Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von HSC »

...oder schalte einfach mal WR2 aus und schau, was sich in openWB ändert.
Ich schätze, der Hausverbrauch passt dann sofort.
VG
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

HSC hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 9:30 am In openWB wird PV nicht addiert. Das muss im 1. WR passieren.
Es kommen bei Dir aber scheinbar nur die PV vom 1. WR an, deswegen geht der berechnete Hausverbrauch gegen Null, je mehr im 2.WR erzeugt wird.
Vergleiche bitte:
1. WR Summe DC- Erzeugung + Totalwatt aus SDM vorm 2. WR muss als PV- Summe in openWB ankommen.
VG
Danke für den spät gesehenen Hinweis.
(Irgendwie wurde ich nicht mehr über Neuigkeiten im Thread informiert)

Ich denke, dass der Wert für PV von WR2 auf einem anderen Registerwert als PV von WR1 über modbus an openWB gemeldet wird.
Die beiden Registerwerte müßten von openWB zu einem gesamt PV addiert und protokolliert werden.

In der schon hier genannten Dokumentation Energy Storage Inverter Modbus TCP Communication protocols werden ab Seite 18 die Register für die aus WR2 gelieferten Werte beschrieben.

Ich fürchte, diese Register werden von openWB weder gelesen, noch interpretiert und in die Anzeige integriert.

Vielleicht kann sich @Peete noch mal melden.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von HSC »

Ich hatte damals mit Peete gerätselt, ob in den verwendeten Registern wohl die Summe aller WR verwendet wird. Wir konnten es aber leider nicht herausbekommen, wir hofften nur. ;)
Ich denke, die einfachste Lösung läuft auf die Verarbeitung des 2. WR in PV2 über den 2.WR- SDM am PE11 hinaus, wie ich damals schon erklärt habe. Habe den PE für Dich als Reserve noch hierbehalten.
Also, einfach dazu melden....
VG
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

Du scheinst immer Recht zu haben (und zu behalten). ;)

Nach überschwenglicher Freude über die vermeintlich geglückte openWB Programmierung des 3-phasigen SolaX Moduls, kommt nun doch die Ernüchterung ?

Aber gerne gehe ich mit Dir den Weg des pragmatischen Workarounds, den Du vorschlägst. Ich würde gern ein System, an dem nicht immer noch geschraubt werden muß.

D.h. ich klemme den PE11 an den SDM630 des 2.WR und nutze in openWB ein 2.PV-Modul (welches?).
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von HSC »

Genau.
In PV2 ist es das "Kit mit flexibler IP" ganz weit unten.
Die Konfig. machen wir dann gemeinsan.
VG
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

Gesagt, getan.

Unter sehr anschaulicher Anleitung von HSC wurde der Vorschlag umgesetzt.
Ein SDM630 liest die Daten des 2. SolaX X3-Mic Wechselrichters und gibt diese über einen PE11 an openWB.
2022-02-08 21-00 SDM630+PE11_WR2.jpg


In openWB wurde dies zusätzlich zum SolaX-WR Moduls als zweiter WR unter Modulkonfiguration PV in PV-Modul 2 eingetragen.
Es wurde das openWB PV Kit flexible IP gewählt.
2022-02-08 21-00 Modulkonfiguration PV2.jpg
Nun scheinen die in openWB angezeigten Daten korrekt zu sein.

Eins fällt aber noch auf:

In der Statusanzeige von Wechselrichter WR 1 stehen als Gesamtertrag nur magere 2,608 kWh !
2022-02-08 21-00 openWB Status WR1.jpg
Im openWB SolaX-Modul scheint ein Faktor 1000 zu fehlen.
Denn der SolaX Wechselrichter zeigt in seinem Display als Einspeisung korrekt volle 2.608,02 kWh an.
2022-02-08 21-00 Solax WR1.jpg
Im Debug-Log fand HSC folgendes:

Code: Alles auswählen

2022-02-08 21:39:22: PID: 2037: ValueStore: Saving InverterState(power=0, counter=2608.2, currents=[0, 0, 0])
2022-02-08 21:39:22: PID: 2037: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'e\xe2']
2022-02-08 21:39:22: PID: 2037: pymodbus.payload: [26082, 0]
Dies entspricht den 2608,2 kWh lt Display am 1. WR !!


Zur Übersicht
2022-02-08 21-00 openWP Status PV-WR.jpg
Nun die Gretchenfrage:
Wer könnte es "auf dem kleinem Dienstweg" kurzfristig anpassen :?:
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von LutzB »

@arauhut: Ist korrigiert.
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

Vielen Dank für die prompte Umsetzung.

Und hier die aktuelle Statusseite nach dem Update auf die aktuelle Version: 1.9.254 (2022-02-09 12:15:29 +0100 [85cd8057] )

Der Faktor 1000x ist eingebaut :)
2022-02-09 18-00 openWP Status.jpg
.. aber der Tagesertrag der PV-Gesamt-Anlage ist mit 2.611,950 kWh verdammt hoch. :?:

Ach ja, hier noch die aktuelle openWB Startseite
2022-02-09 18-41 openWB Startseite.jpg
Zuletzt geändert von arauhut am Mi Feb 09, 2022 5:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von HSC »

Das ist heute normal. Ab 0:00 passt dann auch die PV- Tagessumme.
Es wird sich heute auf den (falschen) Gesamtzähler von 0:00 heute früh vor dem Update in der Berechnung bezogen.
VG
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

LutzB hat geschrieben: Mi Feb 09, 2022 9:28 am @arauhut: Ist korrigiert.
Hallo Lutz,
Vielen Dank für die absolut prompte Umsetzung. Ich denke der Faktor 1000 fehlt noch an anderer Stelle.

2022-02-09 20-52 openWB Startseite.jpg
2022-02-09 20-52 openWB Tageslog.jpg

HSC wunderte es immer, warum im EVU keine Tagesummen gebildet werden und zeigte mir, wie man wie dies in openWB macht.

Er zeigte mir das Daily Logfile von heute und dort sehe ich als Differenz der Zählerstände um 00:00Uhr und 20:40Uhr
in Spalte 2 knapp 20kWh Bezug und nicht wie in den beiden obigen Screenshots 0,01 kWh Netz Imp. bzw 0,02kWh Bezug

Hier ein Auszug aus dem .csv File

Code: Alles auswählen

   0	2932.32	2774.51	11.009.181.365.234.300	497.733.000	0	0	497.733.000	65.538.165
   5	2932.39	2774.51	11.009.181.365.234.300	497.733.000	0	0	497.733.000	65.538.165
  10	2932.46	2774.51	11.009.181.365.234.300	497.733.000	0	0	497.733.000	65.538.165
  15	2932.51	2774.51	11.009.181.365.234.300	497.733.000	0	0	497.733.000	65.538.165
....
....
....
2030	2951.34	2776.41	37.129.689.208.984.300	497.733.000	0	0	497.733.000	6.712.622.361.111.110
2035	2951.61	2776.41	37.129.689.208.984.300	497.733.000	0	0	497.733.000	6.712.622.361.111.110
2040	2951.8	2776.41	37.129.689.208.984.300	497.733.000	0	0	497.733.000	6.712.622.361.111.110
20:40Uhr 2951,80 kWh
00:00Uhr 2932,32 kWh ==> Bezug 19,48 kWh

Wir nähern uns dem Ziel ;)
Ein Gutes hat das Ganze. Ich habe in HSC einen sehr geduldigen Lehrer gefunden.
Jeden Tag verstehe ich das System ein bißchen mehr.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
Antworten