Welches Kabel durch ein M16 Wellrohr

Beitrag von yankee »

In der Hoffnung, dass damit hier schon jemand Erfahrung hat: Was ist der maximale Kabelquerschnitt von einem 5-adrigen Kabel, welches ich noch ohne große Schwierigkeiten durch folgendes Rohr bekomme:

- M16 Wellrohr
- Fest in der Wand einbetoniert
- Enthält 90° Kurve (ganz grob würde ich den Kurvenradius auf 10-15cm schätzen)
- Gesamtlänge ca. 1,5m
Jarry
Beiträge: 1494
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Welches Kabel durch ein M16 Wellrohr

Beitrag von Jarry »

yankee hat geschrieben: Fr Apr 02, 2021 7:24 am In der Hoffnung, dass damit hier schon jemand Erfahrung hat: Was ist der maximale Kabelquerschnitt von einem 5-adrigen Kabel, welches ich noch ohne große Schwierigkeiten durch folgendes Rohr bekomme:

- M16 Wellrohr
- Fest in der Wand einbetoniert
- Enthält 90° Kurve (ganz grob würde ich den Kurvenradius auf 10-15cm schätzen)
- Gesamtlänge ca. 1,5m
Ach herrje, da wird schon ein 3x1,5 NYM langsam zur Qual.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Welches Kabel durch ein M16 Wellrohr

Beitrag von yankee »

Jarry hat geschrieben: Fr Apr 02, 2021 8:19 am Ach herrje, da wird schon ein 3x1,5 NYM langsam zur Qual.
Ganz so schlimm kann es nicht sein. Ich habe ich noch ein Kabelrest rumliegen. Ich glaube das ist 5x1,5 NYM (bin mir bei dem Querschnitt allerdings nicht sicher). Das konnte ich ganz problemlos ohne irgendwelche Vorkehrungen und ohne fluchen einfach so durchschieben.
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Welches Kabel durch ein M16 Wellrohr

Beitrag von derNeueDet »

Da wird jede starre Leitung eine spaßbefreite Aktion. Guten Zugdraht einzuiehen und dein Kabel vorne gut verbinden und abrunden. Vermute 5x2,5qmm ist schon hart.

Ausendurchmesser NYM-J
5 x 1,5 9,5 mm
5 x 2,5 11,0 mm
5 x 4,0 13,2 mm
5 x 6,0 14,5 mm
ohne Gewähr.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Jarry
Beiträge: 1494
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Welches Kabel durch ein M16 Wellrohr

Beitrag von Jarry »

yankee hat geschrieben: Fr Apr 02, 2021 8:29 am
Jarry hat geschrieben: Fr Apr 02, 2021 8:19 am Ach herrje, da wird schon ein 3x1,5 NYM langsam zur Qual.
Ganz so schlimm kann es nicht sein. Ich habe ich noch ein Kabelrest rumliegen. Ich glaube das ist 5x1,5 NYM (bin mir bei dem Querschnitt allerdings nicht sicher). Das konnte ich ganz problemlos ohne irgendwelche Vorkehrungen und ohne fluchen einfach so durchschieben.
Ja sicher, dein Glück ist es, dass es nur so ein kurzes Stück ist. Aber Riffelrohr und Kurven sind immer doof :)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Welches Kabel durch ein M16 Wellrohr

Beitrag von yankee »

Also zur Dokumentation, falls das mal jemand findet: Ich habe letztlich ein NYY-J 5x2,5mm durchgeschoben. Ich habe dabei schon etwas geflucht, aber es ging.
Zorc
Beiträge: 48
Registriert: Di Nov 17, 2020 9:56 am

Re: Welches Kabel durch ein M16 Wellrohr

Beitrag von Zorc »

Hierbei aber bitte nicht darauf verlassen dass jedes M16er Wellrohr gleich ist.

Die vernünftigen von Fränkische z.B. haben einen beachtlich größeren Innendurchmesser als billige Baumarktware.