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von okaegi »

Danke fürs log, das ist genau das was es braucht zum testen.
1) Um 7:28 ist der shelly im standby (Status = 20)
(1) 2021-06-18 07:28:15: (1) Siemens rel: 0 oncnt/time: 0/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0

Von unten nach oben lesen:
2) die Leistungsaufnahme ist 26 Watt, das ist mehr wie 8 Watt. Nun läuft der Timer los
3) nach 8 Sekunden ist der Timer fertig, und der Shelly geht kurz an. Da Pv Leistung nicht da ist geht er grad wieder aus.



3) 2021-06-18 07:28:32: (1) Siemens standbycheck abgelaufen 10 ,sec schalte ein 8
2021-06-18 07:28:32: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:28 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:28:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 26
2021-06-18 07:28:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:28:32: (1) Siemens rel: 0 oncnt/time: 0/0 Status: 20 akt: 26 Z Hw: 0
2021-06-18 07:28:31: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 537 SpeicherSoC: 57
2021-06-18 07:28:31: Uberschuss: 542 Uberschuss mit Offset: -1458
2021-06-18 07:28:31: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5 max Speicherladung: 2000
2021-06-18 07:28:26: (1) Siemens Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 542
2021-06-18 07:28:26: (1) Siemens Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
3) 2021-06-18 07:28:26: (1) Siemens standbycheck noch nicht erreicht 10 > 5
2021-06-18 07:28:26: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:28 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2) 2021-06-18 07:28:26: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 26
2021-06-18 07:28:26: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-18 07:28:26: (1) Siemens rel: 0 oncnt/time: 0/0 Status: 20 akt: 26 Z Hw: 0

Mach doch folgendes:
nimm mal verbrauch im Standby 40 Watt, du hast 8 Watt, das ist wohl zuwenig.
2021-06-18 07:28:26: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:28 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400

Du kannst jetzt folgendes machen wenn du heute nochmal testen willst:
Device auf ausschalten und speicheren
Device auf einschalten und den Standby auf 40 Watt stellen und speichern.
Dann solltest du heute nochmal testen können.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Ilchi
Beiträge: 179
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:18 am

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von Ilchi »

Hallo Oliver

danke für Deine Nachricht. Ich kann leider erst morgen testen, da heute das Geschirr nun sauber ist :-).

Zum Verständnis aber: Warum passen die 8 Watt nicht? Wenn ich das von unten nach oben lese, steht doch in den ersten zwei Zyklen "Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0" drinnen. Davor gab es viele Zyklen mehr mit der gleichen Meldung. Beim dritten Zyklus hatte ich wohl die Spülmaschine aktiviert, hier wird der Wert das erste Mal über 20 Watt:
2021-06-18 07:28:21: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 25
Jetzt (bzw. 10 Sekunden später) müsste doch eigentlich die Abschaltung beginnen, da ich nun kontinuierlich über 8 Watt komme, oder? Wenn ich den Wert nun auf 40 Watt erhöhe, habe ich immer wieder auch Zyklen, die darunter liegen und ich immer wieder erneut in die 2-Minuten-Zählung komme. In dem Fall würde sich die Abschaltung erst anschalten, wenn die Heizspule angeht. Oder habe ich hier einen Denkfehler?

Zu 3): Den Punkt verstehe ich nicht: Dass die Shelly kurz ausgeht, konnte ich an der Spülmaschine nicht sehen, diese läuft durch (LED-Licht am Boden). Ebenso hätte sie ja dann auch länger ausbleiben müssen, da die Startbedingungen nicht erreicht wurden.

Egal, ich stelle die StandBy-Schwelle auf 40 Watt und melde mich morgen wieder, was passiert.

Danke
Christian

P.S.: Kann es sein, dass meine 10 Sekunden zu knapp sind, da ich hier schon in die Regelzeit der OpenWB reinkomme?
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von okaegi »

Also das sollte so gehen:
Um 00:01 wird die Steckdise angeschaltet. Der Status im Smarthome.log ist 20.
Das ist hier der Fall:
2021-06-18 07:28:15: (1) Siemens rel: 0 oncnt/time: 0/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0

Nun gehe ich davon aus, dass um 07:28:21 etwas mit dem Geschürspüller passiert ist.
(Tür geöffnet ?). Die Leistungsaufnahme steigt auf 25 Watt.
Das merkt openWb und checkt nun ob 10 Sekunden lang mehr wie 8 Watt verbraucht werden.
2021-06-18 07:28:21: (1) Siemens standbycheck gestartet 25 > 8
2021-06-18 07:28:21: (1) Siemens finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 7:28 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 14400
2021-06-18 07:28:21: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 25

Um 7:28:31 also nach 10 Sekunden ist der Timer abgelaufen, da 10 Sekunden lang dauernd 8 Watt bezogen wurden.
2021-06-18 07:28:32: (1) Siemens standbycheck abgelaufen 10 ,sec schalte ein 8.
Das heisst diese Wattzahl sollte so ausreichend sen dass du die Maschine öffnen und programmueren kannst und dann den Startknopf drücken kannst.

Beim dritten Punkt hast du recht, der sollte abgeschaltet werden. Da hab ich noch einen Denkfehler, ich liefer grad noch den Smarthomehandler ein, ich sag Bescheid wenn es im nighlty ist.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von okaegi »

Änderung ist in der Nightly drin. Bitte neuste Nightly zum nächsten Test nehmen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

(umgesetzt) Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von HSC »

GuMo Oliver,
zur "Anlauferkennung" kann ich z. Zt. noch keine RM geben, da noch kein Verwendungszweck.
Allerdings möchte ich gern an dieser Stelle meine Hochachtung für das bisher Geschaffene in SH 2.0 zum Ausdruck bringen. Vielen Dank dafür.
Inzw. habe ich unsere Klimaanlage unterm Dach, welche bisher von Hand ein- und ausgeschaltet werden musste und "von oben" das Haus mitkühlt, in die Automatik per shelly 1pm integriert.
Ich muss sagen, tolles Feature!
So wie ich es mir vorgestellt hatte, funktionierte alles auf Anhieb, mit Speicherbeachtung für Ein und Aus, sowie entspr. Ladeleistung als Offset.
Für meinen Fall wäre noch eine Idee, analog zu "Spätestens fertig um", die Möglichkeit "frühester Start um" zu schaffen.
Hintergedanke für die Klima: Wenn wir wochentags auf Arbeit sind, braucht die Klima nicht schon vormittags ab Speicher- SoC zu starten, sondern erst beispielsweise ab 14.00 Uhr, dann ist es ab 15.00 Uhr schon wohltemperiert. Oder habe ich die Funktion übersehen, bzw. lässt sich dies schon irgendwie abbilden.
VG
Zuletzt geändert von HSC am Mo Aug 02, 2021 6:38 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Der-Kieler
Beiträge: 368
Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
Wohnort: Kiel

Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2

Beitrag von Der-Kieler »

Ich stelle mir vor die Klima automatisch zu betreiben, wenn die 70% Regelung greift.
Also die Klima nur dann (automatisch) anschalten, wenn sonst der Strom nicht produziert werden würde. :-)

Wäre das nicht auch eine intelligente Ergänzung für die Klimaanlage?
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
Antworten