Die Suche ergab 2209 Treffer

von okaegi
Fr Apr 05, 2024 1:44 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Antworten: 197
Zugriffe: 42910

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Hallo Nils,
Zwei Steuerungen für ein Wp stören sich gegenseitig.
Gruss Oliver
von okaegi
Mo Apr 01, 2024 6:19 pm
Forum: SmartHome
Thema: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Antworten: 141
Zugriffe: 23288

Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0

Bisher fragen wir das ab:

Code: Alles auswählen

("openWB/LegacySmartHome/set/Device" in msg.topic) and ("Aktpower
Neu müsste es das sein

Code: Alles auswählen

("openWB/set/LegacySmartHome/Devices" in msg.topic) and ("Aktpower
von okaegi
Mo Apr 01, 2024 6:11 pm
Forum: SmartHome
Thema: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Antworten: 141
Zugriffe: 23288

Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0

Ah dann hast du von aussen einen smarthome wert überschrieben. Dafür ist der Gerätetype mqtt vorgesehen. Da bau ich die Temperatur noch ein, dann sollte das mit dem set klappen.
Gruss Oliver
von okaegi
Fr Mär 29, 2024 12:56 pm
Forum: SmartHome
Thema: Einschalten, dass ich mir nicht erklären kann
Antworten: 3
Zugriffe: 110

Re: Einschalten, dass ich mir nicht erklären kann

Hallo, Moment mal ein paar infos: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=4978 In diesem Beitrag wird der Speicherbeachtung beim Einschalten im Detail erlärt. Wenn du Sicherstellen willst, das eiine Batterie einen mindestsoc tagsüber erreicht, dann bringst du das mit dem Wert Maximal Speicherladung ...
von okaegi
Mi Mär 27, 2024 1:06 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 281
Zugriffe: 69786

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Diese Meldung zeigt was geschickt wird:

Code: Alles auswählen

2024-03-20 09:34:02,025 INFO (6) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1452 Periode 13
Hast du hier auch einen Sprung (von Überschuss auf Überschuss mit offset) gehapt.
Gruss Oliver
von okaegi
Mi Mär 27, 2024 11:16 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: IDM Wärmepumpe und Hausspeicher
Antworten: 2
Zugriffe: 483

Re: IDM Wärmepumpe und Hausspeicher

Schau mal in diesen Beitrag: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=4978 Du must im smarthomebereich ganz unten sagen wie hoch den maximale Speicherladung in Watt ist. Smarthome rechnet dann ein Überschuss und ein zweiten Überschuss mit offset. Dann must du das idm device noch korrekt parametrisier...
von okaegi
Di Mär 26, 2024 9:25 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 281
Zugriffe: 69786

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Ich sehe hier den überschuss und den
Überschuss mit offset

Code: Alles auswählen

2024-03-20 09:33:53,138 INFO Uberschuss: 4952 Uberschuss mit Offset: 1452 Pv: 7049
Was steht bei dir in der Gerätedefinition bei Speicherbeobachten beim einschalten ?
Gruss Oluver
von okaegi
Sa Mär 23, 2024 5:30 pm
Forum: Schaltaktoren
Thema: Tasmota Steckdose per OpenWB und Alexa steuern
Antworten: 5
Zugriffe: 83836

Re: Tasmota Steckdose per OpenWB und Alexa steuern

Als kein Gerät definieren und das Gerät unter sepsrater Leistungserfassung aufnehmen.
Gruss Oliver
von okaegi
Mi Mär 20, 2024 10:54 am
Forum: Allgemein
Thema: SmartHome schaltet an aber nicht aus
Antworten: 27
Zugriffe: 17901

Re: SmartHome schaltet an aber nicht aus

Du must bei d= die devicenummer mitgeben. Also d= 1
Sonst kommt es falsch.
Gruss Oliver
von okaegi
Di Mär 19, 2024 8:55 pm
Forum: Allgemein
Thema: SmartHome schaltet an aber nicht aus
Antworten: 27
Zugriffe: 17901

Re: SmartHome schaltet an aber nicht aus

Grundsätzlich geht es und ich versuche herauszufinden wo das Problem bei dir liegt,
Wenn du den link manuel im browser aktivierst gibt es ja 0 oder 100.
Hast du es mal mit der ip adresse statt 127....probiert ?
Gruss Oliver