Grundsätzlich geht es und ich versuche herauszufinden wo das Problem bei dir liegt,
Wenn du den link manuel im browser aktivierst gibt es ja 0 oder 100.
Hast du es mal mit der ip adresse statt 127....probiert ?
Gruss Oliver
Die Leistung-url hier: Screenshot_20240317-130700_Chrome.jpg Diese verwendet openwb um festzustellen, das das Gerät an oder aus ist. http://192.168.2.14/openWB/packages/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?d=1 Schalten in openwb (stellen auf man und dann so wie du es beschrieben hast). Nicht in open...
Du hast das Problem das openwb nicht erkennt das das Device an ist. Und es somit immer wieder probiert es anzuschalten. Schalten nur über openwb. Du must genau diese url bei Leistungsurl angebe und die Status url leer lasssen. Dann sollte openwb das Gerät richtig eekennen. Und das Gerät sollte bei e...
Ich schätze du wirst immer die Fehlermeldung kriegen, wenn openwp die Übertragung vom Überschuss abstellt während die Wp läuft. Morgen früh sollte es wieder automatisch anlaufen wenn die Einschaltschwelle durchbrochen wird. Das wird im Hochsommer wenig passieren, in der Überganzzeit häufiger. Mach f...
Ah intressant. Du hast Überschuss als negative Zahl und Überschuss als positive Zahl. Aus Sicht openwb ist die Wp deaktiviert worden, weil die Ausschaltschwelle 3 Minuten lang (du hast jetzt ja 500 Watt und 3 Minuten Bei der Auschaltschwelle eingestellt, gell) unterschritten wurde. Dann wird das off...
Hier hab ich mal deinen fall unter openwb 2.0 nachgestellt. Mein device ist nummer 8 und ich hab es manuell angestellt. Hier siehst du die Ramdisk Screenshot_20240316-171922_Chrome.jpg Die Datei, die relevant ist heist Device8_req_relais. Hast du auf deiner Ramdisk diese datei ? Hier die url die ich...