Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Hier kommt alles rein was nicht direkt zur OpenWB gehört.
Antworten
JHC
Beiträge: 78
Registriert: Fr Jun 10, 2022 8:23 am
Wohnort: Schleswig-Holstein

Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Beitrag von JHC »

Moin, moin,

ich habe da mal eine Anfängerfrage zum Thema Modbus.
Kann ich in einem Modbus auch mehrere Modbus Adapter verwenden?

Scenario:
1 Modbus-Adapter im openWB-Netz (PV Kit)
1 Modbus-Adapter im Haussteuerungs-Netz (PE11 mit mehreren SDM Smart Metern)

Ziel:
Die Haussteuerung kann auch auf das Smart Meter im PV Kit zugreifen.

Die beiden Modbus-Adapter sind identisch, nur in verschiedenen Netzen konfiguriert.
Die IDs der Smart Meter müssen eindeutig sein, das ist mir klar.
Was wäre noch zu beachten?

Grüße,
Jens
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e
Gero
Beiträge: 2368
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Beitrag von Gero »

Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Ich habe hier ja auch mehrere modbusse im LAN. Sie müssen halt alle eine andere IP-Adresse haben.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
JHC
Beiträge: 78
Registriert: Fr Jun 10, 2022 8:23 am
Wohnort: Schleswig-Holstein

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Beitrag von JHC »

Ich meinte aber nur einen Modbus mit zwei Adaptern...

Modbus-Adapter 1 <-> SDM1 <-> SDM2 <-> ... <-> SDMn <-> Modbus-Adapter 2
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Beitrag von derNeueDet »

Das geht nicht. Da gilt das Highlander Prinzip. "Es kann mir einen geben".
Der Adapter bzw. Ein Modbus TCP Server ist dann der Busmaster. Mit 2 Busmastern gibt es Probleme.

Aber wenn du einen LAN Adapter hast, müsstest du das eben über ein Routing machen, wenn du von unterschiedlichen Netzen drauf zugreifen willst.

Edit: beim Nachlesen sehe ich deine Absicht. Das ist kein Thema. Nimm das PV Kit, Rosette den PE11, dann bekommt er aus deinem Heimnetz eine IP über DHCP. Dann kann dein Smarthome drauf zugreifen. In der OpenWB nimmst du das Flex Kit, da kannst du dann IP, Port (8899)und die entsprechende Unit_id des Zählers eintragen.




VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 736
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Beitrag von Thomas aus W »

JHC hat geschrieben: Mo Okt 24, 2022 6:58 pm Moin, moin,

ich habe da mal eine Anfängerfrage zum Thema Modbus.
Kann ich in einem Modbus auch mehrere Modbus Adapter verwenden?

Scenario:
1 Modbus-Adapter im openWB-Netz (PV Kit)
1 Modbus-Adapter im Haussteuerungs-Netz (PE11 mit mehreren SDM Smart Metern)

Ziel:
Die Haussteuerung kann auch auf das Smart Meter im PV Kit zugreifen.
Warum soll denn die Haussteuerung einen eigenen Modbus-Adapter bekommen?
Dem Adapter ist doch egal, wer ihn aus dem IP-Netz gerade abfragt....

bye
TW
JHC
Beiträge: 78
Registriert: Fr Jun 10, 2022 8:23 am
Wohnort: Schleswig-Holstein

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Beitrag von JHC »

derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 24, 2022 7:57 pm Edit: beim Nachlesen sehe ich deine Absicht. Das ist kein Thema. Nimm das PV Kit, Rosette den PE11, dann bekommt er aus deinem Heimnetz eine IP über DHCP. Dann kann dein Smarthome drauf zugreifen. In der OpenWB nimmst du das Flex Kit, da kannst du dann IP, Port (8899)und die entsprechende Unit_id des Zählers eintragen.
Danke, kennt jemand die offiziellen Einstellungen für die Kits?
Sind die dokumentiert, so dass ich im Zweifel zurück zur Ausgangskonfiguration zurück kommen könnte?
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Beitrag von derNeueDet »

Ja, das bekommt man hin, ist aber aufwendiger als das Kit über die Flex Variante zu konfigurieren :mrgreen:
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Stevie_AN
Beiträge: 301
Registriert: Di Jan 19, 2021 11:04 am

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Beitrag von Stevie_AN »

JHC hat geschrieben: Di Okt 25, 2022 2:10 pm Danke, kennt jemand die offiziellen Einstellungen für die Kits?
Sind die dokumentiert, so dass ich im Zweifel zurück zur Ausgangskonfiguration zurück kommen könnte?
Ich hatte mir das vor langer Zeit mal zusammengeklickt - für ne Duo bzw. ausgelagertem 2. LP alles nur mit Modbus-Vernetzung:
2022-10-26_13h14_52.png
Zuletzt geändert von Stevie_AN am Mi Okt 26, 2022 11:15 am, insgesamt 1-mal geändert.
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Beitrag von derNeueDet »

Das sind aber nicht die Kits. Du hast die direkt an einem Modbus USB Adapter.

Bei den Kits arbeiten diese auch mit spezifischen IP Adressen, je nach EVU oder PV oder Speicher Kit.
Ich habs mal irgendwann aus dem Sourcecode ermittelt. Ist auch hier schon irgendwo im Forum :mrgreen: .
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Stevie_AN
Beiträge: 301
Registriert: Di Jan 19, 2021 11:04 am

Re: Modbus - Mehrere Modbus Adapter möglich?

Beitrag von Stevie_AN »

derNeueDet hat geschrieben: Mi Okt 26, 2022 10:53 am Das sind aber nicht die Kits. Du hast die direkt an einem Modbus USB Adapter.

Bei den Kits arbeiten diese auch mit spezifischen IP Adressen, je nach EVU oder PV oder Speicher Kit.
Ich habs mal irgendwann aus dem Sourcecode ermittelt. Ist auch hier schon irgendwo im Forum :mrgreen: .
Stimmt!

EVU-Kit: "192.168.193.15", 8899

PV-Kit: "192.168.193.13", 8899

Batterie-Kit: "192.168.193.19", 8899

Zu finden im Github https://github.com/snaptec/openWB/tree/ ... es/modules
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
Antworten