Die Suche ergab 6 Treffer

von andy_00333
So Jan 07, 2024 6:09 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 287
Zugriffe: 75076

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Also das geht so: Fall 1 (in Adresse 74) .. Fall 2 (in Adresse 74) .. Fall 3 (in Adresse 74) oder 0. .. OK verstanden, danke. D.h. es wird immer an die ModbusTCP Adresse 74 und nicht 4108 geschrieben. Mich hätte das Verhalten an 4108 interessiert? Leider krieg ich hier nix ans laufen. Ich möchte di...
von andy_00333
So Jan 07, 2024 6:01 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 287
Zugriffe: 75076

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

2. Die Regelung per Überschuß kann ich bei mir fast nicht beobachten.... A) Anheben Warmwasser ltemperatur B) anheben ist vorlauftremperatur C) erhitzen separaten Pufferspeicher/anderes Puffermedium Sehe ich ähnlich. Ich habe mich gegen einen Pufferspeicher entschieden und kenne die Diskussionen un...
von andy_00333
So Jan 07, 2024 2:15 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 287
Zugriffe: 75076

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Was ich eigentlich bräuchte wäre eine Leistungsbegrenzung der WP per ModbusTCP Wert. Glücklicherweise findet sich im GLT-Monitor unter Adresse 4108 auch so ein Wert. Nur leider funktioniert er nicht. .. Frage : Batterie-SoW hast du das als sigend int oder als unsigned int in der Schnittstelle abgeb...
von andy_00333
So Jan 07, 2024 2:01 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 287
Zugriffe: 75076

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Warum wir den Überschuss nicht immer schreiben wollen: .... Leistungsbegrenzung passiert in openWB über Begrenzung des übertragenen Überschusswerts. ... Deine Erfahrungen mit dem iDM Support kann ich leider bestätigen. ... Vielen Dank für die direkten Antworten. 1. Das mit dem Überschuss hatte ich ...
von andy_00333
Do Jan 04, 2024 4:58 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 287
Zugriffe: 75076

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Ah was ich vergessen habe zu erwähnen. Ich habe den Navigator2.0 per ModbusTCP in Home Assistant integriert. Hier gibt es eine schöne Integration von kodebach. Aber in HA kann man die ModbusTCP Werte auch direkt schreiben, geht auch ohne Integration. Und die Graphen sind natürlich um Welten besser. ...
von andy_00333
Do Jan 04, 2024 4:54 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 287
Zugriffe: 75076

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Hallo an alle, hab mir extra einen Account gemacht, um hier mit Euch etwas Fachsimpeln zu können ;-). Ich habe eine iPump A3-11 mit NavigatorPro und auch eine Photovoltaikanlage mit Speicher. Der letzte Kommentar von @liZErd geht in die richtige Richtung. Ich habe leider überhaupt keinen Zugang zu i...