Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von HSC »

Das hatte ich vermutet, dass openWB genau diese verwendet.
Müssen wir warten, ob bzw. wann von Solax ne Antwort kommt. Vorher geht's nicht weiter...
VG
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

Hurra.

Was lange währt, wird endlich gut.

Heute habe auf einen einfachen Anruf hin den richtigen Ansprechpartner bei SolaX gefunden.
Yu Liang (Service & Tech. Support Engineer) hat mir nach Nennung meiner WR-Seriennummer die Modbus-Planung des X3-Hybrid-G2/G3 zugesandt.

Wenn ich es richtig verstehe, werden hier auf 53 Seiten die Modbus Belegungen der verschiedenen installierten WR-Versionen beschrieben.

Nun hoffe ich, dass @openwb damit etwas anfangen kann.
Hybrid X1&X3-G3 ModbusTCP&RTU V3.25- English.pdf
(1.76 MiB) 305-mal heruntergeladen
Bitte gebt mir Bescheid, wenn das nicht das richtige ist.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von HSC »

Moin,
für den Abgleich mit der SW sind die Unterlagen sehr von Vorteil.
Dringender ist, dass Dein Zähler für die 2. PV installiert ist /wird und Du dann die aktuellen Anlagenwerte für EVU, PVgesamt und Speicher) mit den übermittelten Werten in openWB unter Status abgleichst.
Erst dann kann geschaut werden, an welcher Stelle es am Ende noch hakt.
VG
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

Ich stehe in ständigem Kontakt mit meinem Lieferanten. Der hat aber scheinbar Probleme seinen Elektriker zu "reaktivieren".

Kann ich den Zähler für den zweiten WR eventuell selbst installieren ?
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
openWB
Site Admin
Beiträge: 7905
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von openWB »

Das sind soweit die Register die bereits implementiert sind und als funktionierend gelten.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von HSC »

arauhut hat geschrieben: Do Dez 02, 2021 10:41 am Ich stehe in ständigem Kontakt mit meinem Lieferanten. Der hat aber scheinbar Probleme seinen Elektriker zu "reaktivieren".

Kann ich den Zähler für den zweiten WR eventuell selbst installieren ?
Für einen (Dir bekannten) Elektriker sollte das kein Problem sein. Von Selbstinstallation würde ich abraten.
Allerdings kann ich nicht sagen, ob ggf. in der 1. WR- Software der SDM- Zähler für den 2. WR noch aktiviert werden muss. Könnte eventl. nur über einen "Installateurs- Zugang" möglich sein.
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von HSC »

Und noch ein Nachtrag mit Frage vorab:

War es nicht auch so, dass zwar PV- Werte vom 1. WR inkl. der Speicher- Werte in openWB ankommen, allerdings keine EVU- Werte?

Es könnte auch dafür notwendig sein, dass Dein Installateur den EVU- SDM in der WR- SW erst noch aktivieren muss, bzw. so konfigurieren muss, dass seine Daten über die LAN- Schnittstelle mit ausgegeben werden.
Ggf. spricht Du Deinen Kontakt bei Solax nochmal expliziet auf dieses Problem an.
VG
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

Ich habe mit dem Support von SolaX erneut telefoniert.

Dort sagt man mir nun, dass ein Anschluß des zweiten WR (X3-Mic) nicht möglich und aber auch nicht notwendig sei, da der PV-Überschuß bereits aus den Daten des 1. WR (X3-Hybrid) ausgelesen werden könne. Ich habe mich der Dame gegenüber wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt.

Eventuell telefoniert ein technisch versierteres Forumsmitglied einmal mit der sehr freundlichen Frau Yu Liang vom SolaX Service .
Die Telefonnummer des deutschen Supports steht auf der Homepage

Die Benutzerhandbücher befinden sich hier : X3-Hybrid und X3-Mic

Die Seriennummern meiner WR nenne ich gern per PN. Und auch zum Testen stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

openWB hat geschrieben: Do Dez 02, 2021 10:57 am Das sind soweit die Register die bereits implementiert sind und als funktionierend gelten.
Hier die aktuellen Werte des X3-Hybrid WR
WR Powermeter 1
WR Powermeter 1
sowie des SDM630
SDM630 aktuelle Leistung
SDM630 aktuelle Leistung
SDM630 Export
SDM630 Export
SDM630 Import
SDM630 Import
...und das, was aktuell bei openWB ankommt.
EVU openWB
EVU openWB


Code: Alles auswählen

2021-12-02 21:17:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-02 21:17:15: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-12-02 21:17:13: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: lla3 0	llv3 237.7	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: lla2 0	llv2 237.4	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: lla1 0	llv1 236.2	llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: speicherleistung 0 speichersoc 9 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
@openWB: Sowie ich das sehe, werden PV- und alle Speicherdaten, sowie Zählerstand für Ex- und Import korrekt übertragen. Es fehlt die aktuelle Leistung vom EVU.
Vielleicht macht es Sinn, einmal direkt in mein System zu schauen. Ich richte den Cloud Zugang ein.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

Hier nun die aktuellen Ansichten bei "Sonnenschein" um kurz nach 9Uhr.
openWB
openWB
openWB Status
openWB Status
SolaX Cloud Ansicht
SolaX Cloud Ansicht

Code: Alles auswählen

2021-12-03 09:22:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-03 09:21:54: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: lla3 0	llv3 239.1	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: lla2 0	llv2 238.4	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 170 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: lla1 0	llv1 238.3	llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: pv1watt -171 pv2watt  pvwatt -171 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: speicherleistung 1 speichersoc 10 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
und um 9:53 Uhr
openWB um 9:53Uhr
openWB um 9:53Uhr
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
Antworten