Die Suche ergab 30 Treffer
- Mo Mär 04, 2024 7:31 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Display an Series2 openwb sehr träge
- Antworten: 16
- Zugriffe: 1946
Re: Display an Series2 openwb sehr träge
Mit einem Video kann ich dienen. Bitte verzeiht mir die Kommentierung. Wenn man allerdings vor der Ladesäule steht und mal eben zügig die Parameter verändern möchte, dann ist so ein träges Verhalten ziemlich unschön. Vor allem, da man nicht weiß ob der letzte Touchdruck noch registriert wurde oder ...
- Mi Feb 14, 2024 8:35 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Display an Series2 openwb sehr träge
- Antworten: 16
- Zugriffe: 1946
Display an Series2 openwb sehr träge
Hallo, Ich musste nach dem Update auf die Version 2.0 Version 2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9] festellen, dass die externen Wallboxen (2 Series2 mit Display) über den Bildschirm kaum noch zu bedienen sind. Die Anzeige für die Energie oder den Ladestrom braucht teilweise 10 Sek bis Sie sich verä...
- Sa Jun 10, 2023 11:34 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Rückmeldungen Stable 1.9.300
- Antworten: 85
- Zugriffe: 25062
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
War da in den Tiefen dieaes Forums nicht irgendwo ein Screenshot, der die korrekte Einstellung im ioBroker zeigt? Dieses Problem hatten ja schon einige hier. (Es trat auf, als die Konfigurationsdaten des smarthome2.0 aus einem config-file in MQTT-Topics gewandert ist. Und damit wurde die Konfigurat...
- Fr Mai 19, 2023 9:04 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Rückmeldungen Stable 1.9.300
- Antworten: 85
- Zugriffe: 25062
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Hallo,
meine Smarthome Geräte ändern ihre Namen mit der Version 1.9.301 immer wieder auf Null
Wie kann man dieses Problem lösen?
meine Smarthome Geräte ändern ihre Namen mit der Version 1.9.301 immer wieder auf Null
Wie kann man dieses Problem lösen?
- Di Apr 04, 2023 6:25 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Rückmeldungen Stable 1.9.295
- Antworten: 53
- Zugriffe: 8360
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.295
Hallo,
Die Phasenumschaltung geht bei mir mit 1.9.295 nur noch nachdem ich Händisch auf Sofortladen geschaltet habe, und dann wieder zurück auf PV. Sonst bleibt die Box bei einer Phase hängen.
Wie kann ich rausfinden was das Problem ist?
Die Phasenumschaltung geht bei mir mit 1.9.295 nur noch nachdem ich Händisch auf Sofortladen geschaltet habe, und dann wieder zurück auf PV. Sonst bleibt die Box bei einer Phase hängen.
Wie kann ich rausfinden was das Problem ist?
- Mo Feb 20, 2023 2:24 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Datenkorrektur nach Ausfall Slave
- Antworten: 1
- Zugriffe: 572
Re: Datenkorrektur nach Ausfall Slave
Ich habe einen ähnlichen Fall nachdem ein Modbus Zähler gestorben ist, habe ich einen Ertragswert von -880 kWh an einem Tag. Jetzt zählt der wert immer weiter richtung 0. Ich möchte die Daten richtigstellen, da sonst am ende des Jahres der Ertrag nicht mehr passt
- Fr Feb 10, 2023 1:27 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
- Antworten: 54
- Zugriffe: 9266
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292
Kann mir jemand sagen wo ich nun bei meinem Acthor 9s die Temperaturen im Gui sehen soll?
- Sa Mai 21, 2022 5:53 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Rückmeldungen Stable 1.9.265
- Antworten: 58
- Zugriffe: 11698
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Mir ist aufgefallen das wenn ich von der Einstellung PV Laden mit Vorrang EV Einstelle das Auto wunderbar anfängt zu Laden. Wenn ich dann aber auf Vorrang Hausspeicher umstelle hört das Auto nicht auf zu laden obwohl die Leistung der Pv nicht reicht um den bei Smart Home 2.0 eingestellt min Speicher...
- Mi Apr 27, 2022 2:33 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: 2 Open WB und PV Überschuss Laden
- Antworten: 2
- Zugriffe: 649
2 Open WB und PV Überschuss Laden
Hallo, Ich habe hier 2 OpenWB in Betrieb. Dies im Master/Slave Mode. Was passiert wenn ich nun 2 Autos im Modus PV Laden anstecke? Teilen diese sich dann die PV leistung? Starten die Autos dann erst die Ladung wenn 2x 6A also 12 Pro Phase zu verfühung stehen? funktioniert die 1zu3Phasige umschaltung...
- Sa Feb 26, 2022 1:42 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Rückmeldungen Beta 1.9.257 (RC1)
- Antworten: 86
- Zugriffe: 19452
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.257 (RC1)
In der Beta habe ich festgestellt das mein PV Wechselrichter 2 über einen SDM Zähler mit IP die Indentischen werte anzeigt wie mein PV Wechselrichter 1 Kostal Modul. Die Werte des PV Wechselrichtrs 2 werden erst nach einem Zurückspielen auf die 1.9.244 wieder Richtig angezeigt. /var/www/html/openWB/...