Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
LutzB
Beiträge: 3494
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von LutzB »

Das kam nur einmal direkt nach dem Boot. Würde ich ignorieren.
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

Das denke ich auch, wollte es nur noch von fachmännischer Seite bestätigt wissen.
Morgen bei "hoffentlichem" Sonnenschein, werde ich weiter testen und hier berichten.

Vorab erstmal vielen Dank für die taffe Umsetzung.
Auch an Heiner, Peete, Oliver und alle anderen die sich eingesetzt haben.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

@HSC bat mich, den debug Level auf 2 zu stellen und ein neues Log einzustellen.

Bitte sehr:

Code: Alles auswählen

2022-01-28 19:50:08: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 426 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:07: logfile cleanup triggered (LV1) at 423 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:07: starting evsecheck (LV1) at 419 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:06: modbus tcp server already running (LV1) at 401 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:05: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 336 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:05: smarthome handler is already running (LV1) at 319 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:05: legacy_run_server is already running (LV1) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:05: mqtt handler is already running (LV1) at 300 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:05: current ip: 192.168.178.10 (LV1) at 295 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:05: updating daily yield stats (LV1) at 165 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:05: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 161 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:05: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4997 (LV1) at 110 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:04: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220128.csv (LV1) at 102 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:50:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:49:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:49:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:49:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:49:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:49:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:49:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:48:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:48:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:48:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:48:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:48:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:48:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:47:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:47:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:47:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:47:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:47:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:47:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:46:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:46:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:46:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:46:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:46:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:46:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:45:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:45:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:45:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:45:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:45:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:45:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 426 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:02: logfile cleanup triggered (LV1) at 423 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:02: starting evsecheck (LV1) at 419 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:02: modbus tcp server already running (LV1) at 401 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:02: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 336 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:02: smarthome handler is already running (LV1) at 319 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:01: legacy_run_server is already running (LV1) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:01: mqtt handler is already running (LV1) at 300 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:01: current ip: 192.168.178.10 (LV1) at 295 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:01: updating daily yield stats (LV1) at 165 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:01: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 161 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:01: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4997 (LV1) at 110 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:01: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220128.csv (LV1) at 102 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-01-28 19:45:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:44:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:44:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:44:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:44:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:44:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:44:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:43:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:43:42: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:43:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:43:22: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:43:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:43:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:42:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:42:42: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:42:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:42:22: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:42:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:42:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:41:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:41:42: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:41:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:41:22: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-28 19:40:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 20-36 Status openwb.jpg
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
fitzel
Beiträge: 46
Registriert: Mo Apr 26, 2021 7:38 pm

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von fitzel »

Super, dass es bei euch geklappt hat! Soweit ich von SolaX erfahren hab, sollen die Kommunikationsparameter zwischen Gen4 und Gen3 die selben sein. Spricht irgendwas dagegen, einfach mal auf die letzte Nightly zu wechseln und einen Versuch zu starten?
viele Grüße aus dem hohen Norden
Jan

openWB series2 standard+ --- SolaX X3 Hybrid 15.0-D G4 ---- 18,9kWp Trina Solar
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von HSC »

....Versuch macht kluch. ;)
Was soll schon schief gehen?
Entweder kommen Werte oder nicht. Ich denke aber, eher noch nicht. Vorher vorsichtshalber backup machen.
Ja, an den Registern gibt es wohl keinen Unterschied.

Da es aber doch im Anschluss Unterschiede gibt, schreibe bitte in Gen4 weiter.
viewtopic.php?p=52291#p52291
VG
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

Es scheint alles zu funktionieren. Momentaner PV und EVU entsprechen den Messwerten der Anzeigen der beiden Wechselrichter bzw. DSM630.
Der Einbau eines weiteren DSM630 am 2.Wechselrichter durch den Servicetechniker von SVEA hat die fehlenden Daten über die Datenleitung an den Hybrid-WR bewirkt, so dass an der modbus-Schnittstelle nun alle vom neuen SolaX-Modul benötigten Daten übertragen werden.

Hier aktuelle Screenshots vom heutigen Stand um 12:20.
openWB
openWB
openWB Status
openWB Status
SolaX-Cloud PV
SolaX-Cloud PV
SolaX-Cloud WR1 Hybrid
SolaX-Cloud WR1 Hybrid
Die Richtungen der Energieflüsse sind mir zwar unverständlich, aber die absoluten Werte stimmen überein.
SolaX-Cloud WR2
SolaX-Cloud WR2
Auch die PV-Leistung kommt wahrscheinlich richtig nach openWB rüber:
249W + 178W = 427W ~! 476W (Die Anzeige springt zu schnell um)
Zuletzt geändert von arauhut am Sa Jan 29, 2022 2:20 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

hier geht's weiter ...
WR2
WR2
WR1 Hybrid
WR1 Hybrid
openWB
openWB
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von HSC »

👍
Sieht soweit gut aus.
Bleibt nur die Frage, warum keine Tagessummen für PV, Netz und somit Hausverbrauch gebildet werden. SpeicherSummen kamen ja schon vorher und sind auch weiterhin vorhanden.
VG
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

@HSC: Dein Einwand stimmt. Der Hausverbrauch passt auch nicht.

Und folgendes kann ich nicht begreifen.

Heute scheint ein wenig die Sonne und ich habe versucht, die Anzeige von openWB und Solax-Cloud erneut zu vergleichen.

Das passt nicht zusammen :cry:
2022-02-01 10-05 openWB.jpg
2022-02-01 10-08 Solax Cloud.jpg
Werden die von WR1 und WR2 gesandten Daten in openWB korrekt addiert ?

Die von der Cloud und in openWB angezeigte PV Leistung ist nicht passend.

Auch der Hausverbrauch passt nicht.
Wie kann ich das prüfen ?
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von HSC »

In openWB wird PV nicht addiert. Das muss im 1. WR passieren.
Es kommen bei Dir aber scheinbar nur die PV vom 1. WR an, deswegen geht der berechnete Hausverbrauch gegen Null, je mehr im 2.WR erzeugt wird.
Vergleiche bitte:
1. WR Summe DC- Erzeugung + Totalwatt aus SDM vorm 2. WR muss als PV- Summe in openWB ankommen.
VG
Antworten