Growatt Wechselrichter

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
Antworten
thierm
Beiträge: 2
Registriert: Sa Okt 24, 2020 6:03 pm

Growatt Wechselrichter

Beitrag von thierm »

Kann die openwb auch Growatt Wechselrichter unterstützen?

Die Register sind über modbus auslesbar

https://github.com/jkairys/growatt-esp8266

https://github.com/ardexa/growatt-inver ... otocol.pdf
zoe*in
Beiträge: 248
Registriert: Do Dez 03, 2020 4:10 pm

Re: Growatt Wechselrichter

Beitrag von zoe*in »

Würde mich auch interessieren...
aiole
Beiträge: 6780
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Growatt Wechselrichter

Beitrag von aiole »

Zunächst müsste jemand die Ausleseeinheit mit dem ESP8266 standalone am Laufen haben und verifizieren, ob das stabil läuft. Bei "issues" steht => not working ;(.
https://github.com/jkairys/growatt-esp8266/issues

Lt. 1. Link (Schaltplan mit MAX232) hat der dortiger Growatt-Inverter eine RS232-Schnittstelle und wird mit dem Schaltplan auf TTL-Level Tx/Rx für den ESP8266 konvertiert.
Haben das aktuelle Growatt-WR noch RS232?

Wenn das lokale Auslesekonstrukt stabil läuft, müsste ein openWB-WR-SW-Modul, sinnvollerweise von einem vorhandenen SW-Modul abgeleitet, erstellt werden. Ev. geht auch die json-Abfrage in den PV-Modulen PV1 und PV2.

btw
Bei den ähnlich gearteten Solax-WR (die kleinen 1-phasigen) kann man im Gegensatz zum genannten Growatt statt mit RS232 über RS485 auslesen. Das ist ein üblicher, robuster Industriebus.
https://github.com/JensJordan/solaXd
zoe*in
Beiträge: 248
Registriert: Do Dez 03, 2020 4:10 pm

Re: Growatt Wechselrichter

Beitrag von zoe*in »

aiole hat geschrieben: Mi Okt 20, 2021 8:52 pm Lt. 1. Link (Schaltplan mit MAX232) hat der dortiger Growatt-Inverter eine RS232-Schnittstelle und wird mit dem Schaltplan auf TTL-Level Tx/Rx für den ESP8266 konvertiert.
Haben das aktuelle Growatt-WR noch RS232?
Nein, die Schnittstelle ist "schon" USB, die Geräte nennen sich ShineWifi-X oder ShineLAN-X. Gibts da schon Erfahrugen?

Bzgl. ist Dir/Euch ein WR bekannt, ca. 3kW, günstiger Anbieter - mit dem openWB super funktioniert - d.h. ein kleiner Geheimtip?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Growatt Wechselrichter

Beitrag von HSC »

....oder preiswerter, einen SDM 120 zur genauen Messung inkl. Zählerständen davor schalten?
Siehe wieder im Wiki....
VG
zoe*in
Beiträge: 248
Registriert: Do Dez 03, 2020 4:10 pm

Re: Growatt Wechselrichter

Beitrag von zoe*in »

HSC hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 3:58 pm ....oder preiswerter, einen SDM 120 zur genauen Messung inkl. Zählerständen davor schalten?
Siehe wieder im Wiki....
VG
Problem: Wie bekomme ich dessen Ausgang dann via WLAN ins Netzwerk? Der hat ja "nur" RS485...
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Growatt Wechselrichter

Beitrag von HSC »

...über Modbus- Netzwerk- Adapter PE11 per LAN (beides aus dem Shop) siehe Wiki "PV mit SDM 120"
VG

Edit: WLAN ist schlecht, aber dafür gäbe es bei Alibaba den EE 11 als WLAn. Zusätzlich ist ein 5V- Netzteil erforderlich.
aiole
Beiträge: 6780
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Growatt Wechselrichter

Beitrag von aiole »

RS485 von einem WR kann auch mit einem kleinem 485/UART-Konverter + ESP8266/ESP32-uC gelesen werden. Der ESP hat immer WLAN onboard und kann die Werte als json, MQTT oder sonst was ins Netzwerk senden, wo es oWB mit einem passenden SW-Modul (oder eine simple jq-gefilterte Auslesung) weiterverarbeitet.

Vorteil:
wenig Stromverbrauch und robuste Ausleseeinheit direkt im WR, also faktisch den WR mit WLAN-Schnittstelle aufgerüstet

Solax hat m.E. die aktuelleren Schnittstellen bei ähnlichem Preis + gute Github-Ausleseprojekte, die auch funktionieren (s. Link). Such doch einfach mal, ob es was für 3kW gibt. Bis 2kW haben die Solax X1 Mini die RS485-Schnittstelle, die sich mit der bereits verlinkten Github-Lösung gut nutzen lassen sollte.
Vielleicht haben größere WR gleich WLAN oder LAN implementiert.

Von USB und herstellerspezifischen Anbindungen würde ich die Finger lassen.
zoe*in
Beiträge: 248
Registriert: Do Dez 03, 2020 4:10 pm

Re: Growatt Wechselrichter

Beitrag von zoe*in »

@HSC
@aiole

VIELEN DANK für die hilfreichen Infos. Ich schau mal, ob ich doch irgendwie noch ein LAN-Kabel hinbekomme.

Wems hilft: Hier der Wiki-Eintrag:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul

Aber zum Verständnis: Den EE11/PE11 benötige ich ja nur einmal, der wandelt mir schlichtweg RS485 zu LAN - und das wars dann - vom Prinzip her?
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Growatt Wechselrichter

Beitrag von derNeueDet »

Ja RS485 ist ein Bus, da können viele Geräte mit einer eigenen ID angeschlossen werden.

VG.det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Antworten