Die Suche ergab 520 Treffer

von Elchkopp
Di Mai 14, 2024 6:54 am
Forum: Allgemein
Thema: Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht
Antworten: 8
Zugriffe: 60

Re: Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht

Geh mal bitte auf Einstellungen=>System=>System und poste mal, welche Version Du in dem grünen Kasten siehst, wenn Du ihn aufklappst. Und hilfreich wäre, wenn Du noch ein Bild/Screenshot der Statusseite, insbesondere vom Diagramm, posten könntest, damit man aus dem Diagramm sehen kann, wie die Daten...
von Elchkopp
Di Mai 14, 2024 6:29 am
Forum: Allgemein
Thema: Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht
Antworten: 8
Zugriffe: 60

Re: Auf ein neues PV Überschussladung funktioniert nicht

Auf welcher Version bist Du denn unterwegs? Und was genau klappt nicht? (Oder habe ich einen Screenshot übersehen?)
von Elchkopp
Di Mai 14, 2024 5:55 am
Forum: Software 2.x
Thema: Umgang mit WR, der mehr DC als AC Leistung bringt
Antworten: 10
Zugriffe: 243

Re: Umgang mit WR, der mehr DC als AC Leistung bringt

@KaiGo: eins der letzten Updates dauerte sehr lange, weil intern irgendwas geändert wird und je nach Datensatzgröße das sehr lange dauern kann. Einige haben 30 Minuten und länger warten müssen. Geduld kann sich da vielleicht auszahlen…
von Elchkopp
Di Mai 14, 2024 5:31 am
Forum: Software 2.x
Thema: warum hat meine DUO keine Seriennummer?
Antworten: 7
Zugriffe: 150

Re: warum hat meine DUO keine Seriennummer?

Es steht aber meines Erachtens in dem Hilfstext bei dem Feld zur Serialnummer, dass auch eine Rechnungsnummer angegeben werden kann: Die Seriennummer der openWB finden Sie außen am Gehäuse - bei Älteren innen im Gehäuse. Sie können uns aber auch eine Bestellnummer oder Rechnungsnummer übermitteln. D...
von Elchkopp
Mo Mai 13, 2024 11:24 am
Forum: Software 2.x
Thema: Umgang mit WR, der mehr DC als AC Leistung bringt
Antworten: 10
Zugriffe: 243

Re: Umgang mit WR, der mehr DC als AC Leistung bringt

Geh mal mindestens auf die aktuelle Beta 3, denn dort wurde genau dieses (fehlerhafte) Verhalten korrigiert: Änderungen in der 2.1.4 Beta 3 BMW-SoC: neues Anmeldeverfahren umgesetzt Nextcloud: Timeout für Upload erhöht Fehlerbehebungen im Colors Theme Speicherbeachtung: maximale Ausgangsleistung des...
von Elchkopp
So Mai 12, 2024 9:15 am
Forum: Allgemein
Thema: Geräte Chaos
Antworten: 10
Zugriffe: 241

Re: Geräte Chaos

Hier gibt es das aktuelle Release als Download:

viewtopic.php?t=8481
von Elchkopp
Sa Mai 11, 2024 3:36 pm
Forum: Software 2.x
Thema: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Antworten: 193
Zugriffe: 7255

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3

Könnt ihr bei Euch mal gucken, ob die summierten Werte auf der Statusseite bei Euch einigermaßen zusammen passen? Bei mir tun sie es nicht. Hab einen SolarEdge-Hybrid-WR mit BYD LVS Batterie. Was stimmt: PV Ertrag und Batterie Ge-/Entladen. Rest ist nicht plausibel bei mir, insbesondere die Einspeis...
von Elchkopp
Fr Mai 10, 2024 12:37 pm
Forum: Software 2.x
Thema: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Antworten: 193
Zugriffe: 7255

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3

@LenaK: Die Berücksichtigung der maximalen Ausgangsleistung des Wechselrichters funktioniert leider noch immer nur semi optimal. Ja, er begrenzt die Ladeleistung offensichtlich bei 10kW (bei der Einstellung maximale Leistung des Wechselrichters von 10kW), ABER er berücksichtigt scheinbar den Hausver...
von Elchkopp
Fr Mai 10, 2024 9:39 am
Forum: Software 2.x
Thema: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Antworten: 193
Zugriffe: 7255

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3

Das klappte aber bisher immer sehr gut. Ich bin aufgrund meiner persönlichen Erfahrung bisher immer bdavon ausgegangen, dass die Abschaltschwelle (bzw. der Abschalttimer) bei beiden Modi (Prio Speicher oder Prio Fahrzeug) greift, sobald Netz- ODER Batteriebezug vorliegt… Früher habe ich das Problem ...
von Elchkopp
Mi Mai 08, 2024 12:12 pm
Forum: Software 2.x
Thema: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Antworten: 193
Zugriffe: 7255

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3

Ich verstehe es jetzt überhaupt nicht mehr: nun lädt er nur noch mit 6-7A auf 3 Phasen, obwohl Prio Auto eingestellt ist und mehr als genug Sonne.
Screenshot 2024-05-08 140844.png
(193.35 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hier die Log-Datei vom letzten Abschnitt:
main (3).log