Die Suche ergab 72 Treffer
- Fr Mai 21, 2021 6:20 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 27925
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
was mit noch aufgefallen ist dass bei allen anderen im EE11 System status beim Protokoll TCP Server bei mit 'connected' steht und dann die IP Adresse der openWB eingetragen ist, Bei den anderen steht Server created und keine IP Adresse. Könnte das das Problem sein dass der EE11 nichts empfängt? verg...
- Fr Mai 21, 2021 6:08 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 27925
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
hab die Spannung zwischen A und B gerade gemessen, bei mir sind's 3,3V.Bernhard1105 hat geschrieben: ↑Do Mai 20, 2021 8:25 am Hast du die Spannung zwisch A und B mal gemessen? Bei mir sind das 3,2V.
- Do Mai 20, 2021 12:02 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 27925
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
so, jetzt noch ein 2 Meter langes Kabel verwendet & restart --> EE11 Serial Port State: 0 Bytes received, 0 frames received! Netzwerkkabel getauscht & restart: EE11 Serial Port State: 0 Bytes received, 0 frames received! mir fällt jetzt nichts mehr ein ausser den Support um Zusendung eines A...
- Do Mai 20, 2021 8:47 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 27925
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Ja, bei dir ist die gnd Klemme am sdm 630 nicht angeschlossen, dann war das wohl nicht das Problem. Hast du die Spannung zwisch A und B mal gemessen? Bei mir sind das 3,2V. die werde messen wenn ich heute nachmittag wieder nach Hause komme! Ich habe auch noch die Bedienungsanleitung (Fehlerbehebung...
- Do Mai 20, 2021 5:19 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 27925
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Problem gelöst: Nachdem alles nicht funktioniert hat, habe ich A und B am Elfin vertauscht und wieder zurück getauscht, die Spannungen am Modbus gemessen= 3,2V, die GND klemme entfernt, Einstellungen im Smarthome 2.0 gelöscht, versucht in der OpenWB in der Modulkonfiguration mit der Einstellung SDM...
- Mi Mai 19, 2021 8:36 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 27925
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
ja, hab ich auch!
Es wird mir wahrscheinlich nur mehr der Support mit einem Austauschzähler weiterhelfen können....
schönen Abend noch und vielen Dank!
Es wird mir wahrscheinlich nur mehr der Support mit einem Austauschzähler weiterhelfen können....
schönen Abend noch und vielen Dank!
- Mi Mai 19, 2021 8:09 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 27925
- Mi Mai 19, 2021 8:07 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 27925
- Mi Mai 19, 2021 7:51 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 27925
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
noch einmal vielen Dank! Ich verwende auch eine statische IP, DHCP war aber bei mir OFF. Sonst sind alle Einstellungen ident. Zur Vorsicht wie bei Dir den DHCP auf ON, kein Unterschied. Ich habe nun noch einmal aus Neugier Rx/Tx gekreuzt, keine Verbindung mehr zum EE11. Dann noch das Kabel getauscht...
- Mi Mai 19, 2021 7:13 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 27925
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
A+ am SDM geht zu A am Stecker, B- am SDM geht zu B. Falls das Kabel kreuzen muss, ist falsch verdrahtet