Die Suche ergab 4 Treffer

von christopher_gies
Do Apr 25, 2024 3:13 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Antworten: 204
Zugriffe: 46185

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

War das nicht so, dass dadurch, dass die Einschaltschwelle negativ ist die Lambda immer entscheidet?

Bzw. welches Setting würdest du vorschlagen?
von christopher_gies
Do Apr 25, 2024 1:31 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Antworten: 204
Zugriffe: 46185

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Ich habe die Einstellung in der OpenWB mal in ein PDF exportiert.
openWB Einstellungen.pdf
(146.66 KiB) 48-mal heruntergeladen
Hier sind meine Einstellungen auf Lambda Seite.
Unbenannt.PNG
(160.24 KiB) Noch nie heruntergeladen
von christopher_gies
Do Apr 25, 2024 11:43 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Antworten: 204
Zugriffe: 46185

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Hallo zusammen, wir hatten in den letzten Wochen 2 mal einen Stromausfall gehabt, bei dem die OpenWB und auch die Lambda komplett vom Strom getrennt waren. Nachdem der Strom wieder da war habe ich im E-Manager der Lambda immer den Fehler "E-Manager ungültiger Wert" angezeigt bekommen. Unbe...
von christopher_gies
Di Nov 21, 2023 11:32 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Antworten: 204
Zugriffe: 46185

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Hallo zusammen,
ist es möglich die Lambda auch in die Speicher Beachtung mit einzubeziehen? Ich habe folgende Prioritäten:

1. EV
2. LambdaWP
3. Speicher
Speicher-Beachtung.PNG
Viele Grüße
Christopher