Die Suche ergab 44 Treffer
- Mo Feb 22, 2021 1:53 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Mindestleistung für PV-Überschussladen
- Antworten: 17
- Zugriffe: 8701
Re: Mindestleistung für PV-Überschussladen
DIe Daten reichen in der Form. Ich übergebe die aktuelle Leistung per MQTT openWB/set/evu/W an openWB. Das funktioniert wunderbar, Sonnenladen geht damit problemlos.
- So Feb 21, 2021 9:24 am
- Forum: Hardware
- Thema: nur Einphasig mit 3,6 anstatt 2 Phasig mit 7,2
- Antworten: 16
- Zugriffe: 6250
Re: nur Einphasig mit 3,6 anstatt 2 Phasig mit 7,2
Ihr sprecht hier vom 2 phasigen Laden, da euer Fahrzeug max. 2 Phasen unterstützt? DIe WB sollte in dem Betriebszustand noch alle 3 Phasen durchschalten, oder?
- Sa Feb 13, 2021 2:33 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Phasenumschaltung ohne ausreichenden Überschuss?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 1625
Re: Phasenumschaltung ohne ausreichenden Überschuss?
Ich habe den Beitrag jetzt mehrfach gelesen, verstehe aber nicht wovon ihr hier redet. Was hat die SPANNUNG mit der Phasenumschaltung zu tun?
- Di Feb 02, 2021 4:25 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: openWB series2 Bausatz - KfW Förderung
- Antworten: 8
- Zugriffe: 3803
Re: openWB series2 Bausatz - KfW Förderung
nicht um Bausätze Wo genau steht das? Kann ich im Merkblatt oder den Förderbedingungen nicht finden. Wird sich auch schwer argumentieren lassen da ein Bausatz am Ende gleich einer CUstom Box zu setzen ist. Und auch das mit den Einzelteilen stimmt nicht. Typ2 Kabel werden gefödert wenn eine Box mit ...
- So Jan 31, 2021 12:41 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB
- Antworten: 38
- Zugriffe: 12711
Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB
Ordentlich Spüli dran, damit es nicht bremst. Auf keinen Fall Spüli. In ein paar Jahren verklebt das im Rohr und kann wenns doof läuft den Mantel angreifen. Nimm Talkum, das schmiert genausogut - auch noch in 10 Jahren. Und die Sauerei ist nicht so groß. Damit habe ich ein 10mm² NYM in ein 25m 25mm...
- So Jan 31, 2021 12:35 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Probleme einen Elektriker zu finden - wer noch?
- Antworten: 15
- Zugriffe: 6779
Re: Probleme einen Elektriker zu finden - wer noch?
Jaja die lieben Handwerker. Die machen sich wieder dick die Taschen voll und wollen sich nicht mit Kleinscheiss abgeben der "nix" abwirft. Die glauben echt dir Förderung würde ihnen zustehen und nicht den Kunden. Ich habe einfach alles komplett selbst gemacht und mir über myhammer einen 1 ...
- Mo Jan 25, 2021 12:42 pm
- Forum: Modulanfragen
- Thema: PV Modul mehr als ein WR
- Antworten: 29
- Zugriffe: 14855
Re: PV Modul mehr als ein WR
Ich sammle die PV Echtzeitdaten meiner PV Anlagen mit Nodered, fasse sie zusammen und sende sie per MQTT zur Openwb. Klappt super und Openwb "sieht" nur eine PV Anlage angebunden per MQTT.
- Mo Jan 11, 2021 1:33 pm
- Forum: Hardware
- Thema: Huawei WR - aktuell EVU- und PV-Kit notwendig?
- Antworten: 11
- Zugriffe: 5253
Re: Huawei WR - aktuell EVU- und PV-Kit notwendig?
Bei meinen verbauten Huawei M0 Wechselrichtern ist kein Modbus TCP direkt möglich. Es funktioniert nur über den RS485 Ausgang und dann auf einen Modbus -> Ethernet Konverter. Das ist kein Problem. Das Gerät an sich ist TOP. Erstrecht was Preis/Leistung angeht... Die Visu von Huawei ist nicht soll, m...
- Fr Jan 08, 2021 11:33 am
- Forum: Hardware
- Thema: RS485 Verkabelung
- Antworten: 2
- Zugriffe: 1115
Re: RS485 Verkabelung
Dachte ich es mir doch. Danke!
- Fr Jan 08, 2021 10:58 am
- Forum: Hardware
- Thema: RS485 Verkabelung
- Antworten: 2
- Zugriffe: 1115
RS485 Verkabelung
Hallo,
Muss bei der RS485 Verkablelung der Ground mit verkabelt werden oder reicht A und B?
Falls mit Ground, die EVSE hat eine Verbindung zwischen Ground und PE. Ist gewünscht, dass damit der gesamte 5V Zweig auf PE liegt?
VG
mode
Muss bei der RS485 Verkablelung der Ground mit verkabelt werden oder reicht A und B?
Falls mit Ground, die EVSE hat eine Verbindung zwischen Ground und PE. Ist gewünscht, dass damit der gesamte 5V Zweig auf PE liegt?
VG
mode