Einbindung PV-Thermie

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
okaegi
Beiträge: 2211
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Hadt du beim device 7 speicherbeobachtung beim Einschalten definiert ?
Den speicher pendelt um die 98 % prozent.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Meth
Beiträge: 615
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Meth »

Ach sorry der einschaltpunkt ist bei 95%
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Meth
Beiträge: 615
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Meth »

okaegi hat geschrieben: Mi Aug 18, 2021 3:23 pm Du kannst mit einer dummy url das Gerät immer auf grün stellen:
Details hier
viewtopic.php?p=39221#p39221
Ok habe ich eingestellt .
Ist bei
127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?d=nummerdevice. Diese URL gibt den Wert 0 oder 100 zurück. Je nachdem ob das Smarthomedevice gerade läuft
gemeint das wenn der Zähler etwas zählt wird das Device Grün ?
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
okaegi
Beiträge: 2211
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Nee . Du definierst eine Einschaltbedingung. Wenn die erfüllt ist, geht das device auf grün mit der url.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2211
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Meth hat geschrieben: Mi Aug 18, 2021 3:36 pm Ach sorry der einschaltpunkt ist bei 95%
setzte den mal auf 90 und beobachte das mal morgen. Ich vermute es ist das Problem das der Speicher lädt und Entlädt und um die 100 % kämpft...somit ändert sich der Überschuss laufend.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Meth
Beiträge: 615
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Meth »

Mach ich .
Ich melde mich Morgen wieder die mit den Logdaten und einem Graphbild

Eines noch
Könnte man auch ggf erst in 2.0 die Farben der Devices bisschen unterschiedlicher machen .
Siehe Bild .
Man kann finde ich die einzelnen Devices kaum Unterscheiden .
test.JPG
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Meth
Beiträge: 615
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Meth »

Hallo Oliver ,

also hier die Logs

smarthome.log

2021-08-19 14:31:30: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 14:31:31: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:31:31: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52252 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 14:31:32: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 14:31:33: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/346 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 14:31:33: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 14:31:33: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 61
2021-08-19 14:31:33: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 61
2021-08-19 14:31:33: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:31:33: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 14:31:33: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 14:31:33: (7) Solarheizung Überschuss 8863 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 14:31:33: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:31:33: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:31:33: (9) BLWSmartGrid Überschuss 8863 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 14:31:33: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:31:38: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10296 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 14:31:38: Uberschuss: 10380 Uberschuss mit Offset: 4380
2021-08-19 14:31:38: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 84 SpeicherSoC: 99
2021-08-19 14:31:39: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:31:39: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:31:40: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:31:41: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52267 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 885969
2021-08-19 14:31:41: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52266 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-19 14:31:42: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52267 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 14:31:43: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52267 Status: 10 akt: 32 Z Hw: 0
2021-08-19 14:31:43: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 14:31:44: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:31:44: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52265 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 14:31:45: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 14:31:46: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/359 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 14:31:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 14:31:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 61
2021-08-19 14:31:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 61
2021-08-19 14:31:46: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:31:46: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 14:31:46: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 14:31:46: (7) Solarheizung Überschuss 10380 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 14:31:46: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:31:46: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:31:46: (9) BLWSmartGrid Überschuss 10380 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 14:31:46: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:31:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11263 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 14:31:51: Uberschuss: 11347 Uberschuss mit Offset: 5347
2021-08-19 14:31:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 84 SpeicherSoC: 99
2021-08-19 14:31:52: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:31:52: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:31:53: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:31:54: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52280 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 885969
2021-08-19 14:31:54: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52279 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-19 14:31:55: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52280 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 14:31:55: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52279 Status: 10 akt: 32 Z Hw: 0
2021-08-19 14:31:56: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 14:31:56: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:31:57: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52278 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 14:31:58: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 14:31:59: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/372 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 14:31:59: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 14:31:59: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 61
2021-08-19 14:31:59: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 61
2021-08-19 14:31:59: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:31:59: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 14:31:59: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 14:31:59: (7) Solarheizung Überschuss 11347 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 14:31:59: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:31:59: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:31:59: (9) BLWSmartGrid Überschuss 11347 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 14:31:59: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:32:04: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10765 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 14:32:04: Uberschuss: 10846 Uberschuss mit Offset: 4846
2021-08-19 14:32:04: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 81 SpeicherSoC: 99
2021-08-19 14:32:05: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:05: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:06: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:32:06: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52292 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 885969
2021-08-19 14:32:07: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52292 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:08: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52293 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:09: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52293 Status: 10 akt: 32 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:09: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:32:10: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/8405 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3300896
2021-08-19 14:32:11: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:32:11: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52292 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 14:32:12: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 14:32:13: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/386 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 14:32:13: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 14:32:13: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 61
2021-08-19 14:32:13: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 61
2021-08-19 14:32:13: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:32:13: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 14:32:13: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 14:32:13: (7) Solarheizung Überschuss 10846 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 14:32:13: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:32:13: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:32:13: (9) BLWSmartGrid Überschuss 10846 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 14:32:13: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:32:18: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 9654 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 14:32:18: Uberschuss: 9624 Uberschuss mit Offset: 3624
2021-08-19 14:32:18: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -30 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 14:32:19: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:19: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:20: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:32:21: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52307 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 885969
2021-08-19 14:32:22: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52307 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:22: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52307 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:23: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52307 Status: 10 akt: 32 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:23: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 14:32:24: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:32:25: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52306 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 14:32:25: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 14:32:26: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/399 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 14:32:26: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 14:32:26: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 61
2021-08-19 14:32:26: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 61
2021-08-19 14:32:26: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:32:26: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 14:32:26: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 14:32:26: (7) Solarheizung Überschuss 9624 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 14:32:26: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:32:26: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:32:26: (9) BLWSmartGrid Überschuss 9624 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 14:32:26: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:32:31: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10198 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 14:32:31: Uberschuss: 10170 Uberschuss mit Offset: 4170
2021-08-19 14:32:31: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -28 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 14:32:32: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:32: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:33: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:32:34: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52320 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 885969
2021-08-19 14:32:34: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52319 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:35: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52320 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:35: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52319 Status: 10 akt: 32 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:36: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 14:32:36: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:32:37: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52318 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 14:32:38: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 14:32:39: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/412 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 14:32:39: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 14:32:39: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 61
2021-08-19 14:32:39: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 61
2021-08-19 14:32:39: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:32:39: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 14:32:39: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 14:32:39: (7) Solarheizung Überschuss 10170 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 14:32:39: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:32:39: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:32:39: (9) BLWSmartGrid Überschuss 10170 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 14:32:39: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:32:44: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 9150 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 14:32:44: Uberschuss: 9120 Uberschuss mit Offset: 3120
2021-08-19 14:32:44: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -30 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 14:32:44: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:45: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:46: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:32:46: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52332 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 885969
2021-08-19 14:32:47: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52332 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:48: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52333 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:48: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52332 Status: 10 akt: 32 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:49: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 14:32:50: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:32:50: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52331 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 14:32:51: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 14:32:52: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/425 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 14:32:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 14:32:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 61
2021-08-19 14:32:52: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 61
2021-08-19 14:32:52: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:32:52: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 14:32:52: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 14:32:52: (7) Solarheizung Überschuss 9120 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 14:32:52: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:32:52: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:32:52: (9) BLWSmartGrid Überschuss 9120 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 14:32:52: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:32:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 9262 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 14:32:57: Uberschuss: 9232 Uberschuss mit Offset: 3232
2021-08-19 14:32:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -30 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 14:32:58: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:58: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:32:59: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:33:00: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52346 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 885969
2021-08-19 14:33:01: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52346 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-19 14:33:01: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52346 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 14:33:02: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52346 Status: 10 akt: 32 Z Hw: 0
2021-08-19 14:33:02: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:33:03: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/8458 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3300896
2021-08-19 14:33:04: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:33:04: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52345 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 14:33:05: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 14:33:06: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/439 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 14:33:06: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 14:33:06: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 61
2021-08-19 14:33:06: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 61
2021-08-19 14:33:06: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:33:06: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 14:33:06: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 14:33:06: (7) Solarheizung Überschuss 9232 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 14:33:06: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:33:06: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:33:06: (9) BLWSmartGrid Überschuss 9232 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 14:33:06: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:33:11: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8564 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 14:33:11: Uberschuss: 8535 Uberschuss mit Offset: 2535
2021-08-19 14:33:11: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 14:33:12: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:33:12: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 14:33:13: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:33:14: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52360 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 885969
2021-08-19 14:33:14: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52359 Status: 10 akt: 10 Z Hw: 0
2021-08-19 14:33:15: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52360 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 14:33:15: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52359 Status: 10 akt: 32 Z Hw: 0
2021-08-19 14:33:16: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 14:33:16: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 14:33:17: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/52358 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 14:33:18: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 14:33:19: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/452 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 14:33:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 14:33:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 61
2021-08-19 14:33:19: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 61
2021-08-19 14:33:19: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:33:19: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 14:33:19: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 14:33:19: (7) Solarheizung Überschuss 8535 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 14:33:19: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 14:33:19: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 14:33:19: (9) BLWSmartGrid Überschuss 8535 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 14:33:19: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein

smarthome_device_7_acthor.log

08/19/2021, 08:11:49 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -5718 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 08:11:49 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/19/2021, 08:12:42 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -5680 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 08:12:42 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/19/2021, 08:13:34 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -5571 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 08:13:34 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/19/2021, 09:23:01 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -4333 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 09:23:01 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/19/2021, 09:23:53 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -4335 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 09:23:53 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/19/2021, 09:24:45 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -4276 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 09:24:45 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/19/2021, 10:34:08 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -6589 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 10:34:08 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/19/2021, 10:35:01 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -6695 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 10:35:01 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/19/2021, 10:35:54 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -6789 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 10:35:54 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/19/2021, 11:45:49 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2291 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 11:45:49 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/19/2021, 11:46:43 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2227 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 11:46:43 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/19/2021, 11:47:36 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2232 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 11:47:36 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/19/2021, 12:11:01 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 5053 try to connect (modbus)
08/19/2021, 12:11:01 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/19/2021, 12:11:11 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 5081 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 12:11:11 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5081 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 12:11:11 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 12:12:04 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 452 Akt Leistung 4806 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 12:12:04 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5258 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 12:12:04 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 12:12:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 401 Akt Leistung 5031 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 12:12:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5432 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 12:12:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 13:22:03 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 1127 Akt Leistung 3997 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 13:22:03 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5124 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 13:22:03 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 13:22:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -57 Akt Leistung 4846 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 13:22:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 4789 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 13:22:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 13:23:48 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 277 Akt Leistung 4563 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 13:23:48 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 4840 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 13:23:48 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 14:33:02 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 9232 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 14:33:02 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 9000 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 14:33:02 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus

Für das Graphenbild war ich leider zu spät da es schon zu weit weitergelaufen ist .
Aber es sah so aus wie gestern mit extremen Sprüngen .
Update 16:45
hier ein Bild von den Sprüngen
Unbenannt.JPG
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Meth
Beiträge: 615
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Meth »

Hier nochmal ein Update
Smarthome.log

2021-08-19 18:04:53: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:04:53: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 319
2021-08-19 18:04:53: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 319
2021-08-19 18:04:53: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:04:53: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:04:53: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:04:53: (7) Solarheizung Überschuss 3090 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:04:53: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:04:53: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:04:53: (9) BLWSmartGrid Überschuss 3090 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 18:04:53: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:04:58: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3068 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:04:58: Uberschuss: 3039 Uberschuss mit Offset: -2961
2021-08-19 18:04:58: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:04:59: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:00: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:00: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:01: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65067 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:05:02: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65067 Status: 10 akt: 215 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:03: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65068 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:03: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65067 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:04: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:05:04: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:05: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65066 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:05:06: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:05:06: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13159 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:05:06: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:05:06: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 320
2021-08-19 18:05:06: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 320
2021-08-19 18:05:06: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:06: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:05:06: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:05:06: (7) Solarheizung Überschuss 3039 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:05:06: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:06: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:06: (9) BLWSmartGrid Überschuss 3039 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 18:05:06: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:11: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3052 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:05:11: Uberschuss: 3023 Uberschuss mit Offset: -2977
2021-08-19 18:05:11: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:05:12: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:13: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:13: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:14: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65080 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:05:14: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65079 Status: 10 akt: 212 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:15: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65080 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:16: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65080 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:16: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:05:17: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:17: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65078 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:05:18: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:05:19: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13172 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:05:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:05:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 318
2021-08-19 18:05:19: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 318
2021-08-19 18:05:19: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:19: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:05:19: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:05:19: (7) Solarheizung Überschuss 3023 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:05:19: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:19: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:19: (9) BLWSmartGrid Überschuss 3023 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 18:05:19: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:24: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2983 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:05:24: Uberschuss: 2954 Uberschuss mit Offset: -3046
2021-08-19 18:05:24: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:05:25: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:25: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:26: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:27: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65093 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:05:27: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65092 Status: 10 akt: 237 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:28: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65093 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:29: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65093 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:29: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:05:30: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:31: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65092 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:05:31: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:05:32: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13185 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:05:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:05:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 343
2021-08-19 18:05:32: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 343
2021-08-19 18:05:32: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:32: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:05:32: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:05:32: (7) Solarheizung Überschuss 2954 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:05:32: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:32: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:32: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2954
2021-08-19 18:05:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2975 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:05:37: Uberschuss: 2946 Uberschuss mit Offset: -3054
2021-08-19 18:05:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:05:38: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:39: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:39: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:40: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65106 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:05:41: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65106 Status: 10 akt: 242 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:42: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65107 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:42: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65106 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:43: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:44: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/21219 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3304696
2021-08-19 18:05:44: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:45: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65106 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:05:45: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:05:46: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13199 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:05:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:05:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 348
2021-08-19 18:05:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 348
2021-08-19 18:05:46: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:46: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:05:46: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:05:46: (7) Solarheizung Überschuss 2946 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:05:46: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:46: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:46: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2946
2021-08-19 18:05:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2921 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:05:51: Uberschuss: 2892 Uberschuss mit Offset: -3108
2021-08-19 18:05:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:05:52: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:53: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:53: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:54: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65120 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:05:54: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65119 Status: 10 akt: 240 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:55: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65120 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:56: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65120 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:56: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:05:57: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:57: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65118 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:05:58: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:05:59: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13212 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:05:59: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:05:59: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 346
2021-08-19 18:05:59: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 346
2021-08-19 18:05:59: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:59: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:05:59: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:05:59: (7) Solarheizung Überschuss 2892 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:05:59: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:59: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:59: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2892
2021-08-19 18:06:04: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3001 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:06:04: Uberschuss: 2972 Uberschuss mit Offset: -3028
2021-08-19 18:06:04: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:06:05: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:05: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:06: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:07: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65133 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:06:07: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65132 Status: 10 akt: 236 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:08: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65133 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:09: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65133 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:09: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:06:10: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:11: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65132 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:06:11: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:06:12: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13225 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:06:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:06:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 342
2021-08-19 18:06:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 342
2021-08-19 18:06:12: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:12: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:06:12: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:06:12: (7) Solarheizung Überschuss 2972 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:06:12: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:06:12: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:12: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2972
2021-08-19 18:06:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3004 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:06:17: Uberschuss: 2976 Uberschuss mit Offset: -3024
2021-08-19 18:06:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -28 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:06:18: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:18: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:19: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:20: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65146 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:06:21: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65146 Status: 10 akt: 236 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:21: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65146 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:22: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65146 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:22: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:06:23: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:24: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65145 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:06:24: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:06:25: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13238 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:06:25: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:06:25: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 341
2021-08-19 18:06:25: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 341
2021-08-19 18:06:25: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:25: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:06:25: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:06:25: (7) Solarheizung Überschuss 2976 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:06:25: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:06:25: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:25: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2976
2021-08-19 18:06:30: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3015 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:06:30: Uberschuss: 2986 Uberschuss mit Offset: -3014
2021-08-19 18:06:30: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:06:31: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:31: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:32: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:33: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65159 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 886021
2021-08-19 18:06:33: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65158 Status: 10 akt: 239 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:34: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65159 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:35: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65159 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:35: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:36: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/21271 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3304696
2021-08-19 18:06:36: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:37: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65158 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:06:38: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:06:39: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13252 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:06:39: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:06:39: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 344
2021-08-19 18:06:39: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 344
2021-08-19 18:06:39: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:39: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:06:39: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:06:39: (7) Solarheizung Überschuss 2986 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:06:39: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:06:39: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:39: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2986
2021-08-19 18:06:44: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3019 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:06:44: Uberschuss: 2991 Uberschuss mit Offset: -3009
2021-08-19 18:06:44: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -28 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:06:44: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:45: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:46: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:46: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65172 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 886021
2021-08-19 18:06:47: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65172 Status: 10 akt: 232 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:48: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65173 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:48: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65172 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:49: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:06:50: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:50: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65171 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:06:51: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:06:52: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13265 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:06:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:06:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 337
2021-08-19 18:06:52: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 337
2021-08-19 18:06:52: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:52: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:06:52: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:06:52: (7) Solarheizung Überschuss 2991 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:06:52: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:06:52: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:52: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2991
2021-08-19 18:06:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3028 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:06:57: Uberschuss: 2999 Uberschuss mit Offset: -3001
2021-08-19 18:06:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:06:57: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0

smarthome_device_7_acthor.log
08/19/2021, 12:11:11 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 5081 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 12:11:11 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5081 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 12:11:11 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 12:12:04 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 452 Akt Leistung 4806 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 12:12:04 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5258 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 12:12:04 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 12:12:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 401 Akt Leistung 5031 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 12:12:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5432 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 12:12:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 13:22:03 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 1127 Akt Leistung 3997 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 13:22:03 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5124 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 13:22:03 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 13:22:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -57 Akt Leistung 4846 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 13:22:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 4789 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 13:22:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 13:23:48 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 277 Akt Leistung 4563 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 13:23:48 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 4840 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 13:23:48 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 14:33:02 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 9232 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 14:33:02 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 9000 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 14:33:02 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 14:33:55 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 8693 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 14:33:55 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 8693 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 14:33:55 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 14:34:47 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 8911 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 14:34:47 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 8911 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 14:34:47 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 15:44:07 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 9280 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 15:44:07 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 9000 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 15:44:07 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 15:45:00 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 9535 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 15:45:00 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 9000 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 15:45:00 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 15:45:53 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 9482 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 15:45:53 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 9000 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 15:45:53 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 16:55:14 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 1747 Akt Leistung 1193 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 16:55:14 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2940 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 16:55:14 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 16:56:06 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 2590 Akt Leistung 2654 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 16:56:06 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5244 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 16:56:06 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 16:56:59 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -3012 Akt Leistung 4972 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 16:56:59 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 1960 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 16:56:59 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 18:06:35 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 2986 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 18:06:35 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2986 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 18:06:35 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus

Und das Bild dazu
Unbenannt.JPG
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
okaegi
Beiträge: 2211
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Hm... es ist wirklich nur die Kurve vom Hausverbrauch krumm.
Ich hab es richtig gesehen: Wenn du die Solarheizung (device 7) ohne sdm630 läuft ist der Hausverbrauch glatt. Wenn du den sdm630 nimmt hat es zacken. Hast du mehrere sfm6390 am gleichen elfin ? Kannst du testeshalber mal einen anderen sdm630 ausschalten ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Meth
Beiträge: 615
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Meth »

An dem elfin hängen
2 x sdm630v2 einer davon ist der von der solarheizung
1 x sdm120m

Ich schalte morgen mal einen weg und beobachte
Das und gebe Info
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich ist bestellt !
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Antworten