Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

derNeueDet hat geschrieben: Mo Nov 15, 2021 8:16 pm Das kann so aussehen ;)

Screenshot_20211115-211039_Chrome.jpg

Dass bei dir gar nichts kommt ist unschön.
Gibt es Meldungen im Debug Log unter der Status Seite?

Kannst du mal Screenshots der Konfiguration für PV und EVU hier einstellen?

Welche IP hat den Port 502 geöffnet?

VG
Det
Vorab, vielen Dank für die Unterstützung!

... und nun der Reihe nach.

Ja, auch ich denke, dass in der openWB Anzeige etwas mehr zu sehen sein könnte.
Das Debug-Log vom 14.-16.1.2021 kommt hier: download/file.php?mode=view&id=8802
Ich erkenne aber nichts weltbewegendes. Das will aber garnichts heißen.

Hier die Screenshots von PV, Batt und EVU:
2021-11-16 Modul PV SolaX.jpg
2021-11-16 Modul EVU SolaX.jpg
2021-11-16 Modul Batt SolaX.jpg
Lediglich die verbundene IP : 192.168.178.14 zeigt einen offenen Port 502.
Portscan 502
Portscan 502
Dateianhänge
2021-11-16 Debug-Log SolaX.txt
(88.82 KiB) 166-mal heruntergeladen
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

HSC hat geschrieben: Mo Nov 15, 2021 8:24 pm Da ist noch mehr faul!
Oben wird aktuelle Ladeleistung (noch?) angezeigt, im LP ist sie auf 0 kW und 0A Vorgabe....
VG
Edit: das könnte sich aber mit 1x Laden erübrigen...
Stimmt ich habe erst einmal aus dem Netz geladen.
Auch in Kassel scheint gerade keine Sonne. Wir sind im November! Der ist immer grau.

Vielleicht gibt SolaX als EVU-Modul auch nicht die geforderten Daten. Ich befürchte, dass dieser Hybrid-WR lediglich seinen Anteil an der PV-Lademenge über modBus weitergibt. Die beiden anderen IPs von SolaX zeigen die LAN-Dongles, die ich anstelle der ursprünglich montieren WLAN-Dongles angeschlossen habe.
2021-11-16 IP-Scan WR SolaX.jpg
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von HSC »

arauhut hat geschrieben: Di Nov 16, 2021 6:51 pm
HSC hat geschrieben: Mo Nov 15, 2021 8:24 pm Da ist noch mehr faul!
Oben wird aktuelle Ladeleistung (noch?) angezeigt, im LP ist sie auf 0 kW und 0A Vorgabe....
VG
Edit: das könnte sich aber mit 1x Laden erübrigen...
Stimmt ich habe erst einmal aus dem Netz geladen.
Auch in Kassel scheint gerade keine Sonne. Wir sind im November! Der ist immer grau.
Die Jahreszeit ist egal und egal ist auch, ob Du mit Sofort oder Pv oder min+Pv geladen hast, die Ladeleistung oberhalb des Graph sollte nach der Ladung wieder auf 0 W stehen und nicht permanent bei 6,xx kW stehen bleiben (die Klammerwerte sind die Tagessummen).
VG
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von derNeueDet »

Ja das Log ist sehr unspektakulär.

Leider ist in den Solax Modulen auch kein direktes Debugging integriert. Einstellungen sind valide würde ich sagen.
Es scheinen wohl die falschen Register angesprochen zu werden, dass da ausser PV Leistung nichts raus kommt.
Hat hier schon mal jemand eine Schnittstellenbeschreibung gepostet oder?

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

Ich bin zwar einige Zeit aus dem Programmieren raus, aber es sind halt etwas wenig Kommentare, und Debugging in den Modulen.
Halt schlank und knapp.
Nein ich versuche gerade ganz vorsichtig den richtigen Mann/Frau bei SolaX zu finden, der uns hier etwas mehr über eventuelle Schnittstellenbeschreibungen der von WR produzierten Daten erzählt.
Da ich auch keinen anderen SolaX Nutzer auftreiben kann, der mich bestätigt, stochere ich ein wenig im Heuhaufen.
Aber auch ich denke, dass das PV Modul SolaX noch nicht 100%ig funktioniert.
Lediglich das SoC der drei Batterien scheint iO zu sein.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von HSC »

Da es die Solax- Module gibt, bist Du wohl nicht der Einzige bei/ mit openWB. Es scheint aber ein nicht so häufiges Produkt in Dt. zu sein.
Scheinbar läuft es bei anderen Usern weiterhin mit älterer OpenWB- SW und älteren SW- Ständen in ihren WR bzw. SmartMetern.
Bei Dir könnten ggf. schon neuere SW- Stände, eventl. mit veränderten Registern, vorliegen.
VG
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

Ein Grund mehr, von SolaX die aktuelle Registerbelegung zu erfragen.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von derNeueDet »

Ich hab mir jetzt mal den Thread im PV Forum zu Gemüte geführt und die Modbus Register verglichen, die das openWB EVU Modul da nutzt.

Die hex Werte aus dem PV Forum passen mit den im Modul verwendeten dezimalen Werten zusammen.

Da ich selbst gar nichts mit Modbus habe, kann ich da nicht so richtig sagen, ob es im Modul noch irgendwelche Dinge gibt, die Probleme machen könnten. Aber von der Sache sehe ich es sehr simpel gehalten.

Du hast aber nicht noch irgendwelche anderen Smarthomes, die auch auf den Modbus des WR zugreifen oder?

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

derNeueDet hat geschrieben: Di Nov 16, 2021 8:08 pm ....
Du hast aber nicht noch irgendwelche anderen Smarthomes, die auch auf den Modbus des WR zugreifen oder?

VG
Det
Nein.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
Benutzeravatar
arauhut
Beiträge: 116
Registriert: Di Jun 15, 2021 8:07 pm
Wohnort: Kassel
Kontaktdaten:

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Beitrag von arauhut »

Antwort von SolaX auf die Frage, wie man an die Daten des SolaX X3-Mic 6.0 kommt:
Sehr geehrter Herr Rauhut,
der Solax X3-Mic 6.0 kann über die integrierte RS485-Schnittstelle ausgelesen werden. Anbei einige Informationen hierzu:

Auslesen der Daten über PIN4 und PIN5 des RJ45 – Steckers
2021-11-17 Daten X3-mic.jpg
2021-11-17 Daten X3-mic-1.jpg
2021-11-17 Daten X3-mic-2.jpg
2021-11-17 Daten X3-mic-3.jpg
Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen bereits weiter. Bei weiteren Fragen helfe ich Ihnen gerne weiter.

Best Regards | Mit sonnigen Grüßen
Service Manager D-A-CH
Wer kann damit etwas anfangen?
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
Antworten