In der openWB series2 Duo In der openWB series2 Duo ist keine Umschaltung 1-/3- Phasen Umschaltung

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
Antworten
Maxify23
Beiträge: 116
Registriert: Do Apr 15, 2021 8:53 am
Wohnort: Rastede

In der openWB series2 Duo In der openWB series2 Duo ist keine Umschaltung 1-/3- Phasen Umschaltung

Beitrag von Maxify23 »

Guten Tag

Wäre es möglich in der 2 Duo die Phasenumschaltung zu realisieren, dass wäre besonders mit der damit einhergehenden doppelten KFW Förderung sehr interessant, da sich dann das PV Laden so richtig lohnt und sich die Wallbox fast selbst trägt.

Ich danke im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Maxim
Zuletzt geändert von Maxify23 am Fr Apr 16, 2021 7:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)

geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Jarry
Beiträge: 1494
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: In der openWB series2 Duo In der openWB series2 Duo ist keine Umschaltung 1-/3- Phasen Umschaltung

Beitrag von Jarry »

nein passt nicht rein

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Maxify23
Beiträge: 116
Registriert: Do Apr 15, 2021 8:53 am
Wohnort: Rastede

Re: In der openWB series2 Duo In der openWB series2 Duo ist keine Umschaltung 1-/3- Phasen Umschaltung

Beitrag von Maxify23 »

Ist den ein größeres Gehäuse nicht möglich ?
Oder ein ZusatzModul, dass diese Funktion übernimmt und mit der Duo koppelbar ist.
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)

geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Amok83
Beiträge: 658
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: In der openWB series2 Duo In der openWB series2 Duo ist keine Umschaltung 1-/3- Phasen Umschaltung

Beitrag von Amok83 »

Ist leider nicht geplant. Das wurde hier schon mehrfach diskutiert.
Entweder auf (automatische) 1p3p verzichten oder 2xSingle kaufen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: In der openWB series2 Duo In der openWB series2 Duo ist keine Umschaltung 1-/3- Phasen Umschaltung

Beitrag von openWB »

Maxify23 hat geschrieben: Fr Apr 16, 2021 7:26 am Ist den ein größeres Gehäuse nicht möglich ?
Oder ein ZusatzModul, dass diese Funktion übernimmt und mit der Duo koppelbar ist.
Möglich ist immer alles. Aber wenn die Kosten den zweier Single deutlich übersteigen ist die Sinnhaftigkeit gefragt.

Vor allem im Bezug auf die KfW Förderung machen dann 2 Einzelladepunkte mehr Sinn.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
AlSi_8480
Beiträge: 293
Registriert: Mo Feb 22, 2021 2:58 pm
Wohnort: Backnang

Re: In der openWB series2 Duo In der openWB series2 Duo ist keine Umschaltung 1-/3- Phasen Umschaltung

Beitrag von AlSi_8480 »

Ein Zusatzmodul wurde auch schon einmal bei dem Thema V2H / V2G angesprochen. Hier im Bezug wenn man bestehende Wallboxen dann mal umrüsten will und der Platz nicht reichen könnte. Wäre schon eine feine Sache und würde nebenbei der modularen Bauweise der openWB gerecht werden wenn man einen kleinen "Kasten" mit entsprechendem IP Schutz mit der WB verbinden könnte um dort Funktionen aus zu lagern.

29,45 kWp PV an 2x Fronius Symo 15.0-3-M mit Fronius Smartmeter
25.000km/Jahr elektrisch mit MG5, Smart ED3 & Octavia RS iV
- oWB series2 custom & oWB Eigenbau (V1.9)
- 2x go-e V2
aiole
Beiträge: 6779
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: In der openWB series2 Duo In der openWB series2 Duo ist keine Umschaltung 1-/3- Phasen Umschaltung

Beitrag von aiole »

Als Mitentwickler der HW von oWB muss ich dem aktuell leider eine Absage erteilen.
Wenn es käme, dann gehört es IN die oWB.
Ein Zusatzkasten mit extra Anbindung ist ein unverhältnismäßiger Aufwand (IP-Schutz, Verbindungen, Störeinflüsse, Zertifizierung, usw.) und wirtschaftlich nicht abbildbar, zumal die meisten oWB single oWB sind.

Ggf. gibt es irgendwann kleinere Leistungskomponenten, die 2x 1p3p ermöglichen, aber aktuell und kurzfristig nicht.
Ich kann dem oWB-support nur zustimmen. Nehmt 2x Standard(+).
openWB
Site Admin
Beiträge: 7906
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: In der openWB series2 Duo In der openWB series2 Duo ist keine Umschaltung 1-/3- Phasen Umschaltung

Beitrag von openWB »

bei dem Thema V2H / V2G angesprochen.
Auch hier nochmal erwähnt.
Wer sich die Upgradebarkeit offen halten möchte bzw. für wen das Thema wichtig ist, der sollte auf Einzelladepunkte gehen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
s0170071
Beiträge: 18
Registriert: Do Apr 29, 2021 7:41 am

Re: In der openWB series2 Duo In der openWB series2 Duo ist keine Umschaltung 1-/3- Phasen Umschaltung

Beitrag von s0170071 »

Frage an die Entwickler:

a) ist die Umschaltung in der SW für die Duo abgebildet und kann aktiviert werden ?
b) welcher Pin des Raspi wäre für die Ansteuerung.

Kennt ihr solid state relais ? Gibts auch mit 3V Ansteuerung :-)
aiole
Beiträge: 6779
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: In der openWB series2 Duo In der openWB series2 Duo ist keine Umschaltung 1-/3- Phasen Umschaltung

Beitrag von aiole »

s0170071 hat geschrieben: Sa Mai 01, 2021 7:46 am Frage an die Entwickler:

a) ist die Umschaltung in der SW für die Duo abgebildet und kann aktiviert werden ?
b) welcher Pin des Raspi wäre für die Ansteuerung.

Kennt ihr solid state relais ? Gibts auch mit 3V Ansteuerung :-)
Ein Bitte - lass die Finger davon. Du könntes Deinen OBC grillen.
Wir sind hier nicht im Arduino-Forum, wo wir eine 1p3p-Schaltung mit nem GPIO und nem SSR basteln ;).
Antworten