Die Suche ergab 2582 Treffer

von Gero
Do Mai 02, 2024 4:00 pm
Forum: Software 2.x
Thema: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2
Antworten: 125
Zugriffe: 3841

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Probier‘ mal ob‘s mit Zähler besser wird. Mein e3dc bietet auch keinen Zähler, nur die Leistungswerte. In der openWB wird dann ein Zähler simuliert. Vielleicht hat der ja bei einigen Modulen einen Bug? Bei mir habe ich noch keine Peaks feststellen können.
von Gero
Do Mai 02, 2024 12:26 pm
Forum: Allgemein
Thema: ios Handy and Widget oder OpenWB App wenn man nicht im Openweb Netzwerk ist
Antworten: 6
Zugriffe: 106

Re: ios Handy and Widget oder OpenWB App wenn man nicht im Openweb Netzwerk ist

Das würde mich mal interessieren, wie man Safari dazu bekommt, eine VPN-Verbindung aufzubauen. Von echten Apps her kenne ich das.
von Gero
Mi Mai 01, 2024 3:36 pm
Forum: Software 2.x
Thema: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2
Antworten: 125
Zugriffe: 3841

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

und setzte bei mir nach ca. 1h die Arbeit aus. So etwas kenne ich von meiner homematic CCU, wenn das dortige node red ein unerreichbares WLAN-Gerät pollt. Da ist dann nach soundsovielen Timeouts die untendruterliegende busybox (ein embedded Linux) so morsch, dass der node red prozess stirbt. So ein...
von Gero
Mi Mai 01, 2024 11:47 am
Forum: Software 2.x
Thema: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2
Antworten: 125
Zugriffe: 3841

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Vielleicht kommt die Frage nach user/pass ja von der Änderung, dass alles was nicht unterhalb von openWB/set liegt nur noch gelesen werden darf? Dann wärst Du einer der Kandidaten, weswegen der Schreibschutz eingeführt wurde. Es gab immer mal wieder Beschwerden, dass ein falsch konfigurierter Homeas...
von Gero
Di Apr 30, 2024 4:34 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Wie per MQTT Lademodi & Konfiguration steuern?
Antworten: 74
Zugriffe: 7988

Re: Wie per MQTT Lademodi & Konfiguration steuern?

Steinche hat geschrieben: Di Apr 30, 2024 3:53 pm 2.1.4-Beta.2 vom 2024-04-26
In dieser Version werden alle Schreibzugriffe auf MQTT-Topics jenseits von openWB/set ignoriert.

Falls es kein entsprechendes Topic da gibt, hilft nur es sich zu wünschen, auf dass es implementiert wird.
von Gero
Di Apr 30, 2024 4:18 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Wie per MQTT Lademodi & Konfiguration steuern?
Antworten: 74
Zugriffe: 7988

Re: Wie per MQTT Lademodi & Konfiguration steuern?

Ich nehme das JSON openWB.chargepoint.template.0, verändere es (Max. Ladeströme) und schreibe es wieder zurück. Genau das wird später nicht mehr funktionieren, wenn du kein „set“-Topic nimmst. In OpenWB sehe ich die veränderten Einstellungen, sie schaltet aber trotzdem nicht weil das "Speicher...
von Gero
Di Apr 30, 2024 3:25 pm
Forum: Software 2.x
Thema: SoC-Sofortladen im PV Modus, wie Anzahl Phasen einstellen
Antworten: 10
Zugriffe: 175

Re: SoC-Sofortladen im PV Modus, wie Anzahl Phasen einstellen

Meine Unterstützung sei dir sicher. Ich hätte auch lieber 3p laden bis auf Mindest-SoC. Ich hab’ aber eine 22kW-Box, da ist es nicht sooo schlimm. Ich denke aber mal nicht, dass das Coding aus der 1.9 ist. Denn da gab es weder den Mindeststrom (das war da ein eigener Lademodus) noch den Mindest-SoC....
von Gero
Di Apr 30, 2024 1:05 pm
Forum: SmartHome
Thema: SmartHome und Shelly Produkte
Antworten: 5
Zugriffe: 64

Re: SmartHome und Shelly Produkte

Dann kannst du die Klimaanlage auch mit einem Shelly mini PM messen. Das ist einer ohne Schaltfunktion, der misst nur bis zu 16A
von Gero
Di Apr 30, 2024 12:15 pm
Forum: SmartHome
Thema: SmartHome und Shelly Produkte
Antworten: 5
Zugriffe: 64

Re: SmartHome und Shelly Produkte

Ich würde nicht den Plug S nehmen, sondern den ohne S. Der kann bis 16A.

Bei der Klimaanlage würde ich erst mal schauen, mit wieviel Phasen die angeschlossen ist. Ggf ist der EM mit nur zwei Phasen nicht ausreichend und du brauchst einen 3EM.
von Gero
Di Apr 30, 2024 9:09 am
Forum: Software 2.x
Thema: Umstieg von 1.9 auf 2.x - einphasig/dreiphasig Laden
Antworten: 3
Zugriffe: 103

Re: Umstieg von 1.9 auf 2.x - einphasig/dreiphasig Laden

Deine Einschaltschwelle ist mit 1,15kW ein bisschen zu klein für die minimale Ladeleistung von 6x230 = 1,380kW