Gibt es irgendwo Datenblatt und Konformitätserklärung zur Duo?
Mein VNB möchte die gerne haben.
Die Suche ergab 668 Treffer
- Mi Dez 23, 2020 7:13 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Neuauflage DUO
- Antworten: 155
- Zugriffe: 45984
- Do Dez 03, 2020 9:11 am
- Forum: Allgemein
- Thema: Neuauflage DUO
- Antworten: 155
- Zugriffe: 45984
Re: Neuauflage DUO
Sorry, da hat dann während der Ausarbeitung irgendwann die Überschrift nicht mehr ganz gepasst. Die Meinung war ja zwischendurch mal, dass LS und FI pro Ladepunkt existieren müssen um VDE konform zu sein. Das wäre tatsächlich nur bei der Stark-im-Strom gegeben. Ich denke der LS ist aber nicht Kriter...
- Do Dez 03, 2020 8:42 am
- Forum: Allgemein
- Thema: Neuauflage DUO
- Antworten: 155
- Zugriffe: 45984
Re: Neuauflage DUO
Falls nicht gewünscht, dann löschen. Ich liste hier einfach nur mal ein paar mir bekannte 2-fach Wallboxen, die dann scheinbar nicht VDE-konform sind: ABL eMH3 - 1x22kW / 2x11kW - AC/DC Schutz integriert, LS bauseits Alfen Wallbox Eve Double - 1x22kW / 2x11kW - AC/DC Schutz integriert, LS bauseits H...
- Do Dez 03, 2020 7:14 am
- Forum: Allgemein
- Thema: Neuauflage DUO
- Antworten: 155
- Zugriffe: 45984
Re: Neuauflage DUO
gegenseitige Verriegelung der Schütze könnte ich mir vorstellen. Aber so eine Wallbox würde ICH mir nicht anschaffen. Wenn schon zwei Ladepunkte, dann haben die auch gleichzeitig zu funktionieren. Das ist ja auch nicht so. 2x11kW / 1x22kW. Eine "Duo"-Box bei der nur ein Kanal zeitgleich f...
- Mi Dez 02, 2020 7:21 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Neuauflage DUO
- Antworten: 155
- Zugriffe: 45984
Re: Neuauflage DUO
So ganz verstehe ich es nicht. In der Hardy Barth Doppelbox ist zum Beispiel nur ein Integriertes DC-Fehlerstrom-Modul in der Wallbox. In die Verteilung gehört dann 1 FI-A + LS angebunden mit einem Strang. Aber ok, ich will das Thema nicht überstrapazieren. Ist nicht geplant, brauche ich also nicht ...
- Mi Dez 02, 2020 4:44 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Neuauflage DUO
- Antworten: 155
- Zugriffe: 45984
Re: Neuauflage DUO
Lt. VDE - JEDER LP muss EINZELN abgesichert werden! Stichwort - Fehlerstromüberlagerung Wie machen das dann aber andere? Es gibt zig Doppelwallboxen mit einer gemeinsamen Zuleitung. Das muss möglich sein. Wenn ich so drüber nachdenke, dann wird wohl der Grund sein, dass die FIs nicht mit in die Box...
- Mi Dez 02, 2020 2:49 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: Neuauflage DUO
- Antworten: 155
- Zugriffe: 45984
Re: Neuauflage DUO
Hallo zusammen, gibt es einen Grund warum die Duo 2 einzelne Zuleitungen hat? Wäre es nicht technisch möglich die Duo mit einer Zuleitung (dann auch nur einem FI-B) zu versehen und dann intern auf beide Ladepunkte zu brücken? Das würde sicher zwischen 200 und 250€ für die Installation sparen. Außerd...
- Mi Dez 02, 2020 10:36 am
- Forum: Modulanfragen
- Thema: Nachtladen und PV Laden mit Awattar
- Antworten: 35
- Zugriffe: 18538
Re: Nachtladen und PV Laden mit Awattar
Wie wäre es denn mit einer neuen Ladeart "Kostengesteuert"? Für diese Ladeart müsste man die Kosten der jeweiligen Quelle hinterlegen. Es lässt sich ja ausrechnen, wieviel der Eigenverbrauche von PV-Strom kostet und es lässt sich auch ausrechnen wieviel Strom aus dem Heimspeicher kostet. D...