Die Suche ergab 1501 Treffer

von Jarry
Do Feb 08, 2024 12:15 pm
Forum: Modulanfragen
Thema: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten
Antworten: 21
Zugriffe: 4552

Re: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten

Geht's bei der Einstellung Titan->Pylontech nicht nur um das Protokoll der BMS-Kommunikation mit dem Venus-OS? Vorausgesetzt die verwendeten Module haben gleiche Zellen-Anzahl und LiFePo4-Chemie verträgt der MP2 bis max. 18 Zellen. Seplos hat bei der Offgrid-Garage nicht so gut gepunktet. Dort steh...
von Jarry
Mi Feb 07, 2024 4:22 pm
Forum: Hardware
Thema: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Antworten: 94
Zugriffe: 37232

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Danke Dir! noch eine letzte Zusatzfrage: Würde auch ein vorgeschalteter 300mA FiA für den Brandschutz ausreichen oder braucht Brandschutz immer FiB? Bei anderen WB-Installationen mit 6mA elektronischer DC-Überwachung gegen Erblinden des separaten 30mA FiA ist das Verhältnis DC/AC = 6/30 = 0.2. Bei ...
von Jarry
Di Feb 06, 2024 6:41 pm
Forum: Hardware
Thema: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Antworten: 94
Zugriffe: 37232

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

@Jarry - wenn ich Dich schon mal hier habe ;). anderer Fall Ich habe einen Kollegen, der einen Stall mit einem FiB wegen Brandschutz absichern muss. Dieser hat eine hohe 300mA-Schwelle. Frage: Kann man nach diesem FiB in eine UV gehen und dort die openWB mit integriertem 30mA-FiB anschließen oder g...
von Jarry
Mo Feb 05, 2024 4:06 pm
Forum: Hardware
Thema: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Antworten: 94
Zugriffe: 37232

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Ja das stimmt natürlich, aber deine Zuleitung zu ner Wallbox (also wenn das Vernünftig gemacht ist, min 5x4qmm) wird nur selten unter Putz liegen. Da dann reinzubohren.... dann hat man es auch verdient... :) Und wenn du dann nur N und PE triffst, geh Lotto spielen :) Aber es gibt auch durchaus Anfor...
von Jarry
Mo Feb 05, 2024 3:35 pm
Forum: Hardware
Thema: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Antworten: 94
Zugriffe: 37232

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Ja das ist in "normalen" Hausverteilungen so, aber die Reihenfolge ist eigentlich egal. Dort ist aber halt meist ein RCD für mehrerer Stromkreise mit den LSen zuständig. Da aber bei Wallboxen jede ihren eigenen RCD braucht, ist auch diese Reihenfolge kein Problem. Wobei ich aber durchaus g...
von Jarry
Do Jan 25, 2024 11:06 am
Forum: Hardware
Thema: Elektroinstallation openWB mit 22kW
Antworten: 25
Zugriffe: 2343

Re: Elektroinstallation openWB mit 22kW

Die Angabe ist ja auch nur das, was im Datenblatt steht....
Ob man das dann so macht.... bei 11x Durchmesser, wirds nicht gleich brechen :)
von Jarry
Do Jan 25, 2024 7:47 am
Forum: Hardware
Thema: Elektroinstallation openWB mit 22kW
Antworten: 25
Zugriffe: 2343

Re: Elektroinstallation openWB mit 22kW

Ich habe gestern ein 5x10qm NYY kim Baumarkt begutachtet, das kriege ich nicht alleine bewältigt, schon gar nicht im Rohr. Ich werde es ohne Rohr unter dem Gehweg direkt am Fundament der Garage verlegen, da ist keine direkte Trittbelastung drüber. Alternativ muss ich vom Haus kommend hinten in die ...
von Jarry
Di Jan 23, 2024 5:40 am
Forum: Hardware
Thema: Elektroinstallation openWB mit 22kW
Antworten: 25
Zugriffe: 2343

Re: Elektroinstallation openWB mit 22kW

Ja aiole hat Recht. Lediglich, wenn das 5x6qmm (auch nur Teilweise) in Wärmegedämmten Wänden Verlegt wird, darf es nur mit 25A abgesichert werden. Bei Verlegung im Rohr oder auf der Wand gehen 32A klar. Für die Erdverlegung: nimm trotz Rohr bitte NYY sowie entsprechendes Erdkabel für das Netzwerk. U...
von Jarry
Fr Jan 19, 2024 10:10 am
Forum: Software 2.x
Thema: Openwb nach Netzwerkumstellung nicht mehr richtig nutzbar
Antworten: 13
Zugriffe: 494

Re: Openwb nach Netzwerkumstellung nicht mehr richtig nutzbar

herzlichen Glückwunsch. Du hast nun zwei verschiedene Interfaces (eins davon halt als subinterface) im gleichen Adressbereich. Das MUSS schief gehen :) Stelle DEINEN bereich auf etwas anderes als 192.168.193.0/24 um und starte die openWB neu. Die openWB nutzt dann zwar immernoch auch diesen Adressbe...
von Jarry
Fr Jan 05, 2024 6:02 pm
Forum: Software 2.x
Thema: feste IP Adresse für openWB
Antworten: 32
Zugriffe: 1523

Re: feste IP Adresse für openWB

Da muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt dynamische Konfiguration, das macht man mit DHCP, und es gibt statische Konfiguration. Letztere macht man in der Regel per Hand, statisch eben. Du wirst z.B. kein OT Netz finden das per DHCP und statische Zuweisung eingerichtet wird. da wird entweder dyn...