Die Suche ergab 40 Treffer

von Maximusquo
Mo Feb 26, 2024 8:13 am
Forum: Software 2.x
Thema: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x
Antworten: 32
Zugriffe: 2454

Re: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x

Ich vermute dass die Einstellungen zum Speichervorrang hier ursächlich sind. Setz' die erlaubte Ladeleistung mal auf einen Wert unter 1 (0,1kW reichen damit mein Speicher regelt) und die erlaubte Entladeleistung auf 0 und beobachte ob das dann passt. Werde ich mal probieren und Berichte wie das Erg...
von Maximusquo
So Feb 25, 2024 9:33 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x
Antworten: 32
Zugriffe: 2454

Re: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x

Die Einspeisebegrenzung ist nicht angewählt, sobald ich diese Anwähle wird der Ladevorgang nach kurzer Zeit gestoppt.
von Maximusquo
Sa Feb 24, 2024 11:37 am
Forum: Software 2.x
Thema: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x
Antworten: 32
Zugriffe: 2454

Re: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x

openWB Version: 2.1.2 Beta 3 openWB Variante? 2024-02-20 12:30:40 Wenn selbst installiert, welches OS? 2020 Browser Cache gelöscht? Ja Welches Theme? Standard Je nach Problem: Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? SMA WR STP8.0 Tripower, Victron GXII Welches EVU Modul? Victron Stromzähler (Mast...
von Maximusquo
Di Nov 28, 2023 7:06 am
Forum: Software 2.x
Thema: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x
Antworten: 32
Zugriffe: 2454

Re: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x

Da ist ID = 2 angegeben. Die ID muss aber auf 105 konfiguriert sein dann wird es funktionieren. Scheinbar nutzt du aber auch einen SDM120 und keinen SDM 630 oder? Heute auf dem SDM630 die ID im Menü des internen openwb Stromzählers von ID=2 auf ID=105 geändert und die Fehlermeldung am Ladepunkt ist...
von Maximusquo
Mo Nov 27, 2023 1:07 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x
Antworten: 32
Zugriffe: 2454

Re: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x

EVSE mit ID=1 und SDM630 mit ID=105 sind die Standard-Werte und sollten eigentlich erkannt werden. Wie sieht denn Deine Konfiguration des Ladepunktes unter 1.9 aus? Wird dort "dev/ttyUSB0" verwendet oder ein anderes Device? Mit aktiviertem Debug Level "Details" werden beim Syste...
von Maximusquo
Mo Nov 27, 2023 9:07 am
Forum: Software 2.x
Thema: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x
Antworten: 32
Zugriffe: 2454

Re: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x

Welcher Fehlermeldung kommt denn wenn du einen internen Ladepunkt erstellst? Vielen Dank für deine Nachfrage. Beim Anlegen des Ladepunktes tritt kein Fehler auf, es ist lediglich nicht möglich beim Anlegen des Ladepunktes der Software 2.0 mitzuteilen welchen ID der OpenWB interne Stromzähler SD 630...
von Maximusquo
So Nov 26, 2023 4:59 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x
Antworten: 32
Zugriffe: 2454

Re: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x

Hallo, vielen Dank für den Input. Die Ladepunkte in der Software 2.0 ermöglichen nach meinem jetzigen Stand keine Einrichtung der EVSE ID 1 oder der SDM ID 105, es wird keine Auswahlmöglichkeit angezeigt. Nach meinem Verständnis vielleicht in der Verknüpfung von vorherigen Einstellungen wird dies er...
von Maximusquo
So Nov 26, 2023 8:51 am
Forum: Software 2.x
Thema: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x
Antworten: 32
Zugriffe: 2454

Re: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x

ich vermute genauso wie in sw1.9 Hatte ich auch so vermutet, weil alle anderen Komponenten in der 2.0 Software auch sehr gut Funktionieren. Bei dem Versuch die Einbindung des EVSE ID 1, SDM ID 105 lässt die Software die ID Einstellung nicht zu. Anbei ein Screenshot. Das Geräte Eastron SD630 nicht i...
von Maximusquo
Sa Nov 25, 2023 6:25 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x
Antworten: 32
Zugriffe: 2454

Re: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x

Jemand einen Hinweis wie die EVSE Din und der SD630 zu konfigurieren sind in der 2.0 Software damit der Ladepunkt auch als solcher arbeiten kann?
von Maximusquo
Mi Nov 22, 2023 3:34 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x
Antworten: 32
Zugriffe: 2454

Re: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x

Servus, Aus meinem Verständnis wird mit dem Victron EVU Stromzähler (Main) die Hauseinspeisung gemessen, ist bei meiner Walbox auch so umgesetzt und Leistungswerte passen auch. Dies wird in YouTube Video auch so aufgezeigt auch so umgesetzt. Für mich noch nicht klar an welcher Stelle wird der EVSE D...