Die Suche ergab 668 Treffer

von Amok83
Mi Dez 23, 2020 7:13 pm
Forum: Allgemein
Thema: Neuauflage DUO
Antworten: 155
Zugriffe: 45984

Re: Neuauflage DUO

Gibt es irgendwo Datenblatt und Konformitätserklärung zur Duo?
Mein VNB möchte die gerne haben. :roll:
von Amok83
Do Dez 03, 2020 9:11 am
Forum: Allgemein
Thema: Neuauflage DUO
Antworten: 155
Zugriffe: 45984

Re: Neuauflage DUO

Sorry, da hat dann während der Ausarbeitung irgendwann die Überschrift nicht mehr ganz gepasst. Die Meinung war ja zwischendurch mal, dass LS und FI pro Ladepunkt existieren müssen um VDE konform zu sein. Das wäre tatsächlich nur bei der Stark-im-Strom gegeben. Ich denke der LS ist aber nicht Kriter...
von Amok83
Do Dez 03, 2020 8:42 am
Forum: Allgemein
Thema: Neuauflage DUO
Antworten: 155
Zugriffe: 45984

Re: Neuauflage DUO

Falls nicht gewünscht, dann löschen. Ich liste hier einfach nur mal ein paar mir bekannte 2-fach Wallboxen, die dann scheinbar nicht VDE-konform sind: ABL eMH3 - 1x22kW / 2x11kW - AC/DC Schutz integriert, LS bauseits Alfen Wallbox Eve Double - 1x22kW / 2x11kW - AC/DC Schutz integriert, LS bauseits H...
von Amok83
Do Dez 03, 2020 7:14 am
Forum: Allgemein
Thema: Neuauflage DUO
Antworten: 155
Zugriffe: 45984

Re: Neuauflage DUO

gegenseitige Verriegelung der Schütze könnte ich mir vorstellen. Aber so eine Wallbox würde ICH mir nicht anschaffen. Wenn schon zwei Ladepunkte, dann haben die auch gleichzeitig zu funktionieren. Das ist ja auch nicht so. 2x11kW / 1x22kW. Eine "Duo"-Box bei der nur ein Kanal zeitgleich f...
von Amok83
Mi Dez 02, 2020 7:21 pm
Forum: Allgemein
Thema: Neuauflage DUO
Antworten: 155
Zugriffe: 45984

Re: Neuauflage DUO

So ganz verstehe ich es nicht. In der Hardy Barth Doppelbox ist zum Beispiel nur ein Integriertes DC-Fehlerstrom-Modul in der Wallbox. In die Verteilung gehört dann 1 FI-A + LS angebunden mit einem Strang. Aber ok, ich will das Thema nicht überstrapazieren. Ist nicht geplant, brauche ich also nicht ...
von Amok83
Mi Dez 02, 2020 4:44 pm
Forum: Allgemein
Thema: Neuauflage DUO
Antworten: 155
Zugriffe: 45984

Re: Neuauflage DUO

Lt. VDE - JEDER LP muss EINZELN abgesichert werden! Stichwort - Fehlerstromüberlagerung Wie machen das dann aber andere? Es gibt zig Doppelwallboxen mit einer gemeinsamen Zuleitung. Das muss möglich sein. Wenn ich so drüber nachdenke, dann wird wohl der Grund sein, dass die FIs nicht mit in die Box...
von Amok83
Mi Dez 02, 2020 2:49 pm
Forum: Allgemein
Thema: Neuauflage DUO
Antworten: 155
Zugriffe: 45984

Re: Neuauflage DUO

Hallo zusammen, gibt es einen Grund warum die Duo 2 einzelne Zuleitungen hat? Wäre es nicht technisch möglich die Duo mit einer Zuleitung (dann auch nur einem FI-B) zu versehen und dann intern auf beide Ladepunkte zu brücken? Das würde sicher zwischen 200 und 250€ für die Installation sparen. Außerd...
von Amok83
Mi Dez 02, 2020 10:36 am
Forum: Modulanfragen
Thema: Nachtladen und PV Laden mit Awattar
Antworten: 35
Zugriffe: 18538

Re: Nachtladen und PV Laden mit Awattar

Wie wäre es denn mit einer neuen Ladeart "Kostengesteuert"? Für diese Ladeart müsste man die Kosten der jeweiligen Quelle hinterlegen. Es lässt sich ja ausrechnen, wieviel der Eigenverbrauche von PV-Strom kostet und es lässt sich auch ausrechnen wieviel Strom aus dem Heimspeicher kostet. D...